Bonjour.
Au mois d'août 2020, j'ai changé la platine de régulation de ma pompe à chaleur Atlantic AOY30LMAW4 car le microprocesseur était défectueux.
Depuis, ma PAC a fonctionné parfaitement pendant 4 hivers.
Cependant, je tiens à préciser que ma PAC ne fonctionne qu'en mode chauffage.
Début août, j'ai essayé de mettre une chambre en mode déshumidification et j'ai remarqué que le split affichait deux clignotements verts. Après avoir vérifié la platine de régulation, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de 300v, que le pont redresseur était en court-circuit et que le régulateur ta7805 était défectueux.
J'ai remplacé ces composants, le 300v est maintenant fonctionnel ainsi que le 5v, 12v, 15v et 18v.
Cependant, malgré ces changements, rien ne se passe et les clignotements verts persistent.
Je pense que le microprocesseur est encore touché car lorsque j'ai reçu la nouvelle platine de régulation en 2020, j'ai remarqué qu'en mode statique, la sortie 5v affichait environ 350 Ohms alors que sur ma PAC défectueuse, elle n'affiche que 75 ohms.
De plus, en juillet 2020, c'est en essayant de mettre le split en mode déshumidification que la platine de régulation est tombée en panne.
Je tiens à préciser que ma PAC n'a jamais été sollicitée en mode climatisation froid, sauf une fois en 2020 et une fois en 2024 en mode déshumidification. Si quelqu'un a une idée de la raison pour laquelle ma PAC est tombée en panne deux fois et que chaque fois la platine de régulation était défectueuse, je suis preneur.
Cordialement.
Au mois d'août 2020, j'ai changé la platine de régulation de ma pompe à chaleur Atlantic AOY30LMAW4 car le microprocesseur était défectueux.
Depuis, ma PAC a fonctionné parfaitement pendant 4 hivers.
Cependant, je tiens à préciser que ma PAC ne fonctionne qu'en mode chauffage.
Début août, j'ai essayé de mettre une chambre en mode déshumidification et j'ai remarqué que le split affichait deux clignotements verts. Après avoir vérifié la platine de régulation, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de 300v, que le pont redresseur était en court-circuit et que le régulateur ta7805 était défectueux.
J'ai remplacé ces composants, le 300v est maintenant fonctionnel ainsi que le 5v, 12v, 15v et 18v.
Cependant, malgré ces changements, rien ne se passe et les clignotements verts persistent.
Je pense que le microprocesseur est encore touché car lorsque j'ai reçu la nouvelle platine de régulation en 2020, j'ai remarqué qu'en mode statique, la sortie 5v affichait environ 350 Ohms alors que sur ma PAC défectueuse, elle n'affiche que 75 ohms.
De plus, en juillet 2020, c'est en essayant de mettre le split en mode déshumidification que la platine de régulation est tombée en panne.
Je tiens à préciser que ma PAC n'a jamais été sollicitée en mode climatisation froid, sauf une fois en 2020 et une fois en 2024 en mode déshumidification. Si quelqu'un a une idée de la raison pour laquelle ma PAC est tombée en panne deux fois et que chaque fois la platine de régulation était défectueuse, je suis preneur.
Cordialement.
22 août 2024 à 19:33
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonjour.
J'ai le bouquin de cette UE, mais il n'y figure pas de code erreur à 2 flashes verts. Par contre, à 2 oranges, oui, c'est un problème de communication, cohérent avec une alim basse tension HS. Vous confirmez?
Le TA7805 était défectueux... c'est à dire? Vous l'avez testé extérieurement, avec une alim de labo, par ex?
J'espère qui vous n'avez JAMAIS manœuvré le câble du ventilo avec la machine sous tension, car fort risque d'avoir détruit le ventilo. Eventuellement, coupez le jus, attendez 5 mn, puis enlevez ce câble. A la remise sous tension, du changement?
J'ai le bouquin de cette UE, mais il n'y figure pas de code erreur à 2 flashes verts. Par contre, à 2 oranges, oui, c'est un problème de communication, cohérent avec une alim basse tension HS. Vous confirmez?
Le TA7805 était défectueux... c'est à dire? Vous l'avez testé extérieurement, avec une alim de labo, par ex?
J'espère qui vous n'avez JAMAIS manœuvré le câble du ventilo avec la machine sous tension, car fort risque d'avoir détruit le ventilo. Eventuellement, coupez le jus, attendez 5 mn, puis enlevez ce câble. A la remise sous tension, du changement?
23 août 2024 à 09:36
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonjour,
Est-ce seulement en mode déshumidificateur ?
Auriez-vous une idée si toutes les unités intérieures sont en mode déshumidificateur ?
Une autre question, pourquoi ne pas simplement utiliser le mode froid en déshumidificateur ?
Il serait peut-être judicieux de remonter ce problème au constructeur Atlantic-Fujitsu.
Pour moi, il n'est pas normal que cela se produise.
Est-ce seulement en mode déshumidificateur ?
Auriez-vous une idée si toutes les unités intérieures sont en mode déshumidificateur ?
Une autre question, pourquoi ne pas simplement utiliser le mode froid en déshumidificateur ?
Il serait peut-être judicieux de remonter ce problème au constructeur Atlantic-Fujitsu.
Pour moi, il n'est pas normal que cela se produise.
23 août 2024 à 09:43
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonjour,
Tout d'abord, je vous remercie pour vos réponses. Cette PAC n'alimente que trois splits (B, C, D) au 1er étage (chambre) : un split Asya07lacm, au rez-de-chaussée (salle à manger) : un split Asya12lacm, et au rez-de-jardin (chambre) : un split Asya07lacm. La maison est située dans les bois, avec des murs d'un mètre d'épaisseur, et le rez-de-jardin est troglodyte. Il n'y a donc pas besoin de climatiseur, cette PAC n'a fonctionné que pour chauffer.
En juillet 2020, j'ai voulu mettre le split du rez-de-jardin en déshumidification, car j'avais remarqué une forte humidité dans cette chambre. La PAC a fonctionné environ une heure, puis j'ai constaté que le split ne fonctionnait plus et affichait deux voyants verts toutes les 10 secondes. Après avoir effectué des mesures et discuté avec des professionnels, il a été nécessaire de changer la platine de régulation.
Après ce changement, la PAC a très bien fonctionné jusqu'à ces derniers jours. Dans la chambre du rez-de-jardin, j'ai voulu mettre le split en déshumidification, mais il ne s'est rien passé, seulement deux voyants verts toutes les 10 secondes. En vérifiant la platine de régulation, j'ai remarqué que le pont D101 (D25xb60) était hors service, en court-circuit total. J'ai également vérifié le régulateur 5v, la broche 1 et 2 étaient en court-circuit, tandis que la broche 2 et 3 étaient coupées. J'ai donc changé le pont et le régulateur 5v, remonté la platine et remis le disjoncteur en marche. Les mesures de 300v étaient bonnes, ainsi que celles de l'alimentation BT 5,12,15,18. Cependant, le split affiche toujours deux voyants verts toutes les 10 secondes.
Lorsque j'ai reçu la platine de régulation en 2020, avant de la monter, j'ai mesuré en statique avec un ohmmètre à la sortie 5v : 350 ohms, alors que je ne mesure que 75 ohms maintenant.
A PL : En mode déshumidification pour résorber l'humidité, les deux autres splits étaient à l'arrêt.
A Dom-Aom : Je n'ai effectué aucune manipulation concernant le ventilateur et les deux voyants verts sont bien présents.
Je vous remercie tous les deux pour vos réponses et votre aide.
Cordialement.
Tout d'abord, je vous remercie pour vos réponses. Cette PAC n'alimente que trois splits (B, C, D) au 1er étage (chambre) : un split Asya07lacm, au rez-de-chaussée (salle à manger) : un split Asya12lacm, et au rez-de-jardin (chambre) : un split Asya07lacm. La maison est située dans les bois, avec des murs d'un mètre d'épaisseur, et le rez-de-jardin est troglodyte. Il n'y a donc pas besoin de climatiseur, cette PAC n'a fonctionné que pour chauffer.
En juillet 2020, j'ai voulu mettre le split du rez-de-jardin en déshumidification, car j'avais remarqué une forte humidité dans cette chambre. La PAC a fonctionné environ une heure, puis j'ai constaté que le split ne fonctionnait plus et affichait deux voyants verts toutes les 10 secondes. Après avoir effectué des mesures et discuté avec des professionnels, il a été nécessaire de changer la platine de régulation.
Après ce changement, la PAC a très bien fonctionné jusqu'à ces derniers jours. Dans la chambre du rez-de-jardin, j'ai voulu mettre le split en déshumidification, mais il ne s'est rien passé, seulement deux voyants verts toutes les 10 secondes. En vérifiant la platine de régulation, j'ai remarqué que le pont D101 (D25xb60) était hors service, en court-circuit total. J'ai également vérifié le régulateur 5v, la broche 1 et 2 étaient en court-circuit, tandis que la broche 2 et 3 étaient coupées. J'ai donc changé le pont et le régulateur 5v, remonté la platine et remis le disjoncteur en marche. Les mesures de 300v étaient bonnes, ainsi que celles de l'alimentation BT 5,12,15,18. Cependant, le split affiche toujours deux voyants verts toutes les 10 secondes.
Lorsque j'ai reçu la platine de régulation en 2020, avant de la monter, j'ai mesuré en statique avec un ohmmètre à la sortie 5v : 350 ohms, alors que je ne mesure que 75 ohms maintenant.
A PL : En mode déshumidification pour résorber l'humidité, les deux autres splits étaient à l'arrêt.
A Dom-Aom : Je n'ai effectué aucune manipulation concernant le ventilateur et les deux voyants verts sont bien présents.
Je vous remercie tous les deux pour vos réponses et votre aide.
Cordialement.
23 août 2024 à 11:07
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Fort de vos informations, j'ai regardé les infos de diag sur le bouquin de l'ASYA07. Curieusement, là on a bien la possibilité de 2 flashes verts, et c'est (bien) un problème de communication, très souvent dû à une panne d'alim basse tension.
Sur la carte de l'UE, vous avez en principe 3 LEDs, A/B/C. Que font-elles?
Vos mesures de résistances sur le 5V ne sont pas forcément révélatrices d'un problème. Avez-vous mis le fil rouge sur le +5 pour les 2 cartes, car le sens est important, vu que vous ne mesurez par franchement une résistance?...
Sur la carte de l'UE, vous avez en principe 3 LEDs, A/B/C. Que font-elles?
Vos mesures de résistances sur le 5V ne sont pas forcément révélatrices d'un problème. Avez-vous mis le fil rouge sur le +5 pour les 2 cartes, car le sens est important, vu que vous ne mesurez par franchement une résistance?...
23 août 2024 à 13:45
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonjour.
Il se peut aussi que les clignotements soient simplement un avertissement, en effet en mode déshumidification, celui-ci est en principe prévu pour un temps donné car car comme on déshumidifie en mode froid, la température chute beaucoup dans la pièce, ce qui a pour conséquence un risque de prise en glace sur la batterie de l'UI, donc peut être simplement une alarme ? avez-vous essayé en mode chaud tout de suite derrière ?
Il se peut aussi que les clignotements soient simplement un avertissement, en effet en mode déshumidification, celui-ci est en principe prévu pour un temps donné car car comme on déshumidifie en mode froid, la température chute beaucoup dans la pièce, ce qui a pour conséquence un risque de prise en glace sur la batterie de l'UI, donc peut être simplement une alarme ? avez-vous essayé en mode chaud tout de suite derrière ?
23 août 2024 à 14:04
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonsoir.
Je réponds à PL : la première fois en 2020, j'ai aussitôt passé le split en chaud, mais même résultat : clignotement de deux voyants verts !
Au final, après plusieurs investigations, j'ai constaté que la platine de régulation était HS.
Après l'avoir changée, la PAC a très bien fonctionné en mode chaud jusqu'à ce que je décide de la mettre en mode déshumidification. Malheureusement, une panne est survenue immédiatement avec le pont, le régulateur et ???
Je réponds à Dom-Aom : concernant la mesure sur le 5v, le - doit être relié à la masse sur la pin 3 du transformateur et le + sur la pin 3 du régulateur.
Malheureusement, la platine ayant été déposée, je ne peux pas répondre à la question.
Il me faudrait la remonter pour vérifier.
Je tiens à préciser qu'une fois le pont et le régulateur 5v changés, j'ai retrouvé toutes les tensions : 5, 12, 15 et 18v.
Lors de l'autopsie du régulateur HS, j'ai constaté que les pins 1 et 2 étaient en court-circuit et que les pins 2 et 3 étaient coupées.
Cordialement.
Je réponds à PL : la première fois en 2020, j'ai aussitôt passé le split en chaud, mais même résultat : clignotement de deux voyants verts !
Au final, après plusieurs investigations, j'ai constaté que la platine de régulation était HS.
Après l'avoir changée, la PAC a très bien fonctionné en mode chaud jusqu'à ce que je décide de la mettre en mode déshumidification. Malheureusement, une panne est survenue immédiatement avec le pont, le régulateur et ???
Je réponds à Dom-Aom : concernant la mesure sur le 5v, le - doit être relié à la masse sur la pin 3 du transformateur et le + sur la pin 3 du régulateur.
Malheureusement, la platine ayant été déposée, je ne peux pas répondre à la question.
Il me faudrait la remonter pour vérifier.
Je tiens à préciser qu'une fois le pont et le régulateur 5v changés, j'ai retrouvé toutes les tensions : 5, 12, 15 et 18v.
Lors de l'autopsie du régulateur HS, j'ai constaté que les pins 1 et 2 étaient en court-circuit et que les pins 2 et 3 étaient coupées.
Cordialement.
23 août 2024 à 18:49
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Prochainement fermeture des Forums ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Prochainement fermeture des Forums ?
23 août 2024 à 18:59
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonjour,
Après avoir mené des investigations, j'ai constaté que les composants IC 153, IC 6 et IC 201 sont défectueux. Il est probable que les UP le soient également. En somme, la platine est hors service.
Mon problème est le suivant : si je remplace la platine par une neuve, comment être sûr que cela fonctionnera ?
Est-il normal que le passage en mode déshumidification provoque des claquements du pont du 300v et du régulateur LA7805S ?
Cette pompe à chaleur est presque neuve, elle a fonctionné entre 200 à 300 heures et toujours en mode chauffage, jamais en climatisation.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Après avoir mené des investigations, j'ai constaté que les composants IC 153, IC 6 et IC 201 sont défectueux. Il est probable que les UP le soient également. En somme, la platine est hors service.
Mon problème est le suivant : si je remplace la platine par une neuve, comment être sûr que cela fonctionnera ?
Est-il normal que le passage en mode déshumidification provoque des claquements du pont du 300v et du régulateur LA7805S ?
Cette pompe à chaleur est presque neuve, elle a fonctionné entre 200 à 300 heures et toujours en mode chauffage, jamais en climatisation.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
31 août 2024 à 11:38
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonjour.
Je ne conteste pas, mais qu'est-ce qui vous fait dire que les 3 IC mentionnés sont HS?
Si le 7805 a claqué et que le 5V est devenu fou, par exemple en montant à 8 ou 10V, alors peut-être que D7 est la cause de tout cela. Ou alors un autre composant de l'alimentation qui aurait fait que l'alim donne 3 ou 4 fois plus de tension aux secondaires que prévu... J'ai déjà vu sur une télé. Par ex la zener D10.
6LK, alors oui, les microP et la carte complète sont HS aussi... Un microP, ça ne se change pas, on change la carte. Et dans ce cas, il y a de fortes chances que ça reparte. Sans qu'on en soit sûr à 100%.
Je ne conteste pas, mais qu'est-ce qui vous fait dire que les 3 IC mentionnés sont HS?
Si le 7805 a claqué et que le 5V est devenu fou, par exemple en montant à 8 ou 10V, alors peut-être que D7 est la cause de tout cela. Ou alors un autre composant de l'alimentation qui aurait fait que l'alim donne 3 ou 4 fois plus de tension aux secondaires que prévu... J'ai déjà vu sur une télé. Par ex la zener D10.
6LK, alors oui, les microP et la carte complète sont HS aussi... Un microP, ça ne se change pas, on change la carte. Et dans ce cas, il y a de fortes chances que ça reparte. Sans qu'on en soit sûr à 100%.
31 août 2024 à 15:20
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonjour Dom-Aom.
Dans votre dernière réponse, je n'ai pas saisi totalement votre réponse ! Jusqu'à la zéner D10, C'est OK.
6LK ? Pouvez-vous m'éclairer !
Concernant l'EEprom IC 201 BR93L56 : J'ai comparé avec une neuve et idem pour IC6.
Après avoir changé le pont HT et le régulateur 5V et remonté la platine, la HT et les BT étaient OK
Aucune leds x4 sur la platine allumées, les UP semblent inopérants.
Cordialement.
Dans votre dernière réponse, je n'ai pas saisi totalement votre réponse ! Jusqu'à la zéner D10, C'est OK.
6LK ? Pouvez-vous m'éclairer !
Concernant l'EEprom IC 201 BR93L56 : J'ai comparé avec une neuve et idem pour IC6.
Après avoir changé le pont HT et le régulateur 5V et remonté la platine, la HT et les BT étaient OK
Aucune leds x4 sur la platine allumées, les UP semblent inopérants.
Cordialement.
02 septembre 2024 à 11:17
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonjour Dom-Aom !
Je n'ai pas eu de retour à mon dernier message ! Je confirme que EEprom IC 201 est bien HS.
De ce fait, le UP IC1 se trouve inopérant.
J'ai vérifier les sondes, détendeurs, vanne, moteur, compresseur, tout est OK.
La PAC en chaud fonctionne bien mais si on passe en froid, c'est la panne alors que la PAC est prévue pour fonctionner en chaud et en froid.
Première fois, régulateur 5v HS et UP percé HS
Deuxième fois pont HT en cc et régulateur 5V HS.
Quel est l'élément qui est à l'origine de cela ? Mystère.
Cordialement.
Je n'ai pas eu de retour à mon dernier message ! Je confirme que EEprom IC 201 est bien HS.
De ce fait, le UP IC1 se trouve inopérant.
J'ai vérifier les sondes, détendeurs, vanne, moteur, compresseur, tout est OK.
La PAC en chaud fonctionne bien mais si on passe en froid, c'est la panne alors que la PAC est prévue pour fonctionner en chaud et en froid.
Première fois, régulateur 5v HS et UP percé HS
Deuxième fois pont HT en cc et régulateur 5V HS.
Quel est l'élément qui est à l'origine de cela ? Mystère.
Cordialement.
05 septembre 2024 à 19:11
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonjour.
Décidément, vous êtes le 2ème en 2 jours pour lequel je ne vois pas passer un post... Désolé.
6LK... vous avez peut-être trouvé le secret, c'est 3 caractères que je mets souvent dans mes sms pour dire "si c'est l'cas"... ;-)
Bref. Je ne crois pas qu'un des 2 microP soit HS, car ils travaillent de concert, et comme votre clim marche en chaud, le problème en froid ne vient pas d'eux, à mon avis. Vous nous parlez, d'après ce que j'ai compris, de 2 platines différentes (mais identiques) ayant le même type de problème. Dans votre dernier post, vous parlez de la 2ème, ou d'une nouvelle que vous auriez achetée entre temps?
IC6 et 153 sont des circuits de reset, qui donnent une impulsion à la montée du 5V et c'est tout. Vous êtes sûr qu'ils sont HS? Pareil pour l'eeprom ; perso je n'ai pas le matériel pour tester ce genre de circuit, si vous l'avez fait, alors vous êtes du métier, et vous devriez trouver ce qui cloche... Cela dit, si l'eeprom est altérée, elle pourrait priver l'appareil de certaines fonctions, par ex le froid... D'un autre côté, si vous l'utilisez uniquement en chauffage... la vie est belle!
A part ça, je ne vois pas trop comment vous aider plus avant. Vous n'avez pas parlé des LEDs A/B/C (réponse 4) en mode froid...
Décidément, vous êtes le 2ème en 2 jours pour lequel je ne vois pas passer un post... Désolé.
6LK... vous avez peut-être trouvé le secret, c'est 3 caractères que je mets souvent dans mes sms pour dire "si c'est l'cas"... ;-)
Bref. Je ne crois pas qu'un des 2 microP soit HS, car ils travaillent de concert, et comme votre clim marche en chaud, le problème en froid ne vient pas d'eux, à mon avis. Vous nous parlez, d'après ce que j'ai compris, de 2 platines différentes (mais identiques) ayant le même type de problème. Dans votre dernier post, vous parlez de la 2ème, ou d'une nouvelle que vous auriez achetée entre temps?
IC6 et 153 sont des circuits de reset, qui donnent une impulsion à la montée du 5V et c'est tout. Vous êtes sûr qu'ils sont HS? Pareil pour l'eeprom ; perso je n'ai pas le matériel pour tester ce genre de circuit, si vous l'avez fait, alors vous êtes du métier, et vous devriez trouver ce qui cloche... Cela dit, si l'eeprom est altérée, elle pourrait priver l'appareil de certaines fonctions, par ex le froid... D'un autre côté, si vous l'utilisez uniquement en chauffage... la vie est belle!
A part ça, je ne vois pas trop comment vous aider plus avant. Vous n'avez pas parlé des LEDs A/B/C (réponse 4) en mode froid...
06 septembre 2024 à 00:21
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonjour Dom-Aom !
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Je résume brièvement : Cette PAC est pratiquement neuve, environ 200 heures de fonctionnement, ne sert que de temps en temps en hiver. En juillet 2020, j'ai voulu pour la première fois la mettre en déshumidification sur un split d'une chambre, la PAC a bien fonctionné environ une heure puis j'ai retrouvé le split avec : clignotement deux voyants verts espacés de 10 secondes.Résultat de l'opération : régulateur 5V HS, plus de BT. J'ai donc changé le régulateur, les BT OK , 300V OK, mais toujours voyants vers.En regardant de très près du coté de IC1 uP, j'ai aperçu une petite protubérance sur le CI (ci-joint photo) Résultat : Platine régulation HS.
J'ai donc changé celle-ci ! Mais avant, j'ai mesuré sur la platine neuve sur la table : ligne 5V environ 550 ohms, alors que sur celle en panne j'avais environ 110 ohms ! J'ai monté la platine neuve, la PAC a très bien fonctionné quatre hivers.
En août cette année, j'ai voulu mettre le split de la chambre en déshumidification en espérant ne pas avoir le même problème qui m'était arrivé 4 ans avant ! Le split c'est allumé et de suite voyants verts clignotant, j'avais gagné le gros lot !De suite, j'ai contrôlé la platine de régulation.
Plus de HT 300V, plus de BT, le régul 5V HS mais pourquoi le pont HT en CC ? A suivre Cdlt
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Je résume brièvement : Cette PAC est pratiquement neuve, environ 200 heures de fonctionnement, ne sert que de temps en temps en hiver. En juillet 2020, j'ai voulu pour la première fois la mettre en déshumidification sur un split d'une chambre, la PAC a bien fonctionné environ une heure puis j'ai retrouvé le split avec : clignotement deux voyants verts espacés de 10 secondes.Résultat de l'opération : régulateur 5V HS, plus de BT. J'ai donc changé le régulateur, les BT OK , 300V OK, mais toujours voyants vers.En regardant de très près du coté de IC1 uP, j'ai aperçu une petite protubérance sur le CI (ci-joint photo) Résultat : Platine régulation HS.
J'ai donc changé celle-ci ! Mais avant, j'ai mesuré sur la platine neuve sur la table : ligne 5V environ 550 ohms, alors que sur celle en panne j'avais environ 110 ohms ! J'ai monté la platine neuve, la PAC a très bien fonctionné quatre hivers.
En août cette année, j'ai voulu mettre le split de la chambre en déshumidification en espérant ne pas avoir le même problème qui m'était arrivé 4 ans avant ! Le split c'est allumé et de suite voyants verts clignotant, j'avais gagné le gros lot !De suite, j'ai contrôlé la platine de régulation.
Plus de HT 300V, plus de BT, le régul 5V HS mais pourquoi le pont HT en CC ? A suivre Cdlt
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 septembre 2024 à 16:30
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonjour.
OK, je n'avais pas bien compris votre phrase "La PAC en chaud fonctionne bien mais si on passe en froid, c'est la panne", à cause du "présent de l'indicatif". J'avais compris qu'aujourd'hui, ça remarchait en chaud, mais que ça ne voulait pas marcher en froid (mais sans que rien ne claque).
Effectivement, le microP semble avoir souffert, et peut-être l'eeprom qui semble avoir aussi un trou sur le "6" de "RL56". Pour moi, il y a eu une surtension assez marquée sur la ligne 5V. Quant au lien avec le mode froid, j'avoue que je sèche, parce qu'en plus on excite la V4V en mode chaud (du moins en général), donc si un des fils de la V4V touchait quelque chose, ce serait plutôt en chaud que vous auriez du dégât...
Le problème pourrait être dans un élément qui n'a pas été encore changé : par ex une autre carte comme celle du PFC (ACTPM). Essayez de voir si un fil ne toucherait pas quelque chose qu'il ne devrait pas toucher...
On a eu récemment 2 pannes affectant des électrovannes, voyez si tout est sain du côté des EV et surtout de leurs drivers. Voir la question 9487 pour la méthodologie de test. Oubliez les ULN2003, vos drivers sont des TD62064, on en voit un sur la photo. On pourrait imaginer que lorsque les EV voient du fluide froid elles se contractent légèrement et qu'un enroulement se mette à toucher la terre et génère une cascade de dommages collatéraux...
OK, je n'avais pas bien compris votre phrase "La PAC en chaud fonctionne bien mais si on passe en froid, c'est la panne", à cause du "présent de l'indicatif". J'avais compris qu'aujourd'hui, ça remarchait en chaud, mais que ça ne voulait pas marcher en froid (mais sans que rien ne claque).
Effectivement, le microP semble avoir souffert, et peut-être l'eeprom qui semble avoir aussi un trou sur le "6" de "RL56". Pour moi, il y a eu une surtension assez marquée sur la ligne 5V. Quant au lien avec le mode froid, j'avoue que je sèche, parce qu'en plus on excite la V4V en mode chaud (du moins en général), donc si un des fils de la V4V touchait quelque chose, ce serait plutôt en chaud que vous auriez du dégât...
Le problème pourrait être dans un élément qui n'a pas été encore changé : par ex une autre carte comme celle du PFC (ACTPM). Essayez de voir si un fil ne toucherait pas quelque chose qu'il ne devrait pas toucher...
On a eu récemment 2 pannes affectant des électrovannes, voyez si tout est sain du côté des EV et surtout de leurs drivers. Voir la question 9487 pour la méthodologie de test. Oubliez les ULN2003, vos drivers sont des TD62064, on en voit un sur la photo. On pourrait imaginer que lorsque les EV voient du fluide froid elles se contractent légèrement et qu'un enroulement se mette à toucher la terre et génère une cascade de dommages collatéraux...
06 septembre 2024 à 18:54
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Je vous remercie encore, Dom-Aom, pour votre retour à mes questions et vos réponses pertinentes.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de mes éventuelles investigations ultérieures.
Vous avez une très bonne vue !
En effet, l'eeprom présente une légère boursouflure et si on la gratte, on se retrouve dans la même situation que pour le uP qui se trouve à côté.
Ainsi, pour la platine de régulation N°1, elle est hors service en raison d'un régulateur 5V défectueux suite à l'utilisation de la PAC en mode déshumidification en 2020.
En ce qui concerne la platine de régulation N°2, j'ai vérifié visuellement les uP et l'eeprom : rien à signaler, pas de cloques ni de protubérances.
Rectification : dans mon message du 22 août, sur la ligne 5V, il s'agit de 550 ohms et non 350 ohms que l'on mesure, et sur la platine de régulation N°2 en panne, on trouve seulement 35 ohms et non pas 75 ohms.
Je suis capable de suivre en ce qui concerne l'électricité et l'électronique, mais je suis un néophyte pour le reste.
À suivre. Cordialement.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de mes éventuelles investigations ultérieures.
Vous avez une très bonne vue !
En effet, l'eeprom présente une légère boursouflure et si on la gratte, on se retrouve dans la même situation que pour le uP qui se trouve à côté.
Ainsi, pour la platine de régulation N°1, elle est hors service en raison d'un régulateur 5V défectueux suite à l'utilisation de la PAC en mode déshumidification en 2020.
En ce qui concerne la platine de régulation N°2, j'ai vérifié visuellement les uP et l'eeprom : rien à signaler, pas de cloques ni de protubérances.
Rectification : dans mon message du 22 août, sur la ligne 5V, il s'agit de 550 ohms et non 350 ohms que l'on mesure, et sur la platine de régulation N°2 en panne, on trouve seulement 35 ohms et non pas 75 ohms.
Je suis capable de suivre en ce qui concerne l'électricité et l'électronique, mais je suis un néophyte pour le reste.
À suivre. Cordialement.
08 septembre 2024 à 16:26
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonjour Lucabrazzi.
J'ai lu avec attention vos questions et échanges avec entre autre Dom-Aom et je constate que vous maîtrisez tous bien le sujet.
Au passage ce site est vraiment bien, dès que j aurais trois sous j'y contribuerai.
La clim comme vous est de référence AOY30LMAW4 et trois unités intérieures ASY12LMACW.
Dans l une des UI j ai retrouvé une souris
et depuis je ne peux plus utiliser aucune clim. Heureusement qu'il y a le poêle à bois...et que l hiver touche à sa fin...
Lorsque les 3 splits sont mis en mode chauffage, l'UI concernée émet des bips. 5 bips puis 3 bips.
Le test d activer une seule UI (autre que celle défaillante) en mode chauffage ne fonctionne plus également.
L'UE ne démarre plus.
Je n'ai pas de bip d'anomalie, juste l'UE ne démarre pas.
Le seul mode de fonctionnement sans anomalie est le mode FAN.
Je ne sais pas par où commencer et je ne sais ni tester car je n'ai pas de documentations techniques (quelques notions d'électroniques et électricités) ni ne connais de fournisseurs de carte si cela se fait encore...
Aussi, pourriez-vous me conseiller une démarche de tests ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
Ben
J'ai lu avec attention vos questions et échanges avec entre autre Dom-Aom et je constate que vous maîtrisez tous bien le sujet.
Au passage ce site est vraiment bien, dès que j aurais trois sous j'y contribuerai.
La clim comme vous est de référence AOY30LMAW4 et trois unités intérieures ASY12LMACW.
Dans l une des UI j ai retrouvé une souris

Lorsque les 3 splits sont mis en mode chauffage, l'UI concernée émet des bips. 5 bips puis 3 bips.
Le test d activer une seule UI (autre que celle défaillante) en mode chauffage ne fonctionne plus également.
L'UE ne démarre plus.
Je n'ai pas de bip d'anomalie, juste l'UE ne démarre pas.
Le seul mode de fonctionnement sans anomalie est le mode FAN.
Je ne sais pas par où commencer et je ne sais ni tester car je n'ai pas de documentations techniques (quelques notions d'électroniques et électricités) ni ne connais de fournisseurs de carte si cela se fait encore...

Aussi, pourriez-vous me conseiller une démarche de tests ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
Ben
13 février 2025 à 12:21
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs
Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
Bonjour.
Dans un 1er temps, coupez le jus et déconnectez en sortie d'UE les 3 fils qui partent vers l'UI à problème (ou au moins le fil de communication). En effet, si l'UI reste sous tension elle va continuer d'envoyer une alarme à l'UE même éteinte.
Si au rétablissement du secteur la clim repart, on pourra se pencher sur l'UI.
Dans un 1er temps, coupez le jus et déconnectez en sortie d'UE les 3 fils qui partent vers l'UI à problème (ou au moins le fil de communication). En effet, si l'UI reste sous tension elle va continuer d'envoyer une alarme à l'UE même éteinte.
Si au rétablissement du secteur la clim repart, on pourra se pencher sur l'UI.
14 février 2025 à 10:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
- N°6459 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de...
- 2. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
- N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...
- 5. Problème régulation PAC Atlantic
- N°5921 : Bonjour. Nous avons un PAC Atlantic R/O 54 inverter plancher + ECS qui a très bien fonctionné pendant 8 ans mais depuis 2 ans je m’arrache le peu de cheveux qu'il me reste. La régulation de la température est erratique...
- 6. Problème PAC gainable Atlantic
- N°8004 : Bonjour. Et merci d’avance de votre aide, J’ai une unité intérieure ARY30LUAN couplée au départ avec une unité extérieure AOY30LNAWL. La PAC ne fonctionnait pas en mode froid. Les deux premières analyses ont conclu...
- 7. PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
- N°4441 : Bonjour à tous, Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique...
- 8. PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370
- N°4867 : Bonjour, Je me présente en quelques lignes. Je me suis inscrit sur ce forum pour obtenir de l'aide et des conseils de la communauté. Je suis un particulier qui dispose d'une PAC Atlantic achetée en occasion. Eh oui. La...
- 9. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 10. Manque de puissance PAC Atlantic
- N°8999 : Bonjour. À la suite d’un impact de foudre ma PAC Atlantic s’est arrêtée de fonctionner. L’installateur est venu et a diagnostiqué les erreurs 18 et 12 (respectivement erreur de communication UE/UI et problème de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite