Merci pour ces précisions.
On est bien loin de la liste des actions à effectuer lors des entretiens donnée par PL.
Le dernier intervenant ne m'a pas du tout inspirer confiance.
Concernant le nettoyage de l'UE, il m'a dit que l'on pouvait utiliser un nettoyeur haute pression car l'électronique est protégée.
J'ai un document avec 3 mots (date et heure de passage) qui m'a été remis par le technicien.
Je n'ai toujours pas reçu la facture demandée par mail.
Combien coûte un contrat d'entretien ?
Le prix est il proportionnel au nombre d'unités ?
Quel est le temps moyen passé pour faire l'ensemble des contrôles ?
Merci.
On est bien loin de la liste des actions à effectuer lors des entretiens donnée par PL.
Le dernier intervenant ne m'a pas du tout inspirer confiance.
Concernant le nettoyage de l'UE, il m'a dit que l'on pouvait utiliser un nettoyeur haute pression car l'électronique est protégée.
J'ai un document avec 3 mots (date et heure de passage) qui m'a été remis par le technicien.
Je n'ai toujours pas reçu la facture demandée par mail.
Combien coûte un contrat d'entretien ?
Le prix est il proportionnel au nombre d'unités ?
Quel est le temps moyen passé pour faire l'ensemble des contrôles ?
Merci.
17 décembre 2024 à 19:50

Bonjour à tous.
Étant très mécontent de l'entreprise qui faisait l'entretien de mes pompes à chaleur (ils ont voulu me facturer une panne qui n'existait pas "fuite" pour un montant de 1400€), je me suis adressé à une autre entreprise.
Il a mis un peu plus d'une heure pour 3 UE et 6 UI.
En arrivant, Il m'a demandé un escabeaux pour atteindre les UI.
Il a retiré les filtres pour les taper sur la terrasse (pas d'aspirateur et pas de bombe de désinfectant).
Il m'a demandé d'arrêter toutes les UI pour faire les mesures de pression.
A la question, pourquoi vous faites ces mesures UE arrêtées, il m'a répondu que cela ne se faisaient pas groupe démarré.
De temps en temps, l'autre entreprise le faisait UE démarrée.
Après quelques recherches sur Internet, ce type de mesure peut être faite pour vérifier la pression d'équilibre " Mesurée groupe à l'arrêt, utile pour une vérification de base du niveau de fluide frigorigène." mais que normalement, la pressions doit se faire UE démarrée.
Il m'a dit que l'UE Hitachi RAM 90 (5 sorties) manquait de gaz car la pression était basse (normalement, entre 8 et 10) et que le complément de fluide coûterait 600€.
Puis, il m'a dit de démarrer toutes les UI température 27°.
Il a mis ses mains pour contrôler la température.
J'ai payé 360€ pour un entretien qui me parait bâclé.
J'aimerais savoir ce qui devrait être fait pendant un entretien d'UI et d'UE ?
Merci.
Étant très mécontent de l'entreprise qui faisait l'entretien de mes pompes à chaleur (ils ont voulu me facturer une panne qui n'existait pas "fuite" pour un montant de 1400€), je me suis adressé à une autre entreprise.
Il a mis un peu plus d'une heure pour 3 UE et 6 UI.
En arrivant, Il m'a demandé un escabeaux pour atteindre les UI.
Il a retiré les filtres pour les taper sur la terrasse (pas d'aspirateur et pas de bombe de désinfectant).
Il m'a demandé d'arrêter toutes les UI pour faire les mesures de pression.
A la question, pourquoi vous faites ces mesures UE arrêtées, il m'a répondu que cela ne se faisaient pas groupe démarré.
De temps en temps, l'autre entreprise le faisait UE démarrée.
Après quelques recherches sur Internet, ce type de mesure peut être faite pour vérifier la pression d'équilibre " Mesurée groupe à l'arrêt, utile pour une vérification de base du niveau de fluide frigorigène." mais que normalement, la pressions doit se faire UE démarrée.
Il m'a dit que l'UE Hitachi RAM 90 (5 sorties) manquait de gaz car la pression était basse (normalement, entre 8 et 10) et que le complément de fluide coûterait 600€.
Puis, il m'a dit de démarrer toutes les UI température 27°.
Il a mis ses mains pour contrôler la température.
J'ai payé 360€ pour un entretien qui me parait bâclé.
J'aimerais savoir ce qui devrait être fait pendant un entretien d'UI et d'UE ?
Merci.
16 décembre 2024 à 07:53

Bonjour.
Finalement, j'ai changé la carte électronique et tout fonctionne correctement.
Merci pour ceux qui m'ont proposé des solutions qui n'ont malheureusement pas corrigées le problème.
Finalement, j'ai changé la carte électronique et tout fonctionne correctement.
Merci pour ceux qui m'ont proposé des solutions qui n'ont malheureusement pas corrigées le problème.
22 octobre 2024 à 10:39

Bonjour Dom,
Effectivement, j'ai posté une réponse qui n'apparait pas sur le site.
Oui, j'ai fait la permutation des cartes.
Clim1 avait la carte en panne et Clim2 celle qui fonctionnait normalement.
J'ai mis la carte de Clim2 sur Clim1 et vice versa.
Les réponses 69 et 71 ont bien la carte permutée.
En faisant les mesure de tensions, sur Clim1 (carte fonctionnelle), lorsque le l'UI se met en veille, voyant fixe, le ventilateur de l'UE s'arrête, la led rouge est fixe et les tensions sont bonnes (12V, 15V, PAM15V et 5V).
Tandis que lorsque l'UI se met en défaut, le ventilateur de l'UE s'arrête, la led rouge est éteinte et pas de tension au point de mesure.
Comme indiqué à la réponse 71, la panne est bien identifiée sur la carte électronique.
Effectivement, j'ai posté une réponse qui n'apparait pas sur le site.
Oui, j'ai fait la permutation des cartes.
Clim1 avait la carte en panne et Clim2 celle qui fonctionnait normalement.
J'ai mis la carte de Clim2 sur Clim1 et vice versa.
Les réponses 69 et 71 ont bien la carte permutée.
En faisant les mesure de tensions, sur Clim1 (carte fonctionnelle), lorsque le l'UI se met en veille, voyant fixe, le ventilateur de l'UE s'arrête, la led rouge est fixe et les tensions sont bonnes (12V, 15V, PAM15V et 5V).
Tandis que lorsque l'UI se met en défaut, le ventilateur de l'UE s'arrête, la led rouge est éteinte et pas de tension au point de mesure.
Comme indiqué à la réponse 71, la panne est bien identifiée sur la carte électronique.
13 octobre 2024 à 10:07

Voici les mesures :
Clim1 Clim2 (carte en panne)
12V 12.11 10.34
5V 5.01 4.24
15V 14.91 12.92
PAM15V 15.53 13.78
Je n'ai pas attendu que l'UI se mette en défaut car je voulais remettre la carte qui fonctionne dans l'autre UE.
Conclusion, c'est bien la carte qui pose problème.
Maintenant, quel composant ?
Clim1 Clim2 (carte en panne)
12V 12.11 10.34
5V 5.01 4.24
15V 14.91 12.92
PAM15V 15.53 13.78
Je n'ai pas attendu que l'UI se mette en défaut car je voulais remettre la carte qui fonctionne dans l'autre UE.
Conclusion, c'est bien la carte qui pose problème.
Maintenant, quel composant ?
12 octobre 2024 à 16:45

L'UI vient juste de se mettre en défaut, toujours le voyant vert qui clignote et pas de clac sur l'UE.
12 octobre 2024 à 10:26

Bonjour Dom,
Les nouvelles ne sont pas bonnes.
J'ai remis la carte et démarré l'UI à 20°, intérieur 19°.
Je n'ai pas pu mesurer les tensions au démarrage car il pleuvait.
Après 1H de fonctionnement, pas d'arrêt.
Les tensions sont encore basses comme avant le changement du composant.
12V=> 10,40
5V=> 4,20
15V=> 13,2
PAM15V=> 13,6
Elle continue à fonctionner.
Comme indiqué sur mon dernier post, il reste 2 condensateurs.
Aussi, est-on sûr que cela vienne de la carte ?
Je voudrais bien intervertir les 2 cartes mais j'ai peur de mettre l'autre UE en panne.
Les nouvelles ne sont pas bonnes.

J'ai remis la carte et démarré l'UI à 20°, intérieur 19°.
Je n'ai pas pu mesurer les tensions au démarrage car il pleuvait.
Après 1H de fonctionnement, pas d'arrêt.
Les tensions sont encore basses comme avant le changement du composant.
12V=> 10,40
5V=> 4,20
15V=> 13,2
PAM15V=> 13,6
Elle continue à fonctionner.

Comme indiqué sur mon dernier post, il reste 2 condensateurs.
Aussi, est-on sûr que cela vienne de la carte ?
Je voudrais bien intervertir les 2 cartes mais j'ai peur de mettre l'autre UE en panne.
12 octobre 2024 à 10:12

Bonsoir.
J'ai récupéré le composant et je l'ai soudé.
Je n'ai pas trouvé de silicone.
Dois-je le remettre ?
Si oui, je peux mettre du joint acrylique pour intérieur et extérieur ?
Il reste 2 condensateurs noirs C603 et C604 (entourés en rouge) qui n'ont pas été changés.
Je vais monter la carte demain et refaire les tests.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai récupéré le composant et je l'ai soudé.
Je n'ai pas trouvé de silicone.
Dois-je le remettre ?
Si oui, je peux mettre du joint acrylique pour intérieur et extérieur ?
Il reste 2 condensateurs noirs C603 et C604 (entourés en rouge) qui n'ont pas été changés.
Je vais monter la carte demain et refaire les tests.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 octobre 2024 à 19:40

Bonjour.
Je l'ai commandé chez mon magasin pour 14€, mais je l'aurai dans la semaine.
Je vous tiendrai informé dès que je l'aurai changé.
Je l'ai commandé chez mon magasin pour 14€, mais je l'aurai dans la semaine.
Je vous tiendrai informé dès que je l'aurai changé.
08 octobre 2024 à 10:16

Oups, sous la référence MIP2K4, il y a des chiffres, PANASONIC ou une autre marque MIP2K4 943 ou ID1 ou 8D8.
Est-il important de respecter ces chiffres ou la marque ?
Sur cette image, il est indiqué une vente par 10 MIP2K4 335.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Est-il important de respecter ces chiffres ou la marque ?
Sur cette image, il est indiqué une vente par 10 MIP2K4 335.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 octobre 2024 à 21:05

Très bien, je vais le changer avant l'achat de la carte.
Je dois le commander à mon magasin ou l'acheter sur le net.
Je vous tiens informé dès le changement.
Je dois le commander à mon magasin ou l'acheter sur le net.
Je vous tiens informé dès le changement.
07 octobre 2024 à 20:53

Bonjour.
Lorsque l'UI est en défaut, il y a 0V aux points de contrôle.
Hier, je j'ai pas fait les mesures car il n'y avait pas de claquement.
Concernant le composant 1062, j'avais trouvé ça (cela ressemble).
Je vous remercie de m'avoir aidé mais comme vous le dites, sans schéma il est très difficile de trouver la panne.
Samedi soir elle a fonctionné sans problème et pourtant les tensions mesurées à midi étaient faibles.
Il n'y a aucune explication rationnelle.
Je vais ressouder le MIP car le composant est facile à trouver et pour remettre la carte en l'état.
Je préfère changer la carte même si cela à un prix car l'hiver arrive à grand pas.
La question, est on sûr que cela vienne de la carte ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Lorsque l'UI est en défaut, il y a 0V aux points de contrôle.
Hier, je j'ai pas fait les mesures car il n'y avait pas de claquement.
Concernant le composant 1062, j'avais trouvé ça (cela ressemble).
Je vous remercie de m'avoir aidé mais comme vous le dites, sans schéma il est très difficile de trouver la panne.
Samedi soir elle a fonctionné sans problème et pourtant les tensions mesurées à midi étaient faibles.
Il n'y a aucune explication rationnelle.
Je vais ressouder le MIP car le composant est facile à trouver et pour remettre la carte en l'état.
Je préfère changer la carte même si cela à un prix car l'hiver arrive à grand pas.
La question, est on sûr que cela vienne de la carte ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 octobre 2024 à 12:12

Je n'ai pas d'autres condensateurs.
Je ne comprends pas pourquoi hier soir elle fonctionnait parfaitement.
Ce matin, l'UI s'est mise en défaut après 30MN de fonctionnement.
J'ai dessoudé le MIP2K4 avec beaucoup de difficulté (comme les condensateurs) car la carte comporte 2 faces et des trous métallisés.
La tresse à dessouder n'aspire pas suffisamment et j'ai été obligé de finir avec une aiguille au risque d'abîmé les trous.
Je vais voir pour le changer.
Je ne me vois pas dessouder les autres composants qui sont encore plus petits avec des soudures très fines.
Sur l'C801, il est marqué 1262.
Je vais commander la carte en espérant résoudre cette panne.
Je n'ai pas fait d'échange avec l'autre car je ne veux pas risquer la mettre en panne.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne comprends pas pourquoi hier soir elle fonctionnait parfaitement.
Ce matin, l'UI s'est mise en défaut après 30MN de fonctionnement.
J'ai dessoudé le MIP2K4 avec beaucoup de difficulté (comme les condensateurs) car la carte comporte 2 faces et des trous métallisés.
La tresse à dessouder n'aspire pas suffisamment et j'ai été obligé de finir avec une aiguille au risque d'abîmé les trous.
Je vais voir pour le changer.
Je ne me vois pas dessouder les autres composants qui sont encore plus petits avec des soudures très fines.
Sur l'C801, il est marqué 1262.
Je vais commander la carte en espérant résoudre cette panne.
Je n'ai pas fait d'échange avec l'autre car je ne veux pas risquer la mettre en panne.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 octobre 2024 à 19:46

Bonjour,
J'avais mesuré les tensions lorsque l'UI était en défaut et j'avais 0V sur tous les points de mesure, led rouge de l'UE éteinte.
Hier, après midi, pourquoi malgré les tensions basses, l'UE continuait de fonctionner ?
Hies soir, elle a fonctionné plus de 3H sans aucun défaut de l'UI.
Température de consigne à 21°, température intérieure 19°.
Au bout de 2H de fonctionnement, abaissement de la température de consigne à 20°.
L'UI s'est mise en veille quelques minutes (ventilation au minimum d'air chaud) puis est repartie.
Abaissement de la température de consigne à 19°, mise en veille de l'UI (20° température intérieure).
Augmentation de la température de consigne à 21°, l'UI est repartie et je l'ai arrêtée le soir avant de me coucher.
J'avoue que je n'y comprends plus rien.
J'ai trouvé un installateur qui accepte de se déplacer pour 250€ (un autre me proposait un forfait d'une journée) mais s'il doit changer la carte, je préfère l'acheter et faire le changement moi même.
Je vais refaire un test aujourd'hui.
J'avais mesuré les tensions lorsque l'UI était en défaut et j'avais 0V sur tous les points de mesure, led rouge de l'UE éteinte.
Hier, après midi, pourquoi malgré les tensions basses, l'UE continuait de fonctionner ?
Hies soir, elle a fonctionné plus de 3H sans aucun défaut de l'UI.
Température de consigne à 21°, température intérieure 19°.
Au bout de 2H de fonctionnement, abaissement de la température de consigne à 20°.
L'UI s'est mise en veille quelques minutes (ventilation au minimum d'air chaud) puis est repartie.
Abaissement de la température de consigne à 19°, mise en veille de l'UI (20° température intérieure).
Augmentation de la température de consigne à 21°, l'UI est repartie et je l'ai arrêtée le soir avant de me coucher.
J'avoue que je n'y comprends plus rien.

J'ai trouvé un installateur qui accepte de se déplacer pour 250€ (un autre me proposait un forfait d'une journée) mais s'il doit changer la carte, je préfère l'acheter et faire le changement moi même.
Je vais refaire un test aujourd'hui.
06 octobre 2024 à 09:00

Bonsoir.
Pourriez-vous publier cet enregistrement ?
Aussi, de temps en temps, j'ai un message d'appel au don.
Est-ce un lien fiable ?
Merci d'avance.
Climatiseur Mitsubishi.mp3
Note d'un modérateur.
Concernant la cagnotte Leetchi, personne n'a rencontré de problème depuis sa création.
Cordialement.
Pourriez-vous publier cet enregistrement ?
Aussi, de temps en temps, j'ai un message d'appel au don.
Est-ce un lien fiable ?
Merci d'avance.
Climatiseur Mitsubishi.mp3
Note d'un modérateur.
Concernant la cagnotte Leetchi, personne n'a rencontré de problème depuis sa création.
Cordialement.
05 octobre 2024 à 22:08

Je sais qu'il est compliqué de faire des dépannages à distance et encore merci pour votre disponibilité et vos conseils.
Sans le schéma technique, il est très difficile de trouver la panne.
D'ailleurs j'ai appelé le SAV Mitsubishi et effectivement, ils ne peuvent pas le fournir.
Pour eux, il faut changer la carte
J'avais un rouleau de soudure qui datait de 1984 quand je faisais de l'électronique et le magasin chez qui j'achète mes composants m'a dit qu'il ne fallait pas utiliser de l'étain trop ancien.
J'ai donc acheté un nouveau rouleau et ce matin, je me suis décidé à refaire les soudures des 7 condensateurs.
Je mets en marche ma pompe à chaleur.
Elle a fonctionné plus de 2H.
Au début, les tensions étaient correctes.
Puis au bout d'un certain temps, les tensions ont baissé.
12V=>10,30V
5V=>4,22V
15V=>12,88V
PAM15V=>13,74V
Malgré ces tensions basses, elle continuait à fonctionner.
J'ai baissé la température de consigne à 19°
L'UI s'est mise en veille plusieurs fois et a redémarré normalement.
Je croyais être sortie de cette galère mais elle s'est mise en défaut un peu plus tard.
Le claquement est revenu (je vais poster un enregistrement) mais moins fort.
Là le l'ai redémarrée à 21° et ça fonctionne depuis 1H.
Peut être que le défaut apparait quand la tension qui baisse trop?
D'accord pour le R701A, j'avais fait aussi des recherches.
D'accord aussi pour le MIP.
Pour l'IC801, il est tout petit et il faut un microscope pour lire les inscriptions.
En plus, c'est de la micro soudure
Il faut un fer avec une panne toute petite.
Sans le schéma technique, il est très difficile de trouver la panne.
D'ailleurs j'ai appelé le SAV Mitsubishi et effectivement, ils ne peuvent pas le fournir.
Pour eux, il faut changer la carte

J'avais un rouleau de soudure qui datait de 1984 quand je faisais de l'électronique et le magasin chez qui j'achète mes composants m'a dit qu'il ne fallait pas utiliser de l'étain trop ancien.
J'ai donc acheté un nouveau rouleau et ce matin, je me suis décidé à refaire les soudures des 7 condensateurs.
Je mets en marche ma pompe à chaleur.
Elle a fonctionné plus de 2H.
Au début, les tensions étaient correctes.
Puis au bout d'un certain temps, les tensions ont baissé.
12V=>10,30V
5V=>4,22V
15V=>12,88V
PAM15V=>13,74V
Malgré ces tensions basses, elle continuait à fonctionner.
J'ai baissé la température de consigne à 19°
L'UI s'est mise en veille plusieurs fois et a redémarré normalement.
Je croyais être sortie de cette galère mais elle s'est mise en défaut un peu plus tard.

Le claquement est revenu (je vais poster un enregistrement) mais moins fort.
Là le l'ai redémarrée à 21° et ça fonctionne depuis 1H.
Peut être que le défaut apparait quand la tension qui baisse trop?
D'accord pour le R701A, j'avais fait aussi des recherches.
D'accord aussi pour le MIP.
Pour l'IC801, il est tout petit et il faut un microscope pour lire les inscriptions.
En plus, c'est de la micro soudure

Il faut un fer avec une panne toute petite.
05 octobre 2024 à 19:59

Bonsoir,
Le magasin de composants électroniques peut commander le MIP2K4 pour moi, mais ne connaît pas le R701A.
Dans votre réponse 49, vous me conseillez de remplacer les deux pièces, à savoir le régulateur et le photocoupleur (4 pattes).
Dans votre réponse 51, vous mentionnez le régulateur et l'optocoupleur, un petit composant à 3+2 pattes.
Je m'y perds un peu.
Puis-je commander n'importe quelle référence du MIP2K4 (7 pattes) car il en existe plusieurs sur Internet ?
Existe-t-il une autre référence compatible pour le R701A (4 pattes) ?
Pour le petit composant à 3+2 pattes, s'agit-il bien de l'IC801 ?
Il risque d'être difficile de les trouver dans les magasins de composants parisiens (il y en a deux importants à Paris) et il y a également de nombreux sites sur Internet.
Le magasin de composants électroniques peut commander le MIP2K4 pour moi, mais ne connaît pas le R701A.
Dans votre réponse 49, vous me conseillez de remplacer les deux pièces, à savoir le régulateur et le photocoupleur (4 pattes).
Dans votre réponse 51, vous mentionnez le régulateur et l'optocoupleur, un petit composant à 3+2 pattes.
Je m'y perds un peu.
Puis-je commander n'importe quelle référence du MIP2K4 (7 pattes) car il en existe plusieurs sur Internet ?
Existe-t-il une autre référence compatible pour le R701A (4 pattes) ?
Pour le petit composant à 3+2 pattes, s'agit-il bien de l'IC801 ?
Il risque d'être difficile de les trouver dans les magasins de composants parisiens (il y en a deux importants à Paris) et il y a également de nombreux sites sur Internet.
04 octobre 2024 à 20:10

Bonjour Dom.
Merci pour l'explication.
Donc il est conseillé de remettre cette protection silicone même si sur d'autres marques elle n'est pas présente.
On l'achète dans un magasin d'électronique et on la pose comment ?
Je vois que l'électronique ce cette marque est très capricieuse.
Je vais souvent au Portugal et je vois des vieilles climatisations toutes rouillées qui fonctionnent parfaitement.
La mienne n'a que 7 ans.
J'ai eu un peu de mal à dessouder les condensateurs avec une tresse car la soudure est sur les 2 faces de la carte (la soudure doit-elle traverser l'autre côté).
Comment dessouder les circuits intégrés sans abîmer les pistes (micro soudure) ?
Par précaution, dois-je changer les 3 composants ou seulement les 2 en gras ?
L'IC802, IC831 et le PC801.
Pour ce dernier, les références sont pratiquement effacées.
C'est bien RT01A P344.
Puis-je prendre une référence équivalente ?
Existe-t-il un schéma fonctionnel de la carte avec la référence des composants, les tensions, etc. ?
Merci pour l'explication.
Donc il est conseillé de remettre cette protection silicone même si sur d'autres marques elle n'est pas présente.
On l'achète dans un magasin d'électronique et on la pose comment ?
Je vois que l'électronique ce cette marque est très capricieuse.
Je vais souvent au Portugal et je vois des vieilles climatisations toutes rouillées qui fonctionnent parfaitement.
La mienne n'a que 7 ans.

J'ai eu un peu de mal à dessouder les condensateurs avec une tresse car la soudure est sur les 2 faces de la carte (la soudure doit-elle traverser l'autre côté).
Comment dessouder les circuits intégrés sans abîmer les pistes (micro soudure) ?
Par précaution, dois-je changer les 3 composants ou seulement les 2 en gras ?
L'IC802, IC831 et le PC801.
Pour ce dernier, les références sont pratiquement effacées.
C'est bien RT01A P344.
Puis-je prendre une référence équivalente ?
Existe-t-il un schéma fonctionnel de la carte avec la référence des composants, les tensions, etc. ?
02 octobre 2024 à 10:05

J'ai parcouru le forum, mais les solutions proposées ne correspondent pas à mon problème.
En ce qui concerne mon cas, il ne s'agit pas d'une panne franche car tout fonctionne, mais au bout d'un temps aléatoire, l'interface utilisateur s'arrête.
Les tensions qui sont en dessous des valeurs nominales peuvent-elles provenir des circuits intégrés ?
En ce qui concerne mon cas, il ne s'agit pas d'une panne franche car tout fonctionne, mais au bout d'un temps aléatoire, l'interface utilisateur s'arrête.
Les tensions qui sont en dessous des valeurs nominales peuvent-elles provenir des circuits intégrés ?
30 septembre 2024 à 19:22

Désolé pour les réponses incomplètes mais je ne suis pas un professionnel.
L'IC802 (7 pattes) est soudé sur l'autre face comme sur la photo et je ne sais pas comment retirer le silicone blanc de chaque côté sans rien abîmé.
D'ailleurs quel est son utilité ?
L'IC831, les 8 pattes sont soudées sur la face où se trouvent tous les composants, rien sur l'autre face.
Pour celui avec les 4 pattes, PC801, il est indiqué RT01A P344 sauf erreur car il difficile de lire les inscriptions et bien soudé sur l'autre face (en photo).
Pourquoi le jour où j'ai changé les 7 condensateurs, cela fonctionnait normalement et quelques jours après, la panne est revenue?
Oui, les claquements ont disparus.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



L'IC802 (7 pattes) est soudé sur l'autre face comme sur la photo et je ne sais pas comment retirer le silicone blanc de chaque côté sans rien abîmé.
D'ailleurs quel est son utilité ?
L'IC831, les 8 pattes sont soudées sur la face où se trouvent tous les composants, rien sur l'autre face.
Pour celui avec les 4 pattes, PC801, il est indiqué RT01A P344 sauf erreur car il difficile de lire les inscriptions et bien soudé sur l'autre face (en photo).
Pourquoi le jour où j'ai changé les 7 condensateurs, cela fonctionnait normalement et quelques jours après, la panne est revenue?
Oui, les claquements ont disparus.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 septembre 2024 à 15:05

Pour l'IC802 la ref : MIP2K4.
Pour l'IC831 (plus petit) Réf:2903S 3297.
Si c'est composants sont défectueux, il sera très difficile de les dessouder.
Si le problème vient de la carte électronique avec certitude, je pense la changer car les températures baissent.
Le prix de 430€ est-il raisonnable ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour l'IC831 (plus petit) Réf:2903S 3297.
Si c'est composants sont défectueux, il sera très difficile de les dessouder.
Si le problème vient de la carte électronique avec certitude, je pense la changer car les températures baissent.
Le prix de 430€ est-il raisonnable ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 septembre 2024 à 18:41

J'ai mis ces 2 photos avec les zones entourées en rouge car la couleur de la carte est différente.
J'ai mesuré les tensions sur l'autre UE qui fonctionne.
Le voltmètre fonctionne très bien.
PAM15V => 15,5V
5V => 5V
12V => 12,11V
15V = 14,9V
Est-ce dû aux condensateurs que j'ai changés ?
Pourtant, dimanche dernier, tout fonctionnait correctement.
Je n'ai pas eu le temps de démonter la carte électronique.
Je le ferai demain.
Aussi, je vais vérifier les volets sur l'UI mais ce matin, elle a fonctionné 45mn.
J'ai mesuré les tensions sur l'autre UE qui fonctionne.
Le voltmètre fonctionne très bien.
PAM15V => 15,5V
5V => 5V
12V => 12,11V
15V = 14,9V
Est-ce dû aux condensateurs que j'ai changés ?
Pourtant, dimanche dernier, tout fonctionnait correctement.

Je n'ai pas eu le temps de démonter la carte électronique.
Je le ferai demain.
Aussi, je vais vérifier les volets sur l'UI mais ce matin, elle a fonctionné 45mn.
28 septembre 2024 à 19:58

Oups, j'ai oublié lorsque l'UI clignote, plus aucune tension sur les points de mesure.
Aussi, je mets 2 photos de la carte avec une couleur différente (en rouge)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Aussi, je mets 2 photos de la carte avec une couleur différente (en rouge)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 septembre 2024 à 10:20

Bonjour.
Lors de la prise de mesures, l'UI a fonctionné environ 45mn.
PAM15V => 13.8V
5V => 4,23V
12V => 10,3V
15V = 12,9V
LEV12V => la tension varie de 10V à un peu moins de 13V
J'ai reçu le devis pour la carte, le prix est de 430€
Lors de la prise de mesures, l'UI a fonctionné environ 45mn.
PAM15V => 13.8V
5V => 4,23V
12V => 10,3V
15V = 12,9V
LEV12V => la tension varie de 10V à un peu moins de 13V
J'ai reçu le devis pour la carte, le prix est de 430€

28 septembre 2024 à 10:08

Autres tests ce matin capot ouvert.
Allumage de l'UI avec 26°, intérieur à 19°
L'UI se met en mode veille et l'UE démarre au bout de 2 minutes, led rouge allumée.
L'UE tourne à vitesse réduite pendant 3 à 4mn.
L'UI souffle de l'air chaud après 4mn.
L'UE tourne plus rapidement.
L'UI s'arrête au bout de 5mn de chauffage, voyant vert fixe.
L'UE est arrêtée avec l'éclairage de la led rouge qui vacille.
2 clacs, la led rouge s'éteint (pas d'autres clacs après).
Sur l'UI, voyant vert fixe et après 3mn, voyant vert qui clignote.
Le capteur de température de l'UI tourne.
Je ne retrouve plus le fonctionnement de dimanche avec un fonctionnement normal.
Ce n'est pas une panne franche.
Doit-on faire d'autres mesures ?
Allumage de l'UI avec 26°, intérieur à 19°
L'UI se met en mode veille et l'UE démarre au bout de 2 minutes, led rouge allumée.
L'UE tourne à vitesse réduite pendant 3 à 4mn.
L'UI souffle de l'air chaud après 4mn.
L'UE tourne plus rapidement.
L'UI s'arrête au bout de 5mn de chauffage, voyant vert fixe.
L'UE est arrêtée avec l'éclairage de la led rouge qui vacille.
2 clacs, la led rouge s'éteint (pas d'autres clacs après).
Sur l'UI, voyant vert fixe et après 3mn, voyant vert qui clignote.
Le capteur de température de l'UI tourne.
Je ne retrouve plus le fonctionnement de dimanche avec un fonctionnement normal.
Ce n'est pas une panne franche.
Doit-on faire d'autres mesures ?
25 septembre 2024 à 08:33

La sonde est positionnée au même endroit que l'autre.
J'ai fait une autre batterie de tests et je ne comprends plus rien.
Capot fermé, UI à 25°, l'UE démarre après 2 clacs.
UI fonctionne en chauffage pendant 15mn et s'arrête, voyant vert qui clignote après 3mn.
La led rouge de l'UE est fixe et s'arrête quant l'UI clignote.
Capot retiré, démarrage de l'UI à 25°, l'UE démarre rapidement.
L'UI s'arrête au bout de quelques minutes voyant vert qui clignote au bout de 3mn.
L'UE démarre et s'arrête quelques minutes après.
Arrêt/Marche disjoncteur.
Démarrage de l'UI, l'UE démarre et s'arrête quelques minutes après.
Les claquements recommencent pendant quelques minutes, la led rouge clignote rapidement jusqu'à ce que l'UI se mette en défaut, la led rouge s'éteint.
Arrêt de l'UI en attendant quelle s'arrête complètement et redémarrage.
Là, plus rien ne démarre led rouge toujours éteinte, voyant vert de l'UI qui clignote.
Arrêt/Marche disjoncteur pendant 15minutes
Démarrage de l'UI, l'UE démarre au bout de 3 minutes, la led rouge clignote rapidement et devient fixe (2 clacs).
L'UI démarre et s'arrête au bout de 2 minutes.
J'entends quelques clacs (4) sur l'UE jusqu'à l'extinction de la led rouge, l'UI clignote.
Je ne comprends pas pourquoi tout fonctionnait correctement dimanche capot ouvert (après changement des condensateurs) et maintenant plus rien ne marche (ça a fonctionné pendant 15 minutes au début de mes tests d'aujourd'hui).
Je ne sais pas s'il faut faire d'autres mesures ou prévoir le changement de la carte électronique.
Mitsubishi me demande de contacter un de leurs distributeurs car je ne peux pas passer une commande directement chez eux.
Ils m'ont donné une société sur Trappes mais après l'envoi d'un mail, je n'ai toujours pas de réponse.
Savez-vous combien coûte la carte complète ?
J'ai fait une autre batterie de tests et je ne comprends plus rien.
Capot fermé, UI à 25°, l'UE démarre après 2 clacs.
UI fonctionne en chauffage pendant 15mn et s'arrête, voyant vert qui clignote après 3mn.
La led rouge de l'UE est fixe et s'arrête quant l'UI clignote.
Capot retiré, démarrage de l'UI à 25°, l'UE démarre rapidement.
L'UI s'arrête au bout de quelques minutes voyant vert qui clignote au bout de 3mn.
L'UE démarre et s'arrête quelques minutes après.
Arrêt/Marche disjoncteur.
Démarrage de l'UI, l'UE démarre et s'arrête quelques minutes après.
Les claquements recommencent pendant quelques minutes, la led rouge clignote rapidement jusqu'à ce que l'UI se mette en défaut, la led rouge s'éteint.
Arrêt de l'UI en attendant quelle s'arrête complètement et redémarrage.
Là, plus rien ne démarre led rouge toujours éteinte, voyant vert de l'UI qui clignote.

Arrêt/Marche disjoncteur pendant 15minutes
Démarrage de l'UI, l'UE démarre au bout de 3 minutes, la led rouge clignote rapidement et devient fixe (2 clacs).
L'UI démarre et s'arrête au bout de 2 minutes.
J'entends quelques clacs (4) sur l'UE jusqu'à l'extinction de la led rouge, l'UI clignote.
Je ne comprends pas pourquoi tout fonctionnait correctement dimanche capot ouvert (après changement des condensateurs) et maintenant plus rien ne marche (ça a fonctionné pendant 15 minutes au début de mes tests d'aujourd'hui).
Je ne sais pas s'il faut faire d'autres mesures ou prévoir le changement de la carte électronique.
Mitsubishi me demande de contacter un de leurs distributeurs car je ne peux pas passer une commande directement chez eux.
Ils m'ont donné une société sur Trappes mais après l'envoi d'un mail, je n'ai toujours pas de réponse.
Savez-vous combien coûte la carte complète ?
24 septembre 2024 à 17:56

D'accord, la technique de l'ohmmètre n'est pas fiable pour ce genre de problème.
Je n'ai pas vérifié la sensibilité en fonction du positionnement de la sonde.
Je vais le faire ce soir et regarder sur l'autre UE.
Je pensais que la led clignotait plus rapidement mais c'est bien 1 seconde.
Avant le changement des condensateurs, je pense que le clignotement était plus lent sans affirmation.
En tout cas, lorsque l'UI clignote la led rouge de l'UE est éteinte.
Je n'ai pas vérifié la sensibilité en fonction du positionnement de la sonde.
Je vais le faire ce soir et regarder sur l'autre UE.
Je pensais que la led clignotait plus rapidement mais c'est bien 1 seconde.

Avant le changement des condensateurs, je pense que le clignotement était plus lent sans affirmation.
En tout cas, lorsque l'UI clignote la led rouge de l'UE est éteinte.
23 septembre 2024 à 13:40

Oui, le claquement de l'UE a disparu quand l'UI clignote.
Surement mais j'ai testé les 7 condensateurs et aucun n'était vraiment en défaut.
Aussi, l'UI clignote plus rapidement (avant c'était toutes les secondes).
Que veut un clignotement rapide (j'ai mis une vidéo).
C'est bien ça, j'ai fait plusieurs tests capot ouvert et tout fonctionne normalement.
Je ne pense pas que le capot comprime des câbles car ils sont tous à l'intérieur.
Le capot touche légèrement la sonde.
Je vais comparer le positionnement avec celle qui fonctionne.
Est-ce que je peux sortir la sonde avant de mettre le capot ou doit-elle forcément être sur l'échangeur de l'UE ?
Surement mais j'ai testé les 7 condensateurs et aucun n'était vraiment en défaut.
Aussi, l'UI clignote plus rapidement (avant c'était toutes les secondes).
Que veut un clignotement rapide (j'ai mis une vidéo).
C'est bien ça, j'ai fait plusieurs tests capot ouvert et tout fonctionne normalement.
Je ne pense pas que le capot comprime des câbles car ils sont tous à l'intérieur.
Le capot touche légèrement la sonde.
Je vais comparer le positionnement avec celle qui fonctionne.
Est-ce que je peux sortir la sonde avant de mettre le capot ou doit-elle forcément être sur l'échangeur de l'UE ?
23 septembre 2024 à 11:19

Bonjour.
Pourriez-vous publier cette vidéo ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Vidéo voyant power UI climMitsubishi clignote
Pourriez-vous publier cette vidéo ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Vidéo voyant power UI climMitsubishi clignote
23 septembre 2024 à 00:04

J'ai retiré le capot.
Même température de consigne 26°, intérieure 20°.
L'UI ne s'arrête pas.
Led rouge de L'UE qui clignote 3 fois rapidement et s'arrête 3s.
Température de consigne à 21°, L'UI se met en veille, voyant power vert fixe et détecteur de température qui tourne toujours.
Led rouge de L'UE fixe, ventilateur arrêté..
Température de consigne à 26°, l'UI redémarre.
Led rouge de L'UE qui clignote 3 fois rapidement et s'arrête 3s.
Remise du capot sans arrêter l'UI.
Pour l'instant, l'UI fonctionne toujours.
Température de consigne à 21°, L'UI se met en veille, voyant power vert fixe et détecteur de température qui tourne toujours.
Température de consigne à 26°.
L'UI reste avec le voyant power en vert fixe pendant 3 minutes (ne démarre pas) et se met à clignoter rapidement avec le capteur qui tourne.
Led rouge d'UE éteinte.
Reste à prendre les mesures de tensions mais tout fonctionne correctement capot de l'UE ouvert.
Si ce problème apparait uniquement capot de l'UE fermé, cela pourrait provenir du capteur sur la grille arrière ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Même température de consigne 26°, intérieure 20°.
L'UI ne s'arrête pas.
Led rouge de L'UE qui clignote 3 fois rapidement et s'arrête 3s.
Température de consigne à 21°, L'UI se met en veille, voyant power vert fixe et détecteur de température qui tourne toujours.
Led rouge de L'UE fixe, ventilateur arrêté..
Température de consigne à 26°, l'UI redémarre.
Led rouge de L'UE qui clignote 3 fois rapidement et s'arrête 3s.
Remise du capot sans arrêter l'UI.
Pour l'instant, l'UI fonctionne toujours.
Température de consigne à 21°, L'UI se met en veille, voyant power vert fixe et détecteur de température qui tourne toujours.
Température de consigne à 26°.
L'UI reste avec le voyant power en vert fixe pendant 3 minutes (ne démarre pas) et se met à clignoter rapidement avec le capteur qui tourne.
Led rouge d'UE éteinte.
Reste à prendre les mesures de tensions mais tout fonctionne correctement capot de l'UE ouvert.
Si ce problème apparait uniquement capot de l'UE fermé, cela pourrait provenir du capteur sur la grille arrière ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 septembre 2024 à 14:05

Bonjour à tous,
J'ai changé les 7 condensateurs (assez difficile à enlever) et je les ai testés avec la méthode de l'ohmmètre.
Aucun n'était en défaut.
Le problème persiste mais l'UI s'arrête maintenant au bout de 5mn sans atteindre la température de consigne (26° pour une pièce à 20°).
L'UE ne claque plus comme avant une fois arrêtée.
L'UE démarre rapidement après plusieurs tests et l'UI chauffe très rapidement.
Elle reste avec le voyant Power allumé pendant 3mn et se met à clignoter rapidement (avant c'était toutes les secondes).
Je vais joindre une vidéo.
Je dois mesurer les tensions 5V et 12V mais je ne sais pas où mettre le voltmètre (voir photo).
Il reste un condensateur entouré en vert qui n'a pas été changé.
Aussi, j'ai vu une sorte d'ampoule entourée en vert. Elle sert à quoi ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai changé les 7 condensateurs (assez difficile à enlever) et je les ai testés avec la méthode de l'ohmmètre.
Aucun n'était en défaut.
Le problème persiste mais l'UI s'arrête maintenant au bout de 5mn sans atteindre la température de consigne (26° pour une pièce à 20°).
L'UE ne claque plus comme avant une fois arrêtée.
L'UE démarre rapidement après plusieurs tests et l'UI chauffe très rapidement.
Elle reste avec le voyant Power allumé pendant 3mn et se met à clignoter rapidement (avant c'était toutes les secondes).
Je vais joindre une vidéo.
Je dois mesurer les tensions 5V et 12V mais je ne sais pas où mettre le voltmètre (voir photo).
Il reste un condensateur entouré en vert qui n'a pas été changé.
Aussi, j'ai vu une sorte d'ampoule entourée en vert. Elle sert à quoi ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



22 septembre 2024 à 13:13

Une vidéo explique comment tester un condensateur avec un ohmmètre.
Dessouder le condensateur, mettre un tourne vis entre les 2 pattes pour le vider.
Mettre le voltmètre sur 6K, tester le condensateur, il doit afficher 6k et revenir à 0.
Un condensateur défectueux, reste à 0 ou 1 (court-circuit) ou à 6k (fuite).
Je vais voir ça cette semaine et je reviens vers vous.
Dessouder le condensateur, mettre un tourne vis entre les 2 pattes pour le vider.
Mettre le voltmètre sur 6K, tester le condensateur, il doit afficher 6k et revenir à 0.
Un condensateur défectueux, reste à 0 ou 1 (court-circuit) ou à 6k (fuite).
Je vais voir ça cette semaine et je reviens vers vous.
17 septembre 2024 à 13:52

Effectivement, je n'ai pas fait les mesures car je n'avais pas trouvé les points.
Je me suis aperçu plus tard qu'ils étaient indiqués sur la carte.
Le démontage de la carte est assez compliqué (beaucoup de connecteurs) et je pense les changer tous.
On ne peut pas les tester avant avec un ohmmètre?
Aussi, je ne comprends pas pourquoi le problème ne survient pas quand je mets une température de consigne élevée (chauffage) ou basse (climatisation).
Ex : Consigne à 24° pour une température intérieure de 19° => pas d'arrêt (plus d'une heure de fonctionnement)
Baisse de la température de consigne à 21°, l'UI se met en veille quelque temps après et au redémarrage,
elle se met en défaut.
Je me suis aperçu plus tard qu'ils étaient indiqués sur la carte.
Le démontage de la carte est assez compliqué (beaucoup de connecteurs) et je pense les changer tous.
On ne peut pas les tester avant avec un ohmmètre?
Aussi, je ne comprends pas pourquoi le problème ne survient pas quand je mets une température de consigne élevée (chauffage) ou basse (climatisation).
Ex : Consigne à 24° pour une température intérieure de 19° => pas d'arrêt (plus d'une heure de fonctionnement)
Baisse de la température de consigne à 21°, l'UI se met en veille quelque temps après et au redémarrage,
elle se met en défaut.
17 septembre 2024 à 11:53

Bravo pour cette analyse très poussée et encore merci de répondre un week-end.
D'ailleurs, je remercie aussi l'administrateur qui a publié les 2 fichiers de son et les réponses.
J'ai réussi à démonter la carte électronique.
Je joins les photos.
Si j'ai bien compris, il faudrait changer un ou plusieurs condensateurs sur la partie alimentation basse tension (5V, 12V).
J'étais électronicien dans ma jeunesse et j'ai déjà effectué le changement de condo sur des volets roulants.
Ce que je ne comprends pas, en mode chauffage ou clim, tant que la température de consigne n'est pas atteinte, tout fonctionne normalement.
Hier à 24° elle ne s'est pas arrêtée (il faisait 19° dans la pièce) et dès que j'ai mis 21° sur la télécommande, elle s'est mise en veille jusqu'au redémarrage où elle s'est mise en défaut.
Quels condensateurs dois-je changer et existe-t-il un moyen de les tester (ohmmètre)?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


D'ailleurs, je remercie aussi l'administrateur qui a publié les 2 fichiers de son et les réponses.
J'ai réussi à démonter la carte électronique.
Je joins les photos.
Si j'ai bien compris, il faudrait changer un ou plusieurs condensateurs sur la partie alimentation basse tension (5V, 12V).
J'étais électronicien dans ma jeunesse et j'ai déjà effectué le changement de condo sur des volets roulants.
Ce que je ne comprends pas, en mode chauffage ou clim, tant que la température de consigne n'est pas atteinte, tout fonctionne normalement.
Hier à 24° elle ne s'est pas arrêtée (il faisait 19° dans la pièce) et dès que j'ai mis 21° sur la télécommande, elle s'est mise en veille jusqu'au redémarrage où elle s'est mise en défaut.
Quels condensateurs dois-je changer et existe-t-il un moyen de les tester (ohmmètre)?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 septembre 2024 à 17:20

Oups, j'ai oublié 
Quand l'UI est en défaut, il n'y a pas 3 flashes verts.
Le voyant power clignote toutes les secondes sans s'arrêter.
La led rouge de l'UE est fixe.

Quand l'UI est en défaut, il n'y a pas 3 flashes verts.
Le voyant power clignote toutes les secondes sans s'arrêter.
La led rouge de l'UE est fixe.
14 septembre 2024 à 16:22

Oui, cela ressemble à un claquement de relais mais je n'arrive pas à identifier d'où provient le bruit.
Je ne pense pas que cela vienne du relais sur la photo.
C'est bien toutes les secondes que le claquement se produit.
J'ai fait plusieurs tests cet après midi.
Quand je mets une température de consigne élevée (24°), l'UE ne s'arrête pas et l'UI fonctionne en mode chauffage (voyant power allumé fixe).
Par contre quand je baisse la température de consigne, j'ai l'impression que l'UI se met en défaut (voyant power vert qui clignote toutes les secondes) à la reprise du chauffage.
Après plus d'une heure de fonctionnement, l'UI ne soufflait plus avec le volet rabattu mais le voyant power était fixe (fonctionnement) normal.
Puis, j'ai augmenté la température sur la télécommande et l'UI s'est mise en défaut avec le claquement sur l'UE.
Normalement, le claquement de l'UE s'arrête au bout d'un certain temps lorsque l'UI est en défaut.
Mais là il ne s'est pas arrêté même après avoir arrêté l'UI.
J'ai coupé le disjoncteur et il a continué sur environ 2mn et s'est arrêté.
Peut-on mesurer la tension sans démonter la carte électronique en mettant un voltmètre sur la carte mère ?
C'est bien le support blanc de la carte qui faut enlever ?
Au fond à droite, je ne vois pas de qui bloque.
Merci encore pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je ne pense pas que cela vienne du relais sur la photo.
C'est bien toutes les secondes que le claquement se produit.
J'ai fait plusieurs tests cet après midi.
Quand je mets une température de consigne élevée (24°), l'UE ne s'arrête pas et l'UI fonctionne en mode chauffage (voyant power allumé fixe).
Par contre quand je baisse la température de consigne, j'ai l'impression que l'UI se met en défaut (voyant power vert qui clignote toutes les secondes) à la reprise du chauffage.
Après plus d'une heure de fonctionnement, l'UI ne soufflait plus avec le volet rabattu mais le voyant power était fixe (fonctionnement) normal.
Puis, j'ai augmenté la température sur la télécommande et l'UI s'est mise en défaut avec le claquement sur l'UE.
Normalement, le claquement de l'UE s'arrête au bout d'un certain temps lorsque l'UI est en défaut.
Mais là il ne s'est pas arrêté même après avoir arrêté l'UI.
J'ai coupé le disjoncteur et il a continué sur environ 2mn et s'est arrêté.
Peut-on mesurer la tension sans démonter la carte électronique en mettant un voltmètre sur la carte mère ?
C'est bien le support blanc de la carte qui faut enlever ?
Au fond à droite, je ne vois pas de qui bloque.
Merci encore pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



14 septembre 2024 à 16:19

Re Bonjour.,
Pourriez-vous publier un nouveau fichier son (en pièce jointe) s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
Audio clim Mitsubishi
Pourriez-vous publier un nouveau fichier son (en pièce jointe) s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
Audio clim Mitsubishi
14 septembre 2024 à 16:16

Bonjour.
Merci pour votre retour.
En pièce jointe, je vous joins le fichier de son.
Cordialement.
voix 001.mp3
Merci pour votre retour.
En pièce jointe, je vous joins le fichier de son.
Cordialement.
voix 001.mp3
14 septembre 2024 à 10:47

Bonjour.
D'accord, Je vous envoie le fichier de son par mail.
Les clics se font lors de l'arrêt de l'UE avec le voyant Power vert qui clignote toutes les secondes.
Ce matin, j'ai essayé de démonter la carte électronique mais un des côtés bloque.
Entouré en rouge, les parties débloquées, sur le devant à droite, j'ai retiré une vis et ça bloque au fond à droite.
Je n'ai pas trouvé de tuto sur YouTube.
Pourriez me dire comment faire?
Sur l'UE, au démarrage, UI à 23° ventilation à 3, la led rouge reste fixe.
Puis elle fait un cycle de clignotement 1 fois et s'arrête 3s.
Quelque minutes plus tard, elle fait un autre cycle, clignote 3 fois rapidement et s'arrête 3s.
Là, cela fait plus de 30mn qu'elle fonctionne capot de l'UE ouvert.
Aussi, j'ai envoyé un message sur le site Mitsubishi Electric pour décrire la panne.
N'ayant reçu aucune réponse, j'ai appelé le 0800 à 0,50€ la minute (hier à 16H30).
Je tombe sur un répondeur qui me propose 6 choix dont le 6 pour parler à un conseiller.
Je fais donc le 6 et je retombe sur le répondeur qui me repropose les 6 choix.
Comment les contacter ?
Je galère toujours pour trouver une entreprise pour faire l'entretien annuel.
Celles référencées sur le site officiel, certaines ne font que l'entretien des appareils vendus par leur société, plusieurs ne répondent pas, d'autre n'acceptent pas de se déplacer dans le 78.
pas top
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'accord, Je vous envoie le fichier de son par mail.
Les clics se font lors de l'arrêt de l'UE avec le voyant Power vert qui clignote toutes les secondes.
Ce matin, j'ai essayé de démonter la carte électronique mais un des côtés bloque.
Entouré en rouge, les parties débloquées, sur le devant à droite, j'ai retiré une vis et ça bloque au fond à droite.
Je n'ai pas trouvé de tuto sur YouTube.
Pourriez me dire comment faire?
Sur l'UE, au démarrage, UI à 23° ventilation à 3, la led rouge reste fixe.
Puis elle fait un cycle de clignotement 1 fois et s'arrête 3s.
Quelque minutes plus tard, elle fait un autre cycle, clignote 3 fois rapidement et s'arrête 3s.
Là, cela fait plus de 30mn qu'elle fonctionne capot de l'UE ouvert.
Aussi, j'ai envoyé un message sur le site Mitsubishi Electric pour décrire la panne.
N'ayant reçu aucune réponse, j'ai appelé le 0800 à 0,50€ la minute (hier à 16H30).
Je tombe sur un répondeur qui me propose 6 choix dont le 6 pour parler à un conseiller.
Je fais donc le 6 et je retombe sur le répondeur qui me repropose les 6 choix.
Comment les contacter ?
Je galère toujours pour trouver une entreprise pour faire l'entretien annuel.
Celles référencées sur le site officiel, certaines ne font que l'entretien des appareils vendus par leur société, plusieurs ne répondent pas, d'autre n'acceptent pas de se déplacer dans le 78.
pas top

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 septembre 2024 à 10:25

J'ai encore fait des tests en mode chauffage.
Le voyant Power clignote au bout de 30 minutes mais l'UI a fonctionné.
Il y a un clic sur l'UE.
Comme prévu, demain je fais l'échange des 2 cartes.
Le voyant Power clignote au bout de 30 minutes mais l'UI a fonctionné.
Il y a un clic sur l'UE.
Comme prévu, demain je fais l'échange des 2 cartes.
13 septembre 2024 à 19:20

Nous avons eu de nombreuses coupures électrique EDF avec les unités qui fonctionnaient.
Est-ce que cela peut endommager les appareils ?
Est-ce que cela peut endommager les appareils ?
13 septembre 2024 à 13:30

Merci pour votre retour.
Oui, je vais prendre des photos avant le démontage.
Je vais aussi mettre les disjoncteurs sur OFF.
C'était le post "7653 Question Forum Climatisation :
Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ" ouvert par Tofclim.
Réponse de AAC "Re, Il s'agit alors d'un problème de thermistance qui se situe sur les ailettes"
"Vous me parlez d'un code erreur sur l'unité extérieure donc il s'agit de la thermistance si situant sur les ailettes du groupe extérieur"
Je ne sais pas si c'était le même problème.
Je vais voir en échangeant les cartes.
Oui, je vais prendre des photos avant le démontage.
Je vais aussi mettre les disjoncteurs sur OFF.
C'était le post "7653 Question Forum Climatisation :
Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ" ouvert par Tofclim.
Réponse de AAC "Re, Il s'agit alors d'un problème de thermistance qui se situe sur les ailettes"
"Vous me parlez d'un code erreur sur l'unité extérieure donc il s'agit de la thermistance si situant sur les ailettes du groupe extérieur"
Je ne sais pas si c'était le même problème.
Je vais voir en échangeant les cartes.
13 septembre 2024 à 11:15

Bonjour à tous.
De retour de congés, je vais essayer demain de démonter les 2 cartes électroniques de mes 2 UE et de les interchanger pour voir si le problème change d'UE.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des conseils à me donner pour faire le démontage (coupure du courant, etc...)
Une autre personne, parlait de la la thermistance et la question de la personne qui a ouvert le post
"Vous me parlez d'un code erreur sur l'unité extérieure donc il s'agit de la thermistance si situant sur les ailettes du groupe extérieur.
La thermistance en question pourrait donc être cette sonde qui arrive à l'angle supérieur gauche de l'UI, par quel moyen puis-je la contrôler ?"
De retour de congés, je vais essayer demain de démonter les 2 cartes électroniques de mes 2 UE et de les interchanger pour voir si le problème change d'UE.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des conseils à me donner pour faire le démontage (coupure du courant, etc...)
Une autre personne, parlait de la la thermistance et la question de la personne qui a ouvert le post
"Vous me parlez d'un code erreur sur l'unité extérieure donc il s'agit de la thermistance si situant sur les ailettes du groupe extérieur.
La thermistance en question pourrait donc être cette sonde qui arrive à l'angle supérieur gauche de l'UI, par quel moyen puis-je la contrôler ?"
13 septembre 2024 à 08:20

Merci pour toutes ces informations.
Je pars en congés vendredi soir.
A mon retour si le problème persiste, je vais démonter la carte électronique.et j'enverrai des photos pour savoir quel condensateur changé.
Je pars en congés vendredi soir.
A mon retour si le problème persiste, je vais démonter la carte électronique.et j'enverrai des photos pour savoir quel condensateur changé.
07 août 2024 à 19:27

Bonjour.
Très intéressant.
Je n'ai pas vérifié cette LED sur l'UE en mode chauffage mais lors du test, elle s'est arrêtée après 45minutes.
Hier matin, il ne faisait pas très chaud et en mode clim, elle s'est arrêtée au bout d'une heure.
Lorsqu'elle s'arrête, je crois que la LED est rouge fixe, comme au démarrage.
J'ai refait les tests en fin d'après midi et je n'ai pas rencontré de problème.
C'est un problème intermittent qui va être compliqué à résoudre.
Oui, elles ont 7/8 ans et je pense aussi que certains composants électroniques commencent à vieillir.
J'ai eu le cas sur des volets roulants électriques qui se bloquaient et j'ai dû changer les condensateurs.
Sur la carte électronique, comment identifier ces condensateurs?
Sur quelle partie de la carte puis-je trouver l'alimentation basse tension ?
Aussi, je n'arrive pas à trouver une entreprise qui accepte la souscription d'un contrat d'entretien (78, 91).
J'ai eu beaucoup de déboires avec celle qui s'occupait de mes pompes à chaleur dont je ne citerais pas le nom (E---e) et je recherche une entreprise sérieuse.
Si vous avez des contacts ?
Très intéressant.
Je n'ai pas vérifié cette LED sur l'UE en mode chauffage mais lors du test, elle s'est arrêtée après 45minutes.
Hier matin, il ne faisait pas très chaud et en mode clim, elle s'est arrêtée au bout d'une heure.
Lorsqu'elle s'arrête, je crois que la LED est rouge fixe, comme au démarrage.
J'ai refait les tests en fin d'après midi et je n'ai pas rencontré de problème.
C'est un problème intermittent qui va être compliqué à résoudre.
Oui, elles ont 7/8 ans et je pense aussi que certains composants électroniques commencent à vieillir.
J'ai eu le cas sur des volets roulants électriques qui se bloquaient et j'ai dû changer les condensateurs.
Sur la carte électronique, comment identifier ces condensateurs?
Sur quelle partie de la carte puis-je trouver l'alimentation basse tension ?
Aussi, je n'arrive pas à trouver une entreprise qui accepte la souscription d'un contrat d'entretien (78, 91).
J'ai eu beaucoup de déboires avec celle qui s'occupait de mes pompes à chaleur dont je ne citerais pas le nom (E---e) et je recherche une entreprise sérieuse.
Si vous avez des contacts ?
06 août 2024 à 10:23

Merci à tous pour vos conseils.
J'ai remarqué que lors du problème si j'arrête l'UI et je la redémarre un peu après, elle démarre mais pas l'UE.
En fait, ce matin j'ai fait de nouveaux tests avec le capot ouvert et elle démarre bien.
Au démarre de l'UE, il y a 2 clacs, un bruit de relais, la led rouge est fixe puis elle clignote 3 fois rapidement, elle s'arrête environ 3S et reprend.
J'ai regardé sur la deuxième UE et c'est pareil.
Je pense que ce mode fonctionnement est normal.
Le clac du relais, c'est le bruit que j'entendais lors du problème.
Là, elle a fonctionné plus de 2H sans problème.
Un peu avant, en mode chauffage, elle s'est arrêtée au bout de 45mn.
Est-ce une panne aléatoire ?
J'ai remarqué que lors du problème si j'arrête l'UI et je la redémarre un peu après, elle démarre mais pas l'UE.
En fait, ce matin j'ai fait de nouveaux tests avec le capot ouvert et elle démarre bien.
Au démarre de l'UE, il y a 2 clacs, un bruit de relais, la led rouge est fixe puis elle clignote 3 fois rapidement, elle s'arrête environ 3S et reprend.
J'ai regardé sur la deuxième UE et c'est pareil.
Je pense que ce mode fonctionnement est normal.
Le clac du relais, c'est le bruit que j'entendais lors du problème.
Là, elle a fonctionné plus de 2H sans problème.
Un peu avant, en mode chauffage, elle s'est arrêtée au bout de 45mn.
Est-ce une panne aléatoire ?
05 août 2024 à 19:24

Bonjour.
Le voyant vert sur l'UI clignote toutes les secondes de façon régulière.
Le problème est identique en mode chauffage (elle s'est arrêtée au bout de 45mn).
L'image de la carte électronique est bien sur le site mais pas le fichier son.
Ok, je vais passer par l'email.
Est-ce un relais qui génère ce petit claquement?
Certains disent que c'est une perte de tension sur l'UI provenant de l'UE.
Dois-je démonter la carte électronique?
Comment tester cette tension?
Lorsque le capot est ouvert sur l'UE, elle ne démarre pas (sécurité) mais l'UI oui.
Le voyant vert sur l'UI clignote toutes les secondes de façon régulière.
Le problème est identique en mode chauffage (elle s'est arrêtée au bout de 45mn).
L'image de la carte électronique est bien sur le site mais pas le fichier son.
Ok, je vais passer par l'email.
Est-ce un relais qui génère ce petit claquement?
Certains disent que c'est une perte de tension sur l'UI provenant de l'UE.
Dois-je démonter la carte électronique?
Comment tester cette tension?
Lorsque le capot est ouvert sur l'UE, elle ne démarre pas (sécurité) mais l'UI oui.
05 août 2024 à 11:58

Bonjour.
J'ai vu sur le forum, qu'il faut vérifier les led de l'UE.
Quand le capot est ouvert de l'UE, l'UI se met en marche mais pas l'UE.
J'ai remarqué la présence d'une led qui est allumée en rouge fixe.
Je vais faire le test en mode chauffage.
J'ai vu sur le forum, qu'il faut vérifier les led de l'UE.
Quand le capot est ouvert de l'UE, l'UI se met en marche mais pas l'UE.
J'ai remarqué la présence d'une led qui est allumée en rouge fixe.
Je vais faire le test en mode chauffage.
05 août 2024 à 07:59

Bonjour à tous.
Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ.
Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre UI, elle n'est plus sous contrat de maintenance.
Avec les fortes chaleurs, en mode climatisation, l'UI s'arrête au bout d'environ 30 minutes avec le voyant power qui clignote.
L'UE s'arrête aussi et émet un petit claquement toutes les secondes.
J'ai démonté la carcasse et je ne vois pas quel composant fait ce bruit (on dirait un relais).
J'en ai profité pour tout nettoyer.
J'ai mis une image de la carte électronique et un fichier de son mais il n'a pas été téléchargé.
Quelqu'un a une idée ?
Aussi, si vous connaissez une entreprise sérieuse aux alentours de Magny les Hameaux (78 ou 91), je suis preneur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ.
Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre UI, elle n'est plus sous contrat de maintenance.
Avec les fortes chaleurs, en mode climatisation, l'UI s'arrête au bout d'environ 30 minutes avec le voyant power qui clignote.
L'UE s'arrête aussi et émet un petit claquement toutes les secondes.
J'ai démonté la carcasse et je ne vois pas quel composant fait ce bruit (on dirait un relais).
J'en ai profité pour tout nettoyer.
J'ai mis une image de la carte électronique et un fichier de son mais il n'a pas été téléchargé.
Quelqu'un a une idée ?
Aussi, si vous connaissez une entreprise sérieuse aux alentours de Magny les Hameaux (78 ou 91), je suis preneur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.