Question Forum Climatisation : Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonjours à tous.

Me voici de nouveau sur le forum.
Après avoir eu des problèmes de cartes principales qui ont été résolus par les nombreux échanges avec DOM, dont la compétence est remarquable, mon souci aujourd’hui : mon groupe extérieur fait du bruit, « ronronne, résonne ».
Une de mes consoles a une très mauvaise odeur.

Ma config :
1 groupe Sanyo SAP-CMRV3144EHF
4 consoles, « 2. KMRV94EHF 25KW au rez-de-chaussée. 2 KMRV74EHF 20KW à l’étage.
Remarque après la dépose de la plasturgie de la console : une odeur très forte en haut côté droit : Trace de gras au niveau du manchon de protection des cuivres de la batterie, et idem dans la goulotte d’évacuation des condensats (voir photos).
Mes questions : est-ce une fuite de tuyauterie de la batterie ou cuivre d’arrivée du fluide ?
Si oui, dans un premier temps comment isoler cette console et pouvoir fonctionner qu’avec les trois autres ?
Merci d’avance pour vos remarques et aides.
Michel.
12 novembre 2016 à 21:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Si vous avez une trace de gras, c'est que vous avez une fuite de fluide.
Pour pouvoir vous servir des autres consoles il faut d'abord déconnecter au niveau fluidique cette qui fuit puis faire un test d'étanchéité à l'azote ou au nidron et si il n'y a pas de nouvelle fuite tirer au vide et recharger ; mais pour toutes ses opérations vous aurez besoin d'un pro.
Par contre arrêtez immédiatement votre installation car si vous continuez, vous allez casser le compresseur.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 novembre 2016 à 08:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Nous n'avons pas les photos ?
13 novembre 2016 à 09:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonsoir AAC.
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Pour les photos j'ai dû faire une mauvaise manipulation.
Je vais vous les envoyer.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Bac de récupération des condensats clim sanyointérieur console clim Sanyoconsole clim Sanyo kmrv94ehf

14 novembre 2016 à 20:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonsoir PL.
Je viens d'envoyer les trois photos.
Une question SVP.
Après avoir coupé l'installation, le fluide qui est dans les cuivres du groupe à la console, il continue de fuir ?
Merci de m'avoir lu.

Cordialement.
Michel.
14 novembre 2016 à 20:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 novembre 2016 à 20:49
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Si vous avez une fuite même si vous arrêtez votre unité la fuite continuera jusqu'à ce que votre groupe soit vide.
Il faudra, le cas échéant faire démonter les connectiques de l'unité, mettre des bouchons sur les vannes liquides et gaz, et ensuite refaire toute une mise en service avec récupération au préalable du fluide.
Mais là appel à un pro impératif.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 novembre 2016 à 19:42
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonsoir AAC,

La fuite de la console, là où il y a une odeur, quand le groupe est en fonction, elle va continuer de perdre son fluide dans la pièce ?
Même si on ferme les deux vannes sur le groupe (voir photo) le départ des cuivres vers la console intérieure.
La charge du groupe (voir photo) est du R410A. 3.8 kg.
On peut rien faire ? que de laisser le groupe se vider de son fluide...
Encore merci et Bonne soirée.
Cordialement. Michel
15 novembre 2016 à 21:12
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonjour Patrice,
Ci-joint les photos manquantes. Merci et bonne Journée.
Cordialement,
Michel.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
charge du groupe en r410avannes de raccordement console

16 novembre 2016 à 09:55
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

D’après la photo des départs des tubes, si je ne me trompe pas, celui du haut il y a aussi une petite fuite non ??

Cordialement, cathars
16 novembre 2016 à 14:00
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonsoir cathars,

Non, rien de constaté au niveau des vannes.
La fuite est présente à l'intérieur de la console.
Des traces de gras dans la plasturgie et le manchon est imbibé de gras.
Difficile de voir où est la fuite. Derrière la console, sous le manchon de protection, aux raccords entre le groupe et le raccordement à la console...
Je suis bien embêté.

Cordialement,
Michel.
16 novembre 2016 à 19:45
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour Michel.

Dans la mesure où vos liaisons ont une vanne sur chaque tuyau, je pense qu'en les fermant vous devriez stopper la fuite. En revanche, n'effectuez pas de pump-down, vous risqueriez une entrée d'air.

Il arrive que les crosses d'échangeurs (petits demi-cercles de cuivre en bouts de tuyaux) aient une des brasures qui se fissure et se mette à fuire. Comme le gaz est sous très forte pression, genre 25/30 bars, cela crée un brouillard qui se dépose partout...

Désolé pour la petite carte anti microcoupure, ce n'est toujours pas en chantier! :-(

Cordialement, Dom.
17 novembre 2016 à 14:23
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonsoir DOM.

Donc je peux fermer les deux vannes (voir photo) c'est à dire, ôter les bouchon et fermer les vannes.
Pump-down, Qu'est-ce que ça veut dire ?

Pour la petite carte anti microcoupure, pas de soucis (ce n'est pas une priorité).
Je vous suis toujours reconnaissant de donner de votre temps et encore merci.

Cordialement, Michel.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bouchons de la console qui fuit

17 novembre 2016 à 16:50
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Donc je peux fermer les deux vannes (voir photo) c'est à dire, ôter les bouchon et fermer les vannes
OUI, Si vous fermez les vannes de service de la clim concernée donc celle qui fuit à un moment donné vous devriez avoir un code panne, normal les sondes vont détecter un manque de fluide ou problème de sonde sur ce circuit, donc il faut aussi débrancher le câble de liaison sur le bornier de l'UE, tout ayant été effectué hors tension, une fois le courant remis en gros la machine va "refaire" une mise en service donc repartir sur trois UI au lieux de quatre. Effectuer un essai une fois l'UI en panne déconnectée électriquement.
Nous dire ce qu'il en est.
Citation :
Pump-down, Qu'est-ce que ça veut dire ?
Cette expression purement technique veut simplement dire : on ramène le fluide dans l'UE.
Ce qui permet par exemple, si un jour vous voulez effectuer une modification d'installation, de faire cette manœuvre afin de ne perdre aucun gramme de gaz. Ce système est différent suivant les constructeurs soit il y a un bouton qui donne cet ordre de pump down, une fois fait, on ferme les vannes de chaque circuit, soit on ferme les vannes ligne liquide (petit tube) en mode froid de chaque circuit, puis arrivé à 0 bar on ferme les autres vannes (gros tube) de chaque circuit, puis on stoppe l'installation, cela parait bâtard et compliqué mais avec de l'expérience c'est très simple. sweat sweat sweat
17 novembre 2016 à 18:00
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonsoir PL,

Merci pour les informations. Demain, si le temps le permet, je vais procéder à la fermeture des deux vannes et ôter le câble du bornier (de la console qui fuit) (hors tension).
Après, je ferai la mise sous tension du groupe.
Si mauvais fonctionnement je fermerai le courant du groupe. Je vous tiendrai informé du résultat.
Encore merci et bonne soirée à vous.

Cordialement, Michel
17 novembre 2016 à 21:32
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonjour,

Voici les résultats de la manipulation.
Après avoir débranché électriquement la console du boitier groupe extérieur et la fermeture des deux vannes.
Redémarrage du groupe : essai sur une console, après plus de dix minutes de fonction, pas de chauffage, L'air soufflée est ambiante pas plus.
Manque de Fluide R410A ?
Comparaison avec mon deuxième groupe qui est identique, Sap-CMRV3144ehf et qui alimente aussi quatre consoles dans une autre zone de chauffage.
Mesure de la température de sortie sur une console : 57/58° après 5 minutes. Mesure prise au milieu de la console, avec un thermomètre en verre. (pas d'autre moyen de mesure)
Donc pas photo entre les deux zones de chauffage. .
Cordialement, Michel.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermomètre en verre

18 novembre 2016 à 14:30
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo


Invité
invité
Bonjour,
Il est fort probable que votre circuit soit quasiment vide.
Et même s'il ne l'était pas, il aurait fallu procéder à un correctif lourd.
En effet, l'odeur que vous sentez est caractéristique d'une huile qui devient acide. funk
Il est impensable de se contenter juste de réparer la fuite et faire l'appoint.
Une huile acide attaquera les enroulements du compresseur qui finira par avoir un défaut d'isolement.
Il faut une intervention avec des étapes précises et spécifiques afin de redonner une jeunesse à cette PAC.
Cordialement.
Adelclimatisation
20 novembre 2016 à 16:01
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonjour Adelclim,

Merci pour votre analyse et remarques.
Pouvez-vous m'expliquer plus en détail au sujet des deux remarques :
Citation :
Par un correctif lourd, et une intervention avec des étapes précises et spécifiques.
Merci d'avance.
Est-ce très grave Docteur cry ?
Si oui combien pour ce genre de dépannage.
Bonne journée à vous.

Cordialement, Michel.
21 novembre 2016 à 10:21
Réponse 18 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo


Invité
invité
Bonjour Adelclim,

Merci d'avance pour une réponse au n°17.
Bonne journée et à bientôt.
Cordialement,

Michel.
12 décembre 2016 à 09:59
Réponse 19 d'un contributeur du forum

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonjour Adelclim,

Je n'ai pas reçu les explications détaillées à la réponse (16) : Concernant une intervention avec des étapes précises et spécifiques.
Merci d'avance pour une réponse.

Cordialement,
Michel.
26 janvier 2017 à 15:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Compatibilité split et groupe extérieur SAP-CRV126EHE SANYO
    N°3220 : Bonjour à tous, J'ai déjà parcouru plusieurs sujets sur le forum aussi passionnants qu’instructifs, c'est génial. J'ai à mon tour plusieurs questions sur le fonctionnement des climatiseurs réversibles, plus précisément...
  • 2. Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo
    N°9499 : Bonjour. Après avoir parcouru ce forum et être tombé sur des problèmes similaires, je viens à mon tour poster une demande d'aide pour un problème de clim. Plus précisément il s'agit d'une pompe à chaleur Sanyo double...
  • 3. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 4. Bruit insupportable splits lors du dégivrage du groupe extérieur
    N°4639 : Bonjour à tous, J'ai fait installer une clim réversible, PAC air air de marque Mitsubishi HyperHeat Je suis en appartement. Il y a une VMC mono split. Lorsque l'unité extérieure se met en dégivrage, un bruit important...
  • 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 6. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 7. Groupe extérieur clim Sanyo en panne
    N°4194 : Bonjour. Mon air conditioner de marque Sanyo type sapkrv126eh + sapcrv126 Inverter, placée il y a 7 ans est en panne, il n'a fonctionné que très peu de fois (+ ou - 20 fois) car il se trouve dans une salle de cinéma...
  • 8. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 9. Bruit anormal de grincement du groupe extérieur Mitsubishi
    N°9122 : Bonjour. Cet été 2023, j'ai fait installer deux ensembles Mitsubishi, dont une comprenant une unité extérieure MUZ-AY35VG. Dès sa mise en fonction et pendant que le technicien procédait à l'installation de l'autre...
  • 10. Bruit groupe extérieur posé sur terrasse
    N°5100 : Bonjour à vous tous, Après un an d'utilisation de ma pompe à chaleur (Monosplit Mitsubishi Hyper Heating MSZ LN35 VGHZ), l'un des plus grosses contraintes à mon goût est la nuisance sonore du groupe extérieur. Le...
>>> Résultats suivants pour : Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite