Question Forum Dépannage Climatisation : Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond

R5cne
Membre inscrit
R5cne
3 messages
Bonjour à tous.

Je rencontre un problème sur mon groupe extérieur Mitsubishi (fdc125).
Le fusible 30A fond de manière aléatoire. Il peut mettre 3 semaines comme 3 mois mais finit par fondre.

La PAC est sur un tableau divisionnaire câblé en 10mm².
Un disjoncteur courbe d de 25A protège l'alimentation du groupe extérieur câblé en 4mm².

Le fusible de 30A fond mais le disjoncteur ne déclenche pas (peut-être que la courbe d tolère plus la surintensité que le fusible ?).
J'ai effectué des mesures et en pleine charge, la consommation arrive à monter aux alentours de 21A (température extérieure de 2 degrés).

Les cosses du porte fusible présentent maintenant (après 4 changements de fusibles) des traces de carbonisation.
Je penche pour une carte PFC qui ferait des blagues de manière aléatoire ou à un réseau électrique qui flanche (parfois 215V mesuré).

Si vous auriez des pistes à exploiter ou si vous avez déjà rencontré un problème similaire ?
Merci de votre aide et bonne soirée.
10 janvier 2023 à 19:50
Réponse 1 dépannage climatisation climatiseurs

Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Une machine inverter peut consommer jusqu'à la moitié de sa puissance nominale restituée. Pour 12.5 kW, cela fait 6.25 kW, soit 27A sous 230V, ou 29A sous 215V... Et si vous avez un jour 205V, vous êtes à 30.5A.

D'autre part un porte-fusible partiellement grillé va faire "préchauffer" le fusible, donc réduire encore son courant de coupure...

Prévoir un fusible de 30A me semble un peu osé... Si j'étais vous, je mettrais 2 porte-fusibles neufs avec un 20A dans chaque...
11 janvier 2023 à 00:20
Réponse 2 dépannage climatisation climatiseurs

Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Déjà si vous changez de fusible votre installation n'est plus aux normes car les portes fusibles et fusibles sont interdits.
Il vous faut des conjoncteurs disjoncteurs courbe C si matériel inverter, courbe AC si non inverter.
Par ailleurs êtes-vous sûr que la ligne sur laquelle est la clim lui est dédiée avec rien d'autre dessus ?
Le cas échéant il va falloir refaire votre tableau électrique pour le mettre aux normes.

Merci de donner les références complètes de votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 janvier 2023 à 07:26
Réponse 3 dépannage climatisation climatiseurs

Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond

R5cne
Membre inscrit
R5cne
3 messages
Bonsoir messieurs et merci de votre aide.

Je me suis peut-être mal exprimé.
La PAC est connectée sur un tableau secondaire. Reliée au principal par du 10mm².
J'ai remplacé le 6mm² par du 10 mm² pensant que mon souci venait de là. Sur le tableau secondaire, il y a un circulateur, le groupe ext/int et un réchauffeur de boucle de 3kW.
Une ligne de 4mm² protégée par un disjoncteur 25A courbe alimente le groupe extérieur.
Le fusible de 30A qui fond est celui présent dans le groupe, sur la carte puissance.
C'est la première protection après l'entrée de la phase.

Ma question est pourquoi le 25A ne déclenche pas alors que le 30 à fond ?
J'ai déjà remplacé le disjoncteur et même effet.

Merci à vous et bonne soirée.
11 janvier 2023 à 18:12
Réponse 4 dépannage climatisation climatiseurs

Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir.
Quelles sont les références exactes et complètes de votre matériel ?

maclimatisation.com
11 janvier 2023 à 18:28
Réponse 5 dépannage climatisation climatiseurs

Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond

R5cne
Membre inscrit
R5cne
3 messages
La PAC est une air/eau de chez yack. Modèle modul'o 50 avec groupe ext de chez Mitsubishi modèle fdc125.
Installation de 2009.
Merci à vous.
11 janvier 2023 à 18:35
Réponse 6 dépannage climatisation climatiseurs

Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re.
J'ai enfin trouvé votre matériel il s'agit de Mitsubishi Heavy Industries.
Sur les schémas fournis par la marque on n'arrive pas à décrypter la résistance des fusibles.

Néanmoins j'opterai pour un court jus sur la platine power puissance PCB.
Vérifier si vous n'avez pas un lézard, une souris ou tout autre petit animal mort à proximité, ceci pouvant expliquer cela.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 janvier 2023 à 18:44
Réponse 7 dépannage climatisation climatiseurs

Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Bonjour.
Si ça peut intéresser j'ai un ensemble complet.
Groupe extérieur Mitsubishi fdcva402hrnr avec modulo 50 de mémoire.
Ça prend de la place dans le garage, c'était fonctionnel au démontage.
Merci.
14 janvier 2023 à 07:24
Réponse 8 dépannage climatisation climatiseurs

Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond

pierre-66
Membre inscrit
pierre-66
21 messages
Je vous conseille quand même de vérifier la tension.

J'étais imprimeur en ville (avec du triphasé, bien équilibré) et nous avons eu des galères +++ avant de trouver que la tension pouvait descendre à moins de 200 volts (192 sur une phase au minimum).
Donc de temps en temps ça disjonctait sad

Selon Enedis c'était un problème de serrage de cosses sur la ligne, avec une alimentation du quartier un peu juste ...
Mais il a fallu les tanner pour qu'ils nous mettent des enregistreurs et trouver la solution.
12 novembre 2024 à 18:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 2. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 3. Problème pompe à chaleur fusible grillé
    N°2654 : Bonjour, J'ai un petit problème avec une pompe à chaleur. J'ai une installation qui date de 5 ans. Le mois dernier, une erreur est apparue indiquant plus de communication avec l'échangeur externe air eau. Il s'est avéré...
  • 4. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 5. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
    N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
  • 6. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 8. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 9. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
    N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
  • 10. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
>>> Résultats suivants pour : Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisation toiturebricolage videomessage e5 clim auxforums bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite