Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6936
Question Dépannage Climatisation : Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro
Bonjour.
Voici en détails : Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part...
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n'est pas en défaut.
J'ai mesuré le bobinage sur le compresseur branché 170v sur chaque bobinage.
J'ai effectué le test sans compresseur et j'ai contrôlé la tension aux bobinages.
Même défaut sans compresseur.
J'ai plus qu'à m'orienter sur la carte de puissance je pense...
Sur la carte où il y a le défaut code erreur UF, il y a une résistance qui est HS 30KOHM...
Elle a eu chaud, je vais tester de la remplacer mais je ne suis pas convaincu que ce soit la seule pièce qui était endommagée sur la carte.... Je pense que le mieux est de changer la carte.
Avez-vous eu déjà cette problématique ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Voici en détails : Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part...
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n'est pas en défaut.
J'ai mesuré le bobinage sur le compresseur branché 170v sur chaque bobinage.
J'ai effectué le test sans compresseur et j'ai contrôlé la tension aux bobinages.
Même défaut sans compresseur.
J'ai plus qu'à m'orienter sur la carte de puissance je pense...
Sur la carte où il y a le défaut code erreur UF, il y a une résistance qui est HS 30KOHM...
Elle a eu chaud, je vais tester de la remplacer mais je ne suis pas convaincu que ce soit la seule pièce qui était endommagée sur la carte.... Je pense que le mieux est de changer la carte.
Avez-vous eu déjà cette problématique ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
16 mars 2021 à 09:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro
Bonjour.
Le problème peut venir de plusieurs choses à savoir :
- Diminution de la tension d'alimentation électrique
- Desserrage, déconnexion du câble du compresseur
- Compresseur défectueux
- filtre obstrué des tuyauteries d'eau
- Échangeur à plaque obstrué
- Dysfonctionnement de la pompe à eau.
Il faut donc :
- Vérifiez les connectiques électriques
- Vérifiez le compresseur pour cela mettez votre installation hors tension, puis débranchez les fiches du compresseur (prenez une photo avant cela vous aidera pour les rebrancher) testez la résistance des trois phases, elles doivent être identiques (à 20°C Env 80homs) puis, si possible faites vous aider, remettez le courant et tester les 3 fils venant de la carte elles doivent vous donner la même mesure. Si au niveau du compresseur pas les mêmes résistance compresseur HS.
Si pas la même tension sur les fils carte HS.
- Remplacez la carte du circuit extérieur.
- Vérifiez le circuit d'eau.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le problème peut venir de plusieurs choses à savoir :
- Diminution de la tension d'alimentation électrique
- Desserrage, déconnexion du câble du compresseur
- Compresseur défectueux
- filtre obstrué des tuyauteries d'eau
- Échangeur à plaque obstrué
- Dysfonctionnement de la pompe à eau.
Il faut donc :
- Vérifiez les connectiques électriques
- Vérifiez le compresseur pour cela mettez votre installation hors tension, puis débranchez les fiches du compresseur (prenez une photo avant cela vous aidera pour les rebrancher) testez la résistance des trois phases, elles doivent être identiques (à 20°C Env 80homs) puis, si possible faites vous aider, remettez le courant et tester les 3 fils venant de la carte elles doivent vous donner la même mesure. Si au niveau du compresseur pas les mêmes résistance compresseur HS.
Si pas la même tension sur les fils carte HS.
- Remplacez la carte du circuit extérieur.
- Vérifiez le circuit d'eau.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 mars 2021 à 17:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro
Bonsoir,
La valeur tourne autour des 1 ohm 0.9 ohm et 0,8 ohm.résistance bobinage compresseur à 7°...
Les 3 fils sortant de la carte même tension 170v.
Sur la carte il y a une résistance qui a cramé j'ai mis le voltmètre d'un côté j'ai 220v et de l'autre 0v...
Je vais la remplacer pour voir l'évolution.
Je vais contrôler le circuit d'eau aussi.
Cordialement.
La valeur tourne autour des 1 ohm 0.9 ohm et 0,8 ohm.résistance bobinage compresseur à 7°...
Les 3 fils sortant de la carte même tension 170v.
Sur la carte il y a une résistance qui a cramé j'ai mis le voltmètre d'un côté j'ai 220v et de l'autre 0v...
Je vais la remplacer pour voir l'évolution.
Je vais contrôler le circuit d'eau aussi.
Cordialement.
16 mars 2021 à 21:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro
Voici en détails : Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête. Ceci a été dû après une période de grand froid.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part...
J'ai mesuré la tension sur les bobinages au niveau du compresseur branché 170v sur chaque bobinage....
Et du coup le compresseur manque de tension pour démarrer.
Depuis l'unité intérieure j'ai retour S1 (220v), S2 (0v) et S3 (9v) qui viennent sur l'unité extérieure pour l'alimentation des cartes mais à quoi cela correspond ??? J'ai fait un contrôle des cartes tous les fusibles sont bons, transistors aussi les condos n'ont pas l'air gonflés... les électrovannes fonctionnent.
Il doit manquer une chronologie pour ordonner le 220v sur S2 ou S3...
Pour moi ça ne vient pas des différentes cartes, je pense plus à un problème de gaz du compresseur ou le compresseur voire un blocage sur le circuit d'eau.
Quelqu'un a un avis pour m'aider ? comment est-il possible de voir si le circuit d'eau n'est pas bouché ?
Cordialement.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête. Ceci a été dû après une période de grand froid.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part...
J'ai mesuré la tension sur les bobinages au niveau du compresseur branché 170v sur chaque bobinage....
Et du coup le compresseur manque de tension pour démarrer.
Depuis l'unité intérieure j'ai retour S1 (220v), S2 (0v) et S3 (9v) qui viennent sur l'unité extérieure pour l'alimentation des cartes mais à quoi cela correspond ??? J'ai fait un contrôle des cartes tous les fusibles sont bons, transistors aussi les condos n'ont pas l'air gonflés... les électrovannes fonctionnent.
Il doit manquer une chronologie pour ordonner le 220v sur S2 ou S3...
Pour moi ça ne vient pas des différentes cartes, je pense plus à un problème de gaz du compresseur ou le compresseur voire un blocage sur le circuit d'eau.
Quelqu'un a un avis pour m'aider ? comment est-il possible de voir si le circuit d'eau n'est pas bouché ?
Cordialement.
31 mars 2021 à 16:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro
Bonjour Montagne65.
Avez-vous résolu votre problème de carte, s'il vous plaît ?
Merci.
Avez-vous résolu votre problème de carte, s'il vous plaît ?
Merci.
14 janvier 2025 à 08:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
- N°5896 : Bonjour. Comme beaucoup de nouveaux, je découvre votre forum à la suite d'une panne de ma PAC. Elle est composée d'un module BORO EHPT18X Et d'un module extérieur Mitsubishi PUHZ-HRP HA2 Elle fonctionne en mode résistance...
- 2. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 3. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 5. Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
- N°4359 : Bonsoir. Je viens vous solliciter pour mon problème de chauffage qui ne fonctionne plus. Climatisation Mitsubishi électrique MUZ GE50VA E1 En effet le matin je me suis aperçu que le compteur électrique avait sauté. Donc...
- 6. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 8. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
- N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
- 9. Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
- N°9164 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide. Je possède une pompe à chaleur Air/Eau Mitsubishi électrique PUHZ-RP140VHA2 qui a très bien fonctionné jusqu'à hier soir. En rentrant, plus rien : l'écran de la commande...
- 10. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
- N°3780 : Bonjour. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F Après vérification pas de problème de câblage sur les bornes de la platine yack 1 2 3 Bornes 1 et 2 correct 220 V. Bornes 2 et 3 tension en DC qui navigue...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite