Profil du membre AAC
Actuellement
10 080
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit AAC

a posté 3 293 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir,
C'est LA BASE, LA PROPRETÉ aussi bien pour le bon fonctionnement du matériel que pour éviter de propager des virus.
Quand je lis "la personne a nettoyé les filtres et cela remarche" cela me fait rire.
Est-ce que cette même personne sortirait avec un vêtement porté depuis des mois sans être lavé !!!
DU N'IMPORTE QUOI.
C'est LA BASE, LA PROPRETÉ aussi bien pour le bon fonctionnement du matériel que pour éviter de propager des virus.
Quand je lis "la personne a nettoyé les filtres et cela remarche" cela me fait rire.
Est-ce que cette même personne sortirait avec un vêtement porté depuis des mois sans être lavé !!!
DU N'IMPORTE QUOI.
15 mars 2021 à 20:06

Re,
Après pour le fonctionnement il faut voir l'installation. Mais les appareils sont, pour moi, OK.
Cordialement.
maclimatisation.com
Après pour le fonctionnement il faut voir l'installation. Mais les appareils sont, pour moi, OK.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 16:19

Bonjour,
Ce que vous observez dans les chambres lorsque les unités sont éteintes s'appelle un débit de fuite. En effet dans les multisplits les électrovannes laissent toujours passer 10 à 15% de fluide pour le bon fonctionnement du groupe extérieur.
Par ailleurs dans votre configuration, 2X15 + 1X35 vous aurez en fonctionnement complet :
Chaud (puissance nominale +7°C Ext.) :
2 X 1,890Kw + 4,420Kw
Froid
2 X 1,500Kw + 3,500Kw
Actuellement vous ne faites fonctionner que le 35 donc vous aurez en puissance nominale chaud (+7°C) 4,300kw, et 3,5Kw en froid.
Mais dans votre précédent post vous dites ne l'utiliser qu'en froid et maintenant vous me dites que vous l'utilisez en chaud. Là les calculs sont différents. Vous aurez besoin pour une température intérieure de 20°C par une température de -10°C extérieure pour une maison de 1990 :
1,800Kw par chambre
4,750 pour la pièce à vivre
Votre installation fournissant 2X1,890 + 4,420, installation correctement configurée pour le chauffage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce que vous observez dans les chambres lorsque les unités sont éteintes s'appelle un débit de fuite. En effet dans les multisplits les électrovannes laissent toujours passer 10 à 15% de fluide pour le bon fonctionnement du groupe extérieur.
Par ailleurs dans votre configuration, 2X15 + 1X35 vous aurez en fonctionnement complet :
Chaud (puissance nominale +7°C Ext.) :
2 X 1,890Kw + 4,420Kw
Froid
2 X 1,500Kw + 3,500Kw
Actuellement vous ne faites fonctionner que le 35 donc vous aurez en puissance nominale chaud (+7°C) 4,300kw, et 3,5Kw en froid.
Mais dans votre précédent post vous dites ne l'utiliser qu'en froid et maintenant vous me dites que vous l'utilisez en chaud. Là les calculs sont différents. Vous aurez besoin pour une température intérieure de 20°C par une température de -10°C extérieure pour une maison de 1990 :
1,800Kw par chambre
4,750 pour la pièce à vivre
Votre installation fournissant 2X1,890 + 4,420, installation correctement configurée pour le chauffage.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 14:56

Bonjour,
Donc vous n'avez besoin que de puissance froid ?
Si c'est le cas on compte généralement pour une habitation 35W/M3 soit avec une hauteur plafond de 2,50M.
Chambre 15 X2,50 X 35 = 1312,50W soit 1,312Kw froid
Pièce principale 50 X 2,50 X 35 = 4375W soit 4,375Kw froid
Donc votre configuration en Daikin serait :
3MXM68N9
avec 2 X 15 donnant 2 X 1,280Kw froid
1 X50 donnant 4,250 Kw froid
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc vous n'avez besoin que de puissance froid ?
Si c'est le cas on compte généralement pour une habitation 35W/M3 soit avec une hauteur plafond de 2,50M.
Chambre 15 X2,50 X 35 = 1312,50W soit 1,312Kw froid
Pièce principale 50 X 2,50 X 35 = 4375W soit 4,375Kw froid
Donc votre configuration en Daikin serait :
3MXM68N9
avec 2 X 15 donnant 2 X 1,280Kw froid
1 X50 donnant 4,250 Kw froid
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 14:06

Re.
Toutes vos configurations sont possibles, mais ne délivre pas les mêmes puissances pour les mêmes modèles d'unités intérieures.
Donc, voir mon post précédent.
Cordialement.
maclimatisation.com
Toutes vos configurations sont possibles, mais ne délivre pas les mêmes puissances pour les mêmes modèles d'unités intérieures.
Donc, voir mon post précédent.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 13:55

Bonjour.
Avez-vous fait un bilan thermique ?
Si oui quel sont vos besoins ? Pour quelle ville ? Date de construction ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous fait un bilan thermique ?
Si oui quel sont vos besoins ? Pour quelle ville ? Date de construction ?
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 13:45

Bonjour,
Essayez de couper l'alimentation de la clim durant 20 secondes environ et faite un essai. Si toujours pareil allez voir sur l'unité extérieure les leds allumées, éteintes, ou clignotantes et faites-nous un rapport détaillé (sans jouer avec les températures demandées).
Cordialement.
maclimatisation.com
Essayez de couper l'alimentation de la clim durant 20 secondes environ et faite un essai. Si toujours pareil allez voir sur l'unité extérieure les leds allumées, éteintes, ou clignotantes et faites-nous un rapport détaillé (sans jouer avec les températures demandées).
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mars 2021 à 20:03

Re.
Il est possible aussi que le circuit ne soit pas totalement étanche et que vous ne puissiez descendre au dessous.
Pour le savoir fermez votre tuyau relié à le pompe, puis attendez de voir si au mano la pression change.
Si c'est le cas revoyez votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible aussi que le circuit ne soit pas totalement étanche et que vous ne puissiez descendre au dessous.
Pour le savoir fermez votre tuyau relié à le pompe, puis attendez de voir si au mano la pression change.
Si c'est le cas revoyez votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mars 2021 à 09:40

Bonjour.
Dans un premier temps je pense que vous vous tromper d'échelle c'est des kpa et non des mbar.
En effet pour le tirage au vide on doit vérifier la pression de vapeur saturante. En effet suivant la température elle est différente.
Pour exemple :
Température °C Valeur saturante en pression absolue en mbar en valeur relative mbar
0 6,1 993,9
10 12,3 987,7
15 17,1 982,9
20 23,4 976,6
En effet 1 KPA = 10mbars.
Ensuite pour le tirage au vide il faut tenir compte de pression atmosphérique ramené au niveau de la mer à l'endroit où l'on se trouve.
Plus on va en altitude moins on la pression sera importante.
Donc lorsque on est arrivé à la bonne pression de la valeur saturante de l'eau par rapport à la température et à l'altitude on ne pourra quasiment pas aller plus bas. Après cela il ne te reste plus qu'à faire son test en dépression de ton installation qui sera plus ou moins long suivant les longueurs de tuyauterie.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps je pense que vous vous tromper d'échelle c'est des kpa et non des mbar.
En effet pour le tirage au vide on doit vérifier la pression de vapeur saturante. En effet suivant la température elle est différente.
Pour exemple :
Température °C Valeur saturante en pression absolue en mbar en valeur relative mbar
0 6,1 993,9
10 12,3 987,7
15 17,1 982,9
20 23,4 976,6
En effet 1 KPA = 10mbars.
Ensuite pour le tirage au vide il faut tenir compte de pression atmosphérique ramené au niveau de la mer à l'endroit où l'on se trouve.
Plus on va en altitude moins on la pression sera importante.
Donc lorsque on est arrivé à la bonne pression de la valeur saturante de l'eau par rapport à la température et à l'altitude on ne pourra quasiment pas aller plus bas. Après cela il ne te reste plus qu'à faire son test en dépression de ton installation qui sera plus ou moins long suivant les longueurs de tuyauterie.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mars 2021 à 09:33

Bonjour.
Êtes-vous sûr que les tuyaux sont pincés ? Si ce qui vous inquiète c'est la liaison du haut, il faut tout simplement ouvrir proprement avec un cutter pour le vérifier, puis refermer proprement soit avec un adhésif avec des colliers plastiques.
Pour le reste ce n'est pas un gros problème. Il n'y a qu'à rajouter un peu d'isolant, tout en sachant qu'à l'intérieur de la machine ce n'est pas isolé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Êtes-vous sûr que les tuyaux sont pincés ? Si ce qui vous inquiète c'est la liaison du haut, il faut tout simplement ouvrir proprement avec un cutter pour le vérifier, puis refermer proprement soit avec un adhésif avec des colliers plastiques.
Pour le reste ce n'est pas un gros problème. Il n'y a qu'à rajouter un peu d'isolant, tout en sachant qu'à l'intérieur de la machine ce n'est pas isolé.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2021 à 06:25

Bonsoir,
Dans un multisplit les unités intérieures même non éclairées avec votre télécommande (il suffit qu'une seule soit en demande) auront ce qu'on appelle un débit de fuite. Ce débit de fuite est l'ouverture de l'électrovanne de 10 à 15%.
Par ailleurs avec un multisplit il faut impérativement que toutes les unités, lorsqu'elles sont en demande, soient toutes dans le même mode. En effet si vous demandez chaud d'un côté et froid de l'autre, les systèmes de moyenne puissance destinés à résidentiel ne savent pas le gérer et vous aurez un code erreur.
Pour pouvoir gérer cela il faut passer sur de grosses puissances prévues pour les très grandes surfaces comme les centres commerciaux.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un multisplit les unités intérieures même non éclairées avec votre télécommande (il suffit qu'une seule soit en demande) auront ce qu'on appelle un débit de fuite. Ce débit de fuite est l'ouverture de l'électrovanne de 10 à 15%.
Par ailleurs avec un multisplit il faut impérativement que toutes les unités, lorsqu'elles sont en demande, soient toutes dans le même mode. En effet si vous demandez chaud d'un côté et froid de l'autre, les systèmes de moyenne puissance destinés à résidentiel ne savent pas le gérer et vous aurez un code erreur.
Pour pouvoir gérer cela il faut passer sur de grosses puissances prévues pour les très grandes surfaces comme les centres commerciaux.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2021 à 20:33

Bonsoir,
Tout d'abord je ne pense pas qu'il soit mentionné station service mais plutôt station technique.
Par ailleurs non votre installateur n'est a priori pas qualifié pour votre installation et doit faire appel à un autre pro agréé.
Mais attention, votre installateur ne pourra intervenir pour la garantie si intervention touchant le fluide.
Prenez plutôt un pro ayant l'agrément pour la manipulation des fluides.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout d'abord je ne pense pas qu'il soit mentionné station service mais plutôt station technique.
Par ailleurs non votre installateur n'est a priori pas qualifié pour votre installation et doit faire appel à un autre pro agréé.
Mais attention, votre installateur ne pourra intervenir pour la garantie si intervention touchant le fluide.
Prenez plutôt un pro ayant l'agrément pour la manipulation des fluides.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2021 à 20:22

Bonjour,
Est-ce une installation dans une maison neuve ? Car si c'est le cas changez le filtre, car dans une maison neuve beaucoup de saletés sont en suspension. Et il est classique de changer un filtre la première fois au bout de trois à quatre mois.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce une installation dans une maison neuve ? Car si c'est le cas changez le filtre, car dans une maison neuve beaucoup de saletés sont en suspension. Et il est classique de changer un filtre la première fois au bout de trois à quatre mois.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 mars 2021 à 19:01

Re JCL,
Pour votre cas : Vérifiez la propreté de votre filtre de grille de reprise.
Vérifiez que le connecteur 622 de la carte contrôleur extérieur n'est pas déconnecté.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour votre cas : Vérifiez la propreté de votre filtre de grille de reprise.
Vérifiez que le connecteur 622 de la carte contrôleur extérieur n'est pas déconnecté.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 mars 2021 à 18:04

Re,
Désolé JCL cela ne vous concerne pas car vous êtes en configuration air/air, ici je répondais pour la suite du premier post.
J'effectue les recherches et vous tiens informé.
Maclimatisation.com
Désolé JCL cela ne vous concerne pas car vous êtes en configuration air/air, ici je répondais pour la suite du premier post.
J'effectue les recherches et vous tiens informé.
Maclimatisation.com
09 mars 2021 à 17:53

Bonjour,
Le code U1 signifie :
"U1Défaut haute pression Ecodan Généralement causé par un débit d'eau anormal sur le circuit primaire.
Vérifier le débit sur le régulateur / capteur de débit, vérifier le fonctionnement des pompes et des vannes de zone, vérifier la pression d'eau et d'air dans le circuit d'eau primaire.
U1 DÉFAUT HAUTE PRESSION : Le pressostat haute pression (63H) s'active pendant le fonctionnement de l'unité.
Vérifiez le débit correct sur le régulateur de débit. Vérifiez tout problème de circulation de l'eau, comme une panne de la pompe, des écluses d'air ou des blocages. Vérifier la continuité sur le pressostat haute pression.
Conseil MELSMART : Utilisez SW2 dips 1,3,5 pour surveiller la pression dans le système. S'il monte à environ 63° C et se déclenche, le problème est probablement le circuit d'eau. S'il se déclenche avant d'atteindre la marque 60c, vérifiez s'il y a des problèmes avec le pressostat haute pression."
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code U1 signifie :
"U1Défaut haute pression Ecodan Généralement causé par un débit d'eau anormal sur le circuit primaire.
Vérifier le débit sur le régulateur / capteur de débit, vérifier le fonctionnement des pompes et des vannes de zone, vérifier la pression d'eau et d'air dans le circuit d'eau primaire.
U1 DÉFAUT HAUTE PRESSION : Le pressostat haute pression (63H) s'active pendant le fonctionnement de l'unité.
Vérifiez le débit correct sur le régulateur de débit. Vérifiez tout problème de circulation de l'eau, comme une panne de la pompe, des écluses d'air ou des blocages. Vérifier la continuité sur le pressostat haute pression.
Conseil MELSMART : Utilisez SW2 dips 1,3,5 pour surveiller la pression dans le système. S'il monte à environ 63° C et se déclenche, le problème est probablement le circuit d'eau. S'il se déclenche avant d'atteindre la marque 60c, vérifiez s'il y a des problèmes avec le pressostat haute pression."
Cordialement.
maclimatisation.com
09 mars 2021 à 17:50

Bonjour.
La garantie est accordée à l'installateur ou au revendeur.
Vous n'aurez jamais de garantie directe fabricant.
En cas de problème il faudra voir avec votre vendeur.
Et dans le cas de vendeur sans installation, bon courage pour le dépannage.
Cordialement.
maclimatisation.com
La garantie est accordée à l'installateur ou au revendeur.
Vous n'aurez jamais de garantie directe fabricant.
En cas de problème il faudra voir avec votre vendeur.
Et dans le cas de vendeur sans installation, bon courage pour le dépannage.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mars 2021 à 11:04

Re,
Par ailleurs allez voir les avis. Mais au lieu de prendre les plus favorables, regardez plutôt les moins favorables, vous serez surpris.
Si beaucoup d'avis défavorables se méfier.
Cordialement.
maclimatisation.com
Par ailleurs allez voir les avis. Mais au lieu de prendre les plus favorables, regardez plutôt les moins favorables, vous serez surpris.
Si beaucoup d'avis défavorables se méfier.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2021 à 18:23

Bonjour,
Tout à fait d'accord avec PL.
Par ailleurs suivant votre région vous aurez peut-être du mal à trouver un pro simplement pour la mise en service.
Attention vous achetez un prix cela peut vous revenir cher à terme.
Cordialement.
Tout à fait d'accord avec PL.
Par ailleurs suivant votre région vous aurez peut-être du mal à trouver un pro simplement pour la mise en service.
Attention vous achetez un prix cela peut vous revenir cher à terme.
Cordialement.
06 mars 2021 à 18:18

Re,
Bonne lecture, prévoir l'aspirine
: Réglementation Europe No 206/2012
maclimatisation.com
Bonne lecture, prévoir l'aspirine

maclimatisation.com
06 mars 2021 à 13:25

Bonjour PL.
Détrompez-vous l'assurance décennale est bien obligatoire dans les installations de clim (article 1792 du code civil).
En effet on perce un mur porteur et on fragilise le bâtiment.
De plus l'assurance décennale couvre aussi, peu de gens le savent, du manque jouissance du matériel lorsque ce dernier est mal installé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Détrompez-vous l'assurance décennale est bien obligatoire dans les installations de clim (article 1792 du code civil).
En effet on perce un mur porteur et on fragilise le bâtiment.
De plus l'assurance décennale couvre aussi, peu de gens le savent, du manque jouissance du matériel lorsque ce dernier est mal installé.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2021 à 13:17

Re.
Je rajouterai que le MSZ-LN35VGW a plus de performances que les modèles 50 des gammes allant jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rajouterai que le MSZ-LN35VGW a plus de performances que les modèles 50 des gammes allant jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2021 à 10:31

Bonjour.
C'est tout simple comparez les puissances :
Le MSZ-AP35K a une puissance nominale de 4kW, 2,7kW par -7°C et ne chauffe que jusqu'à -15°C.
Le MSZ-LN35VGW a une puissance nominale de 4kW qu'il conservera jusqu'à -15°C et chauffera jusqu'à -25°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est tout simple comparez les puissances :
Le MSZ-AP35K a une puissance nominale de 4kW, 2,7kW par -7°C et ne chauffe que jusqu'à -15°C.
Le MSZ-LN35VGW a une puissance nominale de 4kW qu'il conservera jusqu'à -15°C et chauffera jusqu'à -25°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2021 à 04:38

Bonjour,
Je pense, à vérifier, que vous avez peut-être le joint de la valve Schrader de la vanne de service qui a dû séché suivant à un manque de lubrification du fluide qui de fait en état de marche.
Lors d'une longue période d'inactivité cela peut se produire.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense, à vérifier, que vous avez peut-être le joint de la valve Schrader de la vanne de service qui a dû séché suivant à un manque de lubrification du fluide qui de fait en état de marche.
Lors d'une longue période d'inactivité cela peut se produire.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 mars 2021 à 18:54

Bonjour,
De quand date l'installation ? A-t-elle déjà fonctionné correctement ? Si oui quand ?
Il s'agit peut-être d'une fuite de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
De quand date l'installation ? A-t-elle déjà fonctionné correctement ? Si oui quand ?
Il s'agit peut-être d'une fuite de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 mars 2021 à 18:12

Mais même avec le meilleur logiciel du monde, celui-ci peut se trouver confronter à des pannes bizarres qui ne correspondent pas à leur diag. Rien ne vaut un bon technicien.
Vous avez sur Daikin la possibilité avec la télécommande d'avoir le code erreur ? Ce qui a été fait et la personne a trouvé A5.
Il faut ensuite connaître le fonctionnement de la machine pour la recherche de la panne.
Cela peut être très rapide ou plus long à trouver.
Vous avez sur Daikin la possibilité avec la télécommande d'avoir le code erreur ? Ce qui a été fait et la personne a trouvé A5.
Il faut ensuite connaître le fonctionnement de la machine pour la recherche de la panne.
Cela peut être très rapide ou plus long à trouver.
01 mars 2021 à 20:40

Re,
J'ai oublié un cas celui d'une tuyauterie pincée.
J'ai oublié un cas celui d'une tuyauterie pincée.
01 mars 2021 à 19:38

Bonsoir,
tam les clims n'ont pas de module dag dispo grand public.
La seule chose à faire est de faire intervenir un pro. En effet la panne peut venir de plusieurs choses :
1- manque de fluide qui fait une surchauffe compresseur et l'arrête pour éviter la casse de celui-ci
2- une quelconque sonde ou thermistance envoyant des informations erronées
3- le moteur de ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionnant pas correctement
4- la carte de puissance qui gère le ventilateur de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
tam les clims n'ont pas de module dag dispo grand public.
La seule chose à faire est de faire intervenir un pro. En effet la panne peut venir de plusieurs choses :
1- manque de fluide qui fait une surchauffe compresseur et l'arrête pour éviter la casse de celui-ci
2- une quelconque sonde ou thermistance envoyant des informations erronées
3- le moteur de ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionnant pas correctement
4- la carte de puissance qui gère le ventilateur de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mars 2021 à 19:37

Bonjour,
Désolé je ne connais personne sur votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Désolé je ne connais personne sur votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 17:37

Bonjour.
C'est le signe généralement d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est le signe généralement d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 17:34

Bonjour.
Déjà avez-vous fait votre bilan thermique ?
Après on pourra essayer de vous conseiller.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà avez-vous fait votre bilan thermique ?
Après on pourra essayer de vous conseiller.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 17:32

Bonjour.
Pour l'ECS on prend selon la puissance dédiée à cet effet de la machine.
Sur cette machine, sauf erreur de ma part, 3kW.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour l'ECS on prend selon la puissance dédiée à cet effet de la machine.
Sur cette machine, sauf erreur de ma part, 3kW.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 05:29

Bonjour.
Je pencherai vers un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pencherai vers un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 05:22

Bonjour,
La description est vague. Est-ce que le groupe extérieur se met en route ? Si oui combien de temps ? Est-ce que l'installation fait disjoncter ? ...
Maclimatisation.com
La description est vague. Est-ce que le groupe extérieur se met en route ? Si oui combien de temps ? Est-ce que l'installation fait disjoncter ? ...
Maclimatisation.com
27 février 2021 à 20:20

Re,
Oui effectivement un peu loin.
Oui effectivement un peu loin.
27 février 2021 à 19:58

Re,
Où résidez-vous ?
Où résidez-vous ?
27 février 2021 à 19:11

Re,
Le Cerfa est un document OBLIGATOIRE lorsque l'on intervient sur un circuit contenant du fluide frigorigène. Il aurait dû vous le faire signer soit sur papier et vous en remettre une copie soit sur logiciel et vous en envoyer une copie. Pour le non respect de cette règle le pro encours 1500€ d'amende. Exigez lors de leur prochaine intervention qu'il vous le remette.
Important ce document peut vous être demandé en cas de demande sous garantie ou de problèmes annexes :
- dégâts suite à une surtension ERDF, une inondation, un feu... (votre assureur vous le réclamera).
Cordialement.
maclimatisation.com
Le Cerfa est un document OBLIGATOIRE lorsque l'on intervient sur un circuit contenant du fluide frigorigène. Il aurait dû vous le faire signer soit sur papier et vous en remettre une copie soit sur logiciel et vous en envoyer une copie. Pour le non respect de cette règle le pro encours 1500€ d'amende. Exigez lors de leur prochaine intervention qu'il vous le remette.
Important ce document peut vous être demandé en cas de demande sous garantie ou de problèmes annexes :
- dégâts suite à une surtension ERDF, une inondation, un feu... (votre assureur vous le réclamera).
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 19:10

Bonjour.
Le défaut disparaît lorsque vous disjonctez, c'est normal toutes les mémoires se remettent à zéro.
Après libre à vous de lui demander à ce que votre installation fonctionne correctement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le défaut disparaît lorsque vous disjonctez, c'est normal toutes les mémoires se remettent à zéro.
Après libre à vous de lui demander à ce que votre installation fonctionne correctement.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 18:20

Re,
OK alors ne le lâchez pas, il a une obligation de résultat.
Et que dit le Cerfa de mise en service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
OK alors ne le lâchez pas, il a une obligation de résultat.
Et que dit le Cerfa de mise en service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 18:10

Re,
De plus vous ne répondez pas à mes premières indications concernant les longueurs et la charge.
De plus vous ne répondez pas à mes premières indications concernant les longueurs et la charge.
27 février 2021 à 17:38

Re,
Vous avez mal lu mes indications. En effet je vous parle de sonde sur la tuyauterie prés du compresseur, donc à l'unité extérieure et non sur les unités intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez mal lu mes indications. En effet je vous parle de sonde sur la tuyauterie prés du compresseur, donc à l'unité extérieure et non sur les unités intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 17:33

Re.
Je rajouterai pour avoir une confirmation, allez sur votre unité extérieure, enlevez le cache du côté et si au bout d'environ 15 minutes vos tuyaux givrent vous pouvez être certain d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rajouterai pour avoir une confirmation, allez sur votre unité extérieure, enlevez le cache du côté et si au bout d'environ 15 minutes vos tuyaux givrent vous pouvez être certain d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 14:53

Bonjour.
Déjà les thermistances ne détectent pas une température de soufflage mais une température de fluide.
Si cette dernière dépasse un certain seuil une sécurité coupe automatiquement le fonctionnement pour éviter de griller le compresseur. Vous pouvez vérifier que la sonde qui va sur la tuyauterie juste avant le compresseur est bien à sa place et tient correctement.
Vous avez un groupe qui est préchargé pour 30ML avec une longueur maxi de 50ML et une longueur maxi entre une unité et le groupe de 25ML. Voilà déjà le premier point à vérifier.
Ensuite vérifiez la charge de l'appareil qui d'origine est de 2Kg. Attention ce fluide est dangereux obligatoirement faire appel à un pro.
Perso d'après votre description je serai pour un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà les thermistances ne détectent pas une température de soufflage mais une température de fluide.
Si cette dernière dépasse un certain seuil une sécurité coupe automatiquement le fonctionnement pour éviter de griller le compresseur. Vous pouvez vérifier que la sonde qui va sur la tuyauterie juste avant le compresseur est bien à sa place et tient correctement.
Vous avez un groupe qui est préchargé pour 30ML avec une longueur maxi de 50ML et une longueur maxi entre une unité et le groupe de 25ML. Voilà déjà le premier point à vérifier.
Ensuite vérifiez la charge de l'appareil qui d'origine est de 2Kg. Attention ce fluide est dangereux obligatoirement faire appel à un pro.
Perso d'après votre description je serai pour un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 14:04

Bonjour.
Il est possible que la bobine du détendeur de la ligne soit défectueuse.
Inverser la bobine de la ligne incriminée avec une autre et faites un essai.
Si vous ne savez pas le faire demandez à votre installateur de faire l'essai.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que la bobine du détendeur de la ligne soit défectueuse.
Inverser la bobine de la ligne incriminée avec une autre et faites un essai.
Si vous ne savez pas le faire demandez à votre installateur de faire l'essai.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 10:41

Bonjour.
Je n'ai jamais vu la fonctionnalité surveillance d'énergie sur Melcloud.
Vous pouvez programmer, consulter les températures demandées et celles réelles, vous pouvez l'adjoindre à Alexia.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je n'ai jamais vu la fonctionnalité surveillance d'énergie sur Melcloud.
Vous pouvez programmer, consulter les températures demandées et celles réelles, vous pouvez l'adjoindre à Alexia.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 20:53

Bonjour,
Un classique sur les clim portables. Vous avez très certainement un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Un classique sur les clim portables. Vous avez très certainement un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 19:29

Re,
Par contre je viens de voir les prix, je vous conseille pour le même prix un matériel de gamme Mitsubishi Electric ou Daikin en modèle fixe. Les prix ne seront pas bien loin de ces clims bas de gamme bruyantes.
En effet en Mitsubishi Electric vous arriverez à trouver fourni posé un 4,2Kw réversible inverter dans les 2200€ TTC et en Daikin un 3,5Kw réversible inverter dans les 2000€ TTC.
En plus vous aurez un confort acoustique incomparable qu'avec un modèle mobile.
Cordialement.
maclimatisation.com
Par contre je viens de voir les prix, je vous conseille pour le même prix un matériel de gamme Mitsubishi Electric ou Daikin en modèle fixe. Les prix ne seront pas bien loin de ces clims bas de gamme bruyantes.
En effet en Mitsubishi Electric vous arriverez à trouver fourni posé un 4,2Kw réversible inverter dans les 2200€ TTC et en Daikin un 3,5Kw réversible inverter dans les 2000€ TTC.
En plus vous aurez un confort acoustique incomparable qu'avec un modèle mobile.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 18:09

Re,
Je vous dis comment on calcule en tant que pro.
Après libre à vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je vous dis comment on calcule en tant que pro.
Après libre à vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 18:00

Bonjour,
H12 RANG DE CAPACITÉ ANORMALE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR INCORRECT
H11 ERREUR DE COMMUNICATION INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Vous avez donc un problème avec vos cartes électroniques.
Changez vos cartes.
Cordialement.
maclimatisation.com
H12 RANG DE CAPACITÉ ANORMALE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR INCORRECT
H11 ERREUR DE COMMUNICATION INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Vous avez donc un problème avec vos cartes électroniques.
Changez vos cartes.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 16:43

Bonjour,
A priori aucun pro n'a répondu. Car c'est évident et la base on met un raccord réducteur pour ce cas là c'est à dire 3/8 mâle 1/2 Femelle et le cas inverse est aussi possible.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori aucun pro n'a répondu. Car c'est évident et la base on met un raccord réducteur pour ce cas là c'est à dire 3/8 mâle 1/2 Femelle et le cas inverse est aussi possible.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 15:13