Bonjour.

Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part......
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n'est pas en défaut.

Est-ce que ça pourrait venir d'une sonde par hasard ?
Cordialement.
27 février 2021 à 11:28
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.
Quelles valeurs pour chacune des 3 bobines débranchées ? (au dixième d'ohm).
Que donne le démarrage avec les 3 fils du compresseur préalablement débranchés ?
27 février 2021 à 12:21
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF

montagne65
Membre inscrit
montagne65
13 messages
Bonjour.
La valeur tourne autour des 1 ohm 0.9 ohm et 08 ohm.
Je n'ai pas fait le test avec le démarrage des 3 fils débranchés.
Cordialement.
27 février 2021 à 16:28
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ce n'est pas parce que le bobinage est bon que le compresseur, n'a rien il peut être bloqué mécaniquement, d'où la surintensité. Et une carte de puissance ça se teste afin de savoir si elle est HS.
27 février 2021 à 18:34
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF

montagne65
Membre inscrit
montagne65
13 messages
Bonsoir.
Oui c'est exact, j'ai testé en mettant coup de maillet pour voir si mécaniquement je débloquai pas mais rien... pour la carte de puissance j'ai testé les fusibles qui sont dessus (bons) et les condos n'ont pas l'air gonflé.
Le test du compresseur avec les 3 fils débranchés peut m'indiquer quoi.
Cordialement.
27 février 2021 à 21:58
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir,
Citation :
Le test du compresseur avec les 3 fils débranchés peut m'indiquer quoi.
Si le compresseur est bloqué, plus de surintensité, plus de défaut surintensité, mais un autre défaut.
De plus, la mesure des 3 tensions AC (avec ou sans compresseur) devraient donner des valeurs identiques avant la mise en défaut.
28 février 2021 à 18:23
Réponse 6 forum dépannage climatisation

Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF

montagne65
Membre inscrit
montagne65
13 messages
Bonjour.
OK parfait je vais effectuer le test.
Cordialement.
01 mars 2021 à 08:18
Réponse 7 forum dépannage climatisation

Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF

montagne65
Membre inscrit
montagne65
13 messages
Bonjour.
J'ai effectué le test sans compresseur et j'ai contrôlé la tension aux bobinages.
Même défaut sans compresseur, même tension à chaque bobinage branché et débranché.
J'ai plus qu'à m'orienter sur la carte de puissance je pense...
Il y a plusieurs cartes électroniques comment savoir laquelle dépanner ?
Cordialement.
11 mars 2021 à 12:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 3. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 5. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 6. Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a
    N°2345 : Bonsoir. :mad: J'ai de gros problèmes avec ma pompe à chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a 2000 € de frais carte puissance, carte contrôle neuf + 1 ventilateur, reste 1 ventilateur à changer. Ma question est :...
  • 7. Code erreur P10 pompe à chaleur Sanyo Prothea MHP 484
    N°4353 : Bonjour, Je n'arrive pas à relancer ma PAC Sanyo Prothea réf : MHP 484 air eau en relève de chaudière, en effet ma télécommande Prothéa affiche P 10 et le symbole attention. J'ai mis une pression environ de 1,5 bar et...
  • 8. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 9. Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro
    N°6936 : Bonjour. Voici en détails : Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique. J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2...
  • 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne split clim mitsubishibricovideo forumssupport fixation climatiseurbranchement climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite