Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9582
Question Dépannage Climatisation : Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour à tous.
J'ai mis en service l'unité extérieure 6 splits Mitsubishi MXZ-6F122VF et je n'ai constaté aucune fuite, tout est en bon état. Cependant, lorsque j'allume un split en mode froid, aucun air froid ne sort de l'unité intérieure et les tuyaux à partir du compresseur givrent.
En revanche, si j'en allume trois, le givre disparaît en quelques secondes et de l'air froid sort.
Si je mets les six splits en marche, ils fonctionnent tous, mais j'ai remarqué que certains soufflent moins d'air froid de manière aléatoire.
Je tiens à préciser que les unités intérieures ont été testées avant l'ouverture des vannes, notamment en mode froid pendant quelques minutes.
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai mis en service l'unité extérieure 6 splits Mitsubishi MXZ-6F122VF et je n'ai constaté aucune fuite, tout est en bon état. Cependant, lorsque j'allume un split en mode froid, aucun air froid ne sort de l'unité intérieure et les tuyaux à partir du compresseur givrent.
En revanche, si j'en allume trois, le givre disparaît en quelques secondes et de l'air froid sort.
Si je mets les six splits en marche, ils fonctionnent tous, mais j'ai remarqué que certains soufflent moins d'air froid de manière aléatoire.
Je tiens à préciser que les unités intérieures ont été testées avant l'ouverture des vannes, notamment en mode froid pendant quelques minutes.
Merci d'avance pour votre aide.
11 août 2024 à 16:35
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour.
Et le complément de charge, sur un multi c'est quasi une certitude.
"A savoir : avant d'ouvrir les vannes, les UI avaient été testé et notamment en mode froid, quelques minutes."
Alors là, il faut m'expliquer, comment on fait un test de fonctionnement sans ouvrir les vannes, en 40 ans de métier j'ai jamais vu ça.
Et le complément de charge, sur un multi c'est quasi une certitude.
"A savoir : avant d'ouvrir les vannes, les UI avaient été testé et notamment en mode froid, quelques minutes."
Alors là, il faut m'expliquer, comment on fait un test de fonctionnement sans ouvrir les vannes, en 40 ans de métier j'ai jamais vu ça.
11 août 2024 à 17:35
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Merci pour la réponse rapide.
L'UE est livrée chargée à 2.4kg, soit le max préconisé par Mitsubishi.
C'était surtout pour tester l'alimentation électrique des UI.
Je précise, car peut-être ça qui aurait causé des dégâts ?
L'UE est livrée chargée à 2.4kg, soit le max préconisé par Mitsubishi.
C'était surtout pour tester l'alimentation électrique des UI.
Je précise, car peut-être ça qui aurait causé des dégâts ?
11 août 2024 à 17:41
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour,
Très certainement un mauvais adressage des splits.
Cordialement.
maclimatisation.com
Très certainement un mauvais adressage des splits.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 août 2024 à 19:18
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Un mauvais adressage ? Cela m'étonnerait, car j'ai scotché toutes les lignes BP/HP ensemble afin de ne pas me tromper lors du branchement à l'UE. Sinon, comment pourrais-je vérifier cela ?
Il semble s'agir d'un problème de manque de gaz, mais selon la notice, la quantité maximale est de 2,4 kg jusqu'à 80 ml.
Or, j'ai 71 ml sur la BP (et également 71 ml sur la HP par conséquent).
Il semble s'agir d'un problème de manque de gaz, mais selon la notice, la quantité maximale est de 2,4 kg jusqu'à 80 ml.
Or, j'ai 71 ml sur la BP (et également 71 ml sur la HP par conséquent).
11 août 2024 à 19:22
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour,
Pour l'adressage rien de plus simple. Il suffit de lire votre notice qui vous indique la procédure à suivre. Il y a un bouton à manipuler.
Pour le fluide si vous avez un doute il faut que vous le récupériez afin de la peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour l'adressage rien de plus simple. Il suffit de lire votre notice qui vous indique la procédure à suivre. Il y a un bouton à manipuler.
Pour le fluide si vous avez un doute il faut que vous le récupériez afin de la peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 août 2024 à 21:19
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Merci pour votre réponse.
Cependant, dans la notice, il n'est fait mention à aucun moment de l'adressage.
Pourriez-vous m'expliquer à quoi correspond l'adressage ? Est-ce lié au wifi ? Ou tuyau ?
En ce qui concerne le fluide, j'ai un doute quant à sa quantité.
Je suis certain qu'il y a 2,4 kg comme indiqué dans la notice.
Je me demandais s'il fallait faire un ajout. Si c'est le cas, pourriez-vous me dire de combien ?
Ce sont surtout mes doutes à ce sujet qui m'interpellent.
Cependant, dans la notice, il n'est fait mention à aucun moment de l'adressage.
Pourriez-vous m'expliquer à quoi correspond l'adressage ? Est-ce lié au wifi ? Ou tuyau ?
En ce qui concerne le fluide, j'ai un doute quant à sa quantité.
Je suis certain qu'il y a 2,4 kg comme indiqué dans la notice.
Je me demandais s'il fallait faire un ajout. Si c'est le cas, pourriez-vous me dire de combien ?
Ce sont surtout mes doutes à ce sujet qui m'interpellent.
11 août 2024 à 21:29
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour.
Pour la vérification des bons adressages il y a la fonction correction dans le manuel section Essai.
Pour le reste faites donc appel à un pro avant de corriger les éventuelles erreurs de pose qui peuvent revenir très cher.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour la vérification des bons adressages il y a la fonction correction dans le manuel section Essai.
Pour le reste faites donc appel à un pro avant de corriger les éventuelles erreurs de pose qui peuvent revenir très cher.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 août 2024 à 06:24
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Merci beaucoup pour la réponse.
Il y avait bien une erreur dans le câblage électrique.
Maintenant, quand je lance les UI ça se lance (mais sort aucun froid). Sur l'UE on voit bien un tuyau qui givre à peine, et l'UE s'arrête 5 minutes après et une LED rouge clignote 3 fois. Sur le panneau de service c'est écrit que ça correspondrait à "arrêt dû à la protection contre la température de décharge" et la cause serait "le réfrigérant est sous-chargé".
Je ne comprends pas, pourtant j'ai 71m de tuyau et la station prend 80m de tuyau. A moins qu'ils parlent de 80m total c'est à dire en additionnant les 2 tuyaux, mais j'en doute.
J'ai peur que le compresseur soit HS à cause du fait qu'il ait tourné quelques minutes avec les vannes fermées...
Il y avait bien une erreur dans le câblage électrique.
Maintenant, quand je lance les UI ça se lance (mais sort aucun froid). Sur l'UE on voit bien un tuyau qui givre à peine, et l'UE s'arrête 5 minutes après et une LED rouge clignote 3 fois. Sur le panneau de service c'est écrit que ça correspondrait à "arrêt dû à la protection contre la température de décharge" et la cause serait "le réfrigérant est sous-chargé".
Je ne comprends pas, pourtant j'ai 71m de tuyau et la station prend 80m de tuyau. A moins qu'ils parlent de 80m total c'est à dire en additionnant les 2 tuyaux, mais j'en doute.
J'ai peur que le compresseur soit HS à cause du fait qu'il ait tourné quelques minutes avec les vannes fermées...
12 août 2024 à 10:43
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour.
Sur un multi-split comme je l'ai dis, un complément de charge est quasiment obligatoire, il y a dans la notice d'installation les explications pour cela.
Vous avez du confondre les longueurs maxi compatibles, et la charges frigo pour un métré donné.
Et si je ne me trompe pas c'est du R32, gaz explosif, appeler un frigoriste pour rattraper le coup.
Pour la quantité, j’essaie de trouver la doc.
Sur un multi-split comme je l'ai dis, un complément de charge est quasiment obligatoire, il y a dans la notice d'installation les explications pour cela.
Vous avez du confondre les longueurs maxi compatibles, et la charges frigo pour un métré donné.
Et si je ne me trompe pas c'est du R32, gaz explosif, appeler un frigoriste pour rattraper le coup.
Pour la quantité, j’essaie de trouver la doc.
12 août 2024 à 11:48
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Merci du retour.
C’est bien du R32.
Sur la documentation, il y a bien une indication pour faire des compléments de charge, mais je pense que c’est surtout en cas de fuite mais ça porte à confusion car ils indiquent que la station arrive déjà préchargé à 100 % mais sur l’étiquette du groupe extérieur, on peut indiquer le fluide rajouter en supplément...
Enfin, la longueur de 80 m ils indiquent pas cela concerne un ou les deux tuyaux. Je pense que 2,4 kg.
C’est déjà pas mal même si il y a six splits non ?
C’est bien du R32.
Sur la documentation, il y a bien une indication pour faire des compléments de charge, mais je pense que c’est surtout en cas de fuite mais ça porte à confusion car ils indiquent que la station arrive déjà préchargé à 100 % mais sur l’étiquette du groupe extérieur, on peut indiquer le fluide rajouter en supplément...
Enfin, la longueur de 80 m ils indiquent pas cela concerne un ou les deux tuyaux. Je pense que 2,4 kg.
C’est déjà pas mal même si il y a six splits non ?
12 août 2024 à 12:07
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour.
Apparemment la charge de 24 kgs est prévue pour une longueur maxi de 80m, on calcule suivant la longueur de la ligne liquide petit tube, on additionne les longueurs entre chaque UI et UE. pour vous 71m on est dans les clous.
Dans une page de la doc après sous tension, il faut attendre entre 10 et 20 minutes afin que la connexion s'effectue entre les appareil UI et UE.
Refaire un contrôle : mettre la clim 1 en mode froid à fond, mettre les autres en ventilation seule, attendre 15 minutes environ prendre la température de soufflage sur la une, si bien que les tubes correspondes et le câble de liaison corresponde, si OK, laisser la ventilation sur la 1 et mettre la 2 en froid à fond etc...
Apparemment la charge de 24 kgs est prévue pour une longueur maxi de 80m, on calcule suivant la longueur de la ligne liquide petit tube, on additionne les longueurs entre chaque UI et UE. pour vous 71m on est dans les clous.
Dans une page de la doc après sous tension, il faut attendre entre 10 et 20 minutes afin que la connexion s'effectue entre les appareil UI et UE.
Refaire un contrôle : mettre la clim 1 en mode froid à fond, mettre les autres en ventilation seule, attendre 15 minutes environ prendre la température de soufflage sur la une, si bien que les tubes correspondes et le câble de liaison corresponde, si OK, laisser la ventilation sur la 1 et mettre la 2 en froid à fond etc...
12 août 2024 à 14:20
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour.
Avez-vous effectué un test d'étanchéité avant de libérer le gaz ?
Si oui, comment l'avez-vous réalisé ?
Avez-vous procédé à un tirage au vide avant de libérer le gaz ?
Avez-vous effectué un test d'étanchéité avant de libérer le gaz ?
Si oui, comment l'avez-vous réalisé ?
Avez-vous procédé à un tirage au vide avant de libérer le gaz ?
12 août 2024 à 14:27
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
J'ai effectué un test à l'azote et aucune fuite n'a été détectée.
J'ai ensuite procédé à la mise sous vide pour la mise en service.
PL, je vous remercie pour les précisions, cependant je dois avouer que je n'ai pas bien compris ce que vous souhaitiez que je fasse...
J'ai ensuite procédé à la mise sous vide pour la mise en service.
PL, je vous remercie pour les précisions, cependant je dois avouer que je n'ai pas bien compris ce que vous souhaitiez que je fasse...
12 août 2024 à 14:54
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour, "refaire un contrôle", dans ma réponse 12, permet de savoir si chaque UI est bien raccordée avec la bonne liaison électrique et bien sur en logique les tubes frigo.
13 août 2024 à 10:32
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour.
Le problème c’est que je ne peux pas essayer car aucune des unités intérieures ne fait de froid justement, dès que je la lance au bout de quelques minutes, elle met un défaut qui correspond à un manque de charge en gaz du groupe extérieur.
Un frigo est passé, elle n’a pas vraiment compris le problème
Elle m’a dit qu’il fallait tenter quand il aura un trou de recharger un peu en gaz voir si ça change quelque chose ou pas.
Logiquement grâce a la procédure donnée par la personne juste au-dessus de vous, l’adressage des tuyaux et câble est bonne.
Le problème c’est que je ne peux pas essayer car aucune des unités intérieures ne fait de froid justement, dès que je la lance au bout de quelques minutes, elle met un défaut qui correspond à un manque de charge en gaz du groupe extérieur.
Un frigo est passé, elle n’a pas vraiment compris le problème
Elle m’a dit qu’il fallait tenter quand il aura un trou de recharger un peu en gaz voir si ça change quelque chose ou pas.
Logiquement grâce a la procédure donnée par la personne juste au-dessus de vous, l’adressage des tuyaux et câble est bonne.
13 août 2024 à 10:39
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour, il semblerait que vous ayez une importante fuite.
Avez-vous vérifié la pression de votre installation en Bars ?
Avez-vous vérifié la pression de votre installation en Bars ?
13 août 2024 à 17:59
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Une fuite ? Cela semble impossible. J'ai effectué un test sous 15 bars d'azote pendant 1 heure et elle a maintenu le vide pendant 1 heure.
Pour les pressions, je ne suis pas sûr de la pression requise.
Lorsque j'allume une UI, je remarque que le tuyau liquide devient rapidement froid (sans formation de glace), jusqu'à ce que l'unité s'arrête. Cependant, à aucun moment il n'y a de souffle froid à l'intérieur.
Pour les pressions, je ne suis pas sûr de la pression requise.
Lorsque j'allume une UI, je remarque que le tuyau liquide devient rapidement froid (sans formation de glace), jusqu'à ce que l'unité s'arrête. Cependant, à aucun moment il n'y a de souffle froid à l'intérieur.
13 août 2024 à 18:41
Réponse 18 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour.
15 bars n'est pas suffisant c'est 25 bars mini, on peut même tester à 32 bars, on appelle cela la résistance mécanique.
"Lorsque j'allume une UI, je remarque que le tuyau liquide devient rapidement froid (sans formation de glace)"
On est d'accord petit tube ?
Si c'est bien le cas pour moi manque de gaz.
"au bout de quelques minutes, elle met un défaut qui correspond à un manque de charge en gaz du groupe extérieur."
Une sonde détecte un manque de gaz cela afin de laisser fonctionner le compresseur trop longtemps pour éviter la casse.
C'est bourré d'électronique ces machine. UI et UE.
15 bars n'est pas suffisant c'est 25 bars mini, on peut même tester à 32 bars, on appelle cela la résistance mécanique.
"Lorsque j'allume une UI, je remarque que le tuyau liquide devient rapidement froid (sans formation de glace)"
On est d'accord petit tube ?
Si c'est bien le cas pour moi manque de gaz.
"au bout de quelques minutes, elle met un défaut qui correspond à un manque de charge en gaz du groupe extérieur."
Une sonde détecte un manque de gaz cela afin de laisser fonctionner le compresseur trop longtemps pour éviter la casse.
C'est bourré d'électronique ces machine. UI et UE.
14 août 2024 à 09:55
Réponse 19 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
+1 Avec PL.
J'ajouterais même jusque 40 bars pour tester un circuit et l'azote doit être hydrogéné, pendant ce test vous passez un détecteur de fuite autour des raccords et des dudgeons. La tenue de pression en 1 h ne vous indiquera rien de fiable surtout à 15 bars
Le givre a la sortie de l'ue est également un signe.de manque de fluide (entre autre).
Du coup pour le moment il faut extraire le fluide, le peser, effectuer le test d'étanchéité, trouver la fuite et réinjecter la bonne quantité de fluide.
Vous pouvez aussi passer le détecteur de fuite en ce moment vu qu'il réagira à la fuite de gaz présent dans le circuit, ça se tente, l'important étant de ne pas libérer le gaz dans l'atmosphère.
Bonne chance.
J'ajouterais même jusque 40 bars pour tester un circuit et l'azote doit être hydrogéné, pendant ce test vous passez un détecteur de fuite autour des raccords et des dudgeons. La tenue de pression en 1 h ne vous indiquera rien de fiable surtout à 15 bars
Le givre a la sortie de l'ue est également un signe.de manque de fluide (entre autre).
Du coup pour le moment il faut extraire le fluide, le peser, effectuer le test d'étanchéité, trouver la fuite et réinjecter la bonne quantité de fluide.
Vous pouvez aussi passer le détecteur de fuite en ce moment vu qu'il réagira à la fuite de gaz présent dans le circuit, ça se tente, l'important étant de ne pas libérer le gaz dans l'atmosphère.
Bonne chance.
17 août 2024 à 07:32
Réponse 20 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour.
Je vous remercie tous pour votre aide.
Je reviens pour vous informer de la résolution du problème.
Tout d'abord, il y avait un problème d'adressage.
Le dudgeon n'était pas assez serré (pourtant bien serré) et cela a entraîné une fuite de gaz, ce qui explique pourquoi rien ne fonctionnait... Après une recharge de clim, tout est rentré dans l'ordre !
Cordialement.
Je vous remercie tous pour votre aide.
Je reviens pour vous informer de la résolution du problème.
Tout d'abord, il y avait un problème d'adressage.
Le dudgeon n'était pas assez serré (pourtant bien serré) et cela a entraîné une fuite de gaz, ce qui explique pourquoi rien ne fonctionnait... Après une recharge de clim, tout est rentré dans l'ordre !
Cordialement.
15 septembre 2024 à 11:31
Réponse 21 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
15 septembre 2024 à 12:35
Réponse 22 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
Bonjour.
80 mètres max correspond je suppose au maximum de liaison admissible par le groupe.
Mais le groupe n'est peut être chargé que pour 30m ou 50m.
Si l'appoint n'a pas était effectué alors cela a une incidence sur le fonctionnement.
Et le défaut refoulement fait donc bien penser à un manque de gaz.
Vérifiez votre notice d'installation.
80 mètres max correspond je suppose au maximum de liaison admissible par le groupe.
Mais le groupe n'est peut être chargé que pour 30m ou 50m.
Si l'appoint n'a pas était effectué alors cela a une incidence sur le fonctionnement.
Et le défaut refoulement fait donc bien penser à un manque de gaz.
Vérifiez votre notice d'installation.
18 septembre 2024 à 06:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
- N°7728 : Bonjour, Un professionnel m'a installé un climatiseur double splits, mais le deuxième Split ne refroidit que si le premier fonctionne. En revanche, si le premier est éteint, il souffle le chaud. Savez-vous à quoi ça peut...
- 5. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 7. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 8. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 9. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 10. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite