Bonjour.
Je fais des tests pour m'assurer que ma PAC Mitsubishi Ecodan air/eau fonctionnera bien en cas de gel (résidence secondaire à la montagne).
Contrairement à ce que dit la notice le hors-gel se déclenche bien quand je suis sur arrêt dans l'application (en position vacances et protection hors-gel).
Pour les tests j'avais mis 10 degrés de déclenchement et 12 degrés à atteindre.
Curieusement l'application annonce 14 degrés et la commande déportée 18,5° (la valeur habituelle en journée).
Ce qui m'ennuie c'est que le système reste ensuite sur marche au lieu de se remettre en arrêt/ hors gel.

Pour moi la PAC devrait se mettre en route juste le temps de remonter la T° intérieure.
Bref, si quelqu'un a une solution
Question subsidiaire :
Le chauffage à 50° du ballon d'eau chaude ne m'intéresse pas, mais je n'ai pas trouvé comment l'éviter.
PS: 10 et 12 degrés c'est pour me faciliter les tests, je compte mettre 5 et 8°.
Merci par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je fais des tests pour m'assurer que ma PAC Mitsubishi Ecodan air/eau fonctionnera bien en cas de gel (résidence secondaire à la montagne).
Contrairement à ce que dit la notice le hors-gel se déclenche bien quand je suis sur arrêt dans l'application (en position vacances et protection hors-gel).
Pour les tests j'avais mis 10 degrés de déclenchement et 12 degrés à atteindre.
Curieusement l'application annonce 14 degrés et la commande déportée 18,5° (la valeur habituelle en journée).
Ce qui m'ennuie c'est que le système reste ensuite sur marche au lieu de se remettre en arrêt/ hors gel.

Pour moi la PAC devrait se mettre en route juste le temps de remonter la T° intérieure.
Bref, si quelqu'un a une solution
Question subsidiaire :
Le chauffage à 50° du ballon d'eau chaude ne m'intéresse pas, mais je n'ai pas trouvé comment l'éviter.
PS: 10 et 12 degrés c'est pour me faciliter les tests, je compte mettre 5 et 8°.
Merci par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





13 novembre 2024 à 15:44
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi hors-gel application MELCloud
Je crois avoir trouvé, au moins pour le hors-gel.
Apparemment il faut juste mettre sur arrêt au niveau général et mettre la protection hors-gel en marche, sans mettre le système en vacances.
C'est pratique MELCloud, mais ça a vraiment été pensé par des informaticiens et pas pour des utilisateurs.
Et quand leur serveur est en maintenance ou en rade ça serait sympa qu'ils avertissent.
Apparemment il faut juste mettre sur arrêt au niveau général et mettre la protection hors-gel en marche, sans mettre le système en vacances.
C'est pratique MELCloud, mais ça a vraiment été pensé par des informaticiens et pas pour des utilisateurs.
Et quand leur serveur est en maintenance ou en rade ça serait sympa qu'ils avertissent.
15 novembre 2024 à 11:49
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi hors-gel application MELCloud
Pfff, en plus il faut penser à désactiver les programmations hebdomadaires, sinon tout le système se remet en route.
Et apparemment il est impossible de créer un scénario qui permette de tout faire en un clic :
- Couper le biniou (le mettre sur arrêt)
- Mettre le hors-gel en marche
- Couper la programmation hebdomadaire

D'ailleurs pour compliquer les choses il y a deux types de scénarios (à deux niveaux différents) qui se nomment tous deux ... scénarios, mais ne permettent pas d'accéder aux options.
Autant le matériel Mitsubishi est excellent.
Autant leur application MELCloud est moyenâgeuse ...
Et apparemment il est impossible de créer un scénario qui permette de tout faire en un clic :
- Couper le biniou (le mettre sur arrêt)
- Mettre le hors-gel en marche
- Couper la programmation hebdomadaire

D'ailleurs pour compliquer les choses il y a deux types de scénarios (à deux niveaux différents) qui se nomment tous deux ... scénarios, mais ne permettent pas d'accéder aux options.
Autant le matériel Mitsubishi est excellent.
Autant leur application MELCloud est moyenâgeuse ...
15 novembre 2024 à 23:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 5. Melcloud Mitsubishi rapport énergie
- N°4395 : Bonjour à tous, J'avais une question à poser quant au fonctionnement de l'application mobile melcloud de Mitsubishi. Quand j'utilise les synthèses de rapport énergétique je suis très surpris de la consommation de ma PAC....
- 6. Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi
- N°1905 : Bonjour, Je possède une clim Mitsubishi Climatiseur hyper heating MSZ-FH25VE+MUZ-25FH pour la véranda, installée en sept 2012 et je voudrais baisser la température de consigne vers 12 °C. Or le minimum est 16°C. C'est...
- 7. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 9. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 10. Température de consigne climatiseur Mitsubishi
- N°7995 : Bonjour. Nous avons fait installer il y a quelques mois une clim Mitsubishi multi split. L'unité extérieure porte la ref MXZ-4E83VA. En unités intérieures nous avons une MSZ-AP35VG pour le RDC et des MSZ-AP20VG pour les...
- 11. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite