Petite amélioration :
J'ai rajouté une page 2 avec la courbe et un petit schéma des actions correctives à effectuer éventuellement.
Schéma trouvé sur le net ...
Je n'ai pas la compétence pour le valider et je suis preneur d'avis éclairés et/ou d'améliorations ;-)
P. S. : comme déjà dit, mon fichier est en LibreOffice mais je ne peux télécharger ici que de l'excel.
tableur loi d eau 01 2025.xls
tableur loi d eau 01 2025.xlsx
J'ai rajouté une page 2 avec la courbe et un petit schéma des actions correctives à effectuer éventuellement.
Schéma trouvé sur le net ...
Je n'ai pas la compétence pour le valider et je suis preneur d'avis éclairés et/ou d'améliorations ;-)
P. S. : comme déjà dit, mon fichier est en LibreOffice mais je ne peux télécharger ici que de l'excel.

tableur loi d eau 01 2025.xls
tableur loi d eau 01 2025.xlsx
01 janvier 2025 à 08:40

Bonjour.
Sur ma PAC air/eau, en faisant des tests en "loi d'eau" j'avais du mal à voir les valeurs intermédiaires sur la courbe, j'ai donc créé un petit fichier que je vous partage.
Il vous suffit de rentrer :
- la T° max que l'on demandera à la PAC (et pour quelle valeur de T° extérieure)
- la T° min d'eau (idem).
La pente se calcule toute seule, le tableau aussi et j'ai rajouté des cases pour noter vos mesures réelles (à faire toujours au même point avec un thermomètre digital laser (environ 20 €). Moi je le fais sur l'entrée d'un radiateur.
Attention à bien mesurer en circulation d'eau après un délai suffisant de montée en T°.
NOTA : j'ai créé le fichier avec LibreOffice (excellent logiciel gratuit pour ceux qui ne connaissent pas) mais j'ai dû l'enregistrer ici en version Excel (1997-2003 et 2007-365) car l'importation refuse les fichiers LibreOffice (message "le type de fichier est incorrect").
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Sur ma PAC air/eau, en faisant des tests en "loi d'eau" j'avais du mal à voir les valeurs intermédiaires sur la courbe, j'ai donc créé un petit fichier que je vous partage.
Il vous suffit de rentrer :
- la T° max que l'on demandera à la PAC (et pour quelle valeur de T° extérieure)
- la T° min d'eau (idem).
La pente se calcule toute seule, le tableau aussi et j'ai rajouté des cases pour noter vos mesures réelles (à faire toujours au même point avec un thermomètre digital laser (environ 20 €). Moi je le fais sur l'entrée d'un radiateur.
Attention à bien mesurer en circulation d'eau après un délai suffisant de montée en T°.
NOTA : j'ai créé le fichier avec LibreOffice (excellent logiciel gratuit pour ceux qui ne connaissent pas) mais j'ai dû l'enregistrer ici en version Excel (1997-2003 et 2007-365) car l'importation refuse les fichiers LibreOffice (message "le type de fichier est incorrect").
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
28 décembre 2024 à 08:35

Pfff, en plus il faut penser à désactiver les programmations hebdomadaires, sinon tout le système se remet en route.
Et apparemment il est impossible de créer un scénario qui permette de tout faire en un clic :
- Couper le biniou (le mettre sur arrêt)
- Mettre le hors-gel en marche
- Couper la programmation hebdomadaire

D'ailleurs pour compliquer les choses il y a deux types de scénarios (à deux niveaux différents) qui se nomment tous deux ... scénarios, mais ne permettent pas d'accéder aux options.
Autant le matériel Mitsubishi est excellent.
Autant leur application MELCloud est moyenâgeuse ...
Et apparemment il est impossible de créer un scénario qui permette de tout faire en un clic :
- Couper le biniou (le mettre sur arrêt)
- Mettre le hors-gel en marche
- Couper la programmation hebdomadaire

D'ailleurs pour compliquer les choses il y a deux types de scénarios (à deux niveaux différents) qui se nomment tous deux ... scénarios, mais ne permettent pas d'accéder aux options.
Autant le matériel Mitsubishi est excellent.
Autant leur application MELCloud est moyenâgeuse ...
15 novembre 2024 à 23:15

Petit rajout :
Il paraît qu'il faut éviter de laisser le smartphone en charge permanente.
En tout cas un copain a eu sa batterie "gonflée"
J'ai donc mis un programmateur horaire pour éviter le problème.
Il paraît qu'il faut éviter de laisser le smartphone en charge permanente.
En tout cas un copain a eu sa batterie "gonflée"

J'ai donc mis un programmateur horaire pour éviter le problème.
15 novembre 2024 à 11:59

Je crois avoir trouvé, au moins pour le hors-gel.
Apparemment il faut juste mettre sur arrêt au niveau général et mettre la protection hors-gel en marche, sans mettre le système en vacances.
C'est pratique MELCloud, mais ça a vraiment été pensé par des informaticiens et pas pour des utilisateurs.
Et quand leur serveur est en maintenance ou en rade ça serait sympa qu'ils avertissent.
Apparemment il faut juste mettre sur arrêt au niveau général et mettre la protection hors-gel en marche, sans mettre le système en vacances.
C'est pratique MELCloud, mais ça a vraiment été pensé par des informaticiens et pas pour des utilisateurs.
Et quand leur serveur est en maintenance ou en rade ça serait sympa qu'ils avertissent.
15 novembre 2024 à 11:49

Oui il n'y a aucun problème.
J'ai fait cela avec un vieux smartphone Android (avec un compte gmail différent de mon compte habituel) + une carte SIM Bouygues 2 gg à 2 € par mois.
(J'avais commencé avec Free mais les 50 Mo étaient vite insuffisants).
Il faut juste bien comprendre la logique, mais ça marche parfaitement (à part que l'application MELcloud n'est pas très intuitive).
J'ai fait cela avec un vieux smartphone Android (avec un compte gmail différent de mon compte habituel) + une carte SIM Bouygues 2 gg à 2 € par mois.
(J'avais commencé avec Free mais les 50 Mo étaient vite insuffisants).
Il faut juste bien comprendre la logique, mais ça marche parfaitement (à part que l'application MELcloud n'est pas très intuitive).
13 novembre 2024 à 16:01

Bonjour.
Je fais des tests pour m'assurer que ma PAC Mitsubishi Ecodan air/eau fonctionnera bien en cas de gel (résidence secondaire à la montagne).
Contrairement à ce que dit la notice le hors-gel se déclenche bien quand je suis sur arrêt dans l'application (en position vacances et protection hors-gel).
Pour les tests j'avais mis 10 degrés de déclenchement et 12 degrés à atteindre.
Curieusement l'application annonce 14 degrés et la commande déportée 18,5° (la valeur habituelle en journée).
Ce qui m'ennuie c'est que le système reste ensuite sur marche au lieu de se remettre en arrêt/ hors gel.

Pour moi la PAC devrait se mettre en route juste le temps de remonter la T° intérieure.
Bref, si quelqu'un a une solution
Question subsidiaire :
Le chauffage à 50° du ballon d'eau chaude ne m'intéresse pas, mais je n'ai pas trouvé comment l'éviter.
PS: 10 et 12 degrés c'est pour me faciliter les tests, je compte mettre 5 et 8°.
Merci par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je fais des tests pour m'assurer que ma PAC Mitsubishi Ecodan air/eau fonctionnera bien en cas de gel (résidence secondaire à la montagne).
Contrairement à ce que dit la notice le hors-gel se déclenche bien quand je suis sur arrêt dans l'application (en position vacances et protection hors-gel).
Pour les tests j'avais mis 10 degrés de déclenchement et 12 degrés à atteindre.
Curieusement l'application annonce 14 degrés et la commande déportée 18,5° (la valeur habituelle en journée).
Ce qui m'ennuie c'est que le système reste ensuite sur marche au lieu de se remettre en arrêt/ hors gel.

Pour moi la PAC devrait se mettre en route juste le temps de remonter la T° intérieure.
Bref, si quelqu'un a une solution
Question subsidiaire :
Le chauffage à 50° du ballon d'eau chaude ne m'intéresse pas, mais je n'ai pas trouvé comment l'éviter.
PS: 10 et 12 degrés c'est pour me faciliter les tests, je compte mettre 5 et 8°.
Merci par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





13 novembre 2024 à 15:44

Je vous conseille quand même de vérifier la tension.
J'étais imprimeur en ville (avec du triphasé, bien équilibré) et nous avons eu des galères +++ avant de trouver que la tension pouvait descendre à moins de 200 volts (192 sur une phase au minimum).
Donc de temps en temps ça disjonctait
Selon Enedis c'était un problème de serrage de cosses sur la ligne, avec une alimentation du quartier un peu juste ...
Mais il a fallu les tanner pour qu'ils nous mettent des enregistreurs et trouver la solution.
J'étais imprimeur en ville (avec du triphasé, bien équilibré) et nous avons eu des galères +++ avant de trouver que la tension pouvait descendre à moins de 200 volts (192 sur une phase au minimum).
Donc de temps en temps ça disjonctait

Selon Enedis c'était un problème de serrage de cosses sur la ligne, avec une alimentation du quartier un peu juste ...
Mais il a fallu les tanner pour qu'ils nous mettent des enregistreurs et trouver la solution.
12 novembre 2024 à 18:10

Retour d'expérience :
Mon système en utilisant un vieux smartphone en point d'accès pour la connexion de la PAC en wifi fonctionne parfaitement.
Ne pas écouter les installateurs qui disent qu'il faut obligatoirement une box.
Il faut juste ne pas se mélanger dans les codes et ne pas s'exciter avec les temps de réponse.
2 remarques :
- l'abonnement basique Free à 2€ ne proposait pas assez de données internet, je suis passé chez B&B qui offre 2 gg pour le même prix. Donc je suis plus que large.
C'est un peu mesquin de vouloir économiser 50 € par an quand on vient d'en payer plus de 15 000, mais bon.
- pour éviter des problèmes avec la batterie du smartphone, j'ai branché son transfo sur un minuteur physique qui recharge le biniou 2x1h par jour.
Mon système en utilisant un vieux smartphone en point d'accès pour la connexion de la PAC en wifi fonctionne parfaitement.
Ne pas écouter les installateurs qui disent qu'il faut obligatoirement une box.
Il faut juste ne pas se mélanger dans les codes et ne pas s'exciter avec les temps de réponse.
2 remarques :
- l'abonnement basique Free à 2€ ne proposait pas assez de données internet, je suis passé chez B&B qui offre 2 gg pour le même prix. Donc je suis plus que large.
C'est un peu mesquin de vouloir économiser 50 € par an quand on vient d'en payer plus de 15 000, mais bon.

- pour éviter des problèmes avec la batterie du smartphone, j'ai branché son transfo sur un minuteur physique qui recharge le biniou 2x1h par jour.
29 juin 2024 à 18:05

Retour d'expérience :
Finalement ça marche, j'ai peut-être essayé le mauvais jour.
Finalement ça marche, j'ai peut-être essayé le mauvais jour.
29 juin 2024 à 17:55

Merci, mais ce n'est vraiment pas de mon niveau.
Mon projet serait de continuer à utiliser le module wifi Mitsubishi en place (MAC‐587IF‐E ...) mais avec une autre application que MelCloud*.
En bref, trouver une autre appli pour commander à distance la PAC.
Mais ça n'existe peut-être pas ...
*l'appli de Mitsubishi qui fonctionne à travers leur serveur mondial, trop souvent hors service.
Mon projet serait de continuer à utiliser le module wifi Mitsubishi en place (MAC‐587IF‐E ...) mais avec une autre application que MelCloud*.
En bref, trouver une autre appli pour commander à distance la PAC.
Mais ça n'existe peut-être pas ...
*l'appli de Mitsubishi qui fonctionne à travers leur serveur mondial, trop souvent hors service.
25 mai 2024 à 09:07

Bonjour.
Je voudrais gérer à distance ma PAC air/eau Zubadan/écodan mais je galère bien pour connecter le boitier wifi Mitsubishi MelCloud,
Deux heures pour arriver à connecter routeur et boitier et pour l'instant, l'appli ne le reconnait pas.
Quand je lis les commentaires sur playstore, je comprends mieux : pas mal de personnes disent qu'il leur a fallu des dizaines d'essais et que la connexion ne tient pas ou que le serveur MelCloud peut rester HS plusieurs jours.
(note de l'appli : 1.5 / 5 sur 3560 avis
).
Ma question est simple :
Peut-on utiliser une autre application de gestion PAC avec le boitier wifi Mitsubishi ?
(MAC‐587IF‐E pour les intimes)
Merci par avance.
Je voudrais gérer à distance ma PAC air/eau Zubadan/écodan mais je galère bien pour connecter le boitier wifi Mitsubishi MelCloud,
Deux heures pour arriver à connecter routeur et boitier et pour l'instant, l'appli ne le reconnait pas.
Quand je lis les commentaires sur playstore, je comprends mieux : pas mal de personnes disent qu'il leur a fallu des dizaines d'essais et que la connexion ne tient pas ou que le serveur MelCloud peut rester HS plusieurs jours.
(note de l'appli : 1.5 / 5 sur 3560 avis

Ma question est simple :
Peut-on utiliser une autre application de gestion PAC avec le boitier wifi Mitsubishi ?
(MAC‐587IF‐E pour les intimes)
Merci par avance.
23 mai 2024 à 20:55

OK.
Encore merci pour votre réactivité !
Ça fait plaisir de tomber sur des personnes serviables. ;-)
Encore merci pour votre réactivité !
Ça fait plaisir de tomber sur des personnes serviables. ;-)
28 janvier 2024 à 16:43

Merci beaucoup !
Normalement, (dans les Androïd récents) dans les paramètres / mise à jour d'applications système / gérer les paramètres (les 3 point en haut à droite), il est possible de désactiver les mises à jour système ou de ne les accepter qu'en wifi (par exemple quand on est sur place avec un smartphone en point d'accès...).
Sinon, les 3Go pour 3 euros, c'est chez qui ?
Je ne les trouve pas ...
Normalement, (dans les Androïd récents) dans les paramètres / mise à jour d'applications système / gérer les paramètres (les 3 point en haut à droite), il est possible de désactiver les mises à jour système ou de ne les accepter qu'en wifi (par exemple quand on est sur place avec un smartphone en point d'accès...).
Sinon, les 3Go pour 3 euros, c'est chez qui ?
Je ne les trouve pas ...
28 janvier 2024 à 13:45

Très intéressant ...
J'allais justement poser cette question des datas.
Je suis étonné de voir que les grosses PAC eau/air Mitsubishi n'ont pas de carte SIM M2M ...
Mon idée était de mettre un smartphone en point d'accès avec un abonnement Free à 2 € (50 Mo de data inclus ... mais +0,05 € par Mo supplémentaire).
(Je ne vais pas mettre une box à 500 € par an pour déclencher la PAC 4 ou 5 fois dans l'hiver).
Si je comprends bien, pour une seule PAC*, un abonnement avec 50 Mo serait suffisant (?)
Je précise que les différentes fonctions ne m'intéressent pas, c'est juste pour lancer le chauffage 24 heures avant d'arriver à la montagne.
Oui ? Non ?
Merci par avance
* PUZ-SHWM120VAA - PAC AIR EAU Mitsubishi 12 kVA
J'allais justement poser cette question des datas.
Je suis étonné de voir que les grosses PAC eau/air Mitsubishi n'ont pas de carte SIM M2M ...
Mon idée était de mettre un smartphone en point d'accès avec un abonnement Free à 2 € (50 Mo de data inclus ... mais +0,05 € par Mo supplémentaire).
(Je ne vais pas mettre une box à 500 € par an pour déclencher la PAC 4 ou 5 fois dans l'hiver).
Si je comprends bien, pour une seule PAC*, un abonnement avec 50 Mo serait suffisant (?)
Je précise que les différentes fonctions ne m'intéressent pas, c'est juste pour lancer le chauffage 24 heures avant d'arriver à la montagne.
Oui ? Non ?
Merci par avance
* PUZ-SHWM120VAA - PAC AIR EAU Mitsubishi 12 kVA
26 janvier 2024 à 19:31

Plus exactement, c'est pour évaporer l'eau qui vient des condensats de l'unité intérieure.
Mon problème est que je souhaite climatiser un appartement au dixième étage, (plein sud, à Perpignan
) avec une évacuation d'eau quasi impossible (je vous passe les détails...) et évidemment avec l'interdiction de laisser l'eau couler sur la façade.
Mon problème est que je souhaite climatiser un appartement au dixième étage, (plein sud, à Perpignan

08 juillet 2023 à 16:36

Bonjour.
Est-ce que quelqu'un peut me faire un retour d'expérience sur un évaporateur des condensats Vapobox ?
Une espèce de radiateur qui utiliserait la chaleur évacuée par le ventilo de l'UE pour se débarrasser des condensats.
Cela ne semble pas très connu...
Merci par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Est-ce que quelqu'un peut me faire un retour d'expérience sur un évaporateur des condensats Vapobox ?
Une espèce de radiateur qui utiliserait la chaleur évacuée par le ventilo de l'UE pour se débarrasser des condensats.
Cela ne semble pas très connu...
Merci par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 juillet 2023 à 13:36

Bonjour.
Pour info, j'ai la même chose qui ne semble effectivement pas poser de problème.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour info, j'ai la même chose qui ne semble effectivement pas poser de problème.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 juin 2023 à 15:35