Bonsoir à tous.
J'ai une erreur sur ma climatisation Daikin RXS20K, code erreur E6 au départ, le compresseur siffle et ne démarre pas.
J'ai contrôlé les bornes 0,8-0,8-0,9 ohm.
Le ventilateur tourne.
Le voyant vert du split ne clignote pas.
Si je laisse allumé, toutes les 5 minutes environ, le ventilateur tourne puis essaie de mettre en route le compresseur (vibration, sifflement) puis arrêt du ventilateur sans mise en route du compresseur et ainsi de suite.
En laissant en fonctionnement, plus d'erreur E6 et maintenant H6, j'ai également eu L5.
J'ai débranché le ventilateur pour voir, démonté les cartes par curiosité mais sans vous induire en erreur, le compresseur est HS. Votre aide sera la bienvenue.
Merci d'avance.
J'ai une erreur sur ma climatisation Daikin RXS20K, code erreur E6 au départ, le compresseur siffle et ne démarre pas.
J'ai contrôlé les bornes 0,8-0,8-0,9 ohm.
Le ventilateur tourne.
Le voyant vert du split ne clignote pas.
Si je laisse allumé, toutes les 5 minutes environ, le ventilateur tourne puis essaie de mettre en route le compresseur (vibration, sifflement) puis arrêt du ventilateur sans mise en route du compresseur et ainsi de suite.
En laissant en fonctionnement, plus d'erreur E6 et maintenant H6, j'ai également eu L5.
J'ai débranché le ventilateur pour voir, démonté les cartes par curiosité mais sans vous induire en erreur, le compresseur est HS. Votre aide sera la bienvenue.
Merci d'avance.
05 novembre 2023 à 20:29
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Code erreur E6 puis H6 puis L5 clim Daikin RXS20K
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
05 novembre 2023 à 20:48
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Code erreur E6 puis H6 puis L5 clim Daikin RXS20K
Bonjour.
Code E6 verrouillage / surintensité du moteur du compresseur.
Code H6 dysfonctionnement provoqué par le capteur de détection de position.
Code L5 surintensité instantané de l'inverter.
Bref je dirai au moins compresseur HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Code E6 verrouillage / surintensité du moteur du compresseur.
Code H6 dysfonctionnement provoqué par le capteur de détection de position.
Code L5 surintensité instantané de l'inverter.
Bref je dirai au moins compresseur HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2023 à 21:04
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Code erreur E6 puis H6 puis L5 clim Daikin RXS20K
Bonjour, merci de prendre du temps pour me répondre AAC.
A votre avis les mesures prise sur les bornes du compresseur sont elles correcte ?
Si oui le compresseur serai bloqué mécaniquement je pense.
A votre avis les mesures prise sur les bornes du compresseur sont elles correcte ?
Si oui le compresseur serai bloqué mécaniquement je pense.
06 novembre 2023 à 12:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur L5 PAC Daikin module Ajtech
- N°1800 : Bonjour, J'ai une PAC Daikin avec module Ajtech. Le module affiche un code erreur L5 et le voyant rouge clignote. J'appuie sur le bouton de mise en route et ça redémarre pour une journée ou une heure... De quoi peut provenir...
- 2. Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50
- N°1259 : Bonjour, sur ma climatisation Daikin RXS50 le compresseur ne démarrait pas et j'avais le code erreur U2 (problème de tension). Mon réparateur en examinant la carte électronique de régulation dans l'unité extérieure a repéré...
- 3. Code erreur UA 02 + Code erreur L5 PAC Daikin gainable
- N°2513 : Bonjour, Je post sur le forum histoire d'avoir quelques éclaircissements. J'habite une maison dans laquelle nous avons installé 3 PAC Daikin (gainable). Les 3 PAC sont indépendantes et permettent de traiter deux zones...
- 4. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 5. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 6. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
- N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
- 7. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
- 8. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
- N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
- 9. Code erreur E6 climatiseur Daikin FTX35J2V1B
- N°8074 : Bonjour. Je vais essayer de faire court et précis. Depuis plusieurs jours ma clim ne fonctionne plus, ni en chaud, ni en froid. L'unité intérieure s'allume en vert, le compresseur extérieur se met en route mais après...
- 10. Erreur l5 climatiseur Daikin RXS35L3V1B
- N°9312 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible Daikin installée en 2016 qui ne fonctionne plus. Le groupe intérieur souffle de l'air chaud pendant 15 secondes toutes les 15 minutes. La télécommande m'indique un code erreur L5....
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite