Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud
Actuellement
10 061
questions dans le
forum climatisation
9789
Question Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème avec mon climatiseur en dessous de 5°.
Lorsque la température augmente, cela fonctionne de nouveau, et il fait bien de l’air chaud.
Je me demande si ce n’est pas un manque de gaz ?
Le seul souci que j’ai remarqué, c’est que le disjoncteur de 20 A sur lequel est installé le climatiseur, saute parfois, mais cela peut s’expliquer par le fait qu’il a préconisé de mettre un disjoncteur de 32 A. la modification du disjoncteur est prévue pour bientôt.
Merci.
Je rencontre un problème avec mon climatiseur en dessous de 5°.
Lorsque la température augmente, cela fonctionne de nouveau, et il fait bien de l’air chaud.
Je me demande si ce n’est pas un manque de gaz ?
Le seul souci que j’ai remarqué, c’est que le disjoncteur de 20 A sur lequel est installé le climatiseur, saute parfois, mais cela peut s’expliquer par le fait qu’il a préconisé de mettre un disjoncteur de 32 A. la modification du disjoncteur est prévue pour bientôt.
Merci.
28 novembre 2024 à 23:08
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud
Bonjour.
il est possible que se soit un manque de fluide ou tout simplement une puissance trop faible de votre appareil.
Quelle est le modèle de votre clim et le volume à traiter ?
Cordialement.
maclimatisation.com
il est possible que se soit un manque de fluide ou tout simplement une puissance trop faible de votre appareil.
Quelle est le modèle de votre clim et le volume à traiter ?
Cordialement.
maclimatisation.com
29 novembre 2024 à 05:21
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud
Bonjour, idem que AAC
29 novembre 2024 à 07:56
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud
Bon.
Après avoir fait une recherche sur Internet il semblerait que lorsqu'il fait très froid comme actuellement, la pompe à chaleur fonctionne pendant quelques minutes en mode froid pour enlever le givre sur le groupe extérieur.
Et effectivement à ce moment-là il y avait bien de la glace sur le groupe extérieur.
Il fait -2 en ce moment le soir.
Après avoir fait une recherche sur Internet il semblerait que lorsqu'il fait très froid comme actuellement, la pompe à chaleur fonctionne pendant quelques minutes en mode froid pour enlever le givre sur le groupe extérieur.
Et effectivement à ce moment-là il y avait bien de la glace sur le groupe extérieur.
Il fait -2 en ce moment le soir.
29 novembre 2024 à 12:53
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud
Bonjour, vive internet et la dynamique des fluides.
On ne passe pas en mode nous sommes en séquence dégivrage, la ventilation de votre UI stoppe et on dégivre l'UE. Par contre si ces séquences sont fréquentes surtout avec des températures positives comme + 5C cela voudrait dire manque de fluide.
Si il y a a une fuite ce phénomène s'amplifiera.
On ne passe pas en mode nous sommes en séquence dégivrage, la ventilation de votre UI stoppe et on dégivre l'UE. Par contre si ces séquences sont fréquentes surtout avec des températures positives comme + 5C cela voudrait dire manque de fluide.
Si il y a a une fuite ce phénomène s'amplifiera.
29 novembre 2024 à 17:23
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud
Bonjour PL.
Si cela fonctionne correctement en température normale et que cela se gatte lorsque les températures deviennent plus faible je verrai bien un sous dimensionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si cela fonctionne correctement en température normale et que cela se gatte lorsque les températures deviennent plus faible je verrai bien un sous dimensionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 novembre 2024 à 18:11
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud
Bonjour AAC.
C'est une possibilité aussi.
Il nous faudrait la température de soufflage.
C'est une possibilité aussi.
Il nous faudrait la température de soufflage.
30 novembre 2024 à 10:23
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud
Bonjour.
Merci pour vos éclaircissements.
Je n'avais pas eu l'occasion de m'occuper de ce problème auparavant et comme il ne faisait pas trop froid, tout fonctionnait correctement.
Cependant, aujourd'hui avec des températures très basses (-5°C), les unités intérieures ne soufflent pas assez chaud.
J'ai décidé de mettre toutes les unités (6 au total) à fond, et après environ 2 minutes, la LED rouge a clignoté et la LED jaune est restée allumée, ce qui semble indiquer un manque de gaz.
Pour rappel, lors de l'installation, il y avait une fuite et l'unité extérieure s'était vidée.
J'avais alors rechargé environ 2,4 kg de gaz, comme recommandé à l'époque.
Aujourd'hui, j'ai ajouté 100 g supplémentaires, mais pour le moment, ni le système de climatisation ni le chauffage ne fonctionnent, bien que l'unité extérieure se déclenche correctement.
Je me demande donc s'il ne pourrait pas y avoir un excès de gaz.
Cordialement.
Mon modèle : Mitsubishi mxz-6F122VF (6 split)
Merci pour vos éclaircissements.
Je n'avais pas eu l'occasion de m'occuper de ce problème auparavant et comme il ne faisait pas trop froid, tout fonctionnait correctement.
Cependant, aujourd'hui avec des températures très basses (-5°C), les unités intérieures ne soufflent pas assez chaud.
J'ai décidé de mettre toutes les unités (6 au total) à fond, et après environ 2 minutes, la LED rouge a clignoté et la LED jaune est restée allumée, ce qui semble indiquer un manque de gaz.
Pour rappel, lors de l'installation, il y avait une fuite et l'unité extérieure s'était vidée.
J'avais alors rechargé environ 2,4 kg de gaz, comme recommandé à l'époque.
Aujourd'hui, j'ai ajouté 100 g supplémentaires, mais pour le moment, ni le système de climatisation ni le chauffage ne fonctionnent, bien que l'unité extérieure se déclenche correctement.
Je me demande donc s'il ne pourrait pas y avoir un excès de gaz.
Cordialement.
Mon modèle : Mitsubishi mxz-6F122VF (6 split)
10 janvier 2025 à 16:29
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
10 janvier 2025 à 17:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 3. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
- N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
- 4. Clim réversible LG pas d'air chaud
- N°2993 : Bonjour, Nous avons acheté une maison cet été équipée d'une clim réversible LG lsk2460 hl avec deux splits. Un dans le salon relié à l'unité externe et une à l'étage. Après allumage : En haut : impeccable air...
- 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 6. Climatiseur réversible Mitsubishi ne fait pas de chaud
- N°1857 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Mitsubishi est dès qu'il fait 2 degrés extérieur la température interieure ne dépasse pas les 20 degrés même si je monte la température à 26°. Elle sort de l'air froid. On m'a...
- 7. PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
- N°3280 : Bonjour. J'ai une PAC réversible air /air qui a 11 ans, c'est un gainable de 4kW pour chauffer une maison de 150m², depuis quelques jours elle ne chauffe plus... Le compresseur tourne, la ventilation de l'unité intérieure...
- 8. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 9. Pas d'air chaud soufflé par climatiseur réversible Mitsubishi
- N°777 : Bonjour, j'ai un climatiseur gainable Mitsubishi inverter qui a 5 ans et qui fonctionnait très bien jusqu'à présent. Il y a deux jours, du fait de la température faible dans les chambres (il fait - de 0°C en extérieur), j'ai...
- 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 11. Clim réversible Fujitsu bloqué en mode chaud
- N°2364 : Bonjour, J'ai une clim réversible Fujitsu bi split chaud only. Elle fonctionne en froid sans souci car testé en mode forced cooling. Vu que tout est OK Je souhaiterais la débloquer pour qu'elle fonctionne dans toute sa...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite