Bonjour.

Si votre sonde est dans les combles, et lorsque la machine tournera correctement, en chaud elle ne s'arrêtera quasiment jamais car elle n'atteindra jamais la température désirée aussi bien en chaud qu'en froid.

Pour les clignotements :
3 clignotements rapides toutes les 2,5 secondes signifient la température de la thermistance de température de refoulement dépasse 116° C d'arrêt du compresseur. Le compresseur peut redémarrer si la thermistance de température indique 100° C ou moins 3 minutes plus tard. Vérifier le circuit du réfrigérant et la quantité de réfrigérant.
4 clignotements : La température de la thermistance à ailettes sur le dissipateur thermique dépasse 72 à 86° C ou la température de la carte de circuit imprimé sur la carte oc dépasse 72 à 85° C.
Vérifiez autour de l'unité extérieure.
Vérifiez la circulation d'air de l'unité extérieure. Vérifiez le moteur du ventilateur extérieur.

Donc en synthèse vérifiez que le groupe extérieur n'est pas encapsulé et qu'il peut respirer normalement. Minimum 1,5m de distance avant un autre mur en face et naturellement qu'il soit posé à l'extérieur. Vérifiez la charge en fluide.
Vérifiez que la tuyauterie n'est pas pincée.

Bon courage.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 07:15
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Re,
Non les gaines ne doivent pas être en serpentin mais le plus déployés possible cela évite le frein au soufflage ?
Pour le clignotements des leds merci de me dire précisément ce que vous voyez.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 20:12
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Publicité

Re.
Pour chauffer votre maison prenez-vous la température de vos combles ou de l'extérieur ? Non pourquoi alors prendre la température des combles.

Vous avez 27ML de tuyauterie donc le complément de charge est de 0,680 gr soit une charge totale de 2,130 kg.

La charge du R32 est très importante et il faut la respecter.
La quantité de fluide en complément n'est pas la même qu'avec le R410.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 20:05
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Tout d'abord vous mentionnez pour les chambres et le bureau 1 bouche de soufflage donc 4 zones.
Est-ce que sur une bouche de soufflage vous avez des dérivations pour faire 4 zones ou est-ce que sur le plénum de sortie chaque zone a une bouche de soufflage ?
Par ailleurs on ne met jamais la prise de température sur le thermostat des combles mais bien sur celui qui est dans la pièce principale.
Pour essayer en mode froid il faut passer sur le témoin froid flocon de neige.
Pour ce qui est du fonctionnement vous avez déjà un manque de fluide car avec une demande à fond le soufflage devrait être beaucoup plus important. Votre modèle est rechargé de 1,450kg de R32 pour une longueur de 7ML. Un complément s'impose si la longueur est dépassée. La longueur maxi est de 30ML.
Rappelez votre installateur.

Cordialement.
04 novembre 2020 à 18:18
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous avez changé les tuyaux, mais avez-vous tiré au vide ?
Je pense que votre machine est vide.
Cordialement.
28 octobre 2020 à 13:10
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour,
Faites vérifier la charge de votre machine.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 20:06
forum consulter ce sujet Problème PAC Daikin compresseur sur le forum Climatisation

Bonjour.
S'il a branché l'unité intérieure sur le 230V, il a grillé minimum la carte électronique de l'unité intérieure voire la carte de communication de l'unité extérieure.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 07:48
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Suivant le branchement qu'a fait votre électricien vous aurez beaucoup de chose à changer.

En effet sur les modèles Hitachi, jusqu'à peu l'unité intérieure était alimentée en 35V.
Donc si c'est le cas de votre modèle carte unité intérieure à changer au minimum.

Vous auriez dû faire appel à un pro de la clim.
Cordialement.
26 octobre 2020 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour,

P1 ecodan signifie : Panne de thermistance de température de l'unité intérieure TH2.

Faites intervenir un spécialiste afin d'éviter de mauvaises manipulations.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 16:49
forum consulter ce sujet Code erreur P1 Mitsubishi Ecodan Hydroflex Zubadan sur le forum Climatisation

Bonjour,
Machine à l'arrêt on peut retrouver le fluide qu'il y a en mettant les manos et en regardant la pression que l'on a.
Par rapport à la température extérieure on sait le fluide concerné.
Par ailleurs je suis étonné de votre description Altherma, air/air car ce matériel est air/eau.
Normalement vous pouvez retrouver les références de l'unité extérieure en enlevant son capot supérieur et vous le retournez.
Là vous aurez le schéma de la machine et ses références.
Généralement lorsqu'une plaque est enlevée il y a suspicion de matériel volé.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 10:16
forum consulter ce sujet Plaque d'identification manquante Daikin Altherma air/air sur le forum Climatisation

Bonjour,
Impossible d'avoir 30 bars de pression si la machine ne fonctionne pas.

Par ailleurs comment avez-vous vérifié la résistance de votre sonde, car E2 est bien un problème de sonde.

Car une sonde, qui je pense est une NTC, sur votre matériel aura une valeur ohmique différente selon la température. Par exemple par +20°C cela va aller de 11,94 Kohms à 12,24 Kohms alors que pour une température de +15°C se sera 14.48 à 14.89Kohms.

Cordialement.
24 octobre 2020 à 10:08
forum consulter ce sujet Panne clim Airton STAR H12Q4 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Choisir entre Mitsubishi Electric et Airwell il n'y a pas photo. C'est Mitsubishi Electric.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 07:48
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Déjà est-ce que votre installation a été conçue pour du rafraichissement. A savoir lors de la pose des tuyaux un pas de 10 au lieu de 15. Car dans le cas contraire vous n'en tirerez aucun bénéfice.

Par ailleurs je vous joins le lien du manuel d'installation :
https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/EHVH-D6V(G),%20EHVH-D9W(G),%20EHVX-D3V(G),EHVX-D6V(G),%20EHVX-D9W(G)_4PFR495244-1_2017_06_Installation%20manual_French.pdf

Cordialement.
24 octobre 2020 à 07:45
forum consulter ce sujet Plancher chauffant sur chaudière Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,

5 clignotements chez Airton signifie température échangeur externe trop haute. Ce qui signifie un manque de fluide.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 07:36
forum consulter ce sujet Problème affichage télécommande clim Airton YKR-L/102E sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Le robinet chez Daikin veut dire nettoyage de filtre. Pour enlever le pictogramme il faut appuyer sur la touche en bas à droite de votre télécommande (cela représente un filtre).
Cordialement.
17 octobre 2020 à 21:09
forum consulter ce sujet Symboles PAC Daikin BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'opération est délicate et il faut démonter l’échangeur et pour cela vous devez faire appel à un pro pour toucher au fluide.
En effet ce modèle a un ventilateur central sur lequel il est quasiment impossible d'y accéder sans risque de casser une brasure si on ne le démonte pas.

Cordialement.
14 octobre 2020 à 19:15
forum consulter ce sujet Problème console Daikin FVSX50FV1B sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Contrairement à ce qui a été précédemment écrit, je pense que les personnes n'ont pas les abaques, votre installation va vous donner en puissance nominale 3 X 2,930Kw et en puissance maxi 3 X 3,530Kw.

Si vous n'avez que 2 unités en route vous 2X4Kw.
Ceci pour info.
Cordialement.
AAC
09 octobre 2020 à 18:40
forum consulter ce sujet Puissance UE et UI sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous calculez un COP sur moins de 20 minutes et cela n'a aucun sens, car il faut que le compresseur se lance et se mette en état fonctionnement normal. Essayez sur un jour complet.
Cordialement.
26 septembre 2020 à 13:50
forum consulter ce sujet Consommation élevée COP faible sur le forum Climatisation

Bonjour,
Votre machine a une puissance minimale qu'elle va produire.
Je n'ai pas les abaques de LG mais pour info sur du Mitsubishi Electric 5 sorties vous allez avoir les résultats ci-après en chaud :
Puissance fournie COP
1 unité de 1.5kW 1,700 2,66
2 unités de 1,5kW 2X1,700 4,18
3 unités de 1,5kW 3X1,700 5,35
4 unités de 1,5kW 4X1,700 5,23
4 unités de 1,5kW 4X1,400 +
+ 1 unité de 3,5kW 1X3,00 5,78

Un gros moteur avec une seule unité aura toujours un mauvais rendement.
On le voit nettement sur les résultats ci-dessus.

Cordialement.
26 septembre 2020 à 11:34
forum consulter ce sujet Consommation élevée COP faible sur le forum Climatisation

Re,
Le code usine utilisateur est le 00035
Cordialement.
21 septembre 2020 à 19:23
forum consulter ce sujet Mot passe module intérieur OPHELY AIRPAC sur le forum Climatisation

Bonjour,
S'il n'a pas été changé par l'installateur c'est : 00000
Cordialement.
20 septembre 2020 à 16:48
forum consulter ce sujet Mot passe module intérieur OPHELY AIRPAC sur le forum Climatisation

Re,
Je rajouterai que pour le réservoir d'eau il ne faudra surtout pas que votre tuyau soit immergé.
Car là en été, étant donné qu'il n'y a aucune pression, l'eau remontera et débordera via votre split.
20 septembre 2020 à 16:42
forum consulter ce sujet Remplacer pompe par évacuation par gravité sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il est strictement interdit de raccorder l'évacuation des condensats sur la sortie chargée des eaux WC.
En effet c'est une question sanitaire. L'hiver le siphon sera vide est alors vous aurez toutes les odeurs et maladies possibles qui remonteront vers votre clim.
Pour l'utilisation du réservoir d'eau aucun problème.
Cordialement.
20 septembre 2020 à 16:40
forum consulter ce sujet Remplacer pompe par évacuation par gravité sur le forum Climatisation

Bonjour.
ATTENTION ces systèmes ont prouvé leur non fiabilité dans le temps. Votre installation a 15 ans et cela est relativement rare qu'elle dure autant.
Pensez à investir dans un autre système à court terme car les factures d'éventuelles réparations vont vous faire pleurer.
Cordialement.
08 septembre 2020 à 18:59
forum consulter ce sujet Remplacement du R404A sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Il est possible que cela vienne de la box. biggrin
03 septembre 2020 à 20:40
forum consulter ce sujet Impossible d'appareiller terminal wifi Mitsubishi avec box sur le forum Climatisation

Bonjour,
Quelle est votre interface wifi MAC557, MAC5571IF, MAC5971IF ou autre ?
03 septembre 2020 à 18:11
forum consulter ce sujet Impossible d'appareiller terminal wifi Mitsubishi avec box sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Station technique intervenant à 500Km, mais à quel coût ?
Rien n'est gratuit carburant, usure du véhicule, temps passé ?
Par ailleurs le code est bizarrement passé de E45 à E49.
Et pour info il existe deux marques de climatisation Mitsubishi.
Il y a Mitsubishi Heavy Industrie.

Cordialement.
03 septembre 2020 à 18:00
forum consulter ce sujet Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack sur le forum Climatisation

Re,
Pour l'invité, Avignon est à environ 250Km de Lyon, donc pas loin. lol
03 septembre 2020 à 09:22
forum consulter ce sujet Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le code E45 est un défaut communication platine contrôle et platine inverter extérieure.
Cordialement.
03 septembre 2020 à 07:58
forum consulter ce sujet Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack sur le forum Climatisation

Re,
Spécifiez la ville où vous êtes.
Ce sera plus pratique pour un éventuel Pro.
02 septembre 2020 à 17:24
forum consulter ce sujet Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack sur le forum Climatisation

Bonjour.
Malheureusement pour vous il n'y a qu'un seul distributeur en France Mitsubishi Heavy Industrie c'est la Sté Yack dans le Var. Cette dernière ne sert pas les particuliers.
Cordialement.
02 septembre 2020 à 17:00
forum consulter ce sujet Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Surtout que la garantie est accordée au pro acheteur poseur.
23 août 2020 à 19:29
forum consulter ce sujet Unités Daikin non utilisées triphasé sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le tarif est normal car si vous faites votre multiplication nous sommes pour un monosplit d'entrée de gamme à 1404€.
Pour votre devis à 4000€ il faut voir le matériel que l'on vous propose.
C'est comme les voitures vous en avez à 7500€ et d'autres à plus de 2 500 000€.

Cordialement.
21 août 2020 à 07:28
forum consulter ce sujet Offre pack climatisation réversible sur le forum Climatisation

Re,
OK c'était juste une piste car comme le WPS n'était pas coché.
J’espère que vous arriverez à trouver.
Cordialement.
20 août 2020 à 10:35
forum consulter ce sujet Faire fonctionner le wifi sur climatiseur Gree sur le forum Climatisation

Bonjour.
En regardant la photo de l'image de votre serveur la case "accepté le WPS" n'est pas coché.
Je pense que cela vient de là.
Mais attention restez sur le 2.4 GHz car le 5 n'est pas accepté a priori par votre machine.
Cordialement.
20 août 2020 à 10:18
forum consulter ce sujet Faire fonctionner le wifi sur climatiseur Gree sur le forum Climatisation

Bonjour,
Faites appel à votre installateur pour qu'il fasse marcher la garantie pour les pièces.
Cordialement.
16 août 2020 à 19:15
forum consulter ce sujet Clim Midea 18000 inverter ne re-déclenche pas sur le forum Climatisation

Bonjour,

Votre appareil fonctionne en mode froid jusqu'à +40°C extérieur, donc si il fait 35°C dehors je pense qu'il devez faire allègrement plus de 40°C sur le toit de votre caravane ou camping car.
Cordialement.
16 août 2020 à 16:44
forum consulter ce sujet Clim B2200 Dometic froid aléatoire sur le forum Climatisation

Le décret 2015-1790 du 28/12/15 interdit la vente aux publics non agréés et non détenteur d'une demande de mise en service par une société agréée.
13 août 2020 à 19:29
forum consulter ce sujet Clim prêt à poser Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Après avoir pris contact avec Mitsubishi electric, votre modèle est en chaud seul et ne peut être modifié pour faire du froid.
Désolé j'aurai bien voulu vous aider.
Cordialement.

maclimatisation.com
13 août 2020 à 13:50
forum consulter ce sujet Déblocage mode froid PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
En travaillant sous tension vous avez pu griller la carte de l'unité intérieure ou autre chose.
Mais là il faut faire des tests qui vont prendre du temps et de l'argent. Il existe pour ce modèle une télécommande sans fil.

Pour info lors d'une intervention sur une pièce électrique on coupe d'abord le courant surtout lorsque l'on n'est pas un pro.
Cordialement.
13 août 2020 à 11:55
forum consulter ce sujet Bug télécommande filaire Daikin affiche U5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

U5 = Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieure et la télécommande.
Si vous avez démonté sous tension cela risque d'avoir fait un problème qu'il va falloir rechercher.
Cordialement.
13 août 2020 à 00:32
forum consulter ce sujet Bug télécommande filaire Daikin affiche U5 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Est-ce que le dépanneur a-t-il mis les manos ?

Car pour moi dans votre cas la première des choses à faire et de vérifier la charge et, le cas échéant effectuer une recherche de fuite.
Pour info F3 veut dire dysfonctionnement provoqué par la température du tuyau de refoulement.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 août 2020 à 00:30
forum consulter ce sujet Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

ATTENTION EN RESPECTANT LES CONSIGNES DITES AVANT

Pour que votre compresseur aspire votre fluide fermez la BP et faites une demande en froid maxi.
Mais perso je vous le déconseille le R410A est composé de 50% de R32 et de 50% de R125.
Pour exemple feriez vous fonctionné un véhicule avec un carburant non adapté. Non, alors ici c'est pareil.

Cordialement.
12 août 2020 à 18:07
forum consulter ce sujet Remplacer du R410a par R32 sur le forum Climatisation

Bonjour.

si c'est Mitsubishi Electric cela se branche sur le ou les unités intérieures.

Cordialement.

maclimatisation.com
11 août 2020 à 09:09
forum consulter ce sujet Installation interface wifi sur gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il s'agit d'une surintensité au compresseur.
Cela peut venir de beaucoup de chose carte électronique, compresseur HS etc...
Faites appel à un pro pour un diagnostic sur place.
Cordialement.

maclimatisation.com
10 août 2020 à 17:35
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi se met en erreur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Faites appel à votre installateur car il va falloir reprogrammer la machine et probablement via la carte SD.
Toutes mauvaises manipulation risque de vous faire mettre la machine hors service.

Cordialement.
06 août 2020 à 11:02
forum consulter ce sujet Déblocage mode froid PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Peu de chance matériel d'environ 20 ans.
Cordialement.
04 août 2020 à 20:08
forum consulter ce sujet Rechercher télécommande clim Mitsubishi MSC-12WV sur le forum Climatisation

forum consulter ce sujet Contrôle d’étanchéité entretien chaudières climatisation sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Depuis le 20/07/20 il n'est plus question d'équivalence tone CO2 mais de puissance. Donc à partir de 4Kw.
Cordialement.
02 août 2020 à 20:40
forum consulter ce sujet Contrôle d’étanchéité entretien chaudières climatisation sur le forum Climatisation

Re.
La garantie légale de deux ans est une garantie de conformité. Si le matériel est en conformité, ce qui ne veut pas dire qu'il marche comme vous désirez, mais que l'ensemble respecte la conformité de fabrication des normes.
Je sais les textes sont très ambigus en France.

Essayez de renouer gentiment avec votre installateur, une procédure va durer entre 12 à 24 mois.
Cordialement.
02 août 2020 à 14:21