Je vous remercie encore, Dom-Aom, pour votre retour à mes questions et vos réponses pertinentes.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de mes éventuelles investigations ultérieures.
Vous avez une très bonne vue !
En effet, l'eeprom présente une légère boursouflure et si on la gratte, on se retrouve dans la même situation que pour le uP qui se trouve à côté.
Ainsi, pour la platine de régulation N°1, elle est hors service en raison d'un régulateur 5V défectueux suite à l'utilisation de la PAC en mode déshumidification en 2020.
En ce qui concerne la platine de régulation N°2, j'ai vérifié visuellement les uP et l'eeprom : rien à signaler, pas de cloques ni de protubérances.
Rectification : dans mon message du 22 août, sur la ligne 5V, il s'agit de 550 ohms et non 350 ohms que l'on mesure, et sur la platine de régulation N°2 en panne, on trouve seulement 35 ohms et non pas 75 ohms.
Je suis capable de suivre en ce qui concerne l'électricité et l'électronique, mais je suis un néophyte pour le reste.
À suivre. Cordialement.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de mes éventuelles investigations ultérieures.
Vous avez une très bonne vue !
En effet, l'eeprom présente une légère boursouflure et si on la gratte, on se retrouve dans la même situation que pour le uP qui se trouve à côté.
Ainsi, pour la platine de régulation N°1, elle est hors service en raison d'un régulateur 5V défectueux suite à l'utilisation de la PAC en mode déshumidification en 2020.
En ce qui concerne la platine de régulation N°2, j'ai vérifié visuellement les uP et l'eeprom : rien à signaler, pas de cloques ni de protubérances.
Rectification : dans mon message du 22 août, sur la ligne 5V, il s'agit de 550 ohms et non 350 ohms que l'on mesure, et sur la platine de régulation N°2 en panne, on trouve seulement 35 ohms et non pas 75 ohms.
Je suis capable de suivre en ce qui concerne l'électricité et l'électronique, mais je suis un néophyte pour le reste.
À suivre. Cordialement.
08 septembre 2024 à 16:26

Bonjour Dom-Aom !
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Je résume brièvement : Cette PAC est pratiquement neuve, environ 200 heures de fonctionnement, ne sert que de temps en temps en hiver. En juillet 2020, j'ai voulu pour la première fois la mettre en déshumidification sur un split d'une chambre, la PAC a bien fonctionné environ une heure puis j'ai retrouvé le split avec : clignotement deux voyants verts espacés de 10 secondes.Résultat de l'opération : régulateur 5V HS, plus de BT. J'ai donc changé le régulateur, les BT OK , 300V OK, mais toujours voyants vers.En regardant de très près du coté de IC1 uP, j'ai aperçu une petite protubérance sur le CI (ci-joint photo) Résultat : Platine régulation HS.
J'ai donc changé celle-ci ! Mais avant, j'ai mesuré sur la platine neuve sur la table : ligne 5V environ 550 ohms, alors que sur celle en panne j'avais environ 110 ohms ! J'ai monté la platine neuve, la PAC a très bien fonctionné quatre hivers.
En août cette année, j'ai voulu mettre le split de la chambre en déshumidification en espérant ne pas avoir le même problème qui m'était arrivé 4 ans avant ! Le split c'est allumé et de suite voyants verts clignotant, j'avais gagné le gros lot !De suite, j'ai contrôlé la platine de régulation.
Plus de HT 300V, plus de BT, le régul 5V HS mais pourquoi le pont HT en CC ? A suivre Cdlt
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Je résume brièvement : Cette PAC est pratiquement neuve, environ 200 heures de fonctionnement, ne sert que de temps en temps en hiver. En juillet 2020, j'ai voulu pour la première fois la mettre en déshumidification sur un split d'une chambre, la PAC a bien fonctionné environ une heure puis j'ai retrouvé le split avec : clignotement deux voyants verts espacés de 10 secondes.Résultat de l'opération : régulateur 5V HS, plus de BT. J'ai donc changé le régulateur, les BT OK , 300V OK, mais toujours voyants vers.En regardant de très près du coté de IC1 uP, j'ai aperçu une petite protubérance sur le CI (ci-joint photo) Résultat : Platine régulation HS.
J'ai donc changé celle-ci ! Mais avant, j'ai mesuré sur la platine neuve sur la table : ligne 5V environ 550 ohms, alors que sur celle en panne j'avais environ 110 ohms ! J'ai monté la platine neuve, la PAC a très bien fonctionné quatre hivers.
En août cette année, j'ai voulu mettre le split de la chambre en déshumidification en espérant ne pas avoir le même problème qui m'était arrivé 4 ans avant ! Le split c'est allumé et de suite voyants verts clignotant, j'avais gagné le gros lot !De suite, j'ai contrôlé la platine de régulation.
Plus de HT 300V, plus de BT, le régul 5V HS mais pourquoi le pont HT en CC ? A suivre Cdlt
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 septembre 2024 à 16:30

Bonjour Dom-Aom !
Je n'ai pas eu de retour à mon dernier message ! Je confirme que EEprom IC 201 est bien HS.
De ce fait, le UP IC1 se trouve inopérant.
J'ai vérifier les sondes, détendeurs, vanne, moteur, compresseur, tout est OK.
La PAC en chaud fonctionne bien mais si on passe en froid, c'est la panne alors que la PAC est prévue pour fonctionner en chaud et en froid.
Première fois, régulateur 5v HS et UP percé HS
Deuxième fois pont HT en cc et régulateur 5V HS.
Quel est l'élément qui est à l'origine de cela ? Mystère.
Cordialement.
Je n'ai pas eu de retour à mon dernier message ! Je confirme que EEprom IC 201 est bien HS.
De ce fait, le UP IC1 se trouve inopérant.
J'ai vérifier les sondes, détendeurs, vanne, moteur, compresseur, tout est OK.
La PAC en chaud fonctionne bien mais si on passe en froid, c'est la panne alors que la PAC est prévue pour fonctionner en chaud et en froid.
Première fois, régulateur 5v HS et UP percé HS
Deuxième fois pont HT en cc et régulateur 5V HS.
Quel est l'élément qui est à l'origine de cela ? Mystère.
Cordialement.
05 septembre 2024 à 19:11

Bonjour Dom-Aom.
Dans votre dernière réponse, je n'ai pas saisi totalement votre réponse ! Jusqu'à la zéner D10, C'est OK.
6LK ? Pouvez-vous m'éclairer !
Concernant l'EEprom IC 201 BR93L56 : J'ai comparé avec une neuve et idem pour IC6.
Après avoir changé le pont HT et le régulateur 5V et remonté la platine, la HT et les BT étaient OK
Aucune leds x4 sur la platine allumées, les UP semblent inopérants.
Cordialement.
Dans votre dernière réponse, je n'ai pas saisi totalement votre réponse ! Jusqu'à la zéner D10, C'est OK.
6LK ? Pouvez-vous m'éclairer !
Concernant l'EEprom IC 201 BR93L56 : J'ai comparé avec une neuve et idem pour IC6.
Après avoir changé le pont HT et le régulateur 5V et remonté la platine, la HT et les BT étaient OK
Aucune leds x4 sur la platine allumées, les UP semblent inopérants.
Cordialement.
02 septembre 2024 à 11:17

Bonjour,
Après avoir mené des investigations, j'ai constaté que les composants IC 153, IC 6 et IC 201 sont défectueux. Il est probable que les UP le soient également. En somme, la platine est hors service.
Mon problème est le suivant : si je remplace la platine par une neuve, comment être sûr que cela fonctionnera ?
Est-il normal que le passage en mode déshumidification provoque des claquements du pont du 300v et du régulateur LA7805S ?
Cette pompe à chaleur est presque neuve, elle a fonctionné entre 200 à 300 heures et toujours en mode chauffage, jamais en climatisation.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Après avoir mené des investigations, j'ai constaté que les composants IC 153, IC 6 et IC 201 sont défectueux. Il est probable que les UP le soient également. En somme, la platine est hors service.
Mon problème est le suivant : si je remplace la platine par une neuve, comment être sûr que cela fonctionnera ?
Est-il normal que le passage en mode déshumidification provoque des claquements du pont du 300v et du régulateur LA7805S ?
Cette pompe à chaleur est presque neuve, elle a fonctionné entre 200 à 300 heures et toujours en mode chauffage, jamais en climatisation.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
31 août 2024 à 11:38

Bonsoir.
Je réponds à PL : la première fois en 2020, j'ai aussitôt passé le split en chaud, mais même résultat : clignotement de deux voyants verts !
Au final, après plusieurs investigations, j'ai constaté que la platine de régulation était HS.
Après l'avoir changée, la PAC a très bien fonctionné en mode chaud jusqu'à ce que je décide de la mettre en mode déshumidification. Malheureusement, une panne est survenue immédiatement avec le pont, le régulateur et ???
Je réponds à Dom-Aom : concernant la mesure sur le 5v, le - doit être relié à la masse sur la pin 3 du transformateur et le + sur la pin 3 du régulateur.
Malheureusement, la platine ayant été déposée, je ne peux pas répondre à la question.
Il me faudrait la remonter pour vérifier.
Je tiens à préciser qu'une fois le pont et le régulateur 5v changés, j'ai retrouvé toutes les tensions : 5, 12, 15 et 18v.
Lors de l'autopsie du régulateur HS, j'ai constaté que les pins 1 et 2 étaient en court-circuit et que les pins 2 et 3 étaient coupées.
Cordialement.
Je réponds à PL : la première fois en 2020, j'ai aussitôt passé le split en chaud, mais même résultat : clignotement de deux voyants verts !
Au final, après plusieurs investigations, j'ai constaté que la platine de régulation était HS.
Après l'avoir changée, la PAC a très bien fonctionné en mode chaud jusqu'à ce que je décide de la mettre en mode déshumidification. Malheureusement, une panne est survenue immédiatement avec le pont, le régulateur et ???
Je réponds à Dom-Aom : concernant la mesure sur le 5v, le - doit être relié à la masse sur la pin 3 du transformateur et le + sur la pin 3 du régulateur.
Malheureusement, la platine ayant été déposée, je ne peux pas répondre à la question.
Il me faudrait la remonter pour vérifier.
Je tiens à préciser qu'une fois le pont et le régulateur 5v changés, j'ai retrouvé toutes les tensions : 5, 12, 15 et 18v.
Lors de l'autopsie du régulateur HS, j'ai constaté que les pins 1 et 2 étaient en court-circuit et que les pins 2 et 3 étaient coupées.
Cordialement.
23 août 2024 à 18:49

Bonjour,
Tout d'abord, je vous remercie pour vos réponses. Cette PAC n'alimente que trois splits (B, C, D) au 1er étage (chambre) : un split Asya07lacm, au rez-de-chaussée (salle à manger) : un split Asya12lacm, et au rez-de-jardin (chambre) : un split Asya07lacm. La maison est située dans les bois, avec des murs d'un mètre d'épaisseur, et le rez-de-jardin est troglodyte. Il n'y a donc pas besoin de climatiseur, cette PAC n'a fonctionné que pour chauffer.
En juillet 2020, j'ai voulu mettre le split du rez-de-jardin en déshumidification, car j'avais remarqué une forte humidité dans cette chambre. La PAC a fonctionné environ une heure, puis j'ai constaté que le split ne fonctionnait plus et affichait deux voyants verts toutes les 10 secondes. Après avoir effectué des mesures et discuté avec des professionnels, il a été nécessaire de changer la platine de régulation.
Après ce changement, la PAC a très bien fonctionné jusqu'à ces derniers jours. Dans la chambre du rez-de-jardin, j'ai voulu mettre le split en déshumidification, mais il ne s'est rien passé, seulement deux voyants verts toutes les 10 secondes. En vérifiant la platine de régulation, j'ai remarqué que le pont D101 (D25xb60) était hors service, en court-circuit total. J'ai également vérifié le régulateur 5v, la broche 1 et 2 étaient en court-circuit, tandis que la broche 2 et 3 étaient coupées. J'ai donc changé le pont et le régulateur 5v, remonté la platine et remis le disjoncteur en marche. Les mesures de 300v étaient bonnes, ainsi que celles de l'alimentation BT 5,12,15,18. Cependant, le split affiche toujours deux voyants verts toutes les 10 secondes.
Lorsque j'ai reçu la platine de régulation en 2020, avant de la monter, j'ai mesuré en statique avec un ohmmètre à la sortie 5v : 350 ohms, alors que je ne mesure que 75 ohms maintenant.
A PL : En mode déshumidification pour résorber l'humidité, les deux autres splits étaient à l'arrêt.
A Dom-Aom : Je n'ai effectué aucune manipulation concernant le ventilateur et les deux voyants verts sont bien présents.
Je vous remercie tous les deux pour vos réponses et votre aide.
Cordialement.
Tout d'abord, je vous remercie pour vos réponses. Cette PAC n'alimente que trois splits (B, C, D) au 1er étage (chambre) : un split Asya07lacm, au rez-de-chaussée (salle à manger) : un split Asya12lacm, et au rez-de-jardin (chambre) : un split Asya07lacm. La maison est située dans les bois, avec des murs d'un mètre d'épaisseur, et le rez-de-jardin est troglodyte. Il n'y a donc pas besoin de climatiseur, cette PAC n'a fonctionné que pour chauffer.
En juillet 2020, j'ai voulu mettre le split du rez-de-jardin en déshumidification, car j'avais remarqué une forte humidité dans cette chambre. La PAC a fonctionné environ une heure, puis j'ai constaté que le split ne fonctionnait plus et affichait deux voyants verts toutes les 10 secondes. Après avoir effectué des mesures et discuté avec des professionnels, il a été nécessaire de changer la platine de régulation.
Après ce changement, la PAC a très bien fonctionné jusqu'à ces derniers jours. Dans la chambre du rez-de-jardin, j'ai voulu mettre le split en déshumidification, mais il ne s'est rien passé, seulement deux voyants verts toutes les 10 secondes. En vérifiant la platine de régulation, j'ai remarqué que le pont D101 (D25xb60) était hors service, en court-circuit total. J'ai également vérifié le régulateur 5v, la broche 1 et 2 étaient en court-circuit, tandis que la broche 2 et 3 étaient coupées. J'ai donc changé le pont et le régulateur 5v, remonté la platine et remis le disjoncteur en marche. Les mesures de 300v étaient bonnes, ainsi que celles de l'alimentation BT 5,12,15,18. Cependant, le split affiche toujours deux voyants verts toutes les 10 secondes.
Lorsque j'ai reçu la platine de régulation en 2020, avant de la monter, j'ai mesuré en statique avec un ohmmètre à la sortie 5v : 350 ohms, alors que je ne mesure que 75 ohms maintenant.
A PL : En mode déshumidification pour résorber l'humidité, les deux autres splits étaient à l'arrêt.
A Dom-Aom : Je n'ai effectué aucune manipulation concernant le ventilateur et les deux voyants verts sont bien présents.
Je vous remercie tous les deux pour vos réponses et votre aide.
Cordialement.
23 août 2024 à 11:07

Bonjour.
Au mois d'août 2020, j'ai changé la platine de régulation de ma pompe à chaleur Atlantic AOY30LMAW4 car le microprocesseur était défectueux.
Depuis, ma PAC a fonctionné parfaitement pendant 4 hivers.
Cependant, je tiens à préciser que ma PAC ne fonctionne qu'en mode chauffage.
Début août, j'ai essayé de mettre une chambre en mode déshumidification et j'ai remarqué que le split affichait deux clignotements verts. Après avoir vérifié la platine de régulation, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de 300v, que le pont redresseur était en court-circuit et que le régulateur ta7805 était défectueux.
J'ai remplacé ces composants, le 300v est maintenant fonctionnel ainsi que le 5v, 12v, 15v et 18v.
Cependant, malgré ces changements, rien ne se passe et les clignotements verts persistent.
Je pense que le microprocesseur est encore touché car lorsque j'ai reçu la nouvelle platine de régulation en 2020, j'ai remarqué qu'en mode statique, la sortie 5v affichait environ 350 Ohms alors que sur ma PAC défectueuse, elle n'affiche que 75 ohms.
De plus, en juillet 2020, c'est en essayant de mettre le split en mode déshumidification que la platine de régulation est tombée en panne.
Je tiens à préciser que ma PAC n'a jamais été sollicitée en mode climatisation froid, sauf une fois en 2020 et une fois en 2024 en mode déshumidification. Si quelqu'un a une idée de la raison pour laquelle ma PAC est tombée en panne deux fois et que chaque fois la platine de régulation était défectueuse, je suis preneur.
Cordialement.
Au mois d'août 2020, j'ai changé la platine de régulation de ma pompe à chaleur Atlantic AOY30LMAW4 car le microprocesseur était défectueux.
Depuis, ma PAC a fonctionné parfaitement pendant 4 hivers.
Cependant, je tiens à préciser que ma PAC ne fonctionne qu'en mode chauffage.
Début août, j'ai essayé de mettre une chambre en mode déshumidification et j'ai remarqué que le split affichait deux clignotements verts. Après avoir vérifié la platine de régulation, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de 300v, que le pont redresseur était en court-circuit et que le régulateur ta7805 était défectueux.
J'ai remplacé ces composants, le 300v est maintenant fonctionnel ainsi que le 5v, 12v, 15v et 18v.
Cependant, malgré ces changements, rien ne se passe et les clignotements verts persistent.
Je pense que le microprocesseur est encore touché car lorsque j'ai reçu la nouvelle platine de régulation en 2020, j'ai remarqué qu'en mode statique, la sortie 5v affichait environ 350 Ohms alors que sur ma PAC défectueuse, elle n'affiche que 75 ohms.
De plus, en juillet 2020, c'est en essayant de mettre le split en mode déshumidification que la platine de régulation est tombée en panne.
Je tiens à préciser que ma PAC n'a jamais été sollicitée en mode climatisation froid, sauf une fois en 2020 et une fois en 2024 en mode déshumidification. Si quelqu'un a une idée de la raison pour laquelle ma PAC est tombée en panne deux fois et que chaque fois la platine de régulation était défectueuse, je suis preneur.
Cordialement.
22 août 2024 à 19:33

Bonjour.
J'ai reçu mes DTC que j'ai montés, mais en suivant les conseils de Dom-Aom, j'ai inspecté de très prés les deux micro-contrôleurs et je me suis aperçu que IC1 avait comme une toute petite boursouflure sur le dessus.
J'ai gratté celle-ci avec une aiguille et la boursouflure s'est effritée, créant un petit trou.
D'autre part, les inscriptions sur le dessus par rapport à IC150 ne sont presque plus visibles.
Il a pris un coup de chaud.
Donc, je n'ai pas remonté la platine et je vais devoir en commander une, car je ne trouverai pas ce CI.
Cordialement.
J'ai reçu mes DTC que j'ai montés, mais en suivant les conseils de Dom-Aom, j'ai inspecté de très prés les deux micro-contrôleurs et je me suis aperçu que IC1 avait comme une toute petite boursouflure sur le dessus.
J'ai gratté celle-ci avec une aiguille et la boursouflure s'est effritée, créant un petit trou.
D'autre part, les inscriptions sur le dessus par rapport à IC150 ne sont presque plus visibles.
Il a pris un coup de chaud.
Donc, je n'ai pas remonté la platine et je vais devoir en commander une, car je ne trouverai pas ce CI.
Cordialement.
14 septembre 2020 à 19:28

Merci pour le conseil, mais comme cette PAC ne fonctionnait qu'une ou deux fois par an, je ne suis pas pressé.
J'attends donc, les transistors et puis on verra !
Je ne manquerai pas d'informer des résultats de l'opération.
C'est à partir de la doc de la PAC AOYA18LAT3, que j'ai pu vérifier les transistors de la commande du ventilo (même schéma), hormis que Q800 et Q801 donc bien répertoriés, d'autre part, la ficelle qui va sur IC3, pin 2 est correctement dessinée, ce qui n'est pas le cas sur la doc de la PAC : AOY30mlaw4.
C'est la toute première fois, que je m'inscris sur un forum, je ne maîtrise pas grand chose.
Dans l'attente,
Cordialement.
J'attends donc, les transistors et puis on verra !
Je ne manquerai pas d'informer des résultats de l'opération.
C'est à partir de la doc de la PAC AOYA18LAT3, que j'ai pu vérifier les transistors de la commande du ventilo (même schéma), hormis que Q800 et Q801 donc bien répertoriés, d'autre part, la ficelle qui va sur IC3, pin 2 est correctement dessinée, ce qui n'est pas le cas sur la doc de la PAC : AOY30mlaw4.
C'est la toute première fois, que je m'inscris sur un forum, je ne maîtrise pas grand chose.
Dans l'attente,
Cordialement.
02 septembre 2020 à 14:00

Vous avez peut-être raison ! J'ai commandé les DTC et DTA chez Aliexpress, pas de livraison avant 1 mois.
De toute manière je monterai les transistors et, si le micro-contrôleur est HS, je ne pourrai plus rien faire, sinon
changer la platine de régulation.
Je suis sur la touche donc pendant un mois ! En attente.
Où trouver plus rapidement les transistors ? je ne sais pas !!
Cordialement.
De toute manière je monterai les transistors et, si le micro-contrôleur est HS, je ne pourrai plus rien faire, sinon
changer la platine de régulation.
Je suis sur la touche donc pendant un mois ! En attente.
Où trouver plus rapidement les transistors ? je ne sais pas !!
Cordialement.
02 septembre 2020 à 10:45

Bonjour !
Bien sûr, j'ai déposé Q800, en CC de partout. J'ai mesuré sur la sérigraphie à l'emplacement où se trouvait Q800.
Entre masse (émetteur) et base 100 ohms, même mesure en intervertissant le + et le -, entre C/E 175K.
Donc deux ficelles reliant la base de Q800 : pin 58 de IC1 (micro-contrôleur) et la pin 2 de IC3.
J'ai déconnecté la pin 2 de IC3, reste donc la pin 58 ! Je suis toujours à 100 ohms.
A suivre.
Bien sûr, j'ai déposé Q800, en CC de partout. J'ai mesuré sur la sérigraphie à l'emplacement où se trouvait Q800.
Entre masse (émetteur) et base 100 ohms, même mesure en intervertissant le + et le -, entre C/E 175K.
Donc deux ficelles reliant la base de Q800 : pin 58 de IC1 (micro-contrôleur) et la pin 2 de IC3.
J'ai déconnecté la pin 2 de IC3, reste donc la pin 58 ! Je suis toujours à 100 ohms.
A suivre.
01 septembre 2020 à 17:13

Bonsoir,
C'est fait, j'ai tombé la platine régulation et je suis de suite allé vérifier Q800 et Q801 !
Q800 npn en CC base/émetteur et collecteur/émetteur, un véritable fil de fer, par contre Q801 pnp semble OK.
Q800 = DTC143EUA - NPN
Q801 = DTA 143EUA - PNP
Je vais les commander et changer les deux.
A suivre. Cordialement.
C'est fait, j'ai tombé la platine régulation et je suis de suite allé vérifier Q800 et Q801 !
Q800 npn en CC base/émetteur et collecteur/émetteur, un véritable fil de fer, par contre Q801 pnp semble OK.
Q800 = DTC143EUA - NPN
Q801 = DTA 143EUA - PNP
Je vais les commander et changer les deux.
A suivre. Cordialement.
31 août 2020 à 23:04

Bonjour.
Je reviens sur la discussion ! J'étais absent ces derniers jours.
Entre pin 5 et 6 connecteur CN800 : 4.7K ohms
Entre pin 5 et 6 reliant la pin 5 et la pin 4 : 543 ohms, on mesure R802.
Le ventilo est commandé des qu'on enclenche le disjoncteur ! sur la pin 6 on trouve 4.8V, alors que l'on devrait
avoir 0V.
Pour ma part, ou Q801 est saturé, ou en court-circuit entre C/E ou Q 800 reçoit sur sa base une tension positive.
Très difficile la platine montée de pouvoir vérifier.
Je vais déposer la platine et vérifier Q800 et Q801.
A suivre.
Cordialement.
Je reviens sur la discussion ! J'étais absent ces derniers jours.
Entre pin 5 et 6 connecteur CN800 : 4.7K ohms
Entre pin 5 et 6 reliant la pin 5 et la pin 4 : 543 ohms, on mesure R802.
Le ventilo est commandé des qu'on enclenche le disjoncteur ! sur la pin 6 on trouve 4.8V, alors que l'on devrait
avoir 0V.
Pour ma part, ou Q801 est saturé, ou en court-circuit entre C/E ou Q 800 reçoit sur sa base une tension positive.
Très difficile la platine montée de pouvoir vérifier.
Je vais déposer la platine et vérifier Q800 et Q801.
A suivre.
Cordialement.
31 août 2020 à 16:04

Bonjour.
Mes excuses, mais je n'avais pas répondu à diverses questions et je le fais ici.
Concernant la question sur le ventilateur : Il tourne de suite après avoir enclenché le disjoncteur, il tourne sans arrêt !
Non, le compresseur ne démarre pas ou n’essaye pas de démarrer.
Concernant la documentation technique ! comme l'a signalé JIMA, elle est disponible sur le site elektrotanya.
En espérant avoir répondu aux deux invités du site.
Cordialement.
Mes excuses, mais je n'avais pas répondu à diverses questions et je le fais ici.
Concernant la question sur le ventilateur : Il tourne de suite après avoir enclenché le disjoncteur, il tourne sans arrêt !
Non, le compresseur ne démarre pas ou n’essaye pas de démarrer.
Concernant la documentation technique ! comme l'a signalé JIMA, elle est disponible sur le site elektrotanya.
En espérant avoir répondu aux deux invités du site.
Cordialement.
27 août 2020 à 17:20

Bonjour.
Je récapitule : La PAC était sous secteur, disjoncteur enclenché depuis fort longtemps.
C'est par hasard, que je me suis aperçu que le split clignotait 2 fois vert chaque 10 secondes.
Dans les autres pièces idem même chose. Je précise que sur la PAC tout était à l’arrêt.
Donc, je suis allé vérifier sur la platine régulation la HT celle-ci était OK, possédant le schéma théorique de la platine, j'ai constaté qu'il avait une alim à découpage qui fournissait les basses tensions, celles-ci étaient faibles ou nulle, j'ai déposé le patine régulation et j'ai contrôlé les divers éléments autour de l'alim (chimiques, diodes, régulateurs, etc. en statique).
Je me suis aperçu que le TA 7805 était fuyard, pratiquement en CC, j'ai donc changé ce régulateur, remonté la platine (Quel bordel) vérifié que chaque connecteur soit bien branché à sa place et j'ai enclenché le disjoncteur.
De suite, le ventilo s'est mis en rotation, après vérification des BT 18V, 15V, 12V, 5V toutes OK.
Je pensais que le ventilo allait s’arrêter de tourner après quelques minutes, mais 15 minutes après, il tournait toujours. Les splits affichaient la même chose : deux clignotements vert (timer) chaque 10 secondes, comme avant (défaut de communication entre unités intérieures et unité extérieure).
Comme DOM, je ne crois pas trop aux transistors Q800 et Q801, mais à une mauvaise commande sur la base de Q800, car si on suit la doc, deux ficelles sur celle-ci : 1) P-FM1POW vers pin 58 port 36 du uP IC1, 2) pin 11 de IC3 (uLN 2003A) porte logique (0=1)(1=0) entrée pin 6 de IC 3 vers uP IC 1 pin 29 (PO4).
Les Q800 et Q801 ne sont pas accessibles, (dessous la platine) j'essaye d'avancer.
Ah j'oubliais, j'ai déconnecté le ventilo, et toujours le même code d'erreur.
Cordialement.
Je récapitule : La PAC était sous secteur, disjoncteur enclenché depuis fort longtemps.
C'est par hasard, que je me suis aperçu que le split clignotait 2 fois vert chaque 10 secondes.
Dans les autres pièces idem même chose. Je précise que sur la PAC tout était à l’arrêt.
Donc, je suis allé vérifier sur la platine régulation la HT celle-ci était OK, possédant le schéma théorique de la platine, j'ai constaté qu'il avait une alim à découpage qui fournissait les basses tensions, celles-ci étaient faibles ou nulle, j'ai déposé le patine régulation et j'ai contrôlé les divers éléments autour de l'alim (chimiques, diodes, régulateurs, etc. en statique).
Je me suis aperçu que le TA 7805 était fuyard, pratiquement en CC, j'ai donc changé ce régulateur, remonté la platine (Quel bordel) vérifié que chaque connecteur soit bien branché à sa place et j'ai enclenché le disjoncteur.
De suite, le ventilo s'est mis en rotation, après vérification des BT 18V, 15V, 12V, 5V toutes OK.
Je pensais que le ventilo allait s’arrêter de tourner après quelques minutes, mais 15 minutes après, il tournait toujours. Les splits affichaient la même chose : deux clignotements vert (timer) chaque 10 secondes, comme avant (défaut de communication entre unités intérieures et unité extérieure).
Comme DOM, je ne crois pas trop aux transistors Q800 et Q801, mais à une mauvaise commande sur la base de Q800, car si on suit la doc, deux ficelles sur celle-ci : 1) P-FM1POW vers pin 58 port 36 du uP IC1, 2) pin 11 de IC3 (uLN 2003A) porte logique (0=1)(1=0) entrée pin 6 de IC 3 vers uP IC 1 pin 29 (PO4).
Les Q800 et Q801 ne sont pas accessibles, (dessous la platine) j'essaye d'avancer.
Ah j'oubliais, j'ai déconnecté le ventilo, et toujours le même code d'erreur.
Cordialement.
27 août 2020 à 15:17

Bonjour.
Je possède deux PAC, une côté EST, l'autre côté OUEST : Alimentation séparée en 220 V et protégée chacune par un disjoncteur. Elles sont reliées au réseau en permanence, donc à l’arrêt.
C'est uniquement en hiver que je fais fonctionner celle côté OUEST, l'autre côté EST, très rarement, celle-ci alimente trois splits dans des pièces non occupées.
C'est en fin juin tout à fait par hasard, que je me suis aperçu que les trois splits clignotaient 2 fois vert (timer) chaque 10 secondes.
J'ai donc vérifié les basses tensions qui étaient absentes sur la platine régulation, régulateur TA7805 DX, j'ai donc changé celui-ci et donc enclenché le disjoncteur. Le ventilateur s'est mis en rotation instantanément, j'ai contrôlé les tensions (18v, 15, 12,5v) elles sont OK et, le ventilo ne s’arrête pas de tourner.
Le compresseur lui reste à l’arrêt.
Lorsque j'ai trouvé le TA7805 HS, je pensais mon problème résolu, ce n'est pas le cas.
Si je coupe le disjoncteur de la PAC qui fonctionne côté OUEST, et que je réenclenche celui-ci, il ne se passe rien.
Je pense dans mon cas, à la platine régulation, j'aurais bien aimé trouvé le composant défectueux, je cherche.
Cordialement.
Je possède deux PAC, une côté EST, l'autre côté OUEST : Alimentation séparée en 220 V et protégée chacune par un disjoncteur. Elles sont reliées au réseau en permanence, donc à l’arrêt.
C'est uniquement en hiver que je fais fonctionner celle côté OUEST, l'autre côté EST, très rarement, celle-ci alimente trois splits dans des pièces non occupées.
C'est en fin juin tout à fait par hasard, que je me suis aperçu que les trois splits clignotaient 2 fois vert (timer) chaque 10 secondes.
J'ai donc vérifié les basses tensions qui étaient absentes sur la platine régulation, régulateur TA7805 DX, j'ai donc changé celui-ci et donc enclenché le disjoncteur. Le ventilateur s'est mis en rotation instantanément, j'ai contrôlé les tensions (18v, 15, 12,5v) elles sont OK et, le ventilo ne s’arrête pas de tourner.
Le compresseur lui reste à l’arrêt.
Lorsque j'ai trouvé le TA7805 HS, je pensais mon problème résolu, ce n'est pas le cas.
Si je coupe le disjoncteur de la PAC qui fonctionne côté OUEST, et que je réenclenche celui-ci, il ne se passe rien.
Je pense dans mon cas, à la platine régulation, j'aurais bien aimé trouvé le composant défectueux, je cherche.
Cordialement.
25 août 2020 à 11:13

Bonjour.
Si je me réfère à ma notice, les deux clignotements verts chaque 10 secondes, dénotent une erreur de communication entre unités intérieures et l'unité extérieure point final.
Le régulateur 7805 ne chauffe pas, le 5v est bien constant, ainsi que le 18v, le 15, et le 12v, j'ai contrôlé à l'oscillo l'alim à découpage, voir si pas de résiduelle sur les basses tensions ! C'est OK.
Pour ma part, je pense à un élément défaillant sur la platine régulation qui a fait claquer le TA 7805 !
La question que je me pose : Pourquoi lorsque je mets la PAC sous tension, le ventilo se met en route alors qui devrait être à l’arrêt.
Je soupçonne bien sûr la platine de régulation ! Très difficile à dépanner ! les 2 up dont dessous donc pas accessibles, une doc très succincte, pas de tensions ou très peu, en bref obliger le consommateur à changé la platine, mais vu le prix.
Je vous remercie pour votre réponse.
Si j'ai des infos, je communiquerais celles-ci.
Si je me réfère à ma notice, les deux clignotements verts chaque 10 secondes, dénotent une erreur de communication entre unités intérieures et l'unité extérieure point final.
Le régulateur 7805 ne chauffe pas, le 5v est bien constant, ainsi que le 18v, le 15, et le 12v, j'ai contrôlé à l'oscillo l'alim à découpage, voir si pas de résiduelle sur les basses tensions ! C'est OK.
Pour ma part, je pense à un élément défaillant sur la platine régulation qui a fait claquer le TA 7805 !
La question que je me pose : Pourquoi lorsque je mets la PAC sous tension, le ventilo se met en route alors qui devrait être à l’arrêt.
Je soupçonne bien sûr la platine de régulation ! Très difficile à dépanner ! les 2 up dont dessous donc pas accessibles, une doc très succincte, pas de tensions ou très peu, en bref obliger le consommateur à changé la platine, mais vu le prix.
Je vous remercie pour votre réponse.
Si j'ai des infos, je communiquerais celles-ci.
24 août 2020 à 09:56

Bonjour.
Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de ventilateur que j'ai changé.
Dernièrement les trois splits se sont mis à clignoter sur le timer 2 fois chaque 10 secondes alors que la PAC n'était pas en service ! Sous tension, mais aucune demande sur les splits, ni demande de chaud, ni de froid.
Après contrôle de l'alim sur la platine de régulation, alim à découpage qui nous produit, un 18V, 15V, 12V, 5V celles-ci étaient absentes, le régulateur TA7805, partiellement en court-circuit donc HS.
Après avoir changé celui-ci, lors de la remise sous tension du disjoncteur qui alimente la PAC, le ventilateur s'est mis en rotation (pas normal) toutes les tensions 18v, 15v, 12v, 5v sont redevenus OK, mais le ventilateur continue à tourner au max et le code erreur 2 clignotements vert chaque 10 secondes toujours là.
Je pensais qu'une fois le régulateur TA7805 changé le problème serait réglé, ce n'est pas le cas !
Si quelqu'un a un idée.
Merci d'avance.
Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de ventilateur que j'ai changé.
Dernièrement les trois splits se sont mis à clignoter sur le timer 2 fois chaque 10 secondes alors que la PAC n'était pas en service ! Sous tension, mais aucune demande sur les splits, ni demande de chaud, ni de froid.
Après contrôle de l'alim sur la platine de régulation, alim à découpage qui nous produit, un 18V, 15V, 12V, 5V celles-ci étaient absentes, le régulateur TA7805, partiellement en court-circuit donc HS.
Après avoir changé celui-ci, lors de la remise sous tension du disjoncteur qui alimente la PAC, le ventilateur s'est mis en rotation (pas normal) toutes les tensions 18v, 15v, 12v, 5v sont redevenus OK, mais le ventilateur continue à tourner au max et le code erreur 2 clignotements vert chaque 10 secondes toujours là.
Je pensais qu'une fois le régulateur TA7805 changé le problème serait réglé, ce n'est pas le cas !
Si quelqu'un a un idée.
Merci d'avance.