Membre inscrit romano sur le forum Climatisation

romano
a posté 90 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.

Montage fait !!!
Cela fonctionne parfaitement, mais avec les températures élevées du moment je ne peux pas la régler comme je veux, ayant 24° dans la maison...
Il faudrait que je fasse le réglage au petit matin, grâce aux nuits fraiches j'aurai 18° au réveil et pourrai régler ma clim avec le thermostat aux petits oignons.
Mais le principe fonctionne, j'ai mis 26° à ma clim en consigne, température ambiante 24°, ça souffle, et j'ai volontairement tourné le bouton du thermostat jusqu'à ce que le contact s'enclenche (c'est à dire que le bilame s'enclenche à température de la pièce) et là la clim se coupe, et ne se relance pas mais alors pas de suite, c'est génial.
Maintenant, quel est le meilleur réglage, en hiver, mettre la clim tout le temps à 22° et le thermostat à 19° ou alors mettre la clim à la limite du thermostats c'est à dire à 20° et thermostat 19°, dans ce dernier cas je pense que je consommerai moins, mais il me faut le bon écart entre les deux valeurs.
18 mai 2014 à 19:07
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour à tous.

Je n'ai pas encore testé, je branche ça la semaine prochaine, pas eu le temps.
Sinon j'ai testé ma clim allumée pendant 2h, car je ne l'ai jamais allumée plus de 40 minutes au final depuis que je l'ai, dès que j'avais remarqué ses courts cycles à température ambiante demandée je n'ai jamais cherché à aller plus loin.
Du coup j'ai demandé 19° en ambiant et je l'ai laissé gérer pendant 2h et j'ai regardé et noté le temps entre les cycles.
Une fois soufflé 20 minutes pour arriver à 19°, elle se coupe en général 3 minutes, et se relance entre 2 et 4 minutes.
13h début du soufflage
13h20 arrêt et 19° atteint
13h23 resoufflage
13h26 arrêt
13h29 resoufflage
13h31 arrêt
Etc.
Et à 13h44 là elle s'est stoppée pendant 17 minutes !!! toute seule !!!!
Et à 14h02 elle redémarre pendant 4 minutes, et reprend des cycles courts ON et OFF de 3 minutes en moyenne... jusqu’à ce qu'à 14h32 elle s’arrête de nouveau 12 minutes !!!
Donc ce doit être sa façon de réguler.
Mais je vais quand même tester le thermostat voir si ça améliore la chose, grâce à son hystérésis plus important du bilame je suppose.
11 mai 2014 à 13:39
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Publicité

Ah oui, je verrai, pour le moment on va faire un branchement provisoire, sans soudure, histoire de voir si cela fonctionne bien.
En gros, on se sert de l’hystérésis plus importante du bilame ou bulbe gaz du thermostat pour avoir de plus grand cycle off et on.
Merci je teste ça ce weekend et vous tiens au courant.
03 mai 2014 à 12:39
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Je pense que j'ai compris, vu que ce n'est qu'un contact sec, il sert juste ce thermostat à commuter et à laisser passer le 230v à la chaudière pour qu'elle démarre, c'est comme un bouton de lampe, mais vu que nous il n'y a rien à alimenter en 230v, mais juste une résistance à intercaler sur le circuit de la thermistance il fera commuter pour mettre la résistance de 100k en // avec le circuit de la clim.

En fait on commute ce que l'on veut, sur le schéma il mette du 230v car c'est prévu pour commuter l'alimentation d'une chaudière à la base, qui démarre avec du 230.

Mon cas fermera juste le circuit avec une 100k ohm ou l'ouvrira, mais le contact en lui-même du thermostat n'a pas besoin du 230v pour fonctionner, il se base sur la température ambiante pour déclencher, ce doit être une sorte de thermistance qui bascule toute seule suivant la température demandée.

J’attends votre confirmation.
03 mai 2014 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour.
Petite question, dans le thermostat, qu'est-ce qui déclenche le contact, il y a aussi une thermistance dedans pour voir la température ?

J’attends votre analyse pour mon thermostat concernant le 230v avant de faire la modification, sachant que c'est le même schéma sur ma doc que le votre sur la doc de Leroi Malin, mais avec le 230v en plus sur le mien, que n'est pas représenté sur le votre car surement simplifié pour le lien de Leroi... sur la doc complète papier il y a bien le 230v.
On est obligé d'avoir ce 230 pour que le thermostat bascule ?

03 mai 2014 à 10:13
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour, la doc c'est en fait les deux photos du haut.
Merci.
02 mai 2014 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Au fait, de la c1 au 5008 c'est Peugeot / Citroën.... titter
02 mai 2014 à 14:40
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

J'ai regardé votre post, ce doit être la nouvelle version car il s'appelle delta 2, et coûte 10.90€, idem que sur votre fiche... il n'a pas exactement la même présentation... mais s'appelle et coûte le même prix....


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Thermostat Delta Doreschéma thermostat Delta Dore

02 mai 2014 à 14:37
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour,
Désolé je n'avais plus de connexion, le mien s'appelle delta dore delta 2, c'est le même que sur votre lien, acheté à Leroy Merlin au même prix...
Je dois faire la modification ce soir voir si votre schéma fonctionne bien.
Voici la doc :
02 mai 2014 à 14:34
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

J'ai regardé la doc, je n'ai pas de voyant sur mon modèle, et que ce soit mon modèle ou celui avec une lumière, il faut les alimenter avec du 230V...
27 avril 2014 à 17:29
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Merci. Je regarde ça tout à l'heure...
27 avril 2014 à 14:59
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour.
J'ai acheté hier le thermostat Delta Dore, me manque plus que la résistance.
Petite question, sur la notice ils disent de la câbler sur le secteur 230V, pas besoin dans mon cas ? Car on utilise que la résistance interne c'est ça ?
Merci.
27 avril 2014 à 09:29
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Merci, je vais essayer ça... juste à trouver une résistance de 100k.
26 avril 2014 à 13:25
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Trouvé :
Citation :
Petite rectification à 18° air ambiant :
Nouvelle sonde (les deux) : 26.7 ohm
Ancienne sonde rouge du bas : 26.5 ohm
Sonde du haut : 12.5 ohm

22 avril 2014 à 20:48
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Je vais en acheter un pour le bas je pense, du je câble en // le point "ventilation" et "commun" sur ma thermistance rouge du split, c'est bien ça ? Avec un résistance de 100k ohms en plus en // aussi.

Pourquoi pas le point " chauffage" et " commun" ?
Pour le split du haut il vous faut la mesure en ohm lorsqu'il fait 20° aussi ? Pour sélectionner une autre résistance que celle du bas ?
Je ne sais plus si j'ai donné les valeurs dans le post, car du coup je ne les ai plus.....
22 avril 2014 à 20:32
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour.

Marielle, il n'y a pas de sonde dans mes télécommandes, elles sont dans les splits, et ça communique bien, car il y a toujours un indicateur sonore à chaque pression.

Dom-Aom, en aucun cas je me permettrais de critiquer vos posts qui sont toujours très compréhensibles et détaillés, mais c'est moi qui suis long à la détente. biggrin

Je me replonge dedans aujourd’hui.....

Votre montage, permet au groupe extérieur de fonctionner normalement et de pratiquer des programmations horaire sans que le fonctionnement soit coupé ou perturbé ?

C'est à dire, si je mets une plage horaire du lundi au vendredi, de 6h à 7h 20°, de 7h à 17h 17°, et de 17h à 21h 20° et enfin 21h à 6h 17°, cela ne perturbera pas ce fonctionnement ?

Où trouver une résistance de 100k ohm ?
Merci.
22 avril 2014 à 08:30
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Houla, pas tout compris, je relis pour la 4ème fois.... titter
21 avril 2014 à 21:20
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour, pas de souci, vie privée avant tout.
20 avril 2014 à 15:31
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Dom-Aom, merci, pouvez-vous me donner un lien pour voir à quoi cela ressemble, et comment le câbler ?
Merci.
19 avril 2014 à 07:47
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bon carte changée du split intérieur, ça ne change rien....

Peut-être les sondes... ou alors c'est vraiment un fonctionnement normal... car aucune carte ne pose problème.
17 avril 2014 à 13:33
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour.
J'ai reçu ma carte électronique du split du bas, je vais la changer voir si cela vient de ça, sinon, ensuite je change les sondes du groupe extérieur.
Quelle solution pourrai-je mettre en œuvre pour obliger un redémarrage de 6 minutes et non de 3 minutes ?
Merci.
17 avril 2014 à 11:25
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bienvenue au club cathars !!
12 avril 2014 à 12:05
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Merci à vous deux de votre analyse.

Le climaticien a regardé à son boulot, ils ont le même groupe que moi, et cela fait pareil... A tendre vers un fonctionnement normal... assez bizarre nouvelle façon de réguler ???
Ce qui serait top c'est de caler un redémarrage pas avant 6 minutes comme vous m'aviez dit adel, mais comment faire.
Pour le test, je ne peux pas, je n'ai pas ce bouton test, regarder ma télécommande avec la référence donnée juste avant.
Merci.
11 avril 2014 à 11:43
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour,

Adel, je n'ai pas le bouton test sur ma télécommande, réf :arc466a9
Je sais comment vérifier s'il y a des erreurs avec le bouton CANCEL et avoir le 00 à l’écran, mais j'ai pas de setting ou autre...
Merci.
11 avril 2014 à 11:15
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonsoir,
J'ai quelques nouvelles.
Je n'ai pas encore essayé la méthode de adelclimatisation, pas trop le temps en ce moment.

Le climatiseur est repassé ce soir, on a changé la carte électronique du groupe extérieur que j'ai cmd en SAV gratuitement, ça ne change pas le souci, donc ce n'est pas ça.
Du coup j'ai une carte d'avance, cool.
On a fait des tests en mode froid, et avec ce mode elle régule vraiment bien, je m'explique.
Température° ambiante 19, demander en consigne 18°, cette partie a refroidi, le ventilateur de groupe dehors tourne vraiment lentement, je ne l'ai jamais vu aussi lent, il régule au minimum, et a fonctionné au moins 20 minutes, et s'est arrêté une fois 18° dans le salon, alors que le split continue de souffler en mode ventilation, à première vue en mode froid c'est logique sur ce modèle, le split souffle la température ambiante.
Au bout de 10 minutes le groupe extérieur ne s'est toujours pas relancé, et le split continue toujours de souffler l'air ambiant... et 20 minutes après hop il se lance, donc le split souffle de l'air froid, pendant 10 minutes, le ventilateur extérieur est à la limite de s’arrêter, c'est incroyable, je devais consommer 300W à tout casser, il régule super bien, pendant 15 minutes et s’arrête 20 minutes, bref... du bonheur.
La particularité du mode froid c'est le split qui ventile toujours.

Le climaticien m'a expliqué que pour que la sonde checke la température ambiante il faut qu'elle soit irriguée, donc un brassage d'air, donc que le split souffle, et en mode froid, ça n'est pas gênant de souffler de l'air ambiant tout le temps, vu que l'on cherche de la fraicheur ça fait toujours du bien...
Par contre en mode chaud, une fois que mon groupe s'éteint, souvenez vous il repart toujours 3 minutes après (encore ce soir on a testé), et il se demande si ce n'est pas normal, car pour que le sonde checke la température ambiante il faut que le split souffle, et vu que l'on demande du chaud, on ne va pas casser le confort en soufflant de l'air ambiant (qui parait froid forcément lorsque l'on souffle) alors que l'on cherche de la chaleur, donc on redémarre le groupe pour qu'il puisse souffler de l'air chaud, pour ne pas souffler de l'air ambiant dans le salon.

Les régulations ont évolué, et il me disait que les japonais (Daikin et beaucoup sont de là-bas) n'aime pas recevoir de l'air froid sur la tête lorsqu'on demande du chaud, en mode froid on s'en fiche, on demande du froid déjà, mais en chaud, il faut souffler du chaud pour ne pas perturber le confort que l'on demande.
De ce fait, pour que la sonde prenne la température de la pièce, obligé de souffler, et en plus du chaud l'hiver donc c'est pour cela que le groupe redémarre à chaque fois....
Ce serait d’après lui les nouveaux modes de régulation, à confirmer auprès de Daikin qu'il appelle demain.
Alors pour moi, il pourrait inventer un système de sonde qui n'ait pas besoin de souffler pour prendre la température dans la pièce, ensuite ils auraient pu mettre un minimum de 6 à 10 minutes avant de se relancer.

Qu'en pensez-vous, je trouve cela pas stupide, sachant qu'en froid, le groupe ne redémarre pas aussi souvent qu'en chaud du fait qu'elle souffle toujours de l'air ambiant donc la sonde prend toujours la température ambiante sans que le groupe ait besoin de se lancer.
En mode chaud on pourrait aussi laisser le split souffler l'air ambiant une fois le compresseur arrêté, mais on recevrait de l'air ambiant soufflé, donc sensation de froid, et ce n'est pas top, donc on coupe, et on redémarre le tout 3 minutes après pour checker la température avec du chaud, bien plus agréable que du froid en plein hiver.

Vos avis ???
10 avril 2014 à 21:34
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour,
Merci je vais essayer cela dans la semaine.
Citation :
Communiquez-moi le résultat ainsi que les 4ef complètes des 2 UI

Vous vouliez dire réf ? Si cela, je les ai données plus haut il me semble.
Merci.
07 avril 2014 à 07:01
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Pardon pour la puissance du groupe c'est soit 5.2kw a -5° ou 6.1kw a -5°, et non +7°.
05 avril 2014 à 07:52
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Au fait, au boulot j'avais fait faire une étude chez Atlantic pour dimensionner ma clim, en fonction des pièces que je voulais chauffer, en fonction des pièces qui ont les portes ouvertes, et ils me préconisaient un peu plus puissant que ce que j'ai là en Daikin... Donc je ne pense pas trop être surdimensionné, au pire j'aurai préféré être un peu plus sur que sous lorsqu'il fera -5°... je serai bien content que ça chauffe encore....

De toute façon être pile poil dimensionné ça n'existe pas, tout dépend de la température extérieure.
Il y en a qui seront surdimensionnés à 5° et d'autres à 10°... c'est assez subjectif je trouve.
Par contre mon groupe extérieur est sorti à 5.2kW à 7° début 2013, et fin 2013 est passé à 6.1kW, et impossible de savoir qu'elle version j'ai... ça me bouffe....
Ce qui est sûr c'est qu'il est de 2013 mais de quand...
04 avril 2014 à 20:38
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

PL je ne comprends pas trop votre raisonnement.
Tous les gens que je connais qui ont une clim, dimensionnée par un pro, ou achetée comme ceci sans étude thermique, qu'elle soit sur ou sous dimensionné, aucune ne fonctionne comme la mienne, et j'en connais du monde qui en ont une.
Pour info aucune inversion de câble frigo ou électrique entre les UI.
Un exemple concret :
Admettons chez moi j'aurai mis une clim de 2kW, donc sous dimensionnée pour le bas, avec un fonctionnement et une régulation NORMALE elle aurait soufflé longtemps pour atteindre une température de consigne (ça dépend de la température extérieure hein... on va dire à 10°) et au bout d'un moment, à la température de consigne arrivée, elle se coupe... et ne repartira que lorsqu'elle aura chuté de 2° intérieur.
A l'inverse une clim de 6 kW juste pour le bas donc surdimensionnée, elle va souffler pas longtemps pour atteindre ma consigne, et arrivée à consigne elle se coupe et ne repartira aussi que lorsque la température intérieure aura chuté de 2°.
Je ne vois pas pourquoi la clim qui est surdimensionnée ferait chuter plus rapidement la température intérieure que la clim sous dimensionnée, je ne vois aucun rapport.
La seule différence entres ces deux modèles sera la différence des cycles ON, mais en aucun cas les cycles OFF qui dépendront de la déperdition et de l'inertie de la maison qui ne change pas que ce soit une clim de 2 kW ou 6 kW....
?????
Donc je ne pense pas que mon souci ne dépend pas de ça....
Qu'en pensez-vous....
04 avril 2014 à 20:29
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour PL, je suis dans le 45 Loiret.

Je suis d'accord avec vos dires, mais mon problème n'est pas dû à un sur-dimensionnement, du fait des courts cycles off, ce n'est pas parce qu'une clim fait 6 kW au lieu de 3 kW que la température de la pièce va baisser plus vite, et qu'elle justifie des cycles OFF très courts.

A mon avis j''ai un souci électronique, lorsque celle du bas est allumée seule, elle redémarre toutes les 3 minutes soit, le temps minimum d’arrêt du compresseur, et lorsque j'allume celle du haut, cette dernière se rallume toutes les 2.30 minutes exactement, il y a bien une histoire de gestion électronique là dedans... Alors que ma température surtout à l’étage ne baisse pas mais augmente plutôt...
04 avril 2014 à 08:56
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour à tous,
cathars il n'y a pas de soucis, poser votre question, pour moi c'est en cours, on peut gérer deux sujets différents, pas de problème.

Je reçois ma carte Électronique du groupe extérieur la semaine prochaine, on va changer ça déjà et on verra, mais j’attends quand même avant les conseils d'adelclim...
Merci.
03 avril 2014 à 16:53
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Oui les cycles courts ON on n'en à tous, suivant la température extérieure, mais mon souci de cycle OFF n'est pas dû à un surdimensionnent, c'est un souci de régulation, soit carte HS ou autre, clairement j'ai tout essayé avec les sondes, peu importe qu'il fasse froid ou chaud dehors, ça ne change rien, on peut rayer cette hypothèse.
Un surdimensionnent ne déclenche pas une clim alors qu'il y a la bonne température de consigne dans la pièce.
02 avril 2014 à 13:17
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Super merci j'attends de vos nouvelles....
02 avril 2014 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Merci à bientôt, j’attends des nouvelles de adelclimatisation... Il m'a mis l'eau à la bouche...
01 avril 2014 à 19:00
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonsoir cathar.

En fait il y a plusieurs façons de penser, je ne sais pas laquelle est la bonne... car il arrive à un moment où tout système de chauffe est surdimensionné... le tout est de savoir à partir de quel point l'on est surdimensionné et de savoir les normes de ce calcul.
Pour mon souci, pour le moment on penche vers un problème de carte électronique de l'unité extérieure, car le souci est sur les deux splits...
Demain ou dans la semaine, j'en saurais plus, le frigoriste doit appeler Daikin.
31 mars 2014 à 21:00
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

De toute façon il arrive un moment où tout le monde est surdimensionné quand les températures se radoucissent.
31 mars 2014 à 18:34
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Ou alors vous consommez 2500W pour restituer 5.2k à -5°...
Votre consommation me parait très basse pour -5° extérieur.
31 mars 2014 à 13:00
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Votre consommation est très basse cathar, 600W par -5°, sachant que le COP a beaucoup chuté à ces températures...
Je ne comprends pas trop là...
Si le COP est de 2 à -5°, vous consommez 600W, vous restituez 1200W... Et non 5.2kW.
31 mars 2014 à 12:59
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

De plus, l'inverter sert aussi à ça, palier à la surconsommation, si elle n'a pas besoin de 6.1kW elle doit tourner à 2 kW ou moins, donc il n'y a pas de sur-dimensionnement possible, enfin c'est ma réflexion.
Qui peut le + peut le -... non ?
Elle utiliserait ses 6.1kW par grand froid et 3 fois moins par ces temps doux, ce n'est pas ça le principe de l'inverter ?
Donc pas de souci de sur-dimensionnement ?

Vous comprenez mon raisonnement ?
Par contre un manque de puissance, par -5° on ne pourra rien faire... Alors qu'un sur-dimensionnement elle adapte sa puissance en fonction.
31 mars 2014 à 12:40
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour,

Quand vous dites 5.2 kW, c'est la puissance de votre groupe extérieur en chaud à -7° ?
La mienne fait 6.1kW à -5°. Doc Daikin septembre 2013, avant elle faisait 5.2 kW à -5°.
Attention à ne pas se tromper, ils ont fait une hausse des puissances.
31 mars 2014 à 12:36
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Pour info sur ces modèles de split, on ne peut pas faire chauffer un split, et mettre le deuxième en ventilation, ça ne marche pas avec ces versions, à première vue normale d’après un installateur compétent, avant c'était possible, plus maintenant.
Et ça peu importe celui que je mets en chauffe, le bas comme le haut, l'autre ne démarre pas en ventilation, et clignote vert.
30 mars 2014 à 22:02
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour et merci de votre aide.

Référence des télécommandes : arc 466a9.

Je suis très sceptique que ça vienne de mon positionnement, car j'ai déporté la sonde, que l'on m'a donné, je pourrai vous redire la référence Daikin, même valeur que celle d'origine, et cela me refait des cycles courts une fois à température, et ça peu importe où je mets la sonde dans la maison, juste que lorsqu'elle est loin ou basse ça chauffe plus longtemps, logique, mais après rebelote.
Donc je ne pense pas que l'emplacement aurait changé la donne, avec la sonde je reproduis les emplacements que j'aurai pu faire, il y a autre chose... ces courts cycles de 2.30 minutes pile poil, même quand la température augmente elle se relance...
Je n'arrive pas a les stabiliser une fois la consigne atteinte, c'est dingue... même pas un petit soufflage inverter, histoire de réguler tout doucement, non elle stop et redémarre 3 minutes après.
Sinon je suis pas d'accord avec vous concernant le sur dimensionnement, j'ai 55m² en bas à chauffer uniquement avec ma ftxs50s, 100W m² respecté pour une 5kW. Nnon ?
Elle est surement trop puissante par ces températures douces, mais une fois -5°, ce n'est pas là le plus intéressant et le bon dimensionnement ?

Augmentation de l'hystérésis d'enclenchement, oui ça ce serait génial... mais Daikin m'a dit IMPOSSIBLE.
Pour la sonde à la reprise ok je vais essayer, il faut donc que je la mette au dessus du split, là où il y a plein de courant d'air à cause de l'aspiration ?
Pour la tempo de 6 minutes oui ce serait génial aussi, mais je ne sais pas comment faire.
"Mise en place d'un potentiomètre qui leurre la sonde et qui lui fait croire que la température est bonne durant le temps nécessaire à la perte de chaleur de votre maison".
OUI, mais pourquoi suis-je obligé de passer par là, ce n'est pas le fonctionnement normal qu'elle devrait avoir cette clim ???
Aujourd’hui j'ai eu 19° toute l'après midi dans mon salon sans chauffage, j'aurai lancé ma PAC à 19°, elle m'aurait démarré et arrêté toutes les 3 minutes pendant toute l'après midi si je ne l'aurai pas arrêté... ce n'est pas normal.
La température est bien constante dans mon salon, elle ne varie pas assez pour justifier le lancement de ma PAC toutes les 3 minutes, je pige pas.
Et enfin, pour la télécommande filaire, si je veux bien, mais la brc944 ne dispose pas de sonde, donc ne solutionne pas mon souci, de toute façon même avec une sonde déportée le souci ne change pas.
Je suis plus que perdu. sad
30 mars 2014 à 22:00
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Econo et quiet, pas grand chose, ça fait exactement pareil... Je ne vois pas de différence à l'usage...
30 mars 2014 à 16:33
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Oui pour la VMC je vais mettre une minuterie je pense.
Dom Aom et PL sont de très bons conseils.

Effectivement je vais pour le moment faire comme vous, cathar, faire des arrêts et marches programmés à des températures élevées pour éviter qu'elle se coupe avant l'heure, à défaut de mettre des programmations horaire et de température en fonction du mode de vie... chose que je ferai une fois le souci trouvé...
Mais j’espère qu'il y en a un quand même, ça me paraîtrait bizarre que ce soit le fonctionnement standard.... quand on voit mon test de ce matin à l'étage, ce n'est pas logique....
J’attends vos remarques.
30 mars 2014 à 13:02
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour.
Petite séance à l'étage avec le split du haut, c'est assez marrant :
18.6° ON pendant 25 minutes
19.9° OFF 2.30 minutes
20.1° ON 5.20 minutes
20.3° OFF 2.30 minutes
20.4° ON 2.34 minutes
20.5° OFF 2.30 minutes
20.6° ON etc.

Pour une température de consigne 21 degrés, sachant que mon thermomètre est à 1.20m du sol, et la clim à 2.35m, donc elle doit voir le 21degrés bien avant le thermomètre, vu que la chaleur monte.

Remarqué ces arrêts OFF de 2.30 pile poil à chaque fois, chrono en main, par contre les cycles de chauffe sont entre 2 minutes et 6 minutes.
Pourquoi s’arrête-t-elle toujours de 2.30 minutes et se relance-t-elle alors que la température continue de monter, sachant que celle du bas tourne, donc la chaleur monte.

Elle s’arrête à 19.9° 2.30 minutes pour se relancer à 21°, je ne comprends pas là...
30 mars 2014 à 10:52
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonsoir cathars.

Non ventilation classique, mais j'aimerai mettre une minuterie dessus pour diminuer les pertes la nuit.
Mon isolation est classique d'une maison de 1995, à part les combles où j'ai ré-isolé en plus.
Pour le poêle oui, ça chauffe très vite, et la chaleur monte très vite aussi.

Oh que oui le compresseur est très silencieux, j'en doute pas que c'est un bon produit, mais je sais pas si l'on va trouver le problème un jour... d’après Daikin ça ne devrait pas réguler de cette manière, en même temps ils s'en foutent un peu j'ai l'impression des soucis des gens.... On se sent seul dans ces situations.
29 mars 2014 à 23:14
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour.

En fait les 5kW du split en bas seront nécessaires en période de grand froid, mais c'est comme tout, si à 10° extérieur elle est surdimensionnée, à -5° elle le sera peut-être pas, elle sera parfaitement dimensionnée à ce moment précis.
Au contraire j'aurai mis une 3kW, actuellement oui elle aurait suffit, mais à -5° ? Ça aurait donné quoi ?

Donc en résumé, suivant les t° extérieures, il y a un moment où l'unité est soit sous dimensionnée, soit sur dimensionnée...
Peut-être que grâce à ma 5kW, l'hiver prochain je n'aurai pas besoin de mon poêle, au contraire avec une 3kW il aurait sûrement fallu le poêle....
Je sais pas si j'ai été clair, pas facile d'exprimer des pensées à travers des écritures des fois. biggrin
Je vais essayer la sonde à la pendule.
Comment mesurer précisément la puissance de ma PAC, avec mon compteur ce n'est pas facile, et contraignant, au fond du garage, toujours quelque chose d'autre d'allumé etc.
J'ai fait un test, j'ai remis celle du haut, j'ai chauffé en bas et en haut, et consigne 22° en haut, j'ai fermé toutes les portes du haut, il n'y avait que la mezzanine à chauffer, autant dire qu'en 2 minutes il faisait 22°, mon split du haut s’éteint donc, pas celui du bas car pas à consigne en bas.
Avec les portes fermées en haut pas de brassage d'air dans les pièces moins chauffées, la chaleur ne peut pas aller plus haut, et là pareil, elle redémarre au bout de 3 minutes, souffle 5 minutes, coupe 3 minutes, souffle 3 minutes, coupe 3 minutes... etc. avec toujours celle du bas qui souffle.
Y a vraiment un souci, en haut il faisait 23°, elle continuait à me faire ses cycles courts, j'ai pris un sèche cheveux, soufflé sur la sonde du haut, et là elle s'est coupée pour de bon 10 min, waouh !!! Et rebelote elle redémarre pour 2 minutes, se coupe 3 minutes etc.
Alors que celle du bas chauffe, la chaleur monte, il fait 24.2° en haut.
Je ne comprends pas le fonctionnement de ces splits.
29 mars 2014 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Bonjour Dom-Aom.

Il me semble que j'ai déjà essayé, je vais réessayer.

J'ai donc appuyé sur ces deux boutons, au compteur ça ne descend pas la puissance, là je viens de l'allumer, je suis à 1100 W de consommation, sachant qu'elle part de 0 il fait 17° dans la maison j'ai demandé 20°, donc ça souffle fort et chaud.
Ensuite ça descend la conso j'ai remarqué...
Par contre je n'ai pas allumé l'autre split, car il faut que je remonte sa carte, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas l’économie....
Ou alors si un split est éteint ça devrait quand même fonctionner. Je ne sais pas.

Ma sonde je l'ai mise près de la porte d'entrée, donc ça met du temps à monter jusqu’à la sonde.

Mais hier, au bar ça soufflait longtemps, et arrivé à t° hop mon souci arrive, et ce qui est bizarre c'est que j'avais demandé 18° en consigne, ça redémarrait et soufflait toutes les 3 minutes, et dès que j'ai mis 17° en consigne, forcément ça s’arrête de souffler et redémarrer toutes les 3 minutes, ça s'est stoppé 12 minutes, et c'est reparti ensuite pour les cycles de 3 minutes on 3 minutes off....

Après je ne sais pas si elle redémarre toujours plein pot, il faudrait que je mette un wattmètre, mais je ne peux pas le câbler, vu que c'est un câble direct qui va du disjoncteur à l'unité extérieure.... Comment faire pour adapter un appareil qui mesure ma puissance... ?

Bon là ça souffle, ça réchauffe toute la maison, ça va souffler 1h30 au moins, je ne mets même pas celle du haut tellement celle du bas chauffe tout.

Donc cycle de chauffe de 1h30 c'est parfait, et dès que ça coupe ou que je trouve que la t° est bonne, je coupe moi-même, j'en suis rendu là pour éviter mon souci. Et la rallumerai plus tard quand à mon thermomètre j'aurai 19° au lieu de 21°.
29 mars 2014 à 08:25
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Ce qui est vraiment bazar, c'est le fait qu'elle redémarre toujours 3 minutes après s’être coupé, sachant que 3 minutes c'est le temps minimum pour redémarrer pour le groupe extérieur, c'est une sécurité pour les courts cycles de moins de 3 minutes.

Je viens de refaire un test , sonde dans la cuisine, au max du fil... une fois atteint la consigne rebelote....
Arrêt 3 minutes, soufflage 2 minutes, arrêt 3 minutes, soufflage 3 minutes, arrêt 3 minutes, soufflage 2 minutes...
Truc de fou !!!
28 mars 2014 à 20:34
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Suite et fin, car je vais l'exploser si cela continue, en mettant du scotch ou en mettant la sonde dans une boite, c'est pareil, et maintenant même au bar ça fait pareil, ça met juste un peu plus longtemps à arriver la chaleur donc chauffe plus longtemps, mais une fois à la consigne, coupe 3 minutes et redémarre, coupe 3 minutes et redémarre.... sans arrêt....

J'abandonne, et j’attends des nouvelles du climaticien qui est venu, il va appeler ses connaissances chez Daikin.
Je suis blasé et dégouté de cette marque, moi qui pensais acheter le top...
28 mars 2014 à 20:33
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin