FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Panne unité extérieure PAC Mitsubishi

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5221

Dépannage pompe à chaleur : Panne unité extérieure PAC Mitsubishi

PAT40660
Membre inscrit
PAT40660
3 messages
Bonjour à vous tous.

Voilà, j'ai une installation plancher chauffant avec une unité intérieure EASYDAN, et une unité extérieure Mitsubishi PUHZ-HW140VHA.
Il se trouve que cette dernière est en panne.
L'installation a 6 ans.
Les deux ventilateurs se lancent et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu et en deux minutes il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ainsi que la carte de puissance.
Il n'a rien contrôlé. Peut-être a-t-il raison, mais bon, je préfère demander un autre avis.
Puis-je faire quelque chose d'autre ?
Merci pour vos réponses,
Je suis un peu dans la panade.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne unité extérieure PAC Mitsubishipanne unité extérieure PAC Mitsubishi

07 février 2019 à 09:56
Réponse 1 forum climatisation bricovideo

Panne unité extérieure PAC Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Malheureusement je rejoins le frigoriste, compresseur bloqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2019 à 18:37
Réponse 2 forum climatisation bricovideo

Panne unité extérieure PAC Mitsubishi

PAT40660
Membre inscrit
PAT40660
3 messages
Merci pour votre analyse, mais faut-il quand même changer la carte de puissance ?
C'est un coût supplémentaire de 600€.
Je viens de recevoir le devis.
J'en ai pour 2700€, pièces et M.O.
Qu'en pensez-vous ?
Salutations.
07 février 2019 à 18:54
Réponse 3 forum climatisation bricovideo

Panne unité extérieure PAC Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Pour la carte de puissance il faut voir sur place.
Quant au tarif compte tenu du prix des pièces du fluide et du travail cela est correct.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2019 à 19:07
Réponse 4 forum climatisation bricovideo

Panne unité extérieure PAC Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En effet c'est ce que nous faisons en tant que technicien.
En règle générale c'est lié, car pour explication si le compresseur lâche pour X raisons, la carte peut y être pour quelque chose.
Si les ventilos lâchent aussi pour exemple la carte inverter est à changer avec, donc idem.
Toutefois il est possible de ne changer que le compresseur mais cela en cas de soucis futurs engage votre responsabilité, il m'est déjà arrivé de contrôler la carte et étant bonne le client s'est engagé à ne changer que le compresseur, depuis, pas de nouvelles, cela fait maintenant bien 3 ans.
Pour le prix, celui-ci varie suivant les régions, je le trouve un peu cher, mais bon à vous de faire jouer la concurrence.
08 février 2019 à 16:17
Réponse 5 forum climatisation bricovideo

Panne unité extérieure PAC Mitsubishi

PAT40660
Membre inscrit
PAT40660
3 messages
Merci à vous deux, AAC et PL pour votre raisonnement.
Je fais faire un 2ème devis pour comparer.
A très bientôt et encore merci.
08 février 2019 à 16:40
Réponse 6 forum climatisation bricovideo

Panne unité extérieure PAC Mitsubishi

montagne65
Membre inscrit
montagne65
13 messages
Bonjour.
J'ai le même défaut code erreur UF, j ai fait venir un dépanneur qui m'a indiqué également que ça pouvait venir d'une carte électronique ou du compresseur.
J'attends depuis deux semaine un retour de sa part!!
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n est pas en défaut.
Avez vous solutionné votre panne ?
Cordialement.
27 février 2021 à 11:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 5. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 8. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
    N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
  • 9. Entrée d'air unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi Electric
    N°1939 : Bonjour, Voila, hier un installateur ma posé une Clim Réversible de marque Mitsubishi comprenant : 1 MSZ-SF35VE + 1 MUZ-35VE 1 MSZ-SF25VE + 1 MUZ-25VE Sur l'unité extérieure MUZ-35VE il y a une grille d'entrée air...
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
>>> Résultats suivants pour : Panne unité extérieure PAC Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite