FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Mitku

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Mitku sur le forum Climatisation

Mitku
a posté 15 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour à tous, merci pour vos réponses.

Je dispose d'un système 6 SPLIT qui est surdimensionné, car une étude préalable avait estimé qu'un 5 SPLIT aurait suffi. En général, je n'en utilise que 2 ou 3 simultanément.

L'unité est conçue pour fonctionner avec une charge de 2,4 kg de gaz (chargée en usine).
Cependant, il y a eu une fuite et tout a été vidé, elle a été rechargée (à vérifier).

L'unité extérieure est installée sur le côté de la maison, à l'abri du soleil.
Elle est placée à 50 cm de hauteur et à environ 35 cm du mur.

J'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, où il fait actuellement très froid. Hier, l'humidité atteignait 91 %.

Je suis convaincu que le problème est lié à la charge de gaz, mais je n'arrive pas à identifier clairement à quelle température se réfère le tableau comparatif pression/température pour le R32.

Merci d'avance pour vos éclairages.
Cordialement.
13 janvier 2025 à 12:24
forum consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF

Bonjour à tous.

Je rencontre un problème avec ma climatisation en mode chauffage, particulièrement avec les conditions actuelles, il neige, il fait environ -4°C, et l'humidité est très élevée.

Le souci est que lorsque je mets le chauffage pendant plusieurs heures, le dégivrage se fait bien au début, mais au bout de quelques heures, le givre prend le dessus sur l'unité extérieure.
Résultat : l'air soufflé devient tiède sur les unités intérieures, et le chauffage perd en efficacité.

Quelques détails supplémentaires :
En mode chauffage, j'ai 25 bars sur la haute pression, et l'air qui sort des unités intérieures est à 40°C lors du premier démarrage. Tout fonctionne correctement à ce moment-là.

En forçant le mode climatisation, j'ai relevé 7 bars sur la basse pression, et l'air soufflé sur les UI sont de 7 degrés, mais je ne suis pas sûr que ces données soient fiables vu qu'il fait actuellement en dessous de 0°C.
Il y a quelques mois, une fuite de gaz avait été détectée et réparée, suivie d'une recharge.
Cependant, j'ai un doute sur la charge de gaz actuelle.
J'ai des manomètres, mais je ne connais pas la pression correcte à vérifier pour ce modèle (Mitsubishi MXZ-6F122VF).

Pensez-vous que ces valeurs de pression sont normales ?
Est-il possible que le problème soit dû à autre chose (sonde, dégivrage mal calibré, etc.) ?
L'installation a 6 mois...

Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
12 janvier 2025 à 22:25
forum consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF

Publicité

Bonjour.

Merci pour vos éclaircissements.

Je n'avais pas eu l'occasion de m'occuper de ce problème auparavant et comme il ne faisait pas trop froid, tout fonctionnait correctement.
Cependant, aujourd'hui avec des températures très basses (-5°C), les unités intérieures ne soufflent pas assez chaud.
J'ai décidé de mettre toutes les unités (6 au total) à fond, et après environ 2 minutes, la LED rouge a clignoté et la LED jaune est restée allumée, ce qui semble indiquer un manque de gaz.

Pour rappel, lors de l'installation, il y avait une fuite et l'unité extérieure s'était vidée.
J'avais alors rechargé environ 2,4 kg de gaz, comme recommandé à l'époque.

Aujourd'hui, j'ai ajouté 100 g supplémentaires, mais pour le moment, ni le système de climatisation ni le chauffage ne fonctionnent, bien que l'unité extérieure se déclenche correctement.
Je me demande donc s'il ne pourrait pas y avoir un excès de gaz.

Cordialement.
Mon modèle : Mitsubishi mxz-6F122VF (6 split)
10 janvier 2025 à 16:29
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud

Bon.

Après avoir fait une recherche sur Internet il semblerait que lorsqu'il fait très froid comme actuellement, la pompe à chaleur fonctionne pendant quelques minutes en mode froid pour enlever le givre sur le groupe extérieur.
Et effectivement à ce moment-là il y avait bien de la glace sur le groupe extérieur.

Il fait -2 en ce moment le soir.
29 novembre 2024 à 12:53
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud

Bonjour à tous.

Je rencontre un problème avec mon climatiseur en dessous de 5°.
Lorsque la température augmente, cela fonctionne de nouveau, et il fait bien de l’air chaud.
Je me demande si ce n’est pas un manque de gaz ?

Le seul souci que j’ai remarqué, c’est que le disjoncteur de 20 A sur lequel est installé le climatiseur, saute parfois, mais cela peut s’expliquer par le fait qu’il a préconisé de mettre un disjoncteur de 32 A. la modification du disjoncteur est prévue pour bientôt.
Merci.
28 novembre 2024 à 23:08
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud

Bonjour.
Je vous remercie tous pour votre aide.

Je reviens pour vous informer de la résolution du problème.
Tout d'abord, il y avait un problème d'adressage.

Le dudgeon n'était pas assez serré (pourtant bien serré) et cela a entraîné une fuite de gaz, ce qui explique pourquoi rien ne fonctionnait... Après une recharge de clim, tout est rentré dans l'ordre !

Cordialement.
15 septembre 2024 à 11:31
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés

Une fuite ? Cela semble impossible. J'ai effectué un test sous 15 bars d'azote pendant 1 heure et elle a maintenu le vide pendant 1 heure.

Pour les pressions, je ne suis pas sûr de la pression requise.

Lorsque j'allume une UI, je remarque que le tuyau liquide devient rapidement froid (sans formation de glace), jusqu'à ce que l'unité s'arrête. Cependant, à aucun moment il n'y a de souffle froid à l'intérieur.
13 août 2024 à 18:41
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés

Bonjour.

Le problème c’est que je ne peux pas essayer car aucune des unités intérieures ne fait de froid justement, dès que je la lance au bout de quelques minutes, elle met un défaut qui correspond à un manque de charge en gaz du groupe extérieur.
Un frigo est passé, elle n’a pas vraiment compris le problème
Elle m’a dit qu’il fallait tenter quand il aura un trou de recharger un peu en gaz voir si ça change quelque chose ou pas.

Logiquement grâce a la procédure donnée par la personne juste au-dessus de vous, l’adressage des tuyaux et câble est bonne.
13 août 2024 à 10:39
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés

J'ai effectué un test à l'azote et aucune fuite n'a été détectée.
J'ai ensuite procédé à la mise sous vide pour la mise en service.

PL, je vous remercie pour les précisions, cependant je dois avouer que je n'ai pas bien compris ce que vous souhaitiez que je fasse...
12 août 2024 à 14:54
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés

Merci du retour.

C’est bien du R32.
Sur la documentation, il y a bien une indication pour faire des compléments de charge, mais je pense que c’est surtout en cas de fuite mais ça porte à confusion car ils indiquent que la station arrive déjà préchargé à 100 % mais sur l’étiquette du groupe extérieur, on peut indiquer le fluide rajouter en supplément...
Enfin, la longueur de 80 m ils indiquent pas cela concerne un ou les deux tuyaux. Je pense que 2,4 kg.
C’est déjà pas mal même si il y a six splits non ?
12 août 2024 à 12:07
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés

Merci beaucoup pour la réponse.
Il y avait bien une erreur dans le câblage électrique.

Maintenant, quand je lance les UI ça se lance (mais sort aucun froid). Sur l'UE on voit bien un tuyau qui givre à peine, et l'UE s'arrête 5 minutes après et une LED rouge clignote 3 fois. Sur le panneau de service c'est écrit que ça correspondrait à "arrêt dû à la protection contre la température de décharge" et la cause serait "le réfrigérant est sous-chargé".

Je ne comprends pas, pourtant j'ai 71m de tuyau et la station prend 80m de tuyau. A moins qu'ils parlent de 80m total c'est à dire en additionnant les 2 tuyaux, mais j'en doute.

J'ai peur que le compresseur soit HS à cause du fait qu'il ait tourné quelques minutes avec les vannes fermées...
12 août 2024 à 10:43
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés

Merci pour votre réponse.
Cependant, dans la notice, il n'est fait mention à aucun moment de l'adressage.
Pourriez-vous m'expliquer à quoi correspond l'adressage ? Est-ce lié au wifi ? Ou tuyau ?

En ce qui concerne le fluide, j'ai un doute quant à sa quantité.
Je suis certain qu'il y a 2,4 kg comme indiqué dans la notice.
Je me demandais s'il fallait faire un ajout. Si c'est le cas, pourriez-vous me dire de combien ?
Ce sont surtout mes doutes à ce sujet qui m'interpellent.
11 août 2024 à 21:29
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés

Un mauvais adressage ? Cela m'étonnerait, car j'ai scotché toutes les lignes BP/HP ensemble afin de ne pas me tromper lors du branchement à l'UE. Sinon, comment pourrais-je vérifier cela ?

Il semble s'agir d'un problème de manque de gaz, mais selon la notice, la quantité maximale est de 2,4 kg jusqu'à 80 ml.
Or, j'ai 71 ml sur la BP (et également 71 ml sur la HP par conséquent).
11 août 2024 à 19:22
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés

Merci pour la réponse rapide.

L'UE est livrée chargée à 2.4kg, soit le max préconisé par Mitsubishi.
C'était surtout pour tester l'alimentation électrique des UI.
Je précise, car peut-être ça qui aurait causé des dégâts ?
11 août 2024 à 17:41
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés

Bonjour à tous.

J'ai mis en service l'unité extérieure 6 splits Mitsubishi MXZ-6F122VF et je n'ai constaté aucune fuite, tout est en bon état. Cependant, lorsque j'allume un split en mode froid, aucun air froid ne sort de l'unité intérieure et les tuyaux à partir du compresseur givrent.
En revanche, si j'en allume trois, le givre disparaît en quelques secondes et de l'air froid sort.
Si je mets les six splits en marche, ils fonctionnent tous, mais j'ai remarqué que certains soufflent moins d'air froid de manière aléatoire.

Je tiens à préciser que les unités intérieures ont été testées avant l'ouverture des vannes, notamment en mode froid pendant quelques minutes.
Merci d'avance pour votre aide.
11 août 2024 à 16:35
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés