Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9915
Conseils Forum Climatiseurs : Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème avec ma climatisation en mode chauffage, particulièrement avec les conditions actuelles, il neige, il fait environ -4°C, et l'humidité est très élevée.
Le souci est que lorsque je mets le chauffage pendant plusieurs heures, le dégivrage se fait bien au début, mais au bout de quelques heures, le givre prend le dessus sur l'unité extérieure.
Résultat : l'air soufflé devient tiède sur les unités intérieures, et le chauffage perd en efficacité.
Quelques détails supplémentaires :
En mode chauffage, j'ai 25 bars sur la haute pression, et l'air qui sort des unités intérieures est à 40°C lors du premier démarrage. Tout fonctionne correctement à ce moment-là.
En forçant le mode climatisation, j'ai relevé 7 bars sur la basse pression, et l'air soufflé sur les UI sont de 7 degrés, mais je ne suis pas sûr que ces données soient fiables vu qu'il fait actuellement en dessous de 0°C.
Il y a quelques mois, une fuite de gaz avait été détectée et réparée, suivie d'une recharge.
Cependant, j'ai un doute sur la charge de gaz actuelle.
J'ai des manomètres, mais je ne connais pas la pression correcte à vérifier pour ce modèle (Mitsubishi MXZ-6F122VF).
Pensez-vous que ces valeurs de pression sont normales ?
Est-il possible que le problème soit dû à autre chose (sonde, dégivrage mal calibré, etc.) ?
L'installation a 6 mois...
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
Je rencontre un problème avec ma climatisation en mode chauffage, particulièrement avec les conditions actuelles, il neige, il fait environ -4°C, et l'humidité est très élevée.
Le souci est que lorsque je mets le chauffage pendant plusieurs heures, le dégivrage se fait bien au début, mais au bout de quelques heures, le givre prend le dessus sur l'unité extérieure.
Résultat : l'air soufflé devient tiède sur les unités intérieures, et le chauffage perd en efficacité.
Quelques détails supplémentaires :
En mode chauffage, j'ai 25 bars sur la haute pression, et l'air qui sort des unités intérieures est à 40°C lors du premier démarrage. Tout fonctionne correctement à ce moment-là.
En forçant le mode climatisation, j'ai relevé 7 bars sur la basse pression, et l'air soufflé sur les UI sont de 7 degrés, mais je ne suis pas sûr que ces données soient fiables vu qu'il fait actuellement en dessous de 0°C.
Il y a quelques mois, une fuite de gaz avait été détectée et réparée, suivie d'une recharge.
Cependant, j'ai un doute sur la charge de gaz actuelle.
J'ai des manomètres, mais je ne connais pas la pression correcte à vérifier pour ce modèle (Mitsubishi MXZ-6F122VF).
Pensez-vous que ces valeurs de pression sont normales ?
Est-il possible que le problème soit dû à autre chose (sonde, dégivrage mal calibré, etc.) ?
L'installation a 6 mois...
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
12 janvier 2025 à 22:25
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF
Bonjour.
Apparemment c'est du R 32 comme type de gaz.
Je pencherais pour un manque de gaz, vérifier le poids de gaz avec le calcul d'un éventuel complément de charge(certainement compte tenu que c'est un multi split).
Sachant quand même que les pressions ne sont pas mal, avec -4°C en extérieur.
Apparemment c'est du R 32 comme type de gaz.
Je pencherais pour un manque de gaz, vérifier le poids de gaz avec le calcul d'un éventuel complément de charge(certainement compte tenu que c'est un multi split).
Sachant quand même que les pressions ne sont pas mal, avec -4°C en extérieur.
13 janvier 2025 à 08:30
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF
Bonjour.
Vous avez des manomètres mais savez vous vous en servir correctement.
Car dans le cas contraire vous allez perdre minimum 100 à 200 grs chaque fois que les enlever.
Par ailleurs est ce qu'un bilan thermique a été effectué au préalable ou quels sont les volumes à traiter, l'année de construction et votre région.
Cordialement
maclimatisation.com
Vous avez des manomètres mais savez vous vous en servir correctement.
Car dans le cas contraire vous allez perdre minimum 100 à 200 grs chaque fois que les enlever.
Par ailleurs est ce qu'un bilan thermique a été effectué au préalable ou quels sont les volumes à traiter, l'année de construction et votre région.
Cordialement
maclimatisation.com
13 janvier 2025 à 09:11
Questions / Réponses Climatisation 3
Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF
Re.
Où se situe le groupe extérieur.
Car si il est juste en dessous une descente de toit cela ne fera qu'empirer.
Et dans ce cas il faudrait mettre une protection provisoire qui dépasse d'eau moins 50cmle rebord du groupe.
Cordialement.
maclimatisation.com
Où se situe le groupe extérieur.
Car si il est juste en dessous une descente de toit cela ne fera qu'empirer.
Et dans ce cas il faudrait mettre une protection provisoire qui dépasse d'eau moins 50cmle rebord du groupe.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2025 à 10:33
Questions / Réponses Climatisation 4
Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF
Bonjour à tous, merci pour vos réponses.
Je dispose d'un système 6 SPLIT qui est surdimensionné, car une étude préalable avait estimé qu'un 5 SPLIT aurait suffi. En général, je n'en utilise que 2 ou 3 simultanément.
L'unité est conçue pour fonctionner avec une charge de 2,4 kg de gaz (chargée en usine).
Cependant, il y a eu une fuite et tout a été vidé, elle a été rechargée (à vérifier).
L'unité extérieure est installée sur le côté de la maison, à l'abri du soleil.
Elle est placée à 50 cm de hauteur et à environ 35 cm du mur.
J'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, où il fait actuellement très froid. Hier, l'humidité atteignait 91 %.
Je suis convaincu que le problème est lié à la charge de gaz, mais je n'arrive pas à identifier clairement à quelle température se réfère le tableau comparatif pression/température pour le R32.
Merci d'avance pour vos éclairages.
Cordialement.
Je dispose d'un système 6 SPLIT qui est surdimensionné, car une étude préalable avait estimé qu'un 5 SPLIT aurait suffi. En général, je n'en utilise que 2 ou 3 simultanément.
L'unité est conçue pour fonctionner avec une charge de 2,4 kg de gaz (chargée en usine).
Cependant, il y a eu une fuite et tout a été vidé, elle a été rechargée (à vérifier).
L'unité extérieure est installée sur le côté de la maison, à l'abri du soleil.
Elle est placée à 50 cm de hauteur et à environ 35 cm du mur.
J'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, où il fait actuellement très froid. Hier, l'humidité atteignait 91 %.
Je suis convaincu que le problème est lié à la charge de gaz, mais je n'arrive pas à identifier clairement à quelle température se réfère le tableau comparatif pression/température pour le R32.
Merci d'avance pour vos éclairages.
Cordialement.
13 janvier 2025 à 12:24
Questions / Réponses Climatisation 5
Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF
Bonjour.
Pourriez-vous détailler ce qui se passe lors des dégivrages:
- quel est l'intervalle entre les dégivrages (au début et les suivants)
- combien de temps dure le dégivrage (court: <5mn, très long 15mn)
- quel est l'état de l'échangeur quand le dégivrage commence ? et à la fin ? neige collée ? glace compacte ? totalement dégivré ? Dégivré seulement sur une partie ? etc...
S'il neige trop près, les flocons colmatent très rapidement l'échangeur, déclenchant des dégivrages très peu espacés. par contre la neige fond très vite et le dégivrage devrait être court. Il se peut que ça dégénère si un mur de neige persiste, non collé à l'échangeur, qui de fondra donc pas. Le machine va forcer pendant un certain temps, créant alors de la glace compacte et tenace. Dans ce cas, voir la proposition d'AAC: protéger l'unité de la neige avec un toit.
Si manque de gaz, il me semble que le givre se forme assez vite sur une partie seulement de l'échangeur et forme un bloc de glace compact qui peut à la longue ne plus arriver à être complètement dégivré.
Des photos peuvent aider éventuellement.
Pourriez-vous détailler ce qui se passe lors des dégivrages:
- quel est l'intervalle entre les dégivrages (au début et les suivants)
- combien de temps dure le dégivrage (court: <5mn, très long 15mn)
- quel est l'état de l'échangeur quand le dégivrage commence ? et à la fin ? neige collée ? glace compacte ? totalement dégivré ? Dégivré seulement sur une partie ? etc...
S'il neige trop près, les flocons colmatent très rapidement l'échangeur, déclenchant des dégivrages très peu espacés. par contre la neige fond très vite et le dégivrage devrait être court. Il se peut que ça dégénère si un mur de neige persiste, non collé à l'échangeur, qui de fondra donc pas. Le machine va forcer pendant un certain temps, créant alors de la glace compacte et tenace. Dans ce cas, voir la proposition d'AAC: protéger l'unité de la neige avec un toit.
Si manque de gaz, il me semble que le givre se forme assez vite sur une partie seulement de l'échangeur et forme un bloc de glace compact qui peut à la longue ne plus arriver à être complètement dégivré.
Des photos peuvent aider éventuellement.
13 janvier 2025 à 14:28
Questions / Réponses Climatisation 6
Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF
Bonjour.
Si la charge de gaz est correcte le dégivrage s'effectue sans problème, il est évident que si il y a beaucoup de neige comme les évènements météorologiques actuels dans le nord il est certain que le fait d'avoir un encombrant supplémentaire n'arrange rien, déblayer au maximum, afin d'aider le fonctionnement du matériel.
Si la charge de gaz est correcte le dégivrage s'effectue sans problème, il est évident que si il y a beaucoup de neige comme les évènements météorologiques actuels dans le nord il est certain que le fait d'avoir un encombrant supplémentaire n'arrange rien, déblayer au maximum, afin d'aider le fonctionnement du matériel.
13 janvier 2025 à 18:38
Questions / Réponses Climatisation 7
Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF
La mesure de haute pression donne la pression dans les unités intérieures.
Si il y a assez de fluide, l'écoulement y est diphasique et la température de l'échangeur intérieur (donc de l'air soufflé, à quelques degrés près) doit-être égale à la valeur donnée dans le tableau pour cette pression.
25 bar en R32 <=> 40°C, ça doit être la température de l'air soufflé.
Si vous montez la consigne au max en ventilation faible avec 1 ou 2 unité, ça va monter à 55°C/35 bars.
Si il y a assez de fluide, l'écoulement y est diphasique et la température de l'échangeur intérieur (donc de l'air soufflé, à quelques degrés près) doit-être égale à la valeur donnée dans le tableau pour cette pression.
25 bar en R32 <=> 40°C, ça doit être la température de l'air soufflé.
Si vous montez la consigne au max en ventilation faible avec 1 ou 2 unité, ça va monter à 55°C/35 bars.
13 janvier 2025 à 20:28
Questions / Réponses Climatisation 8
Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF
Bonjour, à savoir, qu'il y a une perte de puissance sur un multi, surtout avec 6 UI.
Apres avoir lu sur internet, sur cette machine la technologie permet en basse température de fonctionner en surpuissance pendant 2 heures.
Y a t'il eu un complément de charge effectué lors de la mise en service ?
Apres avoir lu sur internet, sur cette machine la technologie permet en basse température de fonctionner en surpuissance pendant 2 heures.
Y a t'il eu un complément de charge effectué lors de la mise en service ?
14 janvier 2025 à 10:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
- 4. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 6. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
- N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
- 7. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 8. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
- N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
- 9. Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi
- N°4491 : Bonjour, Je gère mes 7 UI (3UE) depuis 2006 avec leur télécommande individuelle et cela devient un peu contraignant, j’aimerais savoir s'il existe une programmation, hebdomadaire ou mensuelle, d'UI ou d'UE qui soit...
- 10. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 11. Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
- N°9582 : Bonjour à tous. J'ai mis en service l'unité extérieure 6 splits Mitsubishi MXZ-6F122VF et je n'ai constaté aucune fuite, tout est en bon état. Cependant, lorsque j'allume un split en mode froid, aucun air froid ne sort de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite