Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6459
Questions Dépannage Climatisation : Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonjour.
Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de ventilateur que j'ai changé.
Dernièrement les trois splits se sont mis à clignoter sur le timer 2 fois chaque 10 secondes alors que la PAC n'était pas en service ! Sous tension, mais aucune demande sur les splits, ni demande de chaud, ni de froid.
Après contrôle de l'alim sur la platine de régulation, alim à découpage qui nous produit, un 18V, 15V, 12V, 5V celles-ci étaient absentes, le régulateur TA7805, partiellement en court-circuit donc HS.
Après avoir changé celui-ci, lors de la remise sous tension du disjoncteur qui alimente la PAC, le ventilateur s'est mis en rotation (pas normal) toutes les tensions 18v, 15v, 12v, 5v sont redevenus OK, mais le ventilateur continue à tourner au max et le code erreur 2 clignotements vert chaque 10 secondes toujours là.
Je pensais qu'une fois le régulateur TA7805 changé le problème serait réglé, ce n'est pas le cas !
Si quelqu'un a un idée.
Merci d'avance.
Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de ventilateur que j'ai changé.
Dernièrement les trois splits se sont mis à clignoter sur le timer 2 fois chaque 10 secondes alors que la PAC n'était pas en service ! Sous tension, mais aucune demande sur les splits, ni demande de chaud, ni de froid.
Après contrôle de l'alim sur la platine de régulation, alim à découpage qui nous produit, un 18V, 15V, 12V, 5V celles-ci étaient absentes, le régulateur TA7805, partiellement en court-circuit donc HS.
Après avoir changé celui-ci, lors de la remise sous tension du disjoncteur qui alimente la PAC, le ventilateur s'est mis en rotation (pas normal) toutes les tensions 18v, 15v, 12v, 5v sont redevenus OK, mais le ventilateur continue à tourner au max et le code erreur 2 clignotements vert chaque 10 secondes toujours là.
Je pensais qu'une fois le régulateur TA7805 changé le problème serait réglé, ce n'est pas le cas !
Si quelqu'un a un idée.
Merci d'avance.
23 août 2020 à 11:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonjour.
Le tout est de savoir si le 7805 est mort suite à un défaut propre à lui, ou parce que la ligne 5V qu'il alimente tirait trop de courant... Voyez si votre nouveau 7805 est tiède, chaud ou brûlant. Si brûlant, alors la carte pourrait avoir un problème ailleurs, par exemple dans la zone qui gère le moteur de ventilo.
Essayez de trouver à quoi correspond vos clignotements. J'ai le manuel d'une autre AOY, mais votre code y est inconnu.
Le tout est de savoir si le 7805 est mort suite à un défaut propre à lui, ou parce que la ligne 5V qu'il alimente tirait trop de courant... Voyez si votre nouveau 7805 est tiède, chaud ou brûlant. Si brûlant, alors la carte pourrait avoir un problème ailleurs, par exemple dans la zone qui gère le moteur de ventilo.
Essayez de trouver à quoi correspond vos clignotements. J'ai le manuel d'une autre AOY, mais votre code y est inconnu.
23 août 2020 à 19:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonjour.
Si je me réfère à ma notice, les deux clignotements verts chaque 10 secondes, dénotent une erreur de communication entre unités intérieures et l'unité extérieure point final.
Le régulateur 7805 ne chauffe pas, le 5v est bien constant, ainsi que le 18v, le 15, et le 12v, j'ai contrôlé à l'oscillo l'alim à découpage, voir si pas de résiduelle sur les basses tensions ! C'est OK.
Pour ma part, je pense à un élément défaillant sur la platine régulation qui a fait claquer le TA 7805 !
La question que je me pose : Pourquoi lorsque je mets la PAC sous tension, le ventilo se met en route alors qui devrait être à l’arrêt.
Je soupçonne bien sûr la platine de régulation ! Très difficile à dépanner ! les 2 up dont dessous donc pas accessibles, une doc très succincte, pas de tensions ou très peu, en bref obliger le consommateur à changé la platine, mais vu le prix.
Je vous remercie pour votre réponse.
Si j'ai des infos, je communiquerais celles-ci.
Si je me réfère à ma notice, les deux clignotements verts chaque 10 secondes, dénotent une erreur de communication entre unités intérieures et l'unité extérieure point final.
Le régulateur 7805 ne chauffe pas, le 5v est bien constant, ainsi que le 18v, le 15, et le 12v, j'ai contrôlé à l'oscillo l'alim à découpage, voir si pas de résiduelle sur les basses tensions ! C'est OK.
Pour ma part, je pense à un élément défaillant sur la platine régulation qui a fait claquer le TA 7805 !
La question que je me pose : Pourquoi lorsque je mets la PAC sous tension, le ventilo se met en route alors qui devrait être à l’arrêt.
Je soupçonne bien sûr la platine de régulation ! Très difficile à dépanner ! les 2 up dont dessous donc pas accessibles, une doc très succincte, pas de tensions ou très peu, en bref obliger le consommateur à changé la platine, mais vu le prix.
Je vous remercie pour votre réponse.
Si j'ai des infos, je communiquerais celles-ci.
24 août 2020 à 09:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Invité

Bonjour.
Concernant le ventilateur pouvez-vous être plus précis ?
Il tourne immédiatement après remise sous tension ?
Ou il démarre quelques minutes après (3 à 5 minutes) ? Ou cela a tendance à dépasser plus que 5 minutes.
Lorsque celui-ci démarre, combien de temps tourne t-il ?
Entendez-vous le compresseur démarrer ou du moins tenter un démarrage ?
Cordialement.
Concernant le ventilateur pouvez-vous être plus précis ?
Il tourne immédiatement après remise sous tension ?
Ou il démarre quelques minutes après (3 à 5 minutes) ? Ou cela a tendance à dépasser plus que 5 minutes.
Lorsque celui-ci démarre, combien de temps tourne t-il ?
Entendez-vous le compresseur démarrer ou du moins tenter un démarrage ?
Cordialement.
24 août 2020 à 18:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonjour.
Je possède deux PAC, une côté EST, l'autre côté OUEST : Alimentation séparée en 220 V et protégée chacune par un disjoncteur. Elles sont reliées au réseau en permanence, donc à l’arrêt.
C'est uniquement en hiver que je fais fonctionner celle côté OUEST, l'autre côté EST, très rarement, celle-ci alimente trois splits dans des pièces non occupées.
C'est en fin juin tout à fait par hasard, que je me suis aperçu que les trois splits clignotaient 2 fois vert (timer) chaque 10 secondes.
J'ai donc vérifié les basses tensions qui étaient absentes sur la platine régulation, régulateur TA7805 DX, j'ai donc changé celui-ci et donc enclenché le disjoncteur. Le ventilateur s'est mis en rotation instantanément, j'ai contrôlé les tensions (18v, 15, 12,5v) elles sont OK et, le ventilo ne s’arrête pas de tourner.
Le compresseur lui reste à l’arrêt.
Lorsque j'ai trouvé le TA7805 HS, je pensais mon problème résolu, ce n'est pas le cas.
Si je coupe le disjoncteur de la PAC qui fonctionne côté OUEST, et que je réenclenche celui-ci, il ne se passe rien.
Je pense dans mon cas, à la platine régulation, j'aurais bien aimé trouvé le composant défectueux, je cherche.
Cordialement.
Je possède deux PAC, une côté EST, l'autre côté OUEST : Alimentation séparée en 220 V et protégée chacune par un disjoncteur. Elles sont reliées au réseau en permanence, donc à l’arrêt.
C'est uniquement en hiver que je fais fonctionner celle côté OUEST, l'autre côté EST, très rarement, celle-ci alimente trois splits dans des pièces non occupées.
C'est en fin juin tout à fait par hasard, que je me suis aperçu que les trois splits clignotaient 2 fois vert (timer) chaque 10 secondes.
J'ai donc vérifié les basses tensions qui étaient absentes sur la platine régulation, régulateur TA7805 DX, j'ai donc changé celui-ci et donc enclenché le disjoncteur. Le ventilateur s'est mis en rotation instantanément, j'ai contrôlé les tensions (18v, 15, 12,5v) elles sont OK et, le ventilo ne s’arrête pas de tourner.
Le compresseur lui reste à l’arrêt.
Lorsque j'ai trouvé le TA7805 HS, je pensais mon problème résolu, ce n'est pas le cas.
Si je coupe le disjoncteur de la PAC qui fonctionne côté OUEST, et que je réenclenche celui-ci, il ne se passe rien.
Je pense dans mon cas, à la platine régulation, j'aurais bien aimé trouvé le composant défectueux, je cherche.
Cordialement.
25 août 2020 à 11:13
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Invité

Re.
C'est possible que ce soit un relais de commande qui est resté collé.
Avez-vous la possibilité de joindre le schéma électrique du groupe ??
Histoire de voir c'est quoi comme moteur et comment il est géré ?
Cordialement.
C'est possible que ce soit un relais de commande qui est resté collé.
Avez-vous la possibilité de joindre le schéma électrique du groupe ??
Histoire de voir c'est quoi comme moteur et comment il est géré ?
Cordialement.
25 août 2020 à 18:02
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonjour.
Le concepteur de la carte à prévu que le 7805 se fasse Résultats de recherche Hara-Kiri pour protéger le processeur lorsque la tension de 320 V DC communique avec les tensions inférieures.
Le 75805 a éclaté parce que la diode D803 a rempli sa mission.
Le ventilateur tourne parce que le transistor Q801 est en court-circuit, c'est un pnp avec un pont de résistance à l'intérieur.
Il faut contrôler :
Q801 : dta143 eua
D803 : dan 217 u
C800 : 100 uF
R801
R802
Cordialement, JIMA
Le concepteur de la carte à prévu que le 7805 se fasse Résultats de recherche Hara-Kiri pour protéger le processeur lorsque la tension de 320 V DC communique avec les tensions inférieures.
Le 75805 a éclaté parce que la diode D803 a rempli sa mission.
Le ventilateur tourne parce que le transistor Q801 est en court-circuit, c'est un pnp avec un pont de résistance à l'intérieur.
Il faut contrôler :
Q801 : dta143 eua
D803 : dan 217 u
C800 : 100 uF
R801
R802
Cordialement, JIMA
25 août 2020 à 18:21
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Par le pin 6 du connecteur CN800 le ventilateur reçoit l'ordre de marche (panne du Q801).
Par le pin 7 du connecteur CN800 le ventilateur donne l'information que le ventilateur tourne (panne du 7805).
Attention entre pin1 et pin 4 de CN800 vous avez 320 V DC !!!
Cordialement, JIMA
Par le pin 7 du connecteur CN800 le ventilateur donne l'information que le ventilateur tourne (panne du 7805).
Attention entre pin1 et pin 4 de CN800 vous avez 320 V DC !!!
Cordialement, JIMA
25 août 2020 à 18:31
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Invité

Bonsoir Jima.
Vous avez le manuel de service ?
Si oui y a-t-il moyen d'en avoir une copie ?
Cordialement.
Vous avez le manuel de service ?
Si oui y a-t-il moyen d'en avoir une copie ?
Cordialement.
25 août 2020 à 21:27
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Le schéma de votre UE est dispo sur le site elektrotanya.com qui œuvre pour la réduction des déchets électroniques.
Vous devez inscrire la référence de votre UE.
Tenez-nous informés de votre démarche de dépannage.
Cordialement, JIMA
Vous devez inscrire la référence de votre UE.
Tenez-nous informés de votre démarche de dépannage.
Cordialement, JIMA
26 août 2020 à 13:44
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Invité

Bonjour !
Tout d'abord merci pour toutes les infos sur le site !
JIMA a beaucoup d'infos et je dois dire que je suis d'accord avec lui sur la logique du raisonnement pour la panne concernant le ventilateur, j'ai planché sur les éléments, le gros problème c'est que la plupart des composants cités sont soudés côté verso, il faut tomber la platine pour contrôler en statique uniquement : Transistors, diodes, chimiques, résistances, etc.
Ce n'est pas pratique, mais revenons au connecteur CN800 qui alimente le ventilateur.
La HT 370 V, le 15 V OK pin 5, commande pin 6 (4,88 V), pin 7 retour IC1 pin 58 (2,65 V).
Q801 est un PNP, Q800 un npn, sur la doc il donne DTA143 x 2 c'est à dire 2 pnp, alors qu'il représente 1 pnp et 1 npn, il y a beaucoup d'erreurs sur la documentation.
A suivre...
Cordialement.
Tout d'abord merci pour toutes les infos sur le site !
JIMA a beaucoup d'infos et je dois dire que je suis d'accord avec lui sur la logique du raisonnement pour la panne concernant le ventilateur, j'ai planché sur les éléments, le gros problème c'est que la plupart des composants cités sont soudés côté verso, il faut tomber la platine pour contrôler en statique uniquement : Transistors, diodes, chimiques, résistances, etc.
Ce n'est pas pratique, mais revenons au connecteur CN800 qui alimente le ventilateur.
La HT 370 V, le 15 V OK pin 5, commande pin 6 (4,88 V), pin 7 retour IC1 pin 58 (2,65 V).
Q801 est un PNP, Q800 un npn, sur la doc il donne DTA143 x 2 c'est à dire 2 pnp, alors qu'il représente 1 pnp et 1 npn, il y a beaucoup d'erreurs sur la documentation.
A suivre...
Cordialement.
26 août 2020 à 18:07
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonjour,
Le défaut indiqué par les timers est une erreur au démarrage rencontré par le processeur.
La tension sur le pin 6 doit être à 0 avant d'appuyer sur les télécommandes.
La différence entre le schéma et la réalité vient des différentes versions au fur et à mesure du temps et de l'amélioration des produits. Il se peut que les transistors utilisés ne soient plus dans le commerce et il faudra trouver des références équivalentes.
Cordialement, JIMA
Le défaut indiqué par les timers est une erreur au démarrage rencontré par le processeur.
La tension sur le pin 6 doit être à 0 avant d'appuyer sur les télécommandes.
La différence entre le schéma et la réalité vient des différentes versions au fur et à mesure du temps et de l'amélioration des produits. Il se peut que les transistors utilisés ne soient plus dans le commerce et il faudra trouver des références équivalentes.
Cordialement, JIMA
26 août 2020 à 20:44
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonjour à tous.
Désolé mais la doc n'a pas d'erreur, le Q801 est bien un DTA, mais le 800 est un DTC.
Je ne crois pas à l'hypothèse selon laquelle Q801 serait en court-circuit. Ce transistor 50V 100mA n'est pas stressé, il a 4.7k dans sa base (en interne), et 1k voire 1k5 dans son collecteur, ce qui limite le courant à 10/15mA. S'il était en short, alors on verrait 1000 ohms entre les broches 5 et 6 du CN800, mesure facile à faire, hors tension évidemment ; à moins que la R802 perturbe la mesure, dans ce cas, relier en plus la broche 5 avec la 4 (masse), vous liriez alors 1000//560=359 ohms. Attention, tester un tel transistor en mode "test de diode" est impossible à cause de la résistance de base interne.
Autre chose, où se serait faite la "communication 320V/tensions inférieures"?... Dans le moteur? Cela arrive souvent effectivement >MAIS< vous n'auriez alors plus aucune chance que le moteur tourne. La génération des 3 phases dans le moteur se fait dans sa partie basse tension (15V), et quand la HT déboule là dedans, tout claque.
Par contre nul ne sait comment s'est passée l'agonie du 7805. Il est possible qu'avant de se mettre en short il ait laissé passer la tension d'entrée, et si celle-ci titillait les 10V, alors le/les microP ont pu ne pas apprécier.
Cordialement, Dom.
Désolé mais la doc n'a pas d'erreur, le Q801 est bien un DTA, mais le 800 est un DTC.
Je ne crois pas à l'hypothèse selon laquelle Q801 serait en court-circuit. Ce transistor 50V 100mA n'est pas stressé, il a 4.7k dans sa base (en interne), et 1k voire 1k5 dans son collecteur, ce qui limite le courant à 10/15mA. S'il était en short, alors on verrait 1000 ohms entre les broches 5 et 6 du CN800, mesure facile à faire, hors tension évidemment ; à moins que la R802 perturbe la mesure, dans ce cas, relier en plus la broche 5 avec la 4 (masse), vous liriez alors 1000//560=359 ohms. Attention, tester un tel transistor en mode "test de diode" est impossible à cause de la résistance de base interne.
Autre chose, où se serait faite la "communication 320V/tensions inférieures"?... Dans le moteur? Cela arrive souvent effectivement >MAIS< vous n'auriez alors plus aucune chance que le moteur tourne. La génération des 3 phases dans le moteur se fait dans sa partie basse tension (15V), et quand la HT déboule là dedans, tout claque.
Par contre nul ne sait comment s'est passée l'agonie du 7805. Il est possible qu'avant de se mettre en short il ait laissé passer la tension d'entrée, et si celle-ci titillait les 10V, alors le/les microP ont pu ne pas apprécier.
Cordialement, Dom.
27 août 2020 à 07:42
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonjour.
Je récapitule : La PAC était sous secteur, disjoncteur enclenché depuis fort longtemps.
C'est par hasard, que je me suis aperçu que le split clignotait 2 fois vert chaque 10 secondes.
Dans les autres pièces idem même chose. Je précise que sur la PAC tout était à l’arrêt.
Donc, je suis allé vérifier sur la platine régulation la HT celle-ci était OK, possédant le schéma théorique de la platine, j'ai constaté qu'il avait une alim à découpage qui fournissait les basses tensions, celles-ci étaient faibles ou nulle, j'ai déposé le patine régulation et j'ai contrôlé les divers éléments autour de l'alim (chimiques, diodes, régulateurs, etc. en statique).
Je me suis aperçu que le TA 7805 était fuyard, pratiquement en CC, j'ai donc changé ce régulateur, remonté la platine (Quel bordel) vérifié que chaque connecteur soit bien branché à sa place et j'ai enclenché le disjoncteur.
De suite, le ventilo s'est mis en rotation, après vérification des BT 18V, 15V, 12V, 5V toutes OK.
Je pensais que le ventilo allait s’arrêter de tourner après quelques minutes, mais 15 minutes après, il tournait toujours. Les splits affichaient la même chose : deux clignotements vert (timer) chaque 10 secondes, comme avant (défaut de communication entre unités intérieures et unité extérieure).
Comme DOM, je ne crois pas trop aux transistors Q800 et Q801, mais à une mauvaise commande sur la base de Q800, car si on suit la doc, deux ficelles sur celle-ci : 1) P-FM1POW vers pin 58 port 36 du uP IC1, 2) pin 11 de IC3 (uLN 2003A) porte logique (0=1)(1=0) entrée pin 6 de IC 3 vers uP IC 1 pin 29 (PO4).
Les Q800 et Q801 ne sont pas accessibles, (dessous la platine) j'essaye d'avancer.
Ah j'oubliais, j'ai déconnecté le ventilo, et toujours le même code d'erreur.
Cordialement.
Je récapitule : La PAC était sous secteur, disjoncteur enclenché depuis fort longtemps.
C'est par hasard, que je me suis aperçu que le split clignotait 2 fois vert chaque 10 secondes.
Dans les autres pièces idem même chose. Je précise que sur la PAC tout était à l’arrêt.
Donc, je suis allé vérifier sur la platine régulation la HT celle-ci était OK, possédant le schéma théorique de la platine, j'ai constaté qu'il avait une alim à découpage qui fournissait les basses tensions, celles-ci étaient faibles ou nulle, j'ai déposé le patine régulation et j'ai contrôlé les divers éléments autour de l'alim (chimiques, diodes, régulateurs, etc. en statique).
Je me suis aperçu que le TA 7805 était fuyard, pratiquement en CC, j'ai donc changé ce régulateur, remonté la platine (Quel bordel) vérifié que chaque connecteur soit bien branché à sa place et j'ai enclenché le disjoncteur.
De suite, le ventilo s'est mis en rotation, après vérification des BT 18V, 15V, 12V, 5V toutes OK.
Je pensais que le ventilo allait s’arrêter de tourner après quelques minutes, mais 15 minutes après, il tournait toujours. Les splits affichaient la même chose : deux clignotements vert (timer) chaque 10 secondes, comme avant (défaut de communication entre unités intérieures et unité extérieure).
Comme DOM, je ne crois pas trop aux transistors Q800 et Q801, mais à une mauvaise commande sur la base de Q800, car si on suit la doc, deux ficelles sur celle-ci : 1) P-FM1POW vers pin 58 port 36 du uP IC1, 2) pin 11 de IC3 (uLN 2003A) porte logique (0=1)(1=0) entrée pin 6 de IC 3 vers uP IC 1 pin 29 (PO4).
Les Q800 et Q801 ne sont pas accessibles, (dessous la platine) j'essaye d'avancer.
Ah j'oubliais, j'ai déconnecté le ventilo, et toujours le même code d'erreur.
Cordialement.
27 août 2020 à 15:17
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonjour.
Mes excuses, mais je n'avais pas répondu à diverses questions et je le fais ici.
Concernant la question sur le ventilateur : Il tourne de suite après avoir enclenché le disjoncteur, il tourne sans arrêt !
Non, le compresseur ne démarre pas ou n’essaye pas de démarrer.
Concernant la documentation technique ! comme l'a signalé JIMA, elle est disponible sur le site elektrotanya.
En espérant avoir répondu aux deux invités du site.
Cordialement.
Mes excuses, mais je n'avais pas répondu à diverses questions et je le fais ici.
Concernant la question sur le ventilateur : Il tourne de suite après avoir enclenché le disjoncteur, il tourne sans arrêt !
Non, le compresseur ne démarre pas ou n’essaye pas de démarrer.
Concernant la documentation technique ! comme l'a signalé JIMA, elle est disponible sur le site elektrotanya.
En espérant avoir répondu aux deux invités du site.
Cordialement.
27 août 2020 à 17:20
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Décidément, ou bien nous avons des plans différents, ou alors il est temps pour vous de changer de lunettes! :-)
La "2ème ficelle" va sur l'entrée 2 (et non 11) du ULN2003. Et le signal se perd dedans, la sortie n'est pas utilisée.
Sans rien démonter, vous pouvez faire le test des 359 ohms. Mais bon, si vous êtes d'accord avec moi... :-)
La "2ème ficelle" va sur l'entrée 2 (et non 11) du ULN2003. Et le signal se perd dedans, la sortie n'est pas utilisée.
Sans rien démonter, vous pouvez faire le test des 359 ohms. Mais bon, si vous êtes d'accord avec moi... :-)
27 août 2020 à 17:44
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonjour.
Je reviens sur la discussion ! J'étais absent ces derniers jours.
Entre pin 5 et 6 connecteur CN800 : 4.7K ohms
Entre pin 5 et 6 reliant la pin 5 et la pin 4 : 543 ohms, on mesure R802.
Le ventilo est commandé des qu'on enclenche le disjoncteur ! sur la pin 6 on trouve 4.8V, alors que l'on devrait
avoir 0V.
Pour ma part, ou Q801 est saturé, ou en court-circuit entre C/E ou Q 800 reçoit sur sa base une tension positive.
Très difficile la platine montée de pouvoir vérifier.
Je vais déposer la platine et vérifier Q800 et Q801.
A suivre.
Cordialement.
Je reviens sur la discussion ! J'étais absent ces derniers jours.
Entre pin 5 et 6 connecteur CN800 : 4.7K ohms
Entre pin 5 et 6 reliant la pin 5 et la pin 4 : 543 ohms, on mesure R802.
Le ventilo est commandé des qu'on enclenche le disjoncteur ! sur la pin 6 on trouve 4.8V, alors que l'on devrait
avoir 0V.
Pour ma part, ou Q801 est saturé, ou en court-circuit entre C/E ou Q 800 reçoit sur sa base une tension positive.
Très difficile la platine montée de pouvoir vérifier.
Je vais déposer la platine et vérifier Q800 et Q801.
A suivre.
Cordialement.
31 août 2020 à 16:04
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonjour,
Si vous voulez vous dépanner c'est la meilleure solution.
Cordialement, JIMA
Si vous voulez vous dépanner c'est la meilleure solution.
Cordialement, JIMA
31 août 2020 à 18:50
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonsoir,
C'est fait, j'ai tombé la platine régulation et je suis de suite allé vérifier Q800 et Q801 !
Q800 npn en CC base/émetteur et collecteur/émetteur, un véritable fil de fer, par contre Q801 pnp semble OK.
Q800 = DTC143EUA - NPN
Q801 = DTA 143EUA - PNP
Je vais les commander et changer les deux.
A suivre. Cordialement.
C'est fait, j'ai tombé la platine régulation et je suis de suite allé vérifier Q800 et Q801 !
Q800 npn en CC base/émetteur et collecteur/émetteur, un véritable fil de fer, par contre Q801 pnp semble OK.
Q800 = DTC143EUA - NPN
Q801 = DTA 143EUA - PNP
Je vais les commander et changer les deux.
A suivre. Cordialement.
31 août 2020 à 23:04
Réponse 19 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonjour.
Mon scepticisme sur Q801 s'appliquait aussi à Q800 sans que je le dise, je suis donc surpris de vos mesures. Avez-vous déposé Q800 et mesuré à nouveau les courts-circuits?... N'y aurait-il pas une cause extérieure genre boule de soudure?... Ce qui m'interpelle le plus est le CC base/émetteur dans la mesure où il y a normalement une résistance série interne ; pour la brûler, il faut un fort courant, et le courant est bridé de partout !
Mon scepticisme sur Q801 s'appliquait aussi à Q800 sans que je le dise, je suis donc surpris de vos mesures. Avez-vous déposé Q800 et mesuré à nouveau les courts-circuits?... N'y aurait-il pas une cause extérieure genre boule de soudure?... Ce qui m'interpelle le plus est le CC base/émetteur dans la mesure où il y a normalement une résistance série interne ; pour la brûler, il faut un fort courant, et le courant est bridé de partout !
01 septembre 2020 à 09:30
Réponse 20 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonjour !
Bien sûr, j'ai déposé Q800, en CC de partout. J'ai mesuré sur la sérigraphie à l'emplacement où se trouvait Q800.
Entre masse (émetteur) et base 100 ohms, même mesure en intervertissant le + et le -, entre C/E 175K.
Donc deux ficelles reliant la base de Q800 : pin 58 de IC1 (micro-contrôleur) et la pin 2 de IC3.
J'ai déconnecté la pin 2 de IC3, reste donc la pin 58 ! Je suis toujours à 100 ohms.
A suivre.
Bien sûr, j'ai déposé Q800, en CC de partout. J'ai mesuré sur la sérigraphie à l'emplacement où se trouvait Q800.
Entre masse (émetteur) et base 100 ohms, même mesure en intervertissant le + et le -, entre C/E 175K.
Donc deux ficelles reliant la base de Q800 : pin 58 de IC1 (micro-contrôleur) et la pin 2 de IC3.
J'ai déconnecté la pin 2 de IC3, reste donc la pin 58 ! Je suis toujours à 100 ohms.
A suivre.
01 septembre 2020 à 17:13
Réponse 21 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Aïe! Le P-MOS de sortie de la pin 58 est incapable de fournir du courant sur 100 ohms, donc je pense que la sortie 58 est grillée à jamais. Mais probablement d'autres parties aussi du microP qui font que la machine ne répond plus. Je continue à croire que la mort du 7805 est liée (cause ou effet) à celle du microP (cf réponses 1 et 12). Pronostic vital engagé sur la carte!
02 septembre 2020 à 07:36
Réponse 22 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Vous avez peut-être raison ! J'ai commandé les DTC et DTA chez Aliexpress, pas de livraison avant 1 mois.
De toute manière je monterai les transistors et, si le micro-contrôleur est HS, je ne pourrai plus rien faire, sinon
changer la platine de régulation.
Je suis sur la touche donc pendant un mois ! En attente.
Où trouver plus rapidement les transistors ? je ne sais pas !!
Cordialement.
De toute manière je monterai les transistors et, si le micro-contrôleur est HS, je ne pourrai plus rien faire, sinon
changer la platine de régulation.
Je suis sur la touche donc pendant un mois ! En attente.
Où trouver plus rapidement les transistors ? je ne sais pas !!
Cordialement.
02 septembre 2020 à 10:45
Réponse 23 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
L'avantage de ces transistors est qu'ils sont tout petits et incluent une résistance de base, ce qui évite d'en mettre une sur le circuit imprimé, car une sortie microP ne peut pas attaquer directement une base, ça ferait plafonner le niveau haut à 0.8V et ferait débiter son pmos à fond.
Pour l'instant le pnp semble bon, donc mettez à la place du npn un 2N2222 ou transistor bateau du même genre (par ex BC546-7-8), en ajoutant une 4.7k sur la base, le tout "en volant". Mais je doute (très) fort du résultat. Le ventilo ne tournera plus, mais hormis ça, l'UE restera insensible aux ordres de la TC.
Pour l'instant le pnp semble bon, donc mettez à la place du npn un 2N2222 ou transistor bateau du même genre (par ex BC546-7-8), en ajoutant une 4.7k sur la base, le tout "en volant". Mais je doute (très) fort du résultat. Le ventilo ne tournera plus, mais hormis ça, l'UE restera insensible aux ordres de la TC.
02 septembre 2020 à 13:20
Réponse 24 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Merci pour le conseil, mais comme cette PAC ne fonctionnait qu'une ou deux fois par an, je ne suis pas pressé.
J'attends donc, les transistors et puis on verra !
Je ne manquerai pas d'informer des résultats de l'opération.
C'est à partir de la doc de la PAC AOYA18LAT3, que j'ai pu vérifier les transistors de la commande du ventilo (même schéma), hormis que Q800 et Q801 donc bien répertoriés, d'autre part, la ficelle qui va sur IC3, pin 2 est correctement dessinée, ce qui n'est pas le cas sur la doc de la PAC : AOY30mlaw4.
C'est la toute première fois, que je m'inscris sur un forum, je ne maîtrise pas grand chose.
Dans l'attente,
Cordialement.
J'attends donc, les transistors et puis on verra !
Je ne manquerai pas d'informer des résultats de l'opération.
C'est à partir de la doc de la PAC AOYA18LAT3, que j'ai pu vérifier les transistors de la commande du ventilo (même schéma), hormis que Q800 et Q801 donc bien répertoriés, d'autre part, la ficelle qui va sur IC3, pin 2 est correctement dessinée, ce qui n'est pas le cas sur la doc de la PAC : AOY30mlaw4.
C'est la toute première fois, que je m'inscris sur un forum, je ne maîtrise pas grand chose.
Dans l'attente,
Cordialement.
02 septembre 2020 à 14:00
Réponse 25 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Vous avez écrit "défaut de com entre UI et UE... point final".
Vous nous avez induit en erreur !!... :-)
Encore une boulette :
Q800 n'est pas relié au pin 58 mais au pin36, contrôlez avec le multimètre.
58 c'est le repère du fil.
Vous n'avez pas contrôlé la diode D803, celle-ci a vu passer le courant qui a fait claquer le 7805.
Encore une fois, dans une chaîne c'est toujours le maillon le plus faible qui lâche.
Cordialement, JIMA
Vous nous avez induit en erreur !!... :-)
Encore une boulette :
Q800 n'est pas relié au pin 58 mais au pin36, contrôlez avec le multimètre.

58 c'est le repère du fil.
Vous n'avez pas contrôlé la diode D803, celle-ci a vu passer le courant qui a fait claquer le 7805.
Encore une fois, dans une chaîne c'est toujours le maillon le plus faible qui lâche.

Cordialement, JIMA
02 septembre 2020 à 18:59
Réponse 26 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
@Jima : Notre internaute a juste rapporté ce que disait la machine, il n'a induit personne en erreur. Si vous êtes parti sur des hypothèses fumeuses, il n'y est pour rien.
Apparemment les problèmes de vision touchent les jeunes aussi!... :-)
Cordialement, Dom.
Apparemment les problèmes de vision touchent les jeunes aussi!... :-)
Cordialement, Dom.
02 septembre 2020 à 19:48
Réponse 28 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Image du jour. Devise de la République Française. Liberté, Égalité, Fraternité. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. (Septembre 2020 Paris)
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Reportage photo Paris en confinement.
Cordialement l'équipe du forum dépannage climatisation.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Image du jour. Devise de la République Française. Liberté, Égalité, Fraternité. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. (Septembre 2020 Paris)
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Reportage photo Paris en confinement.
Cordialement l'équipe du forum dépannage climatisation.
02 septembre 2020 à 20:02
Réponse 29 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Bonjour.
J'ai reçu mes DTC que j'ai montés, mais en suivant les conseils de Dom-Aom, j'ai inspecté de très prés les deux micro-contrôleurs et je me suis aperçu que IC1 avait comme une toute petite boursouflure sur le dessus.
J'ai gratté celle-ci avec une aiguille et la boursouflure s'est effritée, créant un petit trou.
D'autre part, les inscriptions sur le dessus par rapport à IC150 ne sont presque plus visibles.
Il a pris un coup de chaud.
Donc, je n'ai pas remonté la platine et je vais devoir en commander une, car je ne trouverai pas ce CI.
Cordialement.
J'ai reçu mes DTC que j'ai montés, mais en suivant les conseils de Dom-Aom, j'ai inspecté de très prés les deux micro-contrôleurs et je me suis aperçu que IC1 avait comme une toute petite boursouflure sur le dessus.
J'ai gratté celle-ci avec une aiguille et la boursouflure s'est effritée, créant un petit trou.
D'autre part, les inscriptions sur le dessus par rapport à IC150 ne sont presque plus visibles.
Il a pris un coup de chaud.
Donc, je n'ai pas remonté la platine et je vais devoir en commander une, car je ne trouverai pas ce CI.
Cordialement.
14 septembre 2020 à 19:28
Réponse 30 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
14 septembre 2020 à 19:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 3. Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
- N°9608 : Bonjour. Au mois d'août 2020, j'ai changé la platine de régulation de ma pompe à chaleur Atlantic AOY30LMAW4 car le microprocesseur était défectueux. Depuis, ma PAC a fonctionné parfaitement pendant 4 hivers. Cependant,...
- 4. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
- N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...
- 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 6. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 7. Problème sur PAC Atlantic AOY54LJBYL
- N°7505 : Bonjour. J'ai depuis maintenant presque un mois ma pompe à chaleur Atlantic R/O 54l, unité extérieure AOY54LJBYL en panne. J'ai oublié de préciser que j'ai un code erreur EEE 001(défaut de communication). J'ai suivi...
- 8. PAC Atlantic Fujitsu arya 24 lat panne aléatoire
- N°1895 : Bonsoir, L'unité extérieure s'arrête de fonctionner et à l'écran s'affiche le défaut 00.0F EE ; je coupe le courant au disjoncteur, j'attends environ 30 secondes je remets le courant et ça repart pour quelques heures,...
- 9. PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370
- N°4867 : Bonjour, Je me présente en quelques lignes. Je me suis inscrit sur ce forum pour obtenir de l'aide et des conseils de la communauté. Je suis un particulier qui dispose d'une PAC Atlantic achetée en occasion. Eh oui. La...
- 10. Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
- N°8445 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum. Je rencontre un problème avec ma PAC Atlantic sur l'ue (woya080lfca). Suite à code erreur 370 et 94 Protection surintensité, j'ai changé la carte inverter et la carte de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite