Multi-Forums

Bonjour, merci de prendre du temps pour me répondre AAC.

A votre avis les mesures prise sur les bornes du compresseur sont elles correcte ?
Si oui le compresseur serai bloqué mécaniquement je pense.
06 novembre 2023 à 12:53
forum consulter ce sujet Code erreur E6 puis H6 puis L5 clim Daikin RXS20K

Bonsoir à tous.

J'ai une erreur sur ma climatisation Daikin RXS20K, code erreur E6 au départ, le compresseur siffle et ne démarre pas.
J'ai contrôlé les bornes 0,8-0,8-0,9 ohm.
Le ventilateur tourne.
Le voyant vert du split ne clignote pas.
Si je laisse allumé, toutes les 5 minutes environ, le ventilateur tourne puis essaie de mettre en route le compresseur (vibration, sifflement) puis arrêt du ventilateur sans mise en route du compresseur et ainsi de suite.
En laissant en fonctionnement, plus d'erreur E6 et maintenant H6, j'ai également eu L5.
J'ai débranché le ventilateur pour voir, démonté les cartes par curiosité mais sans vous induire en erreur, le compresseur est HS. Votre aide sera la bienvenue.
Merci d'avance.
05 novembre 2023 à 20:29
forum consulter ce sujet Code erreur E6 puis H6 puis L5 clim Daikin RXS20K

Publicité

Bonsoir,
Je crois que la télécommande n'est peut être pas la bonne.
Elle est d'une couleur différente (grise).
A la place du bouton home leave moi j'ai l'œil intelligent ou sensor.
J'envoie la photo.
A bientôt.
01 mars 2016 à 18:39
forum consulter ce sujet Recherche télécommande arc433a41

Bonjour PL,
Pourriez-vous m'envoyer une photo sur le forum et me communiquer un tarif qui arrange tout le monde si ça vous convient.
Cordialement.
29 février 2016 à 18:08
forum consulter ce sujet Recherche télécommande arc433a41

Merci AAC, je l'ai également en neuf à 70€ (trop pour ma bourse).
28 février 2016 à 19:02
forum consulter ce sujet Recherche télécommande arc433a41

Bonjour,
Ce doit être les roulements du moteur qui entraine la turbine.
Soit vous changez le moteur ou alors les roulements.
Si vous avez des photos pour l'emplacement du moteur et voir à quoi il ressemble je suis preneur.
J'ai changé plusieurs fois les moteurs de split mais jamais des consoles.
Dans l'attente.
Cordialement.
28 février 2016 à 15:52
forum consulter ce sujet Unité Daikin FVXS50F bruyante

Bonjour AAC.
Modèle ftxg25ev1bs de 2006, j'aimerai avoir une télécommande Daikin origine d'occasion.
A bientôt.
28 février 2016 à 15:40
forum consulter ce sujet Recherche télécommande arc433a41

Bonjour,
Auriez-vous des infos concernant une télécommande infra rouge Daikin arc433a41
Si vous en avez une à vendre je suis preneur.
Dans l'attente de vos réponses.
28 février 2016 à 12:17
forum consulter ce sujet Recherche télécommande arc433a41

Bonjour,
Merci PL pour votre attention.
Après avoir démonté le système d'engrenage à l'intérieur du split, remonté (à déconseiller), j'ai écarté vers moi le contact puis tout remonté et bien positionné les panneaux façade, tout fonctionne correctement plus d'erreur c7.
En conclusion, je pense que le défaut venait du contact, pas en panne mais mauvaise position du panneau ou manque d'écartement.
Encore merci.
28 février 2016 à 12:14
forum consulter ce sujet Panne split mural Daikin FTXG25EV1BS

Bonjour, en pièce jointe photo du contact. Ftxg25ev1bs
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contact split Daikin

27 février 2016 à 02:00
forum consulter ce sujet Panne split mural Daikin FTXG25EV1BS

Bonsoir,
Je vous envoie une photo du contact.
1456420312201 959810590.jpg
25 février 2016 à 18:12
forum consulter ce sujet Panne split mural Daikin FTXG25EV1BS

Bonsoir,
Apparemment l'erreur viendrait du petit panneau qui comme m'avait indiqué PL, fait fonctionner un contact à impulsion avec une petite tige métallique.
Je ne peux pas bloquer le contact à impulsion constamment, ça ne fonctionne pas.
Je vais démonter tout le système d'engrenage à l'intérieur de la façade du split demain.
Pour info ça commence à bouillir.
23 février 2016 à 19:47
forum consulter ce sujet Panne split mural Daikin FTXG25EV1BS

Bonjour ,
Merci beaucoup pour vos réponses.
Dans l'ordre, l'appareil est bien celui avec la façade amovible.
Merci PL pour la contribution, le picot dont vous parlez se trouve sur la façade du split ?
Il y a 2 parties : 1 grande qui s'ouvre en premier puis une petite qui vient se glisser dessous la première partie.
Il y a bien un petit picot sur cette deuxième partie mais le souci c'est que même si je scotche le fin de course j'ai toujours erreur c7, l'appareil fonctionne 1 fois sur 2 et met trop de temps à démarrer.
Pas possible que ce soit la sonde de température qui me semble correcte ?
L'appareil n'a que très peu fonctionné.
Je fais des manips en même temps, si je scotche le fin de course l'appareil se met de suite en sécurité donc j'éteins.
Je rallume et dès que les moteurs d'ouverture des panneaux se mettent en route je lâche le fin de course, le mono fonctionne groupe extérieur en route ça chauffe volets latéraux OK et haut bas OK et toujours erreur c7 avec télécommande.
Dans l'attente de vous lire.
22 février 2016 à 18:37
forum consulter ce sujet Panne split mural Daikin FTXG25EV1BS

Bonjour,

J'ai une erreur C7 sur le mono split Daikin FTXG25EV1BS de 2006. C'est une erreur ouverture fermeture panneau avant.
Il y a un petit contact sur la droite du split, lorsque je démarre le split avec la télécommande et que j’appuie sur ce contact pas de problème, par contre sans appuyer sur le contact le split se ferme et erreur C7.
J'ai tout démonté et là je n'ai plus de solution.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
21 février 2016 à 20:00
forum consulter ce sujet Panne split mural Daikin FTXG25EV1BS