Unité Daikin FVXS50F bruyante
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
3223
Question forum dépannage climatisation : Unité Daikin FVXS50F bruyante
Bonjour et merci de m'accueillir dans ce forum.
Ma clim a été posée par un pro en 2008 unité intérieure FVXS50F associée avec une unité extérieure RXS50DV.
Il s'agit de notre moyen de chauffage principal et de ce fait tourne pas mal.
Depuis quelques semaines, l'unité intérieure se fait bruyante, aussi bien au démarrage qu'en fin de chauffe.
Je vous remercie de me préciser ce qu'il y aurait lieu d'envisager, remplacement moteur ou autres opérations.
Si certains d'entre-vous sont déjà passés par cette étape, je suis preneur de vos expériences.
Merci d'avance.
Ma clim a été posée par un pro en 2008 unité intérieure FVXS50F associée avec une unité extérieure RXS50DV.
Il s'agit de notre moyen de chauffage principal et de ce fait tourne pas mal.
Depuis quelques semaines, l'unité intérieure se fait bruyante, aussi bien au démarrage qu'en fin de chauffe.
Je vous remercie de me préciser ce qu'il y aurait lieu d'envisager, remplacement moteur ou autres opérations.
Si certains d'entre-vous sont déjà passés par cette étape, je suis preneur de vos expériences.
Merci d'avance.
13 février 2016 à 09:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Unité Daikin FVXS50F bruyante
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
13 février 2016 à 09:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Unité Daikin FVXS50F bruyante
Bonjour.
Il faudrait savoir si le bruit vient lorsque vous faites une demande vitesse de ventilation, vitesse manuelle ou "AUTO" ou une liaison de chaud/froid.
Si c'est un sifflement assez prononcé lors de la variation de cette ventilation, effectivement c'est très certainement le moteur de l'UI à changer.
A vos renseignements, les plus précis possibles.
Il faudrait savoir si le bruit vient lorsque vous faites une demande vitesse de ventilation, vitesse manuelle ou "AUTO" ou une liaison de chaud/froid.
Si c'est un sifflement assez prononcé lors de la variation de cette ventilation, effectivement c'est très certainement le moteur de l'UI à changer.
A vos renseignements, les plus précis possibles.

13 février 2016 à 12:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Unité Daikin FVXS50F bruyante
Disons.... elle est plutôt bruyante en permanence, je n'ai pas remarqué qu'elle était bruyante à des moments particuliers.
13 février 2016 à 12:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Unité Daikin FVXS50F bruyante
Bonjour.
Pour le changement du moteur cela demande un certain savoir faire, car il faut parfois démonter la batterie de cette UI.
Un pro est donc parfois nécessaire, simplement par le fait qu'il faut effectuer une manipulation fluidique.
Si vous voulez plus de renseignements pas de souci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour le changement du moteur cela demande un certain savoir faire, car il faut parfois démonter la batterie de cette UI.
Un pro est donc parfois nécessaire, simplement par le fait qu'il faut effectuer une manipulation fluidique.
Si vous voulez plus de renseignements pas de souci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 février 2016 à 17:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Unité Daikin FVXS50F bruyante
Bonjour,
Ce doit être les roulements du moteur qui entraine la turbine.
Soit vous changez le moteur ou alors les roulements.
Si vous avez des photos pour l'emplacement du moteur et voir à quoi il ressemble je suis preneur.
J'ai changé plusieurs fois les moteurs de split mais jamais des consoles.
Dans l'attente.
Cordialement.
Ce doit être les roulements du moteur qui entraine la turbine.
Soit vous changez le moteur ou alors les roulements.
Si vous avez des photos pour l'emplacement du moteur et voir à quoi il ressemble je suis preneur.
J'ai changé plusieurs fois les moteurs de split mais jamais des consoles.
Dans l'attente.
Cordialement.
28 février 2016 à 15:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure Daikin BRC1D517 de plus en plus bruyante
- N°1901 : Bonjour, L'hélice de mon unité extérieure est de plus en plus bruyante (fort sifflement gênant) il s'agit d'une climatisation réversible Daikin BRC1D517, installée il y a 12 ans !!! Comment régler ce petit problème ? Y...
- 2. Problème turbine unité intérieure bruyante Daikin
- N°2574 : Bonjour. J'ai une clim 4 Splits FTXS50G2V1B de Daikin. Une des unités est bruyante. S'agit-il des roulements de la turbine ? Et si oui, quelqu’un peut-il m'aider à changer ces roulements (explications, photos, etc.). Par...
- 3. Installation climatisation Daikin bruyante
- N°283 : Bonjour, je viens de faire poser une Clim DAIKIN réversible. 1 unité extérieure : 4MXS80E 3 unités intérieures : FTXS20DW dans les chambres 1 unité intérieure : FTXS71E dans le séjour En plus du bruit de soufflerie, qui sont...
- 4. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 5. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 6. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
- 7. Niveau sonore unité intérieure Daikin FTXB 50
- N°4212 : Bonjour. Je viens de faire installer une clim inverter Daikin ftxb50 c. Je suis très déçu quand la ventilation est au minimum, le bruit de l'unité intérieure est très élevé. Sur la télécommande il y a 3 niveaux de...
- 8. Mini pompe verte bruyante sur unité intérieure Daikin
- N°1636 : Bonjour Les mini pompes vertes de mes unités intérieures Daikin, émettent un ronflement lorsqu'elles refluent le condensat. Merci de me renseigner si vous connaissez les causes possibles. Merci.
- 9. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 10. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
- N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite