Problème consigne température sur quadri-split Samsung neuf
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9599
Questions Dépannage Climatisation : Problème consigne température sur quadri-split Samsung neuf
Bonjour à tous.
Je viens de faire rénover au printemps l'ensemble de mon système de climatisation par un artisan frigoriste.
J'ai choisi du matériel Samsung avec un quadri-split et un trisplit.
Sur le quadri-split (référence AJ080TXJ4KG/EU), l'une des unités intérieures (référence AR09TXFYAWKNEU) se trouve dans une pièce de 8m² où il y a environ 1300W de chaleur dissipée (serveur).
Cette unité intérieure est donnée pour une capacité de 2500 en froid.
Lorsqu'elle fonctionne seule, elle maintient la température de consigne à +/- 1°C.
Cependant, lorsque nous démarrons deux autres unités intérieures (une de plus passe), progressivement elle n'est plus en mesure de maintenir la consigne et nous nous retrouvons avec un écart de +9/10°C par rapport à la consigne.
Ce problème persiste tant que les deux unités intérieures sont en marche.
Dès que nous éteignons la deuxième, la température reprend progressivement la consigne.
Le frigoriste est revenu après ma relance et m'a dit avoir refait un complément de charge.
Cependant, le problème reste identique et le fonctionnement n'est pas optimal.
Je commence à douter de ses compétences pour un diagnostic précis.
Merci pour votre analyse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens de faire rénover au printemps l'ensemble de mon système de climatisation par un artisan frigoriste.
J'ai choisi du matériel Samsung avec un quadri-split et un trisplit.
Sur le quadri-split (référence AJ080TXJ4KG/EU), l'une des unités intérieures (référence AR09TXFYAWKNEU) se trouve dans une pièce de 8m² où il y a environ 1300W de chaleur dissipée (serveur).
Cette unité intérieure est donnée pour une capacité de 2500 en froid.
Lorsqu'elle fonctionne seule, elle maintient la température de consigne à +/- 1°C.
Cependant, lorsque nous démarrons deux autres unités intérieures (une de plus passe), progressivement elle n'est plus en mesure de maintenir la consigne et nous nous retrouvons avec un écart de +9/10°C par rapport à la consigne.
Ce problème persiste tant que les deux unités intérieures sont en marche.
Dès que nous éteignons la deuxième, la température reprend progressivement la consigne.
Le frigoriste est revenu après ma relance et m'a dit avoir refait un complément de charge.
Cependant, le problème reste identique et le fonctionnement n'est pas optimal.
Je commence à douter de ses compétences pour un diagnostic précis.
Merci pour votre analyse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 août 2024 à 14:54
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseurs
Problème consigne température sur quadri-split Samsung neuf
Bonjour,
A savoir qu'un multi split, on perd en puissance lors du fonctionnement des unités intérieures. Il se peut également qu'un complément de charge soit nécessaire lors de la mise en service, cela dépend du constructeur.
Nous vous conseillons de vérifier avec votre installateur.
Avec une puissance de 2500w x 3 = 7500w, vous êtes dans les normes. Il est possible qu'un tableau indiquant les puissances en fonctionnement des unités intérieures soit présent dans vos documents de fonctionnement ou d'installation, ou bien sur internet.
Il est important de noter que Samsung n'est pas la meilleure marque, elle est classée en 4ème ou 5ème position.
Plutôt Mitsubishi électrique, Daikin, Atlantic Fujitsu, Samsung ou LG.
A savoir qu'un multi split, on perd en puissance lors du fonctionnement des unités intérieures. Il se peut également qu'un complément de charge soit nécessaire lors de la mise en service, cela dépend du constructeur.
Nous vous conseillons de vérifier avec votre installateur.
Avec une puissance de 2500w x 3 = 7500w, vous êtes dans les normes. Il est possible qu'un tableau indiquant les puissances en fonctionnement des unités intérieures soit présent dans vos documents de fonctionnement ou d'installation, ou bien sur internet.
Il est important de noter que Samsung n'est pas la meilleure marque, elle est classée en 4ème ou 5ème position.
Plutôt Mitsubishi électrique, Daikin, Atlantic Fujitsu, Samsung ou LG.
17 août 2024 à 18:36
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseurs
Problème consigne température sur quadri-split Samsung neuf
Vous avez décrit le problème rencontré sur le quadrisplit et vous n'avez mentionné que trois unités reliées (la pièce en question et deux autres). Pouvez-vous confirmer cela ?
Pourriez-vous nous décrire brièvement l'installation défectueuse dans son intégralité, en précisant la référence et la taille de chaque unité, ainsi que leur emplacement sous les combles ?
Y a-t-il des éléments environnementaux qui pourraient influer sur le bilan thermique, tels qu'une baie vitrée mal isolée ou autre ?
Quelle est la pièce la plus éloignée de l'unité extérieure ?
Comment fonctionnent les autres unités lorsque tout est allumé ? Est-ce la seule pièce posant problème ?
Pourriez-vous nous décrire brièvement l'installation défectueuse dans son intégralité, en précisant la référence et la taille de chaque unité, ainsi que leur emplacement sous les combles ?
Y a-t-il des éléments environnementaux qui pourraient influer sur le bilan thermique, tels qu'une baie vitrée mal isolée ou autre ?
Quelle est la pièce la plus éloignée de l'unité extérieure ?
Comment fonctionnent les autres unités lorsque tout est allumé ? Est-ce la seule pièce posant problème ?
18 août 2024 à 16:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
- N°159 : Bonjour, sur un quadri split Samsung, une unité intérieure souffle de l'air à température ambiante alors que les autres soufflent de l'air chaud, d'où peut venir le problème de l'unité "froide" ? Merci.
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 7. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 8. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 9. Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
- N°7717 : Bonjour. Je viens d’acquérir une Console Mono-Split Daikin Perfera 5kW et la consigne de température envoyée par la télécommande ou bien l’application ONECTA n’est pas respectée. La clim s’arrête lorsque la...
- 10. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite