Voici en détails : Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête. Ceci a été dû après une période de grand froid.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part...
J'ai mesuré la tension sur les bobinages au niveau du compresseur branché 170v sur chaque bobinage....
Et du coup le compresseur manque de tension pour démarrer.
Depuis l'unité intérieure j'ai retour S1 (220v), S2 (0v) et S3 (9v) qui viennent sur l'unité extérieure pour l'alimentation des cartes mais à quoi cela correspond ??? J'ai fait un contrôle des cartes tous les fusibles sont bons, transistors aussi les condos n'ont pas l'air gonflés... les électrovannes fonctionnent.
Il doit manquer une chronologie pour ordonner le 220v sur S2 ou S3...
Pour moi ça ne vient pas des différentes cartes, je pense plus à un problème de gaz du compresseur ou le compresseur voire un blocage sur le circuit d'eau.
Quelqu'un a un avis pour m'aider ? comment est-il possible de voir si le circuit d'eau n'est pas bouché ?
Cordialement.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête. Ceci a été dû après une période de grand froid.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part...
J'ai mesuré la tension sur les bobinages au niveau du compresseur branché 170v sur chaque bobinage....
Et du coup le compresseur manque de tension pour démarrer.
Depuis l'unité intérieure j'ai retour S1 (220v), S2 (0v) et S3 (9v) qui viennent sur l'unité extérieure pour l'alimentation des cartes mais à quoi cela correspond ??? J'ai fait un contrôle des cartes tous les fusibles sont bons, transistors aussi les condos n'ont pas l'air gonflés... les électrovannes fonctionnent.
Il doit manquer une chronologie pour ordonner le 220v sur S2 ou S3...
Pour moi ça ne vient pas des différentes cartes, je pense plus à un problème de gaz du compresseur ou le compresseur voire un blocage sur le circuit d'eau.
Quelqu'un a un avis pour m'aider ? comment est-il possible de voir si le circuit d'eau n'est pas bouché ?
Cordialement.
31 mars 2021 à 16:34

Bonsoir,
La valeur tourne autour des 1 ohm 0.9 ohm et 0,8 ohm.résistance bobinage compresseur à 7°...
Les 3 fils sortant de la carte même tension 170v.
Sur la carte il y a une résistance qui a cramé j'ai mis le voltmètre d'un côté j'ai 220v et de l'autre 0v...
Je vais la remplacer pour voir l'évolution.
Je vais contrôler le circuit d'eau aussi.
Cordialement.
La valeur tourne autour des 1 ohm 0.9 ohm et 0,8 ohm.résistance bobinage compresseur à 7°...
Les 3 fils sortant de la carte même tension 170v.
Sur la carte il y a une résistance qui a cramé j'ai mis le voltmètre d'un côté j'ai 220v et de l'autre 0v...
Je vais la remplacer pour voir l'évolution.
Je vais contrôler le circuit d'eau aussi.
Cordialement.
16 mars 2021 à 21:01

Bonjour.
Voici en détails : Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part...
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n'est pas en défaut.
J'ai mesuré le bobinage sur le compresseur branché 170v sur chaque bobinage.
J'ai effectué le test sans compresseur et j'ai contrôlé la tension aux bobinages.
Même défaut sans compresseur.
J'ai plus qu'à m'orienter sur la carte de puissance je pense...
Sur la carte où il y a le défaut code erreur UF, il y a une résistance qui est HS 30KOHM...
Elle a eu chaud, je vais tester de la remplacer mais je ne suis pas convaincu que ce soit la seule pièce qui était endommagée sur la carte.... Je pense que le mieux est de changer la carte.
Avez-vous eu déjà cette problématique ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Voici en détails : Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part...
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n'est pas en défaut.
J'ai mesuré le bobinage sur le compresseur branché 170v sur chaque bobinage.
J'ai effectué le test sans compresseur et j'ai contrôlé la tension aux bobinages.
Même défaut sans compresseur.
J'ai plus qu'à m'orienter sur la carte de puissance je pense...
Sur la carte où il y a le défaut code erreur UF, il y a une résistance qui est HS 30KOHM...
Elle a eu chaud, je vais tester de la remplacer mais je ne suis pas convaincu que ce soit la seule pièce qui était endommagée sur la carte.... Je pense que le mieux est de changer la carte.
Avez-vous eu déjà cette problématique ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
16 mars 2021 à 09:10

Bonjour.
Sur la carte où il y a le défaut code erreur UF, il y a une résistance qui est HS 30KOHM...
Elle a eu chaud, je vais tester de la remplacer mais je ne suis pas convaincu que ce soit la seule pièce qui était endommagée sur la carte.... Je pense que le mieux est de changer la carte.
Avez-vous eu déjà cette problématique ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur la carte où il y a le défaut code erreur UF, il y a une résistance qui est HS 30KOHM...
Elle a eu chaud, je vais tester de la remplacer mais je ne suis pas convaincu que ce soit la seule pièce qui était endommagée sur la carte.... Je pense que le mieux est de changer la carte.
Avez-vous eu déjà cette problématique ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 mars 2021 à 16:28

Bonjour.
J'avais exposé le problème en question N°6885 :
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
Cordialement.
J'avais exposé le problème en question N°6885 :
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
Cordialement.
14 mars 2021 à 08:54

Bonjour,
Voici en détails : Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part...
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n'est pas en défaut.
Est-ce que ça pourrait venir d'une sonde par hasard ?
J'ai mesuré le bobinage sur le compresseur branché et également en ayant débranché 170v.
Cordialement.
Voici en détails : Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part...
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n'est pas en défaut.
Est-ce que ça pourrait venir d'une sonde par hasard ?
J'ai mesuré le bobinage sur le compresseur branché et également en ayant débranché 170v.
Cordialement.
13 mars 2021 à 17:39

Bonjour.
J'ai effectué le test sans compresseur et j'ai contrôlé la tension aux bobinages.
Même défaut sans compresseur, même tension à chaque bobinage branché et débranché.
J'ai plus qu'à m'orienter sur la carte de puissance je pense...
Il y a plusieurs cartes électroniques comment savoir laquelle dépanner ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai effectué le test sans compresseur et j'ai contrôlé la tension aux bobinages.
Même défaut sans compresseur, même tension à chaque bobinage branché et débranché.
J'ai plus qu'à m'orienter sur la carte de puissance je pense...
Il y a plusieurs cartes électroniques comment savoir laquelle dépanner ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mars 2021 à 19:11

Bonjour.
J'ai effectué le test sans compresseur et j'ai contrôlé la tension aux bobinages.
Même défaut sans compresseur, même tension à chaque bobinage branché et débranché.
J'ai plus qu'à m'orienter sur la carte de puissance je pense...
Il y a plusieurs cartes électroniques comment savoir laquelle dépanner ?
Cordialement.
J'ai effectué le test sans compresseur et j'ai contrôlé la tension aux bobinages.
Même défaut sans compresseur, même tension à chaque bobinage branché et débranché.
J'ai plus qu'à m'orienter sur la carte de puissance je pense...
Il y a plusieurs cartes électroniques comment savoir laquelle dépanner ?
Cordialement.
11 mars 2021 à 12:26

Bonjour.
OK parfait je vais effectuer le test.
Cordialement.
OK parfait je vais effectuer le test.
Cordialement.
01 mars 2021 à 08:18

Bonsoir.
Oui c'est exact, j'ai testé en mettant coup de maillet pour voir si mécaniquement je débloquai pas mais rien... pour la carte de puissance j'ai testé les fusibles qui sont dessus (bons) et les condos n'ont pas l'air gonflé.
Le test du compresseur avec les 3 fils débranchés peut m'indiquer quoi.
Cordialement.
Oui c'est exact, j'ai testé en mettant coup de maillet pour voir si mécaniquement je débloquai pas mais rien... pour la carte de puissance j'ai testé les fusibles qui sont dessus (bons) et les condos n'ont pas l'air gonflé.
Le test du compresseur avec les 3 fils débranchés peut m'indiquer quoi.
Cordialement.
27 février 2021 à 21:58

Bonjour.
La valeur tourne autour des 1 ohm 0.9 ohm et 08 ohm.
Je n'ai pas fait le test avec le démarrage des 3 fils débranchés.
Cordialement.
La valeur tourne autour des 1 ohm 0.9 ohm et 08 ohm.
Je n'ai pas fait le test avec le démarrage des 3 fils débranchés.
Cordialement.
27 février 2021 à 16:28

Bonjour.
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part......
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n'est pas en défaut.
Est-ce que ça pourrait venir d'une sonde par hasard ?
Cordialement.
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part......
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n'est pas en défaut.
Est-ce que ça pourrait venir d'une sonde par hasard ?
Cordialement.
27 février 2021 à 11:28

Bonjour.
J'ai le même défaut code erreur UF, j ai fait venir un dépanneur qui m'a indiqué également que ça pouvait venir d'une carte électronique ou du compresseur.
J'attends depuis deux semaine un retour de sa part!!
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n est pas en défaut.
Avez vous solutionné votre panne ?
Cordialement.
J'ai le même défaut code erreur UF, j ai fait venir un dépanneur qui m'a indiqué également que ça pouvait venir d'une carte électronique ou du compresseur.
J'attends depuis deux semaine un retour de sa part!!
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n est pas en défaut.
Avez vous solutionné votre panne ?
Cordialement.
27 février 2021 à 11:22