Je suis désespéré, aucune position fonctionne, la seule qui marche à peu près, c'est sous le bar dans l'angle, comme s'il fallait que je la place où la chaleur est bloquée, et ne peut plus monter en restant sous le bar, mais du coup ça souffle très longtemps, et je demande 16° j'ai 19+ ou 20°.
J'ai essayé toutes les hauteurs 1m50, 2m, sur le mur à droite, à gauche, au milieu de la pièce, rien, dès que ça coupe ça reprend toujours 3 minutes après.... c'est une catastrophe cette clim, je suis dégoûté.
J'ai remis la sonde à droite du split avec du scotch sur les entrées d'air de la sonde, pour voir, j’attends, mais j'y crois pas.....
Ce n'est pas possible, pourtant ma maison n'est pas un gouffre en courant d'air, je consomme d’après EDF 50€ de moins par moi que les maisons de la même superficie, pour un chauffage tout électrique cet hiver, et un peu de poêle le week-end.
Bonne isolation, 10+1, les combles 20 cm de laine de verre + 30 cm de laine soufflée de roche, double vitrage etc.
Où est le souci ??? Avec une autre marque aurai-je eu le même souci de sonde ? Je deviens fou.
Ces sondes sont trop réactives, elle me donne l'impression de perdre 1.5° toutes les 5 minutes dans mon salon (ce qui est vrai avec un thermomètre sonde, beaucoup de variation), alors qu'au ressenti pas du tout, même sans chauffage 1 h après j'ai perdu 0.5° à mon thermomètre et je suis toujours aussi bien dans mon canapé.
Il y a un souci quelque part... J'en ai ma claque.
J'ai essayé toutes les hauteurs 1m50, 2m, sur le mur à droite, à gauche, au milieu de la pièce, rien, dès que ça coupe ça reprend toujours 3 minutes après.... c'est une catastrophe cette clim, je suis dégoûté.
J'ai remis la sonde à droite du split avec du scotch sur les entrées d'air de la sonde, pour voir, j’attends, mais j'y crois pas.....
Ce n'est pas possible, pourtant ma maison n'est pas un gouffre en courant d'air, je consomme d’après EDF 50€ de moins par moi que les maisons de la même superficie, pour un chauffage tout électrique cet hiver, et un peu de poêle le week-end.
Bonne isolation, 10+1, les combles 20 cm de laine de verre + 30 cm de laine soufflée de roche, double vitrage etc.
Où est le souci ??? Avec une autre marque aurai-je eu le même souci de sonde ? Je deviens fou.
Ces sondes sont trop réactives, elle me donne l'impression de perdre 1.5° toutes les 5 minutes dans mon salon (ce qui est vrai avec un thermomètre sonde, beaucoup de variation), alors qu'au ressenti pas du tout, même sans chauffage 1 h après j'ai perdu 0.5° à mon thermomètre et je suis toujours aussi bien dans mon canapé.
Il y a un souci quelque part... J'en ai ma claque.

28 mars 2014 à 20:30

Re,
La sonde sur le bar comme sur la photo, la clim ne s’arrête jamais, je mets 16°, il fait 18° depuis 1h30 .
Par contre dès que je la mets plus vers le mur du split, vers les coins extrêmes, ça se coupe mais refait comme avant...
Je n'arrive pas à trouver un bon endroit.... c'est super long comme test... je continue.
La sonde sur le bar comme sur la photo, la clim ne s’arrête jamais, je mets 16°, il fait 18° depuis 1h30 .
Par contre dès que je la mets plus vers le mur du split, vers les coins extrêmes, ça se coupe mais refait comme avant...
Je n'arrive pas à trouver un bon endroit.... c'est super long comme test... je continue.
28 mars 2014 à 20:28

Voici quelques photos pour vous montrer l'espace à chauffer, et où je pourrai mettre ma sonde.
Pour info à l'étage je n'ai pas mis en route le split, j'avais 19.1 en rentrant à la maison, depuis que je chauffe il y a 1h j'ai 21.7°....
Pour vous montrer comment la chaleur monte chez moi....
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








Pour info à l'étage je n'ai pas mis en route le split, j'avais 19.1 en rentrant à la maison, depuis que je chauffe il y a 1h j'ai 21.7°....
Pour vous montrer comment la chaleur monte chez moi....
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








28 mars 2014 à 20:26

OK, je suis en plein test là, un fourreau, c'est à dire une petite boite où un élément qui permet d'avoir plus d'inertie à la sonde ? Comme la mousse ou autre, où la cacher dans un endroit...
Je vais vous faire une photo de ma nouvelle sonde.
Je vais vous faire une photo de ma nouvelle sonde.
28 mars 2014 à 20:25

Bonjour.
Oui il est vrai, deux solutions soit en // avec une nouvelle sonde, et la rouge, soit scie à métaux.
Hier j'ai testé des endroits, sur le même mur où se situe le split du bas, et bien ça me fait toujours pareil.... ça souffle plus longtemps, mais une fois éteint ça repart de plus belle.
Ce mur ne doit pas être l’idéal, je vais tester plus vers le bar maintenant.
Mais n'existe t-il pas des thermistances moins réactifs avec un temps de réaction un peu plus long, car c'est quand même abusé la rapidité de déclenchement.
Oui il est vrai, deux solutions soit en // avec une nouvelle sonde, et la rouge, soit scie à métaux.
Hier j'ai testé des endroits, sur le même mur où se situe le split du bas, et bien ça me fait toujours pareil.... ça souffle plus longtemps, mais une fois éteint ça repart de plus belle.
Ce mur ne doit pas être l’idéal, je vais tester plus vers le bar maintenant.
Mais n'existe t-il pas des thermistances moins réactifs avec un temps de réaction un peu plus long, car c'est quand même abusé la rapidité de déclenchement.
28 mars 2014 à 20:19

Petite rectification à 18° air ambiant :
Nouvelle sonde (les deux) : 26.7 ohm
Ancienne sonde rouge du bas : 26.5 ohm
Sonde du haut : 12.5 ohm
Donc en bas ce sont les mêmes, parfait, il y a juste celle du haut qui est deux fois moins élevé, comment faire pour la remplacer par une nouvelle sonde à 26.5 ohm sans changement de consigne ?
Nouvelle sonde (les deux) : 26.7 ohm
Ancienne sonde rouge du bas : 26.5 ohm
Sonde du haut : 12.5 ohm
Donc en bas ce sont les mêmes, parfait, il y a juste celle du haut qui est deux fois moins élevé, comment faire pour la remplacer par une nouvelle sonde à 26.5 ohm sans changement de consigne ?
28 mars 2014 à 20:18

Oui peut être, j'ai vérifié les OHM et la nouvelle sonde à 32k contre 28k pour l'ancienne en bas (la rouge ), donc cela va changer un peu ma consigne, mais pas grave, si je sais que pour avoir 21 il me faut 19 en consigne, ou inversement, c'est rien, suffit de le savoir.
Par contre celle du haut, la petit sonde noire en forme de résistance, c'est bien une thermistance, vérifié à la chaleur, mais sa valeur est de 12k ohm quand celle du bas est à 32 k ohm à t° égal, donc là clairement ma consigne va changer du tout au tout, pour avoir 21 il va falloir que je mette 15, et là c'est pas top, je veux bien admettre 1 ou 2° d’écart mais là c'est trop.
Comment, faire ?
Car les deux sondes que l'on m'a données sont à 32k.....et pour remplacer celle qui fait 12 c'est pas super... je ne sais pas quoi faire.
Là je vais tester celle du bas, j'ai dessoudé la rouge et soudé ma nouvelle, comme conseillé par DOM.
Je vais donc déporter ma nouvelle sonde et tester.
Par contre le haut pour le moment j'ai juste coupé au cutter la piste et vérifié les OHM et donc trouvé 12k, et j'ai remis un point de soudure pour refaire contact, donc elle est comme d'origine. Mais que faire ?
Par contre celle du haut, la petit sonde noire en forme de résistance, c'est bien une thermistance, vérifié à la chaleur, mais sa valeur est de 12k ohm quand celle du bas est à 32 k ohm à t° égal, donc là clairement ma consigne va changer du tout au tout, pour avoir 21 il va falloir que je mette 15, et là c'est pas top, je veux bien admettre 1 ou 2° d’écart mais là c'est trop.
Comment, faire ?
Car les deux sondes que l'on m'a données sont à 32k.....et pour remplacer celle qui fait 12 c'est pas super... je ne sais pas quoi faire.
Là je vais tester celle du bas, j'ai dessoudé la rouge et soudé ma nouvelle, comme conseillé par DOM.
Je vais donc déporter ma nouvelle sonde et tester.
Par contre le haut pour le moment j'ai juste coupé au cutter la piste et vérifié les OHM et donc trouvé 12k, et j'ai remis un point de soudure pour refaire contact, donc elle est comme d'origine. Mais que faire ?
28 mars 2014 à 20:17

J'ai bien tout lu, c'est très clair, je vais faire tout ça cette semaine, et vous tiens au courant.
Merci encore.
Merci encore.
28 mars 2014 à 20:15

Merci PL.
Dom Aom, je vais avoir besoin de vous en Électronique.
Voici les photos de mes deux cartes où je dois me reprendre sur les fils de la sonde.
Sur la première carte, la plus grande, donc celle de l'unité de bas, j'ai repéré les deux fils sur le connecteur à couper et se repiquer, et l'on voit bien la thermistance rouge.
Sur la deuxième carte, déjà je ne vois pas de thermistance, mais seulement une petite résistance noire où il y a marqué RTH1 comme sur l'autre carte où il y a la thermistance, ce RTH1 signifie la sonde d’après les schémas techniques notés dans les splits.
Et je ne comprends pas en suivant les connexions sur la carte où me reprendre et comment c'est câblé, ce n'est pas du tout comme sur la première...
Déjà pourquoi ce n'est pas le même composant, et où me reprendre pour shunter cette sonde.
L'autre c'est vraiment simple, il y a juste à suivre et je sais quel fil couper sur le connecteur... mais là pour la deuxièmement, ça passe par d'autres composants, je ne pige pas le tracé de la connexion.... qui à première vue ne va pas qu'à 2 fisl comme sur l'autre... déjà est-ce bien la sonde ce composant ? Je dirai oui vu qu'il y a noté RTH1.... d’après la doc...
Dom Aom, je vais avoir besoin de vous en Électronique.
Voici les photos de mes deux cartes où je dois me reprendre sur les fils de la sonde.
Sur la première carte, la plus grande, donc celle de l'unité de bas, j'ai repéré les deux fils sur le connecteur à couper et se repiquer, et l'on voit bien la thermistance rouge.
Sur la deuxième carte, déjà je ne vois pas de thermistance, mais seulement une petite résistance noire où il y a marqué RTH1 comme sur l'autre carte où il y a la thermistance, ce RTH1 signifie la sonde d’après les schémas techniques notés dans les splits.
Et je ne comprends pas en suivant les connexions sur la carte où me reprendre et comment c'est câblé, ce n'est pas du tout comme sur la première...
Déjà pourquoi ce n'est pas le même composant, et où me reprendre pour shunter cette sonde.
L'autre c'est vraiment simple, il y a juste à suivre et je sais quel fil couper sur le connecteur... mais là pour la deuxièmement, ça passe par d'autres composants, je ne pige pas le tracé de la connexion.... qui à première vue ne va pas qu'à 2 fisl comme sur l'autre... déjà est-ce bien la sonde ce composant ? Je dirai oui vu qu'il y a noté RTH1.... d’après la doc...
28 mars 2014 à 20:07

Bonjour.
Oui, mais le souci n'est pas la montée en température, que ce soit une taille 50 ou 20, surdimensionnée ou pas, qu'elle me monte la pièce en 20 minutes ou 1h30 à 20°, n'est pas le souci, le problème est qu'une fois en température j'ai un brassage d'air vraiment pas terrible par rapport où est placé mon unité.
Puis avec un étage, ça tue tout.
Pour la sonde, oui ce sont deux krcs01-1 qu'il m'a donné, mais sur mes unités pas de connecteur prévu, donc soudure.
Référence des UI : ftxs20k et ftxs50k.
Oui, mais le souci n'est pas la montée en température, que ce soit une taille 50 ou 20, surdimensionnée ou pas, qu'elle me monte la pièce en 20 minutes ou 1h30 à 20°, n'est pas le souci, le problème est qu'une fois en température j'ai un brassage d'air vraiment pas terrible par rapport où est placé mon unité.
Puis avec un étage, ça tue tout.
Pour la sonde, oui ce sont deux krcs01-1 qu'il m'a donné, mais sur mes unités pas de connecteur prévu, donc soudure.
Référence des UI : ftxs20k et ftxs50k.
28 mars 2014 à 20:04

ludo, je me suis mal exprimé avant, j'étais entrain de faire le test du soufflage à fond, et j'ai mis le ventilateur à fond, la consigne à 30°, et j'ai bien 50° qui souffle !!!!
Je me suis relus, et effectivement en lisant on a l'impression que je dis que je souffle à 30°... mais non non... pas de soucis de ce côté là.
Je me suis relus, et effectivement en lisant on a l'impression que je dis que je souffle à 30°... mais non non... pas de soucis de ce côté là.
28 mars 2014 à 20:01

Pareil pour moi 50°, pas de soucis donc.
Bon J'AI LA RÉPONSE A MON SOUCI !!!!!!
Un climaticien est passé, très compétent, on me l'a conseillé, un mec génial.
Il est arrivé avec un thermomètre électronique qui n'a pas d'inertie, avec une sonde au bout d'un fil, qui affiche la température instantanée.
Et là verdict, on souffle à 20° avec le split du bas, non mais la sonde à côté, elle se coupe il y a 20.8°au thermomètre, et là je vois en direct la température chuter, 20.7° 20.6° 20.5° etc. au bout de 3 min 20.1°, et 1 minute après hop elle redémarre !!!!
Il n'y a aucun souci de sonde ou de carte, j'ai simplement un flux d'air dans mon salon, qui n'avantage pas les régulations de ces machines, et le climaticien l'a compris de suite en montant à l'étage et voyant la température là haut sans chauffer, et a senti un courant d'air dans l'escalier, chose qui est vraie, mon amie me l'a toujours dit.
Je subis donc des variations de température dues au brassage de l'air dans ma pièce du bas, à cause de mon étage, mon escalier, qui fait un appel d'air, insensible comme ça, mais très nettement visible au thermomètre.
J'ai aussi un poêle, avec une prise d'air en haut au niveau du plafond, ce n'est pas hermétique.
Bref tout ça me fait un sacré cafouillage en brassage d'air.
La solution, on a repéré les fils qui relient la platine où se situe la sonde, qui vont à celle-ci, et on va déporter une nouvelle sonde qu'il va me fournir, et la placer dans un endroit où il y a moins de courant d'air et brassage, et pareil pour le haut.
Il va donc falloir que je coupe les deux bons fils, et ressouder cette nouvelle sonde, au bout du câble.
Il avait déjà eu ce souci chez un client, et a procédé de même, sonde déportée.
Donc vous aviez raison de déporter la sonde, c'est juste plus délicat du fait qu'il faille repérer les bons fils qui vont sur la platine qui alimentent cette sonde, et se repiquer dessus.
En gros lui aurait mis 2 splits moins puissants qu'une grosse comme ça, pour un meilleur brassage, et pas au milieu du mur, mais ça je n'avais pas trop le choix pour le soufflage.
Bref, je suis rassuré et à la fois agacé que ce soit aussi sensible, mais quand j'ai vu le thermomètre baisser à cette vitesse j'ai compris de suite ce que peut engendrer des courants d'air insensibles pour nous.
En gros je n'aurai pas eu d'étage j'aurai été beaucoup moins embêté....
J’attends du coup les sondes cette semaine et vais faire les modifications, et je vous tiens bien entendu au jus.
J’essaierai de les mettre dans les coins des pièces, là où il y a le moins de perturbation.
Mais je suis vraiment étonné du résultat, je ne pensais pas qu'une température pouvait bouger si vite, et il est vrai que ce courant d'air on le sentait quelques fois...
Un appel d'air si petit pour l'homme mais si grand pour ma clim.
Bon J'AI LA RÉPONSE A MON SOUCI !!!!!!
Un climaticien est passé, très compétent, on me l'a conseillé, un mec génial.
Il est arrivé avec un thermomètre électronique qui n'a pas d'inertie, avec une sonde au bout d'un fil, qui affiche la température instantanée.
Et là verdict, on souffle à 20° avec le split du bas, non mais la sonde à côté, elle se coupe il y a 20.8°au thermomètre, et là je vois en direct la température chuter, 20.7° 20.6° 20.5° etc. au bout de 3 min 20.1°, et 1 minute après hop elle redémarre !!!!
Il n'y a aucun souci de sonde ou de carte, j'ai simplement un flux d'air dans mon salon, qui n'avantage pas les régulations de ces machines, et le climaticien l'a compris de suite en montant à l'étage et voyant la température là haut sans chauffer, et a senti un courant d'air dans l'escalier, chose qui est vraie, mon amie me l'a toujours dit.
Je subis donc des variations de température dues au brassage de l'air dans ma pièce du bas, à cause de mon étage, mon escalier, qui fait un appel d'air, insensible comme ça, mais très nettement visible au thermomètre.
J'ai aussi un poêle, avec une prise d'air en haut au niveau du plafond, ce n'est pas hermétique.
Bref tout ça me fait un sacré cafouillage en brassage d'air.
La solution, on a repéré les fils qui relient la platine où se situe la sonde, qui vont à celle-ci, et on va déporter une nouvelle sonde qu'il va me fournir, et la placer dans un endroit où il y a moins de courant d'air et brassage, et pareil pour le haut.
Il va donc falloir que je coupe les deux bons fils, et ressouder cette nouvelle sonde, au bout du câble.
Il avait déjà eu ce souci chez un client, et a procédé de même, sonde déportée.
Donc vous aviez raison de déporter la sonde, c'est juste plus délicat du fait qu'il faille repérer les bons fils qui vont sur la platine qui alimentent cette sonde, et se repiquer dessus.
En gros lui aurait mis 2 splits moins puissants qu'une grosse comme ça, pour un meilleur brassage, et pas au milieu du mur, mais ça je n'avais pas trop le choix pour le soufflage.
Bref, je suis rassuré et à la fois agacé que ce soit aussi sensible, mais quand j'ai vu le thermomètre baisser à cette vitesse j'ai compris de suite ce que peut engendrer des courants d'air insensibles pour nous.
En gros je n'aurai pas eu d'étage j'aurai été beaucoup moins embêté....
J’attends du coup les sondes cette semaine et vais faire les modifications, et je vous tiens bien entendu au jus.
J’essaierai de les mettre dans les coins des pièces, là où il y a le moins de perturbation.
Mais je suis vraiment étonné du résultat, je ne pensais pas qu'une température pouvait bouger si vite, et il est vrai que ce courant d'air on le sentait quelques fois...
Un appel d'air si petit pour l'homme mais si grand pour ma clim.
28 mars 2014 à 19:59

Bonjour,
Le groupe extérieur est préchargé 30m, et j'ai au total 23 m de liaison.
C'est une connaissance qui fait ça à longueur d'année, même si je trouve que ça a été un peu bâclé.
Je suis entrain de faire un test voir s'il manque du fluide, je souffle au maximum du ventilateur à 30° avec l'unité du bas, je devrais souffler à 45° de l'air, et au bout de 15 minutes j'allume celle du haut en full power aussi, et si en bas l'air descend en dessous 40° il me manque du gaz, un frigoriste m'a dit de faire ça.
Le groupe extérieur est préchargé 30m, et j'ai au total 23 m de liaison.
C'est une connaissance qui fait ça à longueur d'année, même si je trouve que ça a été un peu bâclé.
Je suis entrain de faire un test voir s'il manque du fluide, je souffle au maximum du ventilateur à 30° avec l'unité du bas, je devrais souffler à 45° de l'air, et au bout de 15 minutes j'allume celle du haut en full power aussi, et si en bas l'air descend en dessous 40° il me manque du gaz, un frigoriste m'a dit de faire ça.
28 mars 2014 à 19:53

J'ai fait le test disponible sur l’unité extérieure pour corriger un mauvais câblage.... ça a duré 15 minutes puis m'a dit vérification ok, alors je sais pas ce que ça a fait réellement, mais je ne pense pas qu'il y avait un souci de ce côté, déjà vérifié.
Sur la doc, il dise que ça modifie tout seul les erreurs de câblage.
Tiens au fait pour info ce matin à 6h30 j'ai soufflé à 20° et au bout de 30 minutes elle a coupé alors que j'avais pas la température de consigne, j'ai été voir dehors, elle avait gelé au niveau de l’échangeur, enfin pas un glaçon mais un peu de neige sur les ailettes qui bouchait le flux d'air, je l'ai donc coupé et pas attendu le dégivrage car je devais partir.
Est-ce normal par -1° ? Sachant que c'était humide il avait plu la veille.
Sur la doc, il dise que ça modifie tout seul les erreurs de câblage.
Tiens au fait pour info ce matin à 6h30 j'ai soufflé à 20° et au bout de 30 minutes elle a coupé alors que j'avais pas la température de consigne, j'ai été voir dehors, elle avait gelé au niveau de l’échangeur, enfin pas un glaçon mais un peu de neige sur les ailettes qui bouchait le flux d'air, je l'ai donc coupé et pas attendu le dégivrage car je devais partir.
Est-ce normal par -1° ? Sachant que c'était humide il avait plu la veille.
28 mars 2014 à 19:50

Citation :
Il y avait aussi un mode économique qui quand la température arrivait à la consigne arrêtait le poêle et le faisait redémarrer dès que la température était en dessous de 2 à 3 degrés de la consigne initiale !!
Voilà ce que je demande !!!! Quand ma température passe de 20 à 18 là elle peut redémarrer, le souci c'est qu'actuellement, ma température reste à 20° et démarre 4 min après.... Donc je n'ai pas ces 2° d’écart qui justifie la remise en route....
Surtout après 4 minutes, ce sera grave si ma maison perdait 2° en 4 minutes...

28 mars 2014 à 19:48

Bonsoir,
L'autre appareil du haut me fait pareil, que je le mette seul ou avec celui du bas, c'est le même fonctionnement.
Pour la sonde oui, dès que j'ai un ohmmètre je fais la mesure que vous dites, je les avais les valeurs car Daikin me les avait données.
Pour vous d’après mon post 44 vous confirmez une régulation bazar quand même non ?
Pour continuer, à 12h57 lorsque ça a coupé, j'ai mis 16 en t° de consigne, et là il n'a pas redémarré jusqu’à 13h30 ou je devais partir, j'ai donc coupé définitivement, donc la sonde a bien pris en compte que je voulais 16°, et vu qu'il y avait 18°, elle n'a pas redémarré.
Ce n'est vraiment pas un souci d'arriver au température de consigne, mais juste qu'une fois arrivé à celle-ci, ça me fait du ON 3min OFF 3 min ON 3min OFF 3min ON 3min OFF etc.
L'autre appareil du haut me fait pareil, que je le mette seul ou avec celui du bas, c'est le même fonctionnement.
Pour la sonde oui, dès que j'ai un ohmmètre je fais la mesure que vous dites, je les avais les valeurs car Daikin me les avait données.
Pour vous d’après mon post 44 vous confirmez une régulation bazar quand même non ?
Pour continuer, à 12h57 lorsque ça a coupé, j'ai mis 16 en t° de consigne, et là il n'a pas redémarré jusqu’à 13h30 ou je devais partir, j'ai donc coupé définitivement, donc la sonde a bien pris en compte que je voulais 16°, et vu qu'il y avait 18°, elle n'a pas redémarré.
Ce n'est vraiment pas un souci d'arriver au température de consigne, mais juste qu'une fois arrivé à celle-ci, ça me fait du ON 3min OFF 3 min ON 3min OFF 3min ON 3min OFF etc.
24 mars 2014 à 18:40

J'ai tout vérifié, et fais certains tests pour le câblage, pas d'inversion.
Ma console est sur un mur isolé de 10cm de polystyrène, côté sud.
PPP47, le souci n'est pas qu'elle chauffe trop rapidement, mais qu'elle se remet en route trop rapidement après avoir chauffé.
Voici l'exemple concret de ce midi.
Arrivé 12h à la maison t° ambiante 16.5° grâce à mes radiateurs électriques, j'avais coupé la clim.
Je mets en route le split du bas uniquement (mettre celui du haut ne change rien au souci), je lui demande 18° à midi.
Il chauffe 40 minutes donc 12h40, j'ai 18° en ambiant, donc se coupe, et là le problème arrive.
12h43 ON avec 18° toujours en ambiant (déjà pourquoi elle redémarre alors que la température n'a pas bougé).
12h46 OFF avec toujours 18°
12h50 ON 18°
12h52 OFF 18°
12h55 ON 18¨°
12h57 OFF 18°
Et ça éternellement jusqu’à temps que je la coupe car c'est n'importe quoi.
Ma console est sur un mur isolé de 10cm de polystyrène, côté sud.
PPP47, le souci n'est pas qu'elle chauffe trop rapidement, mais qu'elle se remet en route trop rapidement après avoir chauffé.
Voici l'exemple concret de ce midi.
Arrivé 12h à la maison t° ambiante 16.5° grâce à mes radiateurs électriques, j'avais coupé la clim.
Je mets en route le split du bas uniquement (mettre celui du haut ne change rien au souci), je lui demande 18° à midi.
Il chauffe 40 minutes donc 12h40, j'ai 18° en ambiant, donc se coupe, et là le problème arrive.
12h43 ON avec 18° toujours en ambiant (déjà pourquoi elle redémarre alors que la température n'a pas bougé).
12h46 OFF avec toujours 18°
12h50 ON 18°
12h52 OFF 18°
12h55 ON 18¨°
12h57 OFF 18°
Et ça éternellement jusqu’à temps que je la coupe car c'est n'importe quoi.

24 mars 2014 à 17:19

Voici un exemple concret.
Je rentre à midi avec 16.5° en ambiant, chauffé par mes radiateurs électriques, je les coupe, puis mets en route ma clim uniquement le bas, pour chauffer à 18°.
Marche de la clim à :
11h56 ON 16.5° TEMPÉRATURE EXTÉRIEUR 9°
12h30 OFF 18°
12h42 ON 18°
12h44 OFF 18°
12h48 ON 18°
12h50 OFF 18°
12h54 ON 18°
12h55 OFF 18°
Je ne peux pas vous faire plus clair...
Ensuite nouveau test, je baisse à 16°, elle ne s'enclenche plus, j’attends quand même 10 minutes voir si elle reste OFF, pas de souci, elle ne démarre pas, normal il y a 18° en ambiant.
Bon je remonte la température à 21°, et là c'est parti, elle souffle depuis tout à l'heure pour arriver à 21°, sans coupure pour le moment car pas arrivé à la consigne de 21°.
Je vais devoir partir donc je vais la couper, mais j'aurai pu rester à la maison, je l'aurai laissé, et je suis sûr qu'arrivé à 21° elle se serait arrêtée, puis m'aurait fait ensuite des cycles de 3 - 4 minutes de ON et OFF comme au début avec ma température de 18°. Cherchez l'erreur.
Je vais finir par donner une récompense à celui qui trouvera le souci.
Je rentre à midi avec 16.5° en ambiant, chauffé par mes radiateurs électriques, je les coupe, puis mets en route ma clim uniquement le bas, pour chauffer à 18°.
Marche de la clim à :
11h56 ON 16.5° TEMPÉRATURE EXTÉRIEUR 9°
12h30 OFF 18°
12h42 ON 18°
12h44 OFF 18°
12h48 ON 18°
12h50 OFF 18°
12h54 ON 18°
12h55 OFF 18°
Je ne peux pas vous faire plus clair...
Ensuite nouveau test, je baisse à 16°, elle ne s'enclenche plus, j’attends quand même 10 minutes voir si elle reste OFF, pas de souci, elle ne démarre pas, normal il y a 18° en ambiant.
Bon je remonte la température à 21°, et là c'est parti, elle souffle depuis tout à l'heure pour arriver à 21°, sans coupure pour le moment car pas arrivé à la consigne de 21°.
Je vais devoir partir donc je vais la couper, mais j'aurai pu rester à la maison, je l'aurai laissé, et je suis sûr qu'arrivé à 21° elle se serait arrêtée, puis m'aurait fait ensuite des cycles de 3 - 4 minutes de ON et OFF comme au début avec ma température de 18°. Cherchez l'erreur.
Je vais finir par donner une récompense à celui qui trouvera le souci.

24 mars 2014 à 13:09

Bonjour merci de vos témoignages.
cathar, vous dites :
Voilà, cela fait comme la mienne, c'est vraiment une mauvaise methode de régulation, elle devrait plutôt s'enclencher pour chauffer le temps qu'il faut pour arriver à la consigne, et ensuite ne redémarrer que lorsqu'on a perdu 2° dans la pièce, et avec un temps extérieur de 12/14° autant dire que l'on ne perd pas 2° en 30 minutes, donc se relancer au moins 30 à 45 minutes après pour revenir à la température de départ et se lancer toutes les 6.50 minutes... ou l'on a perdu peut-être 0.2°....
Étrange comme méthode de régulation, il ne préserve pas le compresseur à agir comme cela.
Peut-être veulent-ils anticiper la perte de chaleur de la pièce, et se relance pour redonner un petit coup de chauffe, mais cela veut dire que l'on régulation sur une plage très courte entre -0.5° / +0.5°... là forcement, que ça se relance souvent.
Alors que la mienne est donnée à -2° de différence par rapport à la consigne, pour qu'elle se relance. Mais dans mon cas j'ai l'impression que c'est plutôt 0.1°...
Un ami m'a dit que ça pouvait venir de l'électrovanne du groupe, car une fois qu'elle se coupe mon unité intérieure, elle fait des bruits bizarres dedans, comme si du gaz ou liquide circulait, puis 3 minutes après elle se relance, et donc si l'électrovanne laisse s'échapper un peu de liquide ou gaz je ne sais pas, elle baisse en pression et se rallume pour remonter en pression.
Enfin voilà ce que j'ai compris, plausible ou pas ?
cathar, vous dites :
Citation :
une chose est sure, c'est que dès que la température est au dessus de 10 degrés extérieurs et que ma température intérieure dépasse la consigne de 2 degrés, des cycles courts de 6.50 minutes de marche, et de 3.50 minutes d'arrêt, sont réguliers mais pas d'allongement des cycles d'arrêt.
Voilà, cela fait comme la mienne, c'est vraiment une mauvaise methode de régulation, elle devrait plutôt s'enclencher pour chauffer le temps qu'il faut pour arriver à la consigne, et ensuite ne redémarrer que lorsqu'on a perdu 2° dans la pièce, et avec un temps extérieur de 12/14° autant dire que l'on ne perd pas 2° en 30 minutes, donc se relancer au moins 30 à 45 minutes après pour revenir à la température de départ et se lancer toutes les 6.50 minutes... ou l'on a perdu peut-être 0.2°....
Étrange comme méthode de régulation, il ne préserve pas le compresseur à agir comme cela.
Peut-être veulent-ils anticiper la perte de chaleur de la pièce, et se relance pour redonner un petit coup de chauffe, mais cela veut dire que l'on régulation sur une plage très courte entre -0.5° / +0.5°... là forcement, que ça se relance souvent.
Alors que la mienne est donnée à -2° de différence par rapport à la consigne, pour qu'elle se relance. Mais dans mon cas j'ai l'impression que c'est plutôt 0.1°...

Un ami m'a dit que ça pouvait venir de l'électrovanne du groupe, car une fois qu'elle se coupe mon unité intérieure, elle fait des bruits bizarres dedans, comme si du gaz ou liquide circulait, puis 3 minutes après elle se relance, et donc si l'électrovanne laisse s'échapper un peu de liquide ou gaz je ne sais pas, elle baisse en pression et se rallume pour remonter en pression.
Enfin voilà ce que j'ai compris, plausible ou pas ?
24 mars 2014 à 12:13

Bonjour, merci de vos témoignages.
cathar, vous dites
Comme la mienne, mais avouons que ce n'est pas un réglage optimum de régulation, avec une température extérieure de 13° par exemple, il suffirait qu'elle tourne 10 minutes on va dire, température de consigne atteinte, et qu'elle se relance que dans 45 minutes, quand la maison aura perdu 1 ou 2° et encore. Ce qui éviterait les courts cycles.
Pourquoi se relance-t-elle toujours de 6.50 minutes, alors que la variation de température dans la maison est quasi nulle avec un temps ensoleillé à 12 / 14° en extérieur.
Ça me dépasse ce fonctionnement de régulation.
cathar, vous dites
Citation :
une chose est sure, c'est que dès que la température est au dessus de 10 degrés extérieurs et que ma température intérieure dépasse la consigne de 2 degrés, des cycles courts de 6.50 minutes de marche, et de 3.50 minutes d'arrêt, sont réguliers mais pas d'allongement des cycles d'arrêt.
Comme la mienne, mais avouons que ce n'est pas un réglage optimum de régulation, avec une température extérieure de 13° par exemple, il suffirait qu'elle tourne 10 minutes on va dire, température de consigne atteinte, et qu'elle se relance que dans 45 minutes, quand la maison aura perdu 1 ou 2° et encore. Ce qui éviterait les courts cycles.
Pourquoi se relance-t-elle toujours de 6.50 minutes, alors que la variation de température dans la maison est quasi nulle avec un temps ensoleillé à 12 / 14° en extérieur.
Ça me dépasse ce fonctionnement de régulation.
24 mars 2014 à 11:46

Alors, ce phénomène de cycle court en OFF est aussi sur celle du haut qui elle n'a pas de trou derrière, enfin si, une autre pièce et non l’extérieur, donc ce n'est pas ça, puis j'ai bien bouché le trou en bas.
Je crois que demain à mon boulot je vais me commander deux télécommandes filaires pour déporter les sondes.
Le comble c'est que je suis revendeur chauffage/sanitaire et je n'arrive à trouver personne qui comprend mon problème.
Sinon j'ai lu ça sur ce forum :
et
Mon inverter ne fait pas ça, il chauffe tout le temps, avec de temps en temps le ventilateur qui baisse, mais il ne souffle pas l'air ambiant avec les volets qui régulent... quand la température est là, moi il s’arrête... et repart 3 minutes après même si la température est encore là.
Je crois que demain à mon boulot je vais me commander deux télécommandes filaires pour déporter les sondes.
Le comble c'est que je suis revendeur chauffage/sanitaire et je n'arrive à trouver personne qui comprend mon problème.
Sinon j'ai lu ça sur ce forum :
Citation :
(le cycle semble bon puisque les volets remontent et soufflent légèrement l'air ambiant, car trop chaud pour ensuite repartir en soufflerie chaude vers le bas...) donc pas de souci je pense sur le fonctionnement inverter.
et
Citation :
Alors qu'un Inverter va faire varier la vitesse de fonctionnement du compresseur pour moduler la température et pratiquement ne jamais s'arrêter.
Mon inverter ne fait pas ça, il chauffe tout le temps, avec de temps en temps le ventilateur qui baisse, mais il ne souffle pas l'air ambiant avec les volets qui régulent... quand la température est là, moi il s’arrête... et repart 3 minutes après même si la température est encore là.
23 mars 2014 à 20:56

Je n'ai pas de câble qui va sur le condenseur, la sonde est la petite thermistance rouge en bas de la 3ème photo.
23 mars 2014 à 16:59

Merci de votre aide.
PL c'est à dire ? Fonctionnement alors que le mode est éteint ? Je ne comprends pas votre question.
PL c'est à dire ? Fonctionnement alors que le mode est éteint ? Je ne comprends pas votre question.
23 mars 2014 à 16:47

Pour la consommation, j'ai regardé tout à l'heure en régime continu, j’étais à 700W tout compris, inscrit sur l’écran (j'ai trouvé une combine pour le lire), donc elle était en régime soft... la mesure que je vous ai pris tout à l'heure c'était au démarrage alors que je demandais 21° et j'avais 17° donc ça carburait un peu plus.
Pour la sonde, je vais vous faire une photo pour que vous compreniez.
Et pour PL, lorsqu'un split tourne en chauffage, que ce soit celui du haut ou du bas, je ne peux pas mettre l'autre en ventilateur, par contre dès que j’arrête le split qui marche je peux mettre le ventilateur... je ne sais pas si c'est normal sur la Daikin mais ça me fait ça pour les deux splits.
Ce que je trouve bizarre, c'est cette sonde d'ambiance est capable de me tenir allumé le split du bas 2h pour arriver à 21°, et ensuite me la rallumer toutes les 3 minutes, comme si je perdais 2° toutes les 3 minutes, étrange...
Pour la sonde, je vais vous faire une photo pour que vous compreniez.
Et pour PL, lorsqu'un split tourne en chauffage, que ce soit celui du haut ou du bas, je ne peux pas mettre l'autre en ventilateur, par contre dès que j’arrête le split qui marche je peux mettre le ventilateur... je ne sais pas si c'est normal sur la Daikin mais ça me fait ça pour les deux splits.
Ce que je trouve bizarre, c'est cette sonde d'ambiance est capable de me tenir allumé le split du bas 2h pour arriver à 21°, et ensuite me la rallumer toutes les 3 minutes, comme si je perdais 2° toutes les 3 minutes, étrange...
23 mars 2014 à 16:38

Merci PL, je vais faire le test ce soir et vous tiens au courant.
Excusez-moi d'insister mais je ne pense pas que le fait de mettre l'unité dans le sens de la longueur de la pièce change quelque chose, puisque je n'ai pas des courts cycles en chauffe, mais uniquement en cycle off, et ça ce n'est pas parce que l'unité sera dans l'autre sens, qu'elle ne démarrera pas dans 5 minutes... Je ne comprends pas le rapport.
Exemple, j'avais éteint mes splits car depuis ce matin j'avais la bonne température, je viens de redonner un petit coup de chauffe, avec uniquement celle du bas, température demandée 19°, il faisait 18°, ça souffle depuis tout à l'heure, c'est a dire 1h30, en mode vitesse basse, donc les courts cycle en ON à cause de la position non.
Par contre je sais que lorsqu'elle va s’arrêter, elle s’arrêtera pour 3 minutes et ensuite reprendra 4 minutes de chauffe, 3 minutes d’arrêt et ainsi de suite, et ça je ne pense pas que ce soit un souci de position.
Sur mes splits, on ne peut pas débrancher la sonde, qui est la thermistance rouge soudée sur la carte.
BRC1e52a7, je vais regarder mais je ne pense pas que ce soit possible.
Je pense que c'est la gestion de leur sonde qui est vraiment mauvaise, avec la télécommande filaire je pense que ça résoudra le souci des cycles OFF courts.
Excusez-moi d'insister mais je ne pense pas que le fait de mettre l'unité dans le sens de la longueur de la pièce change quelque chose, puisque je n'ai pas des courts cycles en chauffe, mais uniquement en cycle off, et ça ce n'est pas parce que l'unité sera dans l'autre sens, qu'elle ne démarrera pas dans 5 minutes... Je ne comprends pas le rapport.
Exemple, j'avais éteint mes splits car depuis ce matin j'avais la bonne température, je viens de redonner un petit coup de chauffe, avec uniquement celle du bas, température demandée 19°, il faisait 18°, ça souffle depuis tout à l'heure, c'est a dire 1h30, en mode vitesse basse, donc les courts cycle en ON à cause de la position non.
Par contre je sais que lorsqu'elle va s’arrêter, elle s’arrêtera pour 3 minutes et ensuite reprendra 4 minutes de chauffe, 3 minutes d’arrêt et ainsi de suite, et ça je ne pense pas que ce soit un souci de position.
Sur mes splits, on ne peut pas débrancher la sonde, qui est la thermistance rouge soudée sur la carte.
BRC1e52a7, je vais regarder mais je ne pense pas que ce soit possible.
Je pense que c'est la gestion de leur sonde qui est vraiment mauvaise, avec la télécommande filaire je pense que ça résoudra le souci des cycles OFF courts.
23 mars 2014 à 15:51

J'ai peut-être trouvé une solution, acheter les télécommandes filaires brc944, à première vue elles ont une sonde d'ambiance intégrée...
Demain j’appelle Daikin pour confirmer la compatibilité avec mes cassettes, et j'opterai sur ça s'il y a bien une sonde à l'intérieur, et je la positionnerai à 1m50, 2m du split.
Donc pour les deux splits, une télécommande filaire chacune.
Pour info, ce matin 17°, je souffle à consigne 20°, 2 h de soufflage, ça se coupe ensuite, et cycle de 2 minutes ON, 3 minutes OFF, 2 minutes ON, 3 minutes OFF, et ça éternellement.... donc j’éteins
et rallumerai quand j'aurai plus que 18° tout à l'heure... vu que cette fichu clim n'est pas capable de gérer ça toute seule correctement.
J'aimerai vraiment comprendre leurs méthodes de régulation qui est vraiment douteuses, même Daikin sont incapables de me dire pourquoi, et me demande de changer mes deux cartes internes des splits... mais j'y crois pas, comme par hasard les deux cartes défectueuses au niveau des sondes ???
Pourtant j’atteins tout le temps ma température de consigne sans souci...
Demain j’appelle Daikin pour confirmer la compatibilité avec mes cassettes, et j'opterai sur ça s'il y a bien une sonde à l'intérieur, et je la positionnerai à 1m50, 2m du split.
Donc pour les deux splits, une télécommande filaire chacune.
Pour info, ce matin 17°, je souffle à consigne 20°, 2 h de soufflage, ça se coupe ensuite, et cycle de 2 minutes ON, 3 minutes OFF, 2 minutes ON, 3 minutes OFF, et ça éternellement.... donc j’éteins

J'aimerai vraiment comprendre leurs méthodes de régulation qui est vraiment douteuses, même Daikin sont incapables de me dire pourquoi, et me demande de changer mes deux cartes internes des splits... mais j'y crois pas, comme par hasard les deux cartes défectueuses au niveau des sondes ???
Pourtant j’atteins tout le temps ma température de consigne sans souci...
23 mars 2014 à 12:38

Bonjour.
Je comprends le problème, donc ils ont placé la sonde à un endroit pas approprié.
Mais pourquoi ça ne le fait pas chez tout le monde, j'ai un ami équipé en Atlantic/Fujitsu, il n'a pas ce souci de redémarrage toutes les 5 minutes une fois à température atteinte.
Pour le compteur OK, je regarde ça tout à l'heure, c'est entrain de chauffer là, je vais regarder le flash.
Je suis entrain de noter toutes les valeurs, je vous fais un récapitulatif tout à l'heure.
Pour la sonde, c'est une thermistance, rouge, soudée sur la carte électronique sur mes modèles, et non sur les ailettes ou autres. Donc impossible à déplacer.
Il y a bien une sonde soudée sur les tubes cuivre à côté des ailettes, je ne sais pas ce qu'elle fait elle.
Bon pour le flash je viens de le faire, j'ai 10 flash en 20 secondes, avec 1 pc d'allumé + son écran, un frigo, un congélateur, et ma pompe à chaleur avec ses deux unités entrain de chauffer.
Mais alors pourquoi ils mettent cette sonde si près de l’échangeur, si cela crée un court cycle pour les démarrage, ce n'est pas au point leur système.
Les personnes de Daikin m'ont dit que les compresseurs des air/air, étaient plus à même si s'enclencher 5 - 6 fois par heure que les compresseurs des pompes à chaleur air/eau....
Je comprends le problème, donc ils ont placé la sonde à un endroit pas approprié.
Mais pourquoi ça ne le fait pas chez tout le monde, j'ai un ami équipé en Atlantic/Fujitsu, il n'a pas ce souci de redémarrage toutes les 5 minutes une fois à température atteinte.
Pour le compteur OK, je regarde ça tout à l'heure, c'est entrain de chauffer là, je vais regarder le flash.
Je suis entrain de noter toutes les valeurs, je vous fais un récapitulatif tout à l'heure.
Pour la sonde, c'est une thermistance, rouge, soudée sur la carte électronique sur mes modèles, et non sur les ailettes ou autres. Donc impossible à déplacer.
Il y a bien une sonde soudée sur les tubes cuivre à côté des ailettes, je ne sais pas ce qu'elle fait elle.
Bon pour le flash je viens de le faire, j'ai 10 flash en 20 secondes, avec 1 pc d'allumé + son écran, un frigo, un congélateur, et ma pompe à chaleur avec ses deux unités entrain de chauffer.
Mais alors pourquoi ils mettent cette sonde si près de l’échangeur, si cela crée un court cycle pour les démarrage, ce n'est pas au point leur système.
Les personnes de Daikin m'ont dit que les compresseurs des air/air, étaient plus à même si s'enclencher 5 - 6 fois par heure que les compresseurs des pompes à chaleur air/eau....
23 mars 2014 à 08:36

Merci du témoignage.
C'est étonnant la consommation entre Daikin et Mitsubishi...
En ce qui me concerne, mes flux d'air ne sont pas gênés, je viens de chauffer mon salon, 1 h de chauffe pour passer de 18 à 21°, donc pas de court cycle pour la chauffe, mais une fois éteint à température de consigne, rebelote, 3 minutes après il se remet en route, comme si j'avais perdu 2° en 5 minutes... je crois rêver....
C'est étonnant la consommation entre Daikin et Mitsubishi...
En ce qui me concerne, mes flux d'air ne sont pas gênés, je viens de chauffer mon salon, 1 h de chauffe pour passer de 18 à 21°, donc pas de court cycle pour la chauffe, mais une fois éteint à température de consigne, rebelote, 3 minutes après il se remet en route, comme si j'avais perdu 2° en 5 minutes... je crois rêver....
22 mars 2014 à 20:58

Le fond du problème est pourquoi elle se déclenche toutes les 5 minutes alors que ma température ambiante ne descend pas !
Qu'elle fasse des cycles courts pour chauffer ok, elle est puissante, mais qu'elle fasse des cycles courts en OFF là y a un souci !
Donc je l'éteins moi-même, et depuis midi je ne l'ai pas rallumé et j'ai toujours 19-20°, je l'aurai laissé allumé en mode chauffage, elle aurait démarré 30 fois depuis midi pour au final consommer de l'électricité pour rien.
Si je fais un raisonnement de sonde : en ambiant j'ai 16°, je demande 20°, hop la sonde voit qu'il fait 16 donc démarre le split, pour arrivé à 20°, là pas de souci elle fonctionne bien, et restera allumée le temps qu'il faut, ensuite arrivée à 20°, elle se dit, stop j'ai 20° !
A ce moment elle coupe le split et le compresseur, ok.
D’après Daikin il faut une différence de 2° pour qu'elle se relance. Donc elle devrait se relancer à 18° ambiant.
Au bout de 5 minutes la sonde fait un check et là, on se demande ce qu'elle voit chez moi, 18° ou 20° ?
Car 5 minutes après l’arrêt vous vous doutez bien que j'ai toujours 20° dans mon salon, heureusement, c'est pas un préau.
Donc là, dans mon cas elle redémarre, comme si pour elle il y avait 18°, alors que j'ai bien 20° ça n'a pas bougé...
Pourquoi ce phénomène ???
Et ce n'est pas parce que elle est surdimensionnée, aucun lien, on ne parle pas du cycle de chauffe, mais du cycle de repos, à quelle température elle redémarre.
Qu'elle fasse des cycles courts pour chauffer ok, elle est puissante, mais qu'elle fasse des cycles courts en OFF là y a un souci !
Donc je l'éteins moi-même, et depuis midi je ne l'ai pas rallumé et j'ai toujours 19-20°, je l'aurai laissé allumé en mode chauffage, elle aurait démarré 30 fois depuis midi pour au final consommer de l'électricité pour rien.
Si je fais un raisonnement de sonde : en ambiant j'ai 16°, je demande 20°, hop la sonde voit qu'il fait 16 donc démarre le split, pour arrivé à 20°, là pas de souci elle fonctionne bien, et restera allumée le temps qu'il faut, ensuite arrivée à 20°, elle se dit, stop j'ai 20° !
A ce moment elle coupe le split et le compresseur, ok.
D’après Daikin il faut une différence de 2° pour qu'elle se relance. Donc elle devrait se relancer à 18° ambiant.
Au bout de 5 minutes la sonde fait un check et là, on se demande ce qu'elle voit chez moi, 18° ou 20° ?
Car 5 minutes après l’arrêt vous vous doutez bien que j'ai toujours 20° dans mon salon, heureusement, c'est pas un préau.
Donc là, dans mon cas elle redémarre, comme si pour elle il y avait 18°, alors que j'ai bien 20° ça n'a pas bougé...
Pourquoi ce phénomène ???
Et ce n'est pas parce que elle est surdimensionnée, aucun lien, on ne parle pas du cycle de chauffe, mais du cycle de repos, à quelle température elle redémarre.
22 mars 2014 à 17:56

Bonjour,
Je ne pouvais pas la mettre plus à gauche ou à droite car ça aurait soufflé sur le canapé ou la table à manger, pas terrible.
Je ne pense pas que de la mettre dans le sens de la longueur de la pièce aurait changé quoique ce soit niveau régulation.
Pour info la pièce du bas fait 60m², une taille 50 n'est pas de trop en hiver. Il est sûr que plus les températures se radoucissent plus, elle est surdimensionnée, mais ça c'est pour tout le monde pareil...
PL, je ne comprends pas pourquoi vous dites que la température chute vite, ok que ça chauffe vite, mais que ça chute vite non, depuis midi pas de chauffage et suis toujours à 20°, j'aurai laissé allumé ma clim elle aurait démarré 20 fois.... pour rien.... le souci vient de la demande en démarrage...
Doit y avoir un méga courant d'air autour de mes sondes, ce n'est pas possible.... Et je ne peux pas déplacer ma sonde, souder sur la carte.
Je viens de faire un test.
En ambiant dans mon salon, j'avais 19.5°, j'ai allumé mon split uniquement du bas, et mis en consigne 20°, admettons le décalage d'erreur entre le thermomètre et la sonde, elle a soufflé 15 minutes, puis OFF de 5 minutes, température ambiante 21° à mon thermomètre, je la laisse réguler toute seule je ne touche à rien, et là elle me redémarre 4 minutes après, pour souffler 5 minutes, puis OFF de 4 minutes, puis ON de 7 minutes etc. et j'ai toujours 21° en ambiant....
Alors qu'elle devrait plutôt faire 5 minutes ON, 30 minutes OFF, là ça me parait plus logique, voire même 45 minutes, ou 1h !!
Je n'ai pas besoin qu'elle s'enclenche toutes les 5 minutes, j'ai ma température de consigne qui tient des heures avec un soleil pareil !!! Mince alors !!!
Je ne pouvais pas la mettre plus à gauche ou à droite car ça aurait soufflé sur le canapé ou la table à manger, pas terrible.
Je ne pense pas que de la mettre dans le sens de la longueur de la pièce aurait changé quoique ce soit niveau régulation.
Pour info la pièce du bas fait 60m², une taille 50 n'est pas de trop en hiver. Il est sûr que plus les températures se radoucissent plus, elle est surdimensionnée, mais ça c'est pour tout le monde pareil...
PL, je ne comprends pas pourquoi vous dites que la température chute vite, ok que ça chauffe vite, mais que ça chute vite non, depuis midi pas de chauffage et suis toujours à 20°, j'aurai laissé allumé ma clim elle aurait démarré 20 fois.... pour rien.... le souci vient de la demande en démarrage...
Doit y avoir un méga courant d'air autour de mes sondes, ce n'est pas possible.... Et je ne peux pas déplacer ma sonde, souder sur la carte.

Je viens de faire un test.
En ambiant dans mon salon, j'avais 19.5°, j'ai allumé mon split uniquement du bas, et mis en consigne 20°, admettons le décalage d'erreur entre le thermomètre et la sonde, elle a soufflé 15 minutes, puis OFF de 5 minutes, température ambiante 21° à mon thermomètre, je la laisse réguler toute seule je ne touche à rien, et là elle me redémarre 4 minutes après, pour souffler 5 minutes, puis OFF de 4 minutes, puis ON de 7 minutes etc. et j'ai toujours 21° en ambiant....
Alors qu'elle devrait plutôt faire 5 minutes ON, 30 minutes OFF, là ça me parait plus logique, voire même 45 minutes, ou 1h !!
Je n'ai pas besoin qu'elle s'enclenche toutes les 5 minutes, j'ai ma température de consigne qui tient des heures avec un soleil pareil !!! Mince alors !!!

22 mars 2014 à 17:41

Malheureusement, mon compteur digital EDF m'affiche que la moitié des caractères sur les cristaux liquides, donc dur dur de voir réellement la puissance.
22 mars 2014 à 16:45

Merci de votre analyse.
Ce qui m’inquiète ce n'est pas la durée des cycles ON, mais la durée des cycles OFF.
Je m'explique.
Que la PAC soit un peu surdimensionnée, et qu'elle fasse des cycles ON de 5 à 10 minutes en ces temps doux pour chauffer, ok, ça reste courts, j'aurai pu avoir des cycles de 15 minutes avec une moindre puissance, mais ça aurait donné quoi en plein hiver ?
Le souci ça reste le cycle OFF, admettons, je mets 10 minutes à chauffer à ma consigne de 20°, une fois arrivé elle se coupe, donc 10 minutes de cycle ON, ok c'est court mais bon, vu l'isolation de la maison, et le temps clément en ce moment, ça chauffe vite et ces 20° restent un bout de temps dans le salon, au pire je perds 1° au bout de 1h30 à 2h, test effectué tout à l'heure, c'est là que le souci intervient, ce n'est pas au bout de 1h30 que ma PAC redémarre mais 5 à 10 minutes depuis le dernier cycle ON, donc en 10 minutes d’après la sonde je suis passé de 20° à 18°, car il y a un delta de 2° pour redémarrer d’après Daikin, chose impossible, j'ai dû passer de 20° à 19.9° en 10 minutes... donc en aucun cas elle ne devrait redémarrer, et c'est là le souci.
Elle devrait me faire des cycles OFF long en ce moment, vu les températures extérieures, quasi pas de déperdition les après midi, donc quasi pas de variation de température dans mon salon....
Pour moi, même si surdimensionnée, elle devrait faire 10 minutes de ON et 1h30 de OFF le temps de perdre 2° dans mon salon, et ainsi de suite... mais c'est plutôt 5 minutes de ON et 4 minutes de OFF....
Je ne comprends toujours pas....
Ce qui m’inquiète ce n'est pas la durée des cycles ON, mais la durée des cycles OFF.
Je m'explique.
Que la PAC soit un peu surdimensionnée, et qu'elle fasse des cycles ON de 5 à 10 minutes en ces temps doux pour chauffer, ok, ça reste courts, j'aurai pu avoir des cycles de 15 minutes avec une moindre puissance, mais ça aurait donné quoi en plein hiver ?
Le souci ça reste le cycle OFF, admettons, je mets 10 minutes à chauffer à ma consigne de 20°, une fois arrivé elle se coupe, donc 10 minutes de cycle ON, ok c'est court mais bon, vu l'isolation de la maison, et le temps clément en ce moment, ça chauffe vite et ces 20° restent un bout de temps dans le salon, au pire je perds 1° au bout de 1h30 à 2h, test effectué tout à l'heure, c'est là que le souci intervient, ce n'est pas au bout de 1h30 que ma PAC redémarre mais 5 à 10 minutes depuis le dernier cycle ON, donc en 10 minutes d’après la sonde je suis passé de 20° à 18°, car il y a un delta de 2° pour redémarrer d’après Daikin, chose impossible, j'ai dû passer de 20° à 19.9° en 10 minutes... donc en aucun cas elle ne devrait redémarrer, et c'est là le souci.
Elle devrait me faire des cycles OFF long en ce moment, vu les températures extérieures, quasi pas de déperdition les après midi, donc quasi pas de variation de température dans mon salon....
Pour moi, même si surdimensionnée, elle devrait faire 10 minutes de ON et 1h30 de OFF le temps de perdre 2° dans mon salon, et ainsi de suite... mais c'est plutôt 5 minutes de ON et 4 minutes de OFF....
Je ne comprends toujours pas....
22 mars 2014 à 16:40

Bonjour.
Voici les photos :
Celle du haut est à 6 cm du plafond, minimum préconisé par Daikin 3 cm, et celle du bas à 20 cm.
Comme vous pouvez le voir je pense que l'installation est bonne, rien ne gêne, tout est clair.
Pour info, ce matin je me lève :
t° ambiante 18 ° au thermomètre, je mets les Splits à 21°, ça souffle pendant 40 minutes non stop, ensuite il se coupe (environ 20° au thermomètre), pour éviter les cours cycles que mon installation me fait, je descends les températures sur les télécommandes à 17°, comme ça, elle ne redémarre pas dans les 5 minutes. effectivement elles redémarreront que 50 minutes après alors que la t° de mon thermomètre est de 19°, et là c'est parti pour les cycles de 5 minutes... toujours avec température à 17° sur les télécommandes alors que la température de mon thermomètre n'a pas bougée de plus de 0.5° entre chaque cycle de 5 minutes de chauffe....
Je décide de remettre 21° sur les télécommandes, ça souffle 30 minutes, ça s’arrête, je laisse 21°, et là toutes les 7 minutes ça se relance.
Je décide donc d'éteindre les splits, et de les relancer que lorsque la température aura vraiment chuté en fin de matinée.... voilà où j'en suis rendu pour éviter les courts cycles... sachant que lorsque j'ai éteint ma PAC, j'avais 20.5°, là au bout de 1 heure sans chauffer je suis à 19.8°.... si j'avais laissé la PAC allumée elle m'aurait déjà fait 6 ou 7 cycles de redémarrage.... pour rien ... car je n'ai perdu que 0.7°....
A rien comprendre....
J’espère que j'ai été clair, pas facile par écrit....
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.





Voici les photos :
Celle du haut est à 6 cm du plafond, minimum préconisé par Daikin 3 cm, et celle du bas à 20 cm.
Comme vous pouvez le voir je pense que l'installation est bonne, rien ne gêne, tout est clair.
Pour info, ce matin je me lève :
t° ambiante 18 ° au thermomètre, je mets les Splits à 21°, ça souffle pendant 40 minutes non stop, ensuite il se coupe (environ 20° au thermomètre), pour éviter les cours cycles que mon installation me fait, je descends les températures sur les télécommandes à 17°, comme ça, elle ne redémarre pas dans les 5 minutes. effectivement elles redémarreront que 50 minutes après alors que la t° de mon thermomètre est de 19°, et là c'est parti pour les cycles de 5 minutes... toujours avec température à 17° sur les télécommandes alors que la température de mon thermomètre n'a pas bougée de plus de 0.5° entre chaque cycle de 5 minutes de chauffe....
Je décide de remettre 21° sur les télécommandes, ça souffle 30 minutes, ça s’arrête, je laisse 21°, et là toutes les 7 minutes ça se relance.

Je décide donc d'éteindre les splits, et de les relancer que lorsque la température aura vraiment chuté en fin de matinée.... voilà où j'en suis rendu pour éviter les courts cycles... sachant que lorsque j'ai éteint ma PAC, j'avais 20.5°, là au bout de 1 heure sans chauffer je suis à 19.8°.... si j'avais laissé la PAC allumée elle m'aurait déjà fait 6 ou 7 cycles de redémarrage.... pour rien ... car je n'ai perdu que 0.7°....
A rien comprendre....
J’espère que j'ai été clair, pas facile par écrit....

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.





22 mars 2014 à 09:33

Bonsoir,
Je peux vous faire une photo de l’installation demain, juste à regarder comment on insère une photo.
Je peux vous faire une photo de l’installation demain, juste à regarder comment on insère une photo.
21 mars 2014 à 22:07

Re,
Ça ne fonctionne pas, ça a juste ralenti la progression de la chaleur, mais après, c'est pire, elle souffle 30 secondes des fois... Ça m'énerve mais à un point.
Même Daikin ne comprend pas, ça le fait sur mes deux splits, j'y crois pas que les deux cartes et sondes peuvent être défectueuses...
Du coup j'ai enlevé mes mousses.
J'ai testé, j'ai 20° au thermomètre à côté du split, je passe de 20.3° à 19.8°, le split s'est engagé 3 fois, et l'histoire de 2 minutes c'est à vraiment péter un câble.
Dans la logique il devrait s'allumer qu'à 18,7°.....
Des fois je me demande si je n'aurais pas dû prendre une autre marque.... j'ai pas l'impression que les gens que je connais sont embêtés comme ça, ou alors ils ne font pas attention....
Que faire ?..
Ça ne fonctionne pas, ça a juste ralenti la progression de la chaleur, mais après, c'est pire, elle souffle 30 secondes des fois... Ça m'énerve mais à un point.
Même Daikin ne comprend pas, ça le fait sur mes deux splits, j'y crois pas que les deux cartes et sondes peuvent être défectueuses...
Du coup j'ai enlevé mes mousses.
J'ai testé, j'ai 20° au thermomètre à côté du split, je passe de 20.3° à 19.8°, le split s'est engagé 3 fois, et l'histoire de 2 minutes c'est à vraiment péter un câble.
Dans la logique il devrait s'allumer qu'à 18,7°.....
Des fois je me demande si je n'aurais pas dû prendre une autre marque.... j'ai pas l'impression que les gens que je connais sont embêtés comme ça, ou alors ils ne font pas attention....
Que faire ?..

21 mars 2014 à 18:43

Bonjour.
Désolé pour les abréviations.
Ludo, mon tuyau des condensats fait 3 mètres et je sens légèrement de l'air par le trou du split mais quasiment rien.
J'ai bien bouché le trou des câbles qui traversent le mur.
A première vue, ce souci empoisonne uniquement les personnes comme nous qui connaissons le problème des courts cycles, les personnes qui n'y connaissent rien ne font pas attention à ça je pense... Ça chauffe c'est le principal, en soit il n'y a pas de dysfonctionnement, mais pour nous s'en est un.
Dom-Aom, le souci n'est pas que deux degrés d’écart entre la température de consigne et le redémarrage, soit trop ou peu.
C'est que ces deux degrés d'écart je ne les ai pas, je ne les perds pas en 5 minutes d’arrêt.
La question est de savoir pourquoi elle redémarre alors que j'ai toujours dix-neuf degrés même au niveau du split, je viens de vérifier avec un thermomètre, donc elle ne devrait pas s'enclencher... La sonde doit être super précise, ultra rapide.
J'ai cependant trouvé une solution, par un ami frigoriste, j'ai mis un bout de mousse devant la sonde et derrière, et maintenant ça souffle pendant 15 à 20 minutes, ça monte à 20.5° pour 19° demandé. C'est normal car ça met plus de temps à détecter la chaleur, mais aussi une fois coupée, elle redémarre que 20 minutes ou 30 minutes après....
Pendant ces 20 minutes de pose, j'ai toujours mes 20° donc, grâce à ce bout de mousse, elle a compris que ça ne servait à rien de s'enclencher toutes les 5 minutes.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Désolé pour les abréviations.
Ludo, mon tuyau des condensats fait 3 mètres et je sens légèrement de l'air par le trou du split mais quasiment rien.
J'ai bien bouché le trou des câbles qui traversent le mur.
A première vue, ce souci empoisonne uniquement les personnes comme nous qui connaissons le problème des courts cycles, les personnes qui n'y connaissent rien ne font pas attention à ça je pense... Ça chauffe c'est le principal, en soit il n'y a pas de dysfonctionnement, mais pour nous s'en est un.
Dom-Aom, le souci n'est pas que deux degrés d’écart entre la température de consigne et le redémarrage, soit trop ou peu.
C'est que ces deux degrés d'écart je ne les ai pas, je ne les perds pas en 5 minutes d’arrêt.
La question est de savoir pourquoi elle redémarre alors que j'ai toujours dix-neuf degrés même au niveau du split, je viens de vérifier avec un thermomètre, donc elle ne devrait pas s'enclencher... La sonde doit être super précise, ultra rapide.
J'ai cependant trouvé une solution, par un ami frigoriste, j'ai mis un bout de mousse devant la sonde et derrière, et maintenant ça souffle pendant 15 à 20 minutes, ça monte à 20.5° pour 19° demandé. C'est normal car ça met plus de temps à détecter la chaleur, mais aussi une fois coupée, elle redémarre que 20 minutes ou 30 minutes après....

Pendant ces 20 minutes de pose, j'ai toujours mes 20° donc, grâce à ce bout de mousse, elle a compris que ça ne servait à rien de s'enclencher toutes les 5 minutes.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
21 mars 2014 à 15:30

Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai bien compris votre théorie, il se peut que la sonde détecte une variation de 1 degré on va dire au dessus d'elle, en 5 minutes, ça me parait beaucoup, enfin si comme vous dites elle est à côté de l'évaporateur, forcément il y a des variations très rapides, c'est donc un très mauvais emplacement pour une sonde, pourquoi ont-ils fait ça chez Daikin ???
Il devrait prendre en compte cette position de mer... de la sonde, et ne pas la faire démarrer même avec une variation de 1 degré autour de l'unité qui ne correspond pas à la variation au milieu de la pièce....
Mon thermomètre est placé au 3/4 de la pièce à 5 m de l'unité, j'ai gardé 19 degrés toute l'après-midi, avec ou sans clim, donc tous les démarrages qu'elle a pu faire n'ont servi qu'à abimer mon compresseur, je suppose... car je n'avais pas besoin de chauffage hier après midi pour garder 19°, et ça ce n'est pas normal que la sonde ne le détecte pas.... en fait elle détecte uniquement les variations de son évaporateur...
Exemple, ce matin là, 8 degrés dehors, température de consigne de la nuit 17°, que j'ai gardé même ce matin, et bien les deux cassettes ne soufflent que 3 minutes et s'arrête.... ça me fatigue vraiment. Je l'ai éteint.
A 8 degrés soit il est quand même possible de garder la puissance minimum et la souffler au minimum pour garder une température de fonctionnement adéquate pour le compresseur, soit si encore trop de puissance on attend de perdre VRAIMENT 2 degrés dans la pièce pour se relancer... mais aucune de ces deux situations ne se passe... elle préfère se relancer toutes les 3 minutes alors que ma température au milieu des pièces n'a pas bougé d'un 1/2° en 3 minutes... funk
J'ai également testé de mettre 26°, là les consoles soufflent assez longtemps pour y arriver, mais une fois atteint, pareil, plein de petits cycles, au lieu d'attendre une baisse notable des degrés de la pièce.
Je suis déprimé...
J'ai bien compris votre théorie, il se peut que la sonde détecte une variation de 1 degré on va dire au dessus d'elle, en 5 minutes, ça me parait beaucoup, enfin si comme vous dites elle est à côté de l'évaporateur, forcément il y a des variations très rapides, c'est donc un très mauvais emplacement pour une sonde, pourquoi ont-ils fait ça chez Daikin ???
Il devrait prendre en compte cette position de mer... de la sonde, et ne pas la faire démarrer même avec une variation de 1 degré autour de l'unité qui ne correspond pas à la variation au milieu de la pièce....
Mon thermomètre est placé au 3/4 de la pièce à 5 m de l'unité, j'ai gardé 19 degrés toute l'après-midi, avec ou sans clim, donc tous les démarrages qu'elle a pu faire n'ont servi qu'à abimer mon compresseur, je suppose... car je n'avais pas besoin de chauffage hier après midi pour garder 19°, et ça ce n'est pas normal que la sonde ne le détecte pas.... en fait elle détecte uniquement les variations de son évaporateur...
Exemple, ce matin là, 8 degrés dehors, température de consigne de la nuit 17°, que j'ai gardé même ce matin, et bien les deux cassettes ne soufflent que 3 minutes et s'arrête.... ça me fatigue vraiment. Je l'ai éteint.
A 8 degrés soit il est quand même possible de garder la puissance minimum et la souffler au minimum pour garder une température de fonctionnement adéquate pour le compresseur, soit si encore trop de puissance on attend de perdre VRAIMENT 2 degrés dans la pièce pour se relancer... mais aucune de ces deux situations ne se passe... elle préfère se relancer toutes les 3 minutes alors que ma température au milieu des pièces n'a pas bougé d'un 1/2° en 3 minutes... funk
J'ai également testé de mettre 26°, là les consoles soufflent assez longtemps pour y arriver, mais une fois atteint, pareil, plein de petits cycles, au lieu d'attendre une baisse notable des degrés de la pièce.
Je suis déprimé...
21 mars 2014 à 07:17

Bonjour à tous.
Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens.
Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le salon cuisine ouvert "ftxs50s" avec le groupe 3mx52e il me semble, un tri split mi en bi split, le tableau de correspondance correspond au puissance qu'il me fallait avec ces deux unités.
Le soucis, c'est qu'en une heure le groupe démarre entre 6 et 10 fois pour chauffer à 19 degrés mon rez de chaussée.
Je m'explique : température extérieure aujourd'hui 16 degrés avec grand soleil, donc la maison a bien chauffé, je demande en bas 19° à mon unité et aussi 19° à celle du haut qui elle se déclenche moins car la chaleur monte et je devais avoir 20 -21° donc on oublie celle du haut qui ne s'est pas allumée cet après midi.
Donc, température de consigne 19, le mural du bas souffle, puis au bout de quelques minutes 5 à 10, s’arrête avec le groupe extérieur aussi, donc le compresseur s'éteint. Au thermomètre j'ai bien 19° dans ma pièce impeccable, avec toujours un grand soleil dehors, donc autant dire pas de déperdition, la chaleur reste bien dans ma maison.
Le souci c'est que mon groupe extérieur se remet à démarrer 3 minutes après, et hop mon mural se remet à souffler 5 minutes, et hop il s’arrête puis mon groupe aussi... alors que j'avais toujours 19 degrés dans la maison. Aucune raison de s'enclencher, la sonde aurait dû voir que j'avais toujours 19, donc rien faire.
Et ça 5 à 10 fois par heure, ma question, pourquoi la sonde sur l'unité intérieure se dit-elle pas il fait toujours 19 degrés donc je n'allume pas le groupe, pas besoin de souffler.... non... cette stupide sonde décide de rallumer mon groupe pour 5 minutes de soufflage sans rien changer car j'ai toujours mes 19 degrés qui n'ont pas bougé depuis les 5 dernières minutes... c'est incompréhensible... elle me démarre mon compresseur pour rien !!!!!
Ne devrait-elle pas se dire tant que j'ai 19 à 18.5 degrés voire même 18, je n'allume pas le groupe, j’attends que la pièce ait perdu 1 à 2 degrés pour rallumer, ba non....
J'ai appelé le service Daikin, personne ne comprend, et je retrouve des cas similaires ici avec quelques déports de la sonde interne, etc. mais sur mes cassettes je ne sais pas si je peux le déporter... elle a l'air soudé... la thermistance.
Voilà, du coup je coupe ma pompe à chaleur Daikin, peur de l'abimer avec cette régulation à la noix... et continu avec mes radiateurs électriques en attendant une astuce.
Daikin m'a aussi dit que, lorsqu'on demande 19°, la sonde monte à 20 degrés la pièce puis se coupe et redémarre lorsque la température a chuté -2 degrés, donc à 18 degrés.
Ce n'est pas du tout mon cas, car avec 16 degrés dehors et un soleil qui tape sur les vitres, passer de 20 degrés à 18° en 5 minutes c'est juste pas possible.
Le fonctionnement idéal ne serait pas de souffler au minimum de puissance chaud et de ventilation car c'est une inverter, donc de réguler sur du moyen long terme au lieu de toujours s'éteindre et s'allumer pour rien... car mes 19 degrés je les ai tenus toute l'après midi sans chauffage grâce au soleil.... et j'ai quand même utilisé ma PAC pour rien la moitié de l'après midi...
Elle aurait dû se relancer que ce soir quand j'ai perdu 1 ou 2 degrés à 18h.... pour me remonter à 19°, cela aurait été plus judicieux, comme une régulation de chaudière, qui ne s'enclenche que lorsque la température chute.
Avez-vous des explications ou autres car je suis vraiment perdu....
Merci beaucoup.
Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens.
Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le salon cuisine ouvert "ftxs50s" avec le groupe 3mx52e il me semble, un tri split mi en bi split, le tableau de correspondance correspond au puissance qu'il me fallait avec ces deux unités.
Le soucis, c'est qu'en une heure le groupe démarre entre 6 et 10 fois pour chauffer à 19 degrés mon rez de chaussée.
Je m'explique : température extérieure aujourd'hui 16 degrés avec grand soleil, donc la maison a bien chauffé, je demande en bas 19° à mon unité et aussi 19° à celle du haut qui elle se déclenche moins car la chaleur monte et je devais avoir 20 -21° donc on oublie celle du haut qui ne s'est pas allumée cet après midi.
Donc, température de consigne 19, le mural du bas souffle, puis au bout de quelques minutes 5 à 10, s’arrête avec le groupe extérieur aussi, donc le compresseur s'éteint. Au thermomètre j'ai bien 19° dans ma pièce impeccable, avec toujours un grand soleil dehors, donc autant dire pas de déperdition, la chaleur reste bien dans ma maison.
Le souci c'est que mon groupe extérieur se remet à démarrer 3 minutes après, et hop mon mural se remet à souffler 5 minutes, et hop il s’arrête puis mon groupe aussi... alors que j'avais toujours 19 degrés dans la maison. Aucune raison de s'enclencher, la sonde aurait dû voir que j'avais toujours 19, donc rien faire.
Et ça 5 à 10 fois par heure, ma question, pourquoi la sonde sur l'unité intérieure se dit-elle pas il fait toujours 19 degrés donc je n'allume pas le groupe, pas besoin de souffler.... non... cette stupide sonde décide de rallumer mon groupe pour 5 minutes de soufflage sans rien changer car j'ai toujours mes 19 degrés qui n'ont pas bougé depuis les 5 dernières minutes... c'est incompréhensible... elle me démarre mon compresseur pour rien !!!!!
Ne devrait-elle pas se dire tant que j'ai 19 à 18.5 degrés voire même 18, je n'allume pas le groupe, j’attends que la pièce ait perdu 1 à 2 degrés pour rallumer, ba non....

J'ai appelé le service Daikin, personne ne comprend, et je retrouve des cas similaires ici avec quelques déports de la sonde interne, etc. mais sur mes cassettes je ne sais pas si je peux le déporter... elle a l'air soudé... la thermistance.
Voilà, du coup je coupe ma pompe à chaleur Daikin, peur de l'abimer avec cette régulation à la noix... et continu avec mes radiateurs électriques en attendant une astuce.
Daikin m'a aussi dit que, lorsqu'on demande 19°, la sonde monte à 20 degrés la pièce puis se coupe et redémarre lorsque la température a chuté -2 degrés, donc à 18 degrés.
Ce n'est pas du tout mon cas, car avec 16 degrés dehors et un soleil qui tape sur les vitres, passer de 20 degrés à 18° en 5 minutes c'est juste pas possible.
Le fonctionnement idéal ne serait pas de souffler au minimum de puissance chaud et de ventilation car c'est une inverter, donc de réguler sur du moyen long terme au lieu de toujours s'éteindre et s'allumer pour rien... car mes 19 degrés je les ai tenus toute l'après midi sans chauffage grâce au soleil.... et j'ai quand même utilisé ma PAC pour rien la moitié de l'après midi...
Elle aurait dû se relancer que ce soir quand j'ai perdu 1 ou 2 degrés à 18h.... pour me remonter à 19°, cela aurait été plus judicieux, comme une régulation de chaudière, qui ne s'enclenche que lorsque la température chute.
Avez-vous des explications ou autres car je suis vraiment perdu....
Merci beaucoup.