Bonjour Adelclim,
Je n'ai pas reçu les explications détaillées à la réponse (16) : Concernant une intervention avec des étapes précises et spécifiques.
Merci d'avance pour une réponse.
Cordialement,
Michel.
Je n'ai pas reçu les explications détaillées à la réponse (16) : Concernant une intervention avec des étapes précises et spécifiques.
Merci d'avance pour une réponse.
Cordialement,
Michel.
26 janvier 2017 à 15:46

Bonjour Adelclim,
Merci pour votre analyse et remarques.
Pouvez-vous m'expliquer plus en détail au sujet des deux remarques :
Est-ce très grave Docteur
?
Si oui combien pour ce genre de dépannage.
Bonne journée à vous.
Cordialement, Michel.
Merci pour votre analyse et remarques.
Pouvez-vous m'expliquer plus en détail au sujet des deux remarques :
Citation :Merci d'avance.
Par un correctif lourd, et une intervention avec des étapes précises et spécifiques.
Est-ce très grave Docteur

Si oui combien pour ce genre de dépannage.
Bonne journée à vous.
Cordialement, Michel.
21 novembre 2016 à 10:21

Bonjour,
Voici les résultats de la manipulation.
Après avoir débranché électriquement la console du boitier groupe extérieur et la fermeture des deux vannes.
Redémarrage du groupe : essai sur une console, après plus de dix minutes de fonction, pas de chauffage, L'air soufflée est ambiante pas plus.
Manque de Fluide R410A ?
Comparaison avec mon deuxième groupe qui est identique, Sap-CMRV3144ehf et qui alimente aussi quatre consoles dans une autre zone de chauffage.
Mesure de la température de sortie sur une console : 57/58° après 5 minutes. Mesure prise au milieu de la console, avec un thermomètre en verre. (pas d'autre moyen de mesure)
Donc pas photo entre les deux zones de chauffage. .
Cordialement, Michel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les résultats de la manipulation.
Après avoir débranché électriquement la console du boitier groupe extérieur et la fermeture des deux vannes.
Redémarrage du groupe : essai sur une console, après plus de dix minutes de fonction, pas de chauffage, L'air soufflée est ambiante pas plus.
Manque de Fluide R410A ?
Comparaison avec mon deuxième groupe qui est identique, Sap-CMRV3144ehf et qui alimente aussi quatre consoles dans une autre zone de chauffage.
Mesure de la température de sortie sur une console : 57/58° après 5 minutes. Mesure prise au milieu de la console, avec un thermomètre en verre. (pas d'autre moyen de mesure)
Donc pas photo entre les deux zones de chauffage. .
Cordialement, Michel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 novembre 2016 à 14:30

Bonsoir PL,
Merci pour les informations. Demain, si le temps le permet, je vais procéder à la fermeture des deux vannes et ôter le câble du bornier (de la console qui fuit) (hors tension).
Après, je ferai la mise sous tension du groupe.
Si mauvais fonctionnement je fermerai le courant du groupe. Je vous tiendrai informé du résultat.
Encore merci et bonne soirée à vous.
Cordialement, Michel
Merci pour les informations. Demain, si le temps le permet, je vais procéder à la fermeture des deux vannes et ôter le câble du bornier (de la console qui fuit) (hors tension).
Après, je ferai la mise sous tension du groupe.
Si mauvais fonctionnement je fermerai le courant du groupe. Je vous tiendrai informé du résultat.
Encore merci et bonne soirée à vous.
Cordialement, Michel
17 novembre 2016 à 21:32

Bonsoir DOM.
Donc je peux fermer les deux vannes (voir photo) c'est à dire, ôter les bouchon et fermer les vannes.
Pump-down, Qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour la petite carte anti microcoupure, pas de soucis (ce n'est pas une priorité).
Je vous suis toujours reconnaissant de donner de votre temps et encore merci.
Cordialement, Michel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc je peux fermer les deux vannes (voir photo) c'est à dire, ôter les bouchon et fermer les vannes.
Pump-down, Qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour la petite carte anti microcoupure, pas de soucis (ce n'est pas une priorité).
Je vous suis toujours reconnaissant de donner de votre temps et encore merci.
Cordialement, Michel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 novembre 2016 à 16:50

Bonsoir cathars,
Non, rien de constaté au niveau des vannes.
La fuite est présente à l'intérieur de la console.
Des traces de gras dans la plasturgie et le manchon est imbibé de gras.
Difficile de voir où est la fuite. Derrière la console, sous le manchon de protection, aux raccords entre le groupe et le raccordement à la console...
Je suis bien embêté.
Cordialement,
Michel.
Non, rien de constaté au niveau des vannes.
La fuite est présente à l'intérieur de la console.
Des traces de gras dans la plasturgie et le manchon est imbibé de gras.
Difficile de voir où est la fuite. Derrière la console, sous le manchon de protection, aux raccords entre le groupe et le raccordement à la console...
Je suis bien embêté.
Cordialement,
Michel.
16 novembre 2016 à 19:45

Bonjour Patrice,
Ci-joint les photos manquantes. Merci et bonne Journée.
Cordialement,
Michel.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ci-joint les photos manquantes. Merci et bonne Journée.
Cordialement,
Michel.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


16 novembre 2016 à 09:55

Bonsoir AAC,
La fuite de la console, là où il y a une odeur, quand le groupe est en fonction, elle va continuer de perdre son fluide dans la pièce ?
Même si on ferme les deux vannes sur le groupe (voir photo) le départ des cuivres vers la console intérieure.
La charge du groupe (voir photo) est du R410A. 3.8 kg.
On peut rien faire ? que de laisser le groupe se vider de son fluide...
Encore merci et Bonne soirée.
Cordialement. Michel
La fuite de la console, là où il y a une odeur, quand le groupe est en fonction, elle va continuer de perdre son fluide dans la pièce ?
Même si on ferme les deux vannes sur le groupe (voir photo) le départ des cuivres vers la console intérieure.
La charge du groupe (voir photo) est du R410A. 3.8 kg.
On peut rien faire ? que de laisser le groupe se vider de son fluide...
Encore merci et Bonne soirée.
Cordialement. Michel
15 novembre 2016 à 21:12

Bonsoir PL.
Je viens d'envoyer les trois photos.
Une question SVP.
Après avoir coupé l'installation, le fluide qui est dans les cuivres du groupe à la console, il continue de fuir ?
Merci de m'avoir lu.
Cordialement.
Michel.
Je viens d'envoyer les trois photos.
Une question SVP.
Après avoir coupé l'installation, le fluide qui est dans les cuivres du groupe à la console, il continue de fuir ?
Merci de m'avoir lu.
Cordialement.
Michel.
14 novembre 2016 à 20:41

Bonsoir AAC.
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Pour les photos j'ai dû faire une mauvaise manipulation.
Je vais vous les envoyer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour la rapidité de votre réponse.
Pour les photos j'ai dû faire une mauvaise manipulation.
Je vais vous les envoyer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



14 novembre 2016 à 20:29

Bonjours à tous.
Me voici de nouveau sur le forum.
Après avoir eu des problèmes de cartes principales qui ont été résolus par les nombreux échanges avec DOM, dont la compétence est remarquable, mon souci aujourd’hui : mon groupe extérieur fait du bruit, « ronronne, résonne ».
Une de mes consoles a une très mauvaise odeur.
Ma config :
1 groupe Sanyo SAP-CMRV3144EHF
4 consoles, « 2. KMRV94EHF 25KW au rez-de-chaussée. 2 KMRV74EHF 20KW à l’étage.
Remarque après la dépose de la plasturgie de la console : une odeur très forte en haut côté droit : Trace de gras au niveau du manchon de protection des cuivres de la batterie, et idem dans la goulotte d’évacuation des condensats (voir photos).
Mes questions : est-ce une fuite de tuyauterie de la batterie ou cuivre d’arrivée du fluide ?
Si oui, dans un premier temps comment isoler cette console et pouvoir fonctionner qu’avec les trois autres ?
Merci d’avance pour vos remarques et aides.
Michel.
Me voici de nouveau sur le forum.
Après avoir eu des problèmes de cartes principales qui ont été résolus par les nombreux échanges avec DOM, dont la compétence est remarquable, mon souci aujourd’hui : mon groupe extérieur fait du bruit, « ronronne, résonne ».
Une de mes consoles a une très mauvaise odeur.
Ma config :
1 groupe Sanyo SAP-CMRV3144EHF
4 consoles, « 2. KMRV94EHF 25KW au rez-de-chaussée. 2 KMRV74EHF 20KW à l’étage.
Remarque après la dépose de la plasturgie de la console : une odeur très forte en haut côté droit : Trace de gras au niveau du manchon de protection des cuivres de la batterie, et idem dans la goulotte d’évacuation des condensats (voir photos).
Mes questions : est-ce une fuite de tuyauterie de la batterie ou cuivre d’arrivée du fluide ?
Si oui, dans un premier temps comment isoler cette console et pouvoir fonctionner qu’avec les trois autres ?
Merci d’avance pour vos remarques et aides.
Michel.
12 novembre 2016 à 21:53

Bonjour Dom.
Aucun souci pour le temps. J'ai de la patience.
Bonne fin de journée et à bientôt.
Cordialement.
Michel
Aucun souci pour le temps. J'ai de la patience.
Bonne fin de journée et à bientôt.
Cordialement.
Michel
20 octobre 2015 à 17:41

Bonjour Dom,
En suivant vos analyses, conseils, procédures, une nouvelle carte CMRV 3144 a été sauvée (Un IGBT HS. Et diode Zener ZD01 HS).
La Clim tourne depuis 10 jours, je croise les doigts, pour ne pas avoir une microcoupure du courant.
Encore un grand merci pour votre temps donné à ce forum.
Bonne journée.
Cordialement.
Michel.
En suivant vos analyses, conseils, procédures, une nouvelle carte CMRV 3144 a été sauvée (Un IGBT HS. Et diode Zener ZD01 HS).
La Clim tourne depuis 10 jours, je croise les doigts, pour ne pas avoir une microcoupure du courant.
Encore un grand merci pour votre temps donné à ce forum.
Bonne journée.
Cordialement.
Michel.
20 octobre 2015 à 11:01

Bonsoir Dom,
Merci de me répondre si vite. Génial ! Je suis partant pour cette réalisation et la tester.
Il y a de la place dans le groupe.
D'accord aussi, pour l'investissement des composants.
Bonne soirée et donc, à bientôt.
Cordialement,
Michel.
Merci de me répondre si vite. Génial ! Je suis partant pour cette réalisation et la tester.
Il y a de la place dans le groupe.
D'accord aussi, pour l'investissement des composants.
Bonne soirée et donc, à bientôt.
Cordialement,
Michel.
11 octobre 2015 à 20:19

Bonjour Dom-Aom
Je viens de récupérer une carte principale SAP CMRV3144EH, elle a moins de dégâts que celle de mon groupe qui est HS (11/11/2014) oui je sais… cela fait un bon moment.
J’avais laissé tomber la réparation, car la carte était trop endommagée (Pistes cramées).
Je vais donc, avec toutes vos idées et conseils me remettre au travail sur cette nouvelle carte.
DOM, si je peux me permettre. Suite à la lecture du numéro 2312 réponse 39 dépannage PAC.
Je serais très intéressé pour rajouter une petite carte électronique dans l’UE, entre le bornier secteur et l’entrée secteur de la carte principale.
Encore merci pour le temps que vous nous allouez.
Cordialement.
Michel.
Je viens de récupérer une carte principale SAP CMRV3144EH, elle a moins de dégâts que celle de mon groupe qui est HS (11/11/2014) oui je sais… cela fait un bon moment.
J’avais laissé tomber la réparation, car la carte était trop endommagée (Pistes cramées).
Je vais donc, avec toutes vos idées et conseils me remettre au travail sur cette nouvelle carte.
DOM, si je peux me permettre. Suite à la lecture du numéro 2312 réponse 39 dépannage PAC.
Je serais très intéressé pour rajouter une petite carte électronique dans l’UE, entre le bornier secteur et l’entrée secteur de la carte principale.
Encore merci pour le temps que vous nous allouez.
Cordialement.
Michel.
11 octobre 2015 à 13:00

Merci Dom.
Bonne journée.
Cordialement, Michel.
Bonne journée.
Cordialement, Michel.
12 janvier 2015 à 10:38

Bonjour Dom.
Merci pour vos réponses.
J'ai démonté la carte et voici le résultat.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai quand même testé IPM. PU, PV, PW, UN, VN, WN.
J'ai comme résultat, 416 et OL, dans le sens inverse.
Les deux résistances sont en quasi court-circuit.
La diode D est OK.
Cordialement, Michel.
Merci pour vos réponses.
J'ai démonté la carte et voici le résultat.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai quand même testé IPM. PU, PV, PW, UN, VN, WN.
J'ai comme résultat, 416 et OL, dans le sens inverse.
Les deux résistances sont en quasi court-circuit.
La diode D est OK.
Cordialement, Michel.
11 janvier 2015 à 11:16

Bonjour, de retour…
Après avoir fait un devis de dépannage et transmis à l’assurance.
Devis de 1678.64€. Le devis comprend : remplacement carte principale, carte secondaire, moteur ventilateur.
L’assurance ne prend en charge qu’une partie du devis.
Remarque sur le devis : La marque Sanyo n’existe plus et a été reprise par (Panasonic).
Les pièces détachées ne sont pas garanties.
D’autres pièces peuvent être en cause et vous seront facturées en sus de ce devis.
Vue l’incertitude du devis qui peut encore fluctuer, par d’autres pièces en cause, pas de garantie sur les pièces détachées (Prochaine coupure de courant, et on recommence…).
Donc, je vais essayer de réparer avec vos aides.
J’ai fait quelques mesures.
LEDS : ERR0. Éteinte. ERR1. Éteinte. ERR2. Allumée. ERR3. Allumée.
La fiche diagnostic d’erreurs des LEDS, donne « HIC circuit trouble » (current, temp) ?
La power lamp, est allumée.
Hors tension, test de la grosse diode marquée D.
En mode diode, je lis 401 entre la patte centrale et l’extérieure.
OL en inversant les fiches.
Hors tension, IGBT sur carte. En mode diode, OL entre collecteur et émetteur (+ sur collecteur, - sur émetteur) 1.003 entre collecteur et émetteur en inversant les fiches.
Les trois gros condensateurs : Mesure sous tension = 311 volts.
Cordialement. Michel.
Après avoir fait un devis de dépannage et transmis à l’assurance.
Devis de 1678.64€. Le devis comprend : remplacement carte principale, carte secondaire, moteur ventilateur.
L’assurance ne prend en charge qu’une partie du devis.
Remarque sur le devis : La marque Sanyo n’existe plus et a été reprise par (Panasonic).
Les pièces détachées ne sont pas garanties.
D’autres pièces peuvent être en cause et vous seront facturées en sus de ce devis.
Vue l’incertitude du devis qui peut encore fluctuer, par d’autres pièces en cause, pas de garantie sur les pièces détachées (Prochaine coupure de courant, et on recommence…).
Donc, je vais essayer de réparer avec vos aides.
J’ai fait quelques mesures.
LEDS : ERR0. Éteinte. ERR1. Éteinte. ERR2. Allumée. ERR3. Allumée.
La fiche diagnostic d’erreurs des LEDS, donne « HIC circuit trouble » (current, temp) ?
La power lamp, est allumée.
Hors tension, test de la grosse diode marquée D.
En mode diode, je lis 401 entre la patte centrale et l’extérieure.
OL en inversant les fiches.
Hors tension, IGBT sur carte. En mode diode, OL entre collecteur et émetteur (+ sur collecteur, - sur émetteur) 1.003 entre collecteur et émetteur en inversant les fiches.
Les trois gros condensateurs : Mesure sous tension = 311 volts.
Cordialement. Michel.
09 janvier 2015 à 12:03

Bonjour Dom !
Mille excuses pour l'oubli d'envoi de message. Mais je tiens, avec retard à vous remercier pour tout ce temps passé à répondre aux problèmes techniques.
Bravo aussi pour le sens détaillé des opérations à effectuer.
Pour le technicien, Monsieur Dom ! Vous êtes très professionnel.
Pour revenir à la nouvelle panne, je n'ai pas encore fais de test.
Je suis en ce moment entrain de voir avec mon assurance pour la prise en charge du sinistre, suite à la coupure de courant.
Car à chaque problème sur le secteur 220 volts, hé bin ! Encore une carte HS.
Si l'assurance ne prend pas en charge le sinistre, alors je ferais les tests.
Bonne journée.
Cordialement.
Michel.
Mille excuses pour l'oubli d'envoi de message. Mais je tiens, avec retard à vous remercier pour tout ce temps passé à répondre aux problèmes techniques.
Bravo aussi pour le sens détaillé des opérations à effectuer.
Pour le technicien, Monsieur Dom ! Vous êtes très professionnel.
Pour revenir à la nouvelle panne, je n'ai pas encore fais de test.
Je suis en ce moment entrain de voir avec mon assurance pour la prise en charge du sinistre, suite à la coupure de courant.
Car à chaque problème sur le secteur 220 volts, hé bin ! Encore une carte HS.
Si l'assurance ne prend pas en charge le sinistre, alors je ferais les tests.
Bonne journée.
Cordialement.
Michel.
11 novembre 2014 à 12:13

Bonjour à tous.
Eh Hop... encore une panne Sanyo. 3ème.
Constat : Octobre 2014, suite à une coupure de courant, très brève, moins de 1 seconde, le disjoncteur 20A courbe D, s'est déclenché.
Il y a quelques mois avec vos informations, j'ai pu réparer sur ce groupe Extérieur, la carte principale (l'IGBT était HS).
Constat :
Le disjoncteur se laisse réarmer. Après le réarmement avec les Splits sur OFF, le groupe extérieur se met quand même en fonction...? Le ventilateur démarre et accélère. Cela dure, pendant 50 secondes, arrêt pendant 15 secondes, et cela recommence sans interruption.
Essai avec Splits sur On : Après environ 1mn50, la led clignotante rouge est en défaut.
Merci d'avance pour vos remarques.
Cordialement.
Michel
Eh Hop... encore une panne Sanyo. 3ème.
Constat : Octobre 2014, suite à une coupure de courant, très brève, moins de 1 seconde, le disjoncteur 20A courbe D, s'est déclenché.
Il y a quelques mois avec vos informations, j'ai pu réparer sur ce groupe Extérieur, la carte principale (l'IGBT était HS).
Constat :
Le disjoncteur se laisse réarmer. Après le réarmement avec les Splits sur OFF, le groupe extérieur se met quand même en fonction...? Le ventilateur démarre et accélère. Cela dure, pendant 50 secondes, arrêt pendant 15 secondes, et cela recommence sans interruption.
Essai avec Splits sur On : Après environ 1mn50, la led clignotante rouge est en défaut.
Merci d'avance pour vos remarques.
Cordialement.
Michel
10 novembre 2014 à 13:39

Bonjour.
Merci DOM, pour votre confirmation que l'IGBT est HS. Je vais passer commande.
Cordialement, mklbb77.
Merci DOM, pour votre confirmation que l'IGBT est HS. Je vais passer commande.
Cordialement, mklbb77.
03 janvier 2014 à 11:19

Bonjour,
Ce post est super ! Bravo aux acteurs de ce long fil, pour leur compétence et leur persévérance…
J’ai besoin de vos connaissances.
Mon matériel : deux groupes ext. SANYO SAP-CMRV3144EH, Huit consoles Int. SANYO 6 KMRV74EHF20. 2 KMRV94EHF25. Un disjoncteur 40A 30mA et deux disjoncteurs 20A à courbe (D).
Chaque groupe commande quatre consoles. Installation 2008.
Résumé : 2010 un premier groupe tombe en panne. Sous garantie le technicien a changé la carte principale (Panne connue sur ce type de matériel, info du technicien). Symptôme de la panne : Leds clignotantes en rouge sur les consoles, en erreur. J’ai gardé cette carte HS.
Je voudrai si, cela est possible la réparer, je peux en avoir besoin pour l’un de mes deux groupes.
2013. Le deuxième groupe tombe en panne. Symptôme : En fonctionnement normal, le disjoncteur 20A courbe (D) s’est déclenché. J’ai réarmé mais que nenni, le disjoncteur saute après environ 1 seconde. J’ai fait quelques tests sur la carte HS laissée par le technicien, en fonction de vos conseils.
Test avec un multimètre (FLUKE 73). Test des quatre diodes des ponts sans les ôter de la carte.
En test diode du multimètre.
Le – vers AC1 = 498
Le – vers AC2 = 494
AC1 vers le + = 501
AC2 vers le + = 497
Le – vers le + = 927. A l’ohmmètre = 1.578 MΩ
Le fusible est intact.
Test des trois petites diodes D18 = 489, D21 = 494, D24 = 492.
Conseil 38. Test diode (D) lecture = 375 et dans l’autre sens cela monte et se bloque sur le (OL) du multimètre.
Pour l’IGBT : ôté de la carte et contrôle sur diode du multimètre.
G – E = OL, G – C = OL, C – E = .000
Avant de passer au dépannage de 2013, pouvez-vous me donner vos remarques, pour cette carte.
Merci d’avance.
Mklbb77.
Ce post est super ! Bravo aux acteurs de ce long fil, pour leur compétence et leur persévérance…
J’ai besoin de vos connaissances.
Mon matériel : deux groupes ext. SANYO SAP-CMRV3144EH, Huit consoles Int. SANYO 6 KMRV74EHF20. 2 KMRV94EHF25. Un disjoncteur 40A 30mA et deux disjoncteurs 20A à courbe (D).
Chaque groupe commande quatre consoles. Installation 2008.
Résumé : 2010 un premier groupe tombe en panne. Sous garantie le technicien a changé la carte principale (Panne connue sur ce type de matériel, info du technicien). Symptôme de la panne : Leds clignotantes en rouge sur les consoles, en erreur. J’ai gardé cette carte HS.
Je voudrai si, cela est possible la réparer, je peux en avoir besoin pour l’un de mes deux groupes.
2013. Le deuxième groupe tombe en panne. Symptôme : En fonctionnement normal, le disjoncteur 20A courbe (D) s’est déclenché. J’ai réarmé mais que nenni, le disjoncteur saute après environ 1 seconde. J’ai fait quelques tests sur la carte HS laissée par le technicien, en fonction de vos conseils.
Test avec un multimètre (FLUKE 73). Test des quatre diodes des ponts sans les ôter de la carte.
En test diode du multimètre.
Le – vers AC1 = 498
Le – vers AC2 = 494
AC1 vers le + = 501
AC2 vers le + = 497
Le – vers le + = 927. A l’ohmmètre = 1.578 MΩ
Le fusible est intact.
Test des trois petites diodes D18 = 489, D21 = 494, D24 = 492.
Conseil 38. Test diode (D) lecture = 375 et dans l’autre sens cela monte et se bloque sur le (OL) du multimètre.
Pour l’IGBT : ôté de la carte et contrôle sur diode du multimètre.
G – E = OL, G – C = OL, C – E = .000
Avant de passer au dépannage de 2013, pouvez-vous me donner vos remarques, pour cette carte.
Merci d’avance.
Mklbb77.