Conseils dépannage climatiseur : Clim Sanyo leds des consoles intérieures clignotent en rouge

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonjour à tous.

Eh Hop... encore une panne Sanyo. 3ème.
Constat : Octobre 2014, suite à une coupure de courant, très brève, moins de 1 seconde, le disjoncteur 20A courbe D, s'est déclenché.
Il y a quelques mois avec vos informations, j'ai pu réparer sur ce groupe Extérieur, la carte principale (l'IGBT était HS).
Constat :
Le disjoncteur se laisse réarmer. Après le réarmement avec les Splits sur OFF, le groupe extérieur se met quand même en fonction...? Le ventilateur démarre et accélère. Cela dure, pendant 50 secondes, arrêt pendant 15 secondes, et cela recommence sans interruption.
Essai avec Splits sur On : Après environ 1mn50, la led clignotante rouge est en défaut.
Merci d'avance pour vos remarques.

Cordialement.
Michel
10 novembre 2014 à 13:39
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation

Clim Sanyo leds des consoles intérieures clignotent en rouge

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour

Très heureux d'apprendre que le dépannage de votre UE en janvier a été couronné de succès. Un peu moins heureux de ne l'apprendre que maintenant, à l'occasion d'une nouvelle panne...

Une coupure secteur d'une seconde va vider notablement les gros condos, qui vont se retrouver par ex à 100V au lieu de 340. Mais l'alim à découpage fonctionne toujours à 100V et maintient collé le relais qui court-circuite la résistance de limitation de charge des condos. Quand le secteur se rétablit, vu que le relais reste collé et qu'il n'y a donc rien pour limiter le courant, alors un méga courant repart charger les condos, et c'est cela qui a fait sauter le disjoncteur. Est-ce que cet incident a pu créer un dommage quelque part? Pas facile de se prononcer.

Comment sont les 4 LEDs d'erreur sur la carte principale de l'UE?

Cordialement, Dom.
11 novembre 2014 à 00:51
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation

Clim Sanyo leds des consoles intérieures clignotent en rouge

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonjour Dom !
Mille excuses pour l'oubli d'envoi de message. Mais je tiens, avec retard à vous remercier pour tout ce temps passé à répondre aux problèmes techniques.
Bravo aussi pour le sens détaillé des opérations à effectuer.
Pour le technicien, Monsieur Dom ! Vous êtes très professionnel.
Pour revenir à la nouvelle panne, je n'ai pas encore fais de test.
Je suis en ce moment entrain de voir avec mon assurance pour la prise en charge du sinistre, suite à la coupure de courant.
Car à chaque problème sur le secteur 220 volts, hé bin ! Encore une carte HS.
Si l'assurance ne prend pas en charge le sinistre, alors je ferais les tests.
Bonne journée.
Cordialement.
Michel.
11 novembre 2014 à 12:13
Réponse 3 Forum Dépannage Climatisation

Clim Sanyo leds des consoles intérieures clignotent en rouge

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonjour, de retour…
Après avoir fait un devis de dépannage et transmis à l’assurance.
Devis de 1678.64€. Le devis comprend : remplacement carte principale, carte secondaire, moteur ventilateur.
L’assurance ne prend en charge qu’une partie du devis.

Remarque sur le devis : La marque Sanyo n’existe plus et a été reprise par (Panasonic).
Les pièces détachées ne sont pas garanties.
D’autres pièces peuvent être en cause et vous seront facturées en sus de ce devis.
Vue l’incertitude du devis qui peut encore fluctuer, par d’autres pièces en cause, pas de garantie sur les pièces détachées (Prochaine coupure de courant, et on recommence…).
Donc, je vais essayer de réparer avec vos aides.
J’ai fait quelques mesures.
LEDS : ERR0. Éteinte. ERR1. Éteinte. ERR2. Allumée. ERR3. Allumée.
La fiche diagnostic d’erreurs des LEDS, donne « HIC circuit trouble » (current, temp) ?
La power lamp, est allumée.
Hors tension, test de la grosse diode marquée D.
En mode diode, je lis 401 entre la patte centrale et l’extérieure.
OL en inversant les fiches.
Hors tension, IGBT sur carte. En mode diode, OL entre collecteur et émetteur (+ sur collecteur, - sur émetteur) 1.003 entre collecteur et émetteur en inversant les fiches.

Les trois gros condensateurs : Mesure sous tension = 311 volts.
Cordialement. Michel.
09 janvier 2015 à 12:03
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation

Clim Sanyo leds des consoles intérieures clignotent en rouge

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

J'ai appris récemment que HIC voulait dire "circuit intégré hybride", autrement dit l'IPM (module de puissance intelligent).
La microcoupure PUIS la remontée de la haute tension a pu faire perdre la tête au circuit qui cadence l'IPM, et si l'un de ses six IGBT a été ON trop longtemps, il pourrait avoir subi un dommage.

Sur la carte, testez les 2 résistances blanches de 0.02 ohm, qui sont à priori en //. Pour ce faire, dessoudez une patte à chaque et vous devez trouver chacune en (quasi) court-circuit. Ces résistances donnent l'information du courant consommé par l'IPM (et le compresseur). Si l'une d'elles était HS, le courant serait interprété comme étant 2 fois plus fort (donc trop fort).

Sur l'IPM, testez les 6 IGBT courant coupé et haute tension descendue à 0 ou presque. Vous devez trouver une diode entre P et U (PU), PV, PW, UN, VN et WN. En mettant le fil noir sur le 1er de chaque binôme, vous lirez environ 500, et OL dans l'autre sens (fil noir sur le 2ème). Entre P et N, 2 fois plus.

Cordialement, Dom.
09 janvier 2015 à 14:29
Réponse 5 Forum Dépannage Climatisation

Clim Sanyo leds des consoles intérieures clignotent en rouge

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonjour Dom.
Merci pour vos réponses.
J'ai démonté la carte et voici le résultat.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



J'ai quand même testé IPM. PU, PV, PW, UN, VN, WN.
J'ai comme résultat, 416 et OL, dans le sens inverse.
Les deux résistances sont en quasi court-circuit.
La diode D est OK.
Cordialement, Michel.
11 janvier 2015 à 11:16
Réponse 6 Forum Dépannage Climatisation

Clim Sanyo leds des consoles intérieures clignotent en rouge

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Wahhh, c'est de la pyrotechnique que vous nous avez fait là!

La microcoupure a très certainement fait perdre les pédales au circuit qui commande l'IGBT, celui-ci s'est retrouvé ON un temps beaucoup trop long (au lieu de quelques microsecondes) et il s'est fait trucider par un courant énorme venant du secteur avant qu'un disjoncteur ne coupe.

Avec une bonne dose de chance, vous allez peut-être récupérer le fonctionnement comme l'autre fois, mais il faut auparavant bien nettoyer la platine à l'acétone, parce que le métal des broches a été vaporisé et s'est redéposé à proximité, avec des risques de court-circuits plus ou moins résistifs. Le circuit qui commande l'IGBT a pu aussi dégager, ce fut le cas chez un internaute du forum : l'alim basse tension se mettait en sécurité parce que le circuit en question était mort et écroulait une des tensions d'alim. Dans votre cas, je ne sais où est créé le signal de commande.

Une fois l'IGBT enlevé, mesurez la résistance entre les soudures sur lesquelles arrivaient les broches extérieures de l'IGBT, et tentez de voir par quels composants transite le signal qui arrive sur l'IGBT (broche G).

Bonne chance, Dom.
11 janvier 2015 à 22:27
Réponse 7 Forum Dépannage Climatisation

Clim Sanyo leds des consoles intérieures clignotent en rouge

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Merci Dom.
Bonne journée.
Cordialement, Michel.
12 janvier 2015 à 10:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 2. Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
    N°488 : Bonjour, j'ai une climatisation Sanyo ref KRV123 EHFP, lorsque je la mets en service avec la télécommande il y a le voyant rouge du mural qui clignote en rouge, la soufflerie fonctionne, mais le groupe extérieur ne se met jamais...
  • 3. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 4. Problèmes pompe à chaleur Sanyo
    N°3839 : Bonjour. J'ai un problème depuis décembre 2013 j'ai la platine principale Sanyo 6231924597 qui claque tous les ans. Ma pompe à chaleur Sanyo air/air sap cmrv 3144 eh. Cela fait 4 ans de suite que la carte grille, et le...
  • 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 6. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 8. Splits UE Sanyo clignotent en rouge
    N°4692 : Bonsoir. J'ai un souci avec ma carte UE Sanyo, l'IGBT HS remplacé et les leds er 02 et 03 allumées, les 3 splits clignotent rouge ? Merci d'éclairer ma lanterne, je suis nouveau sur le forum.
  • 9. Clim Sanyo voyant rouge clignote code défaut oP-3
    N°3704 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide et des conseils concernant ma clim sanyo SAP-KRV93EH qui fonctionne depuis 10 ans sans souci. Mais depuis 2 semaines lorsque la température extérieure baisse (en général le soir, et...
  • 10. Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
    N°5116 : Bonjour à tous. J'ouvre un nouveau post... et oui, ma maison étant équipée de deux groupes Sanyo, celui qui jusqu'à présent ne m'avait encore jamais posé de problème, a décidé de se rebeller ! Donc situation inverse......
>>> Résultats suivants pour : Clim Sanyo leds des consoles intérieures clignotent en rouge >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite