Bonjour Rops,

Sachez qu'il vous reste la solution de commander une nouvelle carte Noise PCB et votre clim doit repartir ; cette solution vous coûtera moins cher que de remplacer l'ensemble.

Carte sous tension, entre la polarité RED et La polarité TB4 vous devez mesurer la tension de votre réseau électrique en Volts ac.

N'ayez pas peu de faire la manip, ce sont les consignes de sécurité d'atelier. On cherche à visualiser à l'oscilloscope le signal de sortie représenté dans le 2ème doc envoyé.

Il vous faut :
une rallonge avec multiprise équipée d'un interrupteur;
une lampe incandescente ou halogène de 25 à 60 W munie d'une douille;
une fiche bipolaire et du fil électrique de préférence souple.

Vous branchez la rallonge et avec le multimètre vous devez identifier la phase sur les prises de la rallonge.
(220v entre la phase et les deux autres polarités)
Il faut relier la polarité phase à une polarité de l'ampoule; l'autre polarité de l'ampoule à la borne TAB1 de la carte noise PCB; puis relier la polarité TAB2 de la carte à la polarité neutre de la prise bipolaire.

Rallonge hors tension, vous branchez la pc sur une prise de la rallonge et vous utilisez l'interrupteur de la rallonge pour mettre sous tension.

En mettant le multimètre en ohms cordon noir sur pin 1 de CN901 et cordon rouge sur pin 2 de CN902 vos chiffres doivent s'affoler

Disposez-vous de l'oscilloscope ?
Cordialement, JIMA
01 février 2020 à 10:03
forum consulter ce sujet Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonsoir Rops,
Ci-joint les courbes théoriques de tension de sortie pin 4 de PC901 et courant dans la diode D902.

Je constate que la diode D902 a une tension en direct de 0.48V ce qui me semble trop basse.
Je travaille sur les simulations, je vous tiens informé demain.
Cordialement, JIMA

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
31 janvier 2020 à 22:38
forum consulter ce sujet Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour Rops,

1- on ne dessoude pas la patte de la diode contrairement à ma demande précédente sinon, on va faire exploser l'optocoupleur. Ci-joint un document qui simule les tensions de l'optocoupleur.

2- la visualisation des signaux de communication entre les cartes ne vous apportera rien puisque ces signaux sont encodés. Seulement le signal qui sort par le pin 2 de CN902 sera important à l'aide de l'oscilloscope.

3- J'étais presque sûr d'une défaillance de l'optocoupleur du à l'âge, mais la pratique donne que ce n'est encore pas la bonne solution.

4- maintenant, on doit faire une manip sur table ou établi.
la puissance de la lampe est de 30 ou 40 W, son installation évite de ne pas faire sauter le disjoncteur d'alimentation en cas de court-circuit. Vous devez vous équiper d'une paire de lunettes de sécurité et une paire de gants isolants (c'est recommandé)

5- la carte control PCB comporte un processeur ou uc, ce contrôleur dialogue avec la carte power PCB qui comporte un contrôleur qui fait exécuter les demandes du processeur.
Le processeur envoit un train d'impulsions au contrôleur en demandant de se mettre en service et de faire tourner le compresseur à une vitesse de fonctionnement.
Le contrôleur est bloqué parce que le circuit qui gère le correcteur du facteur de puissance ne voit pas le signal de passage à zéro pour démarrer le fonctionnement de la carte. Donc le contrôleur répond au processeur en lui envoyant un autre train d'impulsion encodé et qui dit "je n'ai pas le signal de démarrage et tout se bloque". huffyhuffy

6- je dois partir, je suivrais ce soir.
Cordialement, JIMA
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
31 janvier 2020 à 14:59
forum consulter ce sujet Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonsoir Rops,
Si vous utilisez un oscilloscope, il faut couper la liaison de mise à la terre de l'oscilloscope si non vous faites un court-circuit par le retour des masses. A certains endroits vous aurez une tension de 320 V dc, faites attention de ne pas abîmer le matériel.

Le défaut vient de la carte noise PCB, c'est le processeur qui le dit, faisons lui confiance.

Il se peut que la diode D901 soit passante et pour la contrôler il faut dessouder la diode D901, le nouveau test sous tension se fera avec une patte de D901 en l'air.

Pour la suite, il vous faut une lampe incandescente avec douille de 220v pour la brancher en série avec la carte.
Puis mesurer la résistance entre 1- de cn901 et 2+ de cn902.
Cordialement, JIMA
30 janvier 2020 à 22:07
forum consulter ce sujet Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Sonde OCT, sonde de température de la batterie de l'UE, avez-vous comparé les valeurs des deux sondés lors du remplacement ? le connecteur aurait pu être défaillant.
Nota : On ne débranche ou rebranche aucun connecteur sous tension !

UE sous tension, pouvez-vous mesurer la tension entre pin 1 (séparé des autres) et pin 3 du connecteur du ventilateur de l'UE (Unité Extérieure), attention multimètre en calibre 500 V continu (V dc).
J'ai pas d'information concernant cette clim, mais à tout hasard.
Cordialement, JIMA
30 janvier 2020 à 18:39
forum consulter ce sujet Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Si le circuit de commande du ventilateur dépend aussi de la tension que vous avez mesurée, quelle a été la valeur mesurée ?
Rien ne vous empêche de faire un test en mode froid pendant quelques minutes évidemment.
Cordialement, JIMA
30 janvier 2020 à 18:16
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Samsung sur le forum Climatisation

Quand on calcule le courant qui les traverse en fonctionnement, ces résistances ne sont pas stressées.
Et si elles auraient été coupées, on n'aurait pas 500 Hz ??? (normalement 50Hz) entre pin 2 et pin 5 de CN2.
Attendons le remplacement de l'optocoupleur.
Attention à la position des pattes du nouveau PC901 le pin1 doit être positionné dans le trou marqué par le cercle.
Cordialement, JIMA
27 janvier 2020 à 15:40
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,

@Tam,
Il n'y a pas de condescendance qui tienne, c'est un moyen de vous (les intervenants) ramener à du bon sens.

Ici, nous avons des tensions existantes partout où on s'attend les avoir et pourtant l'uc nous signale que le PFC ne fonctionne pas parce qu'il lui manque les impulsions de croisement au zéro du "courant" alors que ces impulsions sont produites par la tension du réseau électrique. Qui dit que l'électronique c'est simple ?

Donc, le conseil de refaire les soudures n'est pas forcément la bonne manip à faire.

Une coupure dans les raccordements de CT61, l'uc nous aurait indiqué un défaut de manque de courant puisqu'au démarrage, on fait tourner le ventilateur de l'UE.
Au courant mesuré de 700 mA, cela correspond à environ 5V à faire produire par le PFC.

Toutefois, Rops ne nous a pas donné la valeur de la résistance aux bornes de R901A et R901B.
Les signaux délivrés par CT61 et PC901 ne peuvent être filtrés parce qu'ils participent au fonctionnement du PFC (correcteur du facteur de puissance ou correcteur anti-harmoniques).
Cordialement, JIMA
27 janvier 2020 à 13:59
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Vous avez fini de faire mumuse ? lol
La valeur des pins 1et2 de CN5 est normale, le signal de sortie de CT61 doit alimenter une forte impédance pour ne pas déformer le signal. C'est de la pratique en traitement du signal...:-)
L'optocoupleur PC901 était usé et c'est l'origine de la panne !!

L'application du 5V sur les pins 1 et 2 à fini par l'achever (le pauvre..:-)
Philippe, vous devez remplacer ce composant si vous voulez vous dépanner.

Les polarités du relais et du trial de commande de la v4v sont inversées volontairement par le concepteur des cartes électroniques (les récepteurs sont raccordés à la polarité + au lieu de la polarité - ).

Cordialement, JIMA
26 janvier 2020 à 22:29
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Le zéro cross n'a pas de rapport avec le courant de la ligne.
Le deuxième multimètre doit être sur calibre ohmmètre et sa valeur doit être proche de zéro (PC901).
Le tableau de Rops donne les valeurs des C et des R.
Les soudures de CT61 sont bonnes.
Cordialement, JIMA
25 janvier 2020 à 22:38
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Eh ben,
Vous avez deux chances sur 3 d'avoir flingué PC901. tongue
Refaites la manip du post 87 en ce qui concerne PC901.

Au post 81 vous auriez dû avoir 50Hz et non 500Hz, peut-être que vous n'avez pas vu le point ?
Par contre le 800Hz que vous avez mesuré entre pin2 et 5 de CN2 de la carte Power PCB cela traduit le fait que la diode de PC901 était instable du fait de son usure.

Le test demandé avec les multimètres est un moyen courant pour faire un test statique, lorsque la carte est alimentée normalement, au post 81, vous avez fait un test dynamique, mais on ne savait pas ce qu'on cherchait.

Si vous voulez refaire la manip avec une pile de 5V (4,5V dc) il faut mettre une résistance en série avec les cordons de 470 ohms.
Le fait d'avoir remplacé la carte Power PCB nous aide bigrement.

Refaites la manip du post 87, je pense qu'il faudra remplacer PC901, parce que dans la maille de PC901, il n'y a pas de condensateur ou de self qui puisse induire des tensions ou des courants parasites.

Concernant CT61, c'est normal que vous ne puissiez pas mesurer la résistance du primaire parce-que celle-ci est trop faible pour votre appareil.
Le 50Hz que vous avez mesuré au post 81, est normal si votre multimètre était sur le calibre V ac et non dc, au repos de la clim, les circuits sont en standby ou au repos.
Cordialement, JIMA
25 janvier 2020 à 18:34
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ces valeurs sont bonnes, vous n'avez pas contrôlé D902 en mode diode,
Vous devez faire la manip du post 86, impérativement.
Cordialement, JIMA
25 janvier 2020 à 07:36
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir Rops,
Pour le contrôle de pc901, vous avez besoin de deux multimètres.
Un pour injecter une tension sur les pins 1+ et 2- en position diode et l'autre également en position diode, raccorder les pins 4+ et 3-
Il faut maintenir le raccordement du multimètre 4+ et 3- et avec les cordons en 1+ et 2- faire des impulsions sur les pins.

Vous avez fait un bon travail dès votre retour.
Cordialement, JIMA
24 janvier 2020 à 22:00
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Les "contributeurs", on s'écarte du sujet, il ne faut pas prendre les choux pour des navets. ...:-)
La question de l'internaute est d'avoir un avis sur le devis proposé par un climaticien.

Dans le prix du matériel, il y a le prix de la clim plus les conduites frigorigènes et le matériel électrique de protection et d'alimentation. Cela correspond à la différence entre le coût du matériel et le prix rencontré sur internet.

D'autre part, la demande concerne la climatisation de deux pièces et d'un couloir.
Du post 1, on peut déduire que le Cthv ou coefficient thermique volumique est de 1,9 W/℃.m3
Coefficient normal pour un mur en Siporex, nous sommes en présence d'une maison dont l'isolation thermique est performante.

En conclusion, le montant de la prestation et la puissance du matériel proposé sont corrects.

La réponse au post 7 présente une incohérence dans le sens qu'on doit répondre sur une installation de clim et non de chauffage pour la totalité de l'habitation. tongue
Cordialement, Jima
18 janvier 2020 à 22:12
forum consulter ce sujet Avis devis installation climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour,

@ AAC : OK pour la puissance, concernant les déperditions, elles sont indiquées dans le post 1. ...:-)
@ arnaud19 : En demi-saison, vous pourrez chauffer vos pièces. Offre validée.

Cordialement. JIMA
16 janvier 2020 à 11:30
forum consulter ce sujet Avis devis installation climatisation sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Êtes-vous sûr des puissances installées ?
Les puissances indiquées au post 1 ne sont pas correctes.
Vous avez écrit que la puissance des unités extérieures sont environ 1/3 de la puissance des unités intérieures, ce qui ne correspond pas à la référence indiquée.
La société intervenante est-elle agréée RGE ?
Les règles de l'art font que les bouches de soufflage soient implantées en périphérie des volumes et proches des surfaces froides ; ce qui n'est pas le cas sur votre plan.
Cordialement, JIMA.
15 janvier 2020 à 21:52
forum consulter ce sujet Clim température varie de 18,6°C à 23,2°C sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Le prix semble correct,
Toutefois, la société vous propose une unité extérieure de 4kWh, ce qui me semble un peu juste pour vos volumes.
Il faudrait garder le prix de l'offre et faire poser une 50 à la place d'une 40 soit 5kw en chaud (50) au lieu d'un groupe de 4kw (40).
Cordialement, Jima
15 janvier 2020 à 21:01
forum consulter ce sujet Avis devis installation climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci de vos mesures.
En complément à la demande de Tam, nous allons la faire différemment :
Votre contrôleur a un bouton Hz (ou fréquencemètre), vous allez le positionner en calibre V dc (continu).
Puis vous allez relever les fréquences PAC en appuyant sur le bouton Hz, tout en alimentant électriquement la PAC sans demande de chaud ou de froid ; puis pendant la demande en chaud, pour cela il faudra peut-être être à 2 intervenants.

1er groupe de mesures : PAC alimentée sans demande, bouton Hz enfoncé, un symbole Hz apparaît sur l'écran.
Mesures à faire sur la carte power PCB.

Entre 1+ et 5- de CN2 ; signal de transmission entre cartes power PCB et Contrôle PCB
Entre 2+ et 5- de CN2 ; signal zéro cross entre noise PCB et power PCB
Entre 1+ et 2- de CN4 ; signal de réception entre cartes
Entre 1+ et 2- de CN5 ; signal de courant primaire ??

Ces mesures sont à refaire puisque vous avez changé de carte Power PCB, les valeurs de fréquence peuvent être fluctuantes, c'est normal c'est de la com entre cartes.
D'autres valeurs peuvent être fixes en Hz (CT61)
Je ne sais pas d'où vient la valeur sur CN5, on verra après.

Donc :
4 mesures en fréquence sans demande ;
4 mesures en fréquence avec demande ;
4 mesures en tension en appuyant de nouveau sur le bouton Hz et sans demande ;
4 mesures en tension avec demande.

Ces mesures comprennent les dernières manips demandées par Tam, qui consistent à couper le signal par débrochage des connecteurs.
Cordialement, JIMA
10 janvier 2020 à 14:47
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Oups... huffy
Je n'avais pas compris le post 72.
Cordialement, Jima
10 janvier 2020 à 07:37
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour Rops,
Pour la mesure d'un courant de valeur inférieure à 10A, vous devez mettre le cordon rouge dans la fiche femelle marquée A et le cordon noir dans la fiche marquée COM.
Cordialement, Jima
10 janvier 2020 à 07:30
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Re,
Avant de raccorder le multimètre, il faut appuyer 1 fois sur le bouton bleu.
Jima
09 janvier 2020 à 23:09
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

@Rops
Vous avez fait la mesure en intensité continu et pas alternatif. La valeur moyenne d'un signal alternatif est nulle, donc mesure à faire en intensité alternatif.

Le connecteur CN932 doit être enlevé pour contrôler le ventilateur et le connecteurCN931 doit être raccordé pendant les mesures pour avoir le 5V d'alimentation, après vous aurez 3 tensions mesurables.

Le CN5 présente une tension impulsionnelle, vous avez 1,7v de valeur moyenne et 8,8v sur le calibre alternatif parce que votre voltmètre ne comprend pas ce signal sur ce calibre.

Laissez tranquille CN795, c'est le connecteur du détendeur électronique ou les tic tac que vous entendez au démarrage après fermeture du délai X64.
Cordialement, Jima
09 janvier 2020 à 18:34
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
@Tam
La carte noise PCB est difficile à sortir, on va la laisser tranquille pour l'instant...:-)

@Rops
Pas de précipitation !!
En page 99 de la notice, vous avez des points de test qui sont sérigraphies sur la carte.
Vous devez les mesurer en V dc (tension continue).
Ces mesures doivent se faire UE sous tension et sans demande de marche, puis remesurées après demande de chaud et en situation de défaut, 30 sec après arrêt du ventilateur et toujours sous tension.
Pour le point GND des tensions autres que le 15V, il faut le trouver sur les borniers de la carte ou sur la patte du milieu du circuit IC881.
09 janvier 2020 à 18:14
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Je viens de faire une réponse et fait une fausse manip, donc ce post peut passer avant en attendant l'intervention des modérateurs.

@ Rops,
Pouvez-vous faire les mesures en V dc qui vous ont été demandées au post 16 sur la carte contrôl PCB ?

@ Tam,
Le dialogue entre les cartes UI et UE se fait en premier, bien avant de la séquence de démarrage.

Dans la séquence de démarrage, le PFC se met en service au contrôle du passage d'un courant dans CT61.
Ce courant vient de la consommation du ventilateur. Si, on n'a pas de courant, le PFC ne démarre pas.

Le PFC se caractérise par une surtension au niveau de la carte power PCB , qui se situe après le self ou inductance L

PFC = correcteur du facteur de puissance.
Cordialement, Jima
08 janvier 2020 à 23:06
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir,
@tam,
des réponses vous seront données plus tard.

@Rops,
Avez-vous comparé les valeurs de la diode D30 sur les deux cartes power PCB ?

Dans la séquence de démarrage, le ventilateur doit tourner 5 sec avant que le compresseur démarre.
Il faut contrôler les signaux qui sortent du ventilateur (power PCB ancienne ou neuve en place).
Coupez l'alimentation de la PAC.
Débranchez le connecteur CN932 sur la plaque control PCB.
Réalimentez la PAC.
Avec le multimètre en V dc contrôlez entre pin 1+ et 5- du connecteur CN931 que vous devez avoir des oscillations entre 0 et 5V quand vous tournez à la main avec énergie les pâles du ventilateur de l'UE et dans le sens de fonctionnement.
Puis la même manip entre pin 2+ et 5- ; et en fin même manip entre pin3+ et 5- du CN 931.
3 résultats demandés.
Coupez l'alimentation de la PAC, rebranchez CN932 puis remettez sous tension.

Sur le connecteur CN2 de la power PCB (PAC en demande de chaud).
Vous devez avoir 15 V dc entre le pin 6+ et 5- puis 15v dc entre pin 7+ et 5-, il nous faut 2 tensions, vous avez déjà contrôlé une, mais il faut refaire la manip (post 40).

Au démarrage, demande de chaud, vous devez avoir des variations entre 0 et 5 v dc entre les pins 1 et 2 du connecteur CN4 de la carte power PCB.
Dito sur le connecteur CN5 de la carte power PCB (non contrôlée en post 40).

Avec le multimètre en position intensité alternative, mettez-le en série avec un fil d'alimentation de la PAC (le fil rouge ou phase) et contrôlez que le courant pendant les 10 secondes de démarrage est de l'ordre de 300 mA ou 0.3 A. Vous devez être sur le calibre 10A impérativement !!

En complément d'un poêle au pétrole, vous pouvez acheter 1 ou 2 radiateurs électriques complémentaires.
Avez-vous contacté une société qui travaille avec Mitsubishi ?
Cordialement, Jima
08 janvier 2020 à 22:46
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour Rops,

Il s'agit d'une simple vérification et être sûr de ne pas passer à côté d'une panne idiote.
Vous devez trouver les valeurs du compresseur.
Tant qu'on y est, faites un effort mécanique latéral en douceur sur les transformateurs CT1 et CT2, il se peut que le contact revienne, on ne sait jamais.
Cordialement, Jima
07 janvier 2020 à 09:36
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Votre puissance de clim installée semble correcte, ainsi que la qualité de votre isolation.
Les clim fonctionnent avec un écart de température de + ou - 1℃ , suivant l'emplacement des sondes de température ambiante, il est courant qu'on ait un écart de 0,5 ℃ complémentaire.
Votre installation fonctionne correctement.
Cordialement.
06 janvier 2020 à 21:02
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement climatisation General Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour,
Quand le compresseur ne tourne pas il ne peut y avoir de défaut "haute pression". dizzydizzy
Pour les réponses : le contrôle fait entre les points P et R puis N et S nous indique que le pont de diode est OK (ça on le savait) mais il nous indique que la tension de 315V dc arrive sur les points P et N.
- le fait que la tension réseau soit de 218V ac, ce n'est pas grave pour la PAC.
- Contrôlez bien la référence de votre carte power PCB car en page 117 la notice donne la référence E02935440 et dans la page 127 la même notice donne la référence E12935440 , ce n'est pas pareil.
Merci de confirmer ce point !!

Vous faites bien de commander la carte power PCB en premier, parce qu'elle est en défaut.
Dans l'UE, il y a deux points qui chauffent :
Le compresseur par ce qu'il comprime un gaz.
L'IPM du compresseur qui produit une tension impulsionnelle triphasée pour l'alimentation du compresseur.
Deux manips avant l'arrivée de votre carte :
PAC Hors Tension et compresseur raccordé : contrôlez la résistance entre les pins U+ et V- de l'IPM.
Puis V+ et W- et finalement W+ et U-. Ces pins se trouvent à côté du pin P et sont alignés avec le pin N.
Votre PAC étant âgée, on doit lever le doute d'un faux contact au niveau du connecteur du compresseur.

Le signal compressor zéro cross détecte si les transistors de l'IPM se sont bien fermés pour alimenter le compresseur, si ce signal est détecté avec un retard, le circuit HIC arrête la PAC comme un bouton d'arrêt d'urgence pour ne pas provoque un court-circuit.

En diagnostic : Le signal d'un des deux transformateurs de courant CT1 ou CT2 n'arrive pas jusqu'au circuit HIC, une soudure froide un un élément entre les CT et le HIC est coupé.
Pour réparer ce défaut, il faut déposer le radiateur, dessouder l'IPM moteur puis suivre les deux circuits en question, c'est un travail qui ne peut être fait que par un électronicien professionnel.

Donc, à mon avis, la solution de remplacer la carte dans sa totalité est la solution la plus économique.
N'oubliez pas que vous êtes dans le stress de la panne car le froid arrive et la PAC ne fonctionne pas.

Le frigoriste arrivant sur votre installation vous proposera certainement de la remplacer car lorsqu'on remplace les cartes électroniques, les eeprom des UE et UI sont associées et il ne prendra pas le risque de manipuler des cartes neuves avec des logiciels à jour avec des cartes anciennes avec des logiciels vétustes.

Enfin, tenez-nous informés de la suite de votre dépannage.

Bonne année 2020 à tous, à ceux qui auront réussi à se dépanner, aux contributeurs et particulièrement à l'équipe de Patrice et de bonne santé au Sage en six lettres pour que ses neurones (même fatigués) puissent encore nous guider dans le nébuleux chemin du dépannage en climatisation :..:-)
Cordialement.
06 janvier 2020 à 14:59
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
10,8v au niveau du relais est une tension trop faible, il faut contrôler le condensateur de filtrage ou la diode d'alimentation.
Dommage, je n'ai aucun élément sur cette carte.
À Dom la suite...:-)

Cordialement, JIMA
08 août 2019 à 21:34
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,

Lorsque vous mesurez en mode diode le support de D10 sur la carte OK, vous bouclez votre mesure sur la résistance R30 de 1 kOhms, si vous mesurez en calibre résistance, vous tombez sur la valeur de R30.

Le fait de remplacer votre IC01, par un neuf, va nous lever le doute si, il existe une autre panne.

IC01 est bien alimenté et sa boucle de régulation sauf erreur de ma part, se trouve en bon état, donc il ne reste plus qu'à remplacer IC01 pour connaître la suite.

Vous devez garder la liaison pin 12 de IC14 coupée pour éviter des perturbations de fonctionnement du type "pas de démarrage sans présence de l'unité extérieure", cette information se fait à l'aide de IC02.

@Dom, Merci de votre réponse.
Cordialement, JIMA
02 août 2019 à 16:07
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,

Concernant IC10, c'était pour mesurer la continuité de la liaison IC14 à R37. et le contrôle entre pin 12 de IC14 et A de IC17 c'était pour contrôler que la sortie pin 12 ne soit pas en court-circuit.
Pour l'instant, je pars sur le principe que vous avez un cordon défaillant et qui présente des microcoupures.

La dernière manip consiste à remplacer IC01, vous dessouderez IC01 de la carte OK pour le remplacer par IC01 de la carte HS qui dort encore ....:-) il est temps de le réveiller n'est pas ? biggrin
La piste coupée doit être conservée pour l'instant.

Vous mettrez sous tension la carte et nouveau contrôle des tensions avec des bons cordons.
Vous pouvez refaire la manip de potache et descendre les calibres du LCRmètre en position résistance (20 Mohms, puis 2 Mohms).

En faisant un éventuel court-circuit entre pin 1 et 5 de Tr01 vous avez mis en court-circuit l'aval de l'alimentation et seulement le fusible, les diodes, le primaire de TR01 ou la résistance R05 auraient dû griller, ce qui fût le cas pour feu le fusible.

Je ne sais pas pourquoi IC01 aurait lâché, si Maître Dom aurait une réponse, elle est la bienvenue.
Cordialement, JIMA
01 août 2019 à 18:07
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonsoir Lionel,

QUOI???
"Je tremble déjà à chaque fois que je dois faire des mesures sous tension !!"

Du calme, vous ne craignez rien si vous portez une paire de lunettes de sécurité et une paire de gants isolants souples.!!!
L'inspecteur Harry doit trouver la liaison entre R37 et pin X de IC14 .
Mesurer la continuité de cette liaison ( qui doit être proche de 0.02 ohms.
Puis contrôler la résistance entre le pin X de IC14 et le pin A de IC17 ( entre 28 et 42 k ohms)

"Soudure près du 0 et pin 12 de IC14 : 8,27 kΩ dans les 2 sens "cette valeur aurait dû être 0.02 ohms
Soit que je me suis trompé de pin , soit que vous avez pris une mauvaise soudure.

Constat :
Le pont diviseur de tension R35-R36 alimente IC17 avec un échantillon de tension 12V dc
Lorsque cette tension atteint 5,4V dc , la diode A-K de IC 17 laisse passer le courant à travers IC7 et R 32 qui sont en série.
La photo diode pin 1-2 de IC7 s'allume et fait que le transistor pin 3-4 de IC 7 devienne passant.
Ce courant , passe au travers de R13 et alimente le pin 9 de IC1.
La présence de ce courant fait ouvrir le "contact" entre pin 1 et 6 de IC1,
IC1 oscille à 100kHz ou 100 000 fois par seconde dont nous avons une régulation par largeur d'impulsion ou pwm ( modulation par largeur d'impulsion).

Le concepteur de la carte a mis en place un verrouillage des sources de tension lorsque les unités UE et UI ne sont pas reliées entre elles, ce c'est qu'on va vérifier :
Avec un cutter, vous allez gratter 3 à 4 mm de la piste et donner un coup de cutter de 0,5 mm pour couper cette liaison entre R37 et le pin X de IC14.
Vous ressoudez la diode D10 de la carte OK à sa place en respectant les polarités (cathode= trait blanc sur la carte)
Vous allez ressouder la patte de R30 à sa place.
Vous mettrez sous tension, toujours derrière l'ampoule.
Et recommencez à mesurer la présence de tension en 5V dc, 12 V dc sur les marquages de la carte et 15 V dc entre pins 3- et 4+ de cn 10

Nous sommes à l'avant dernière séance des manipulations ...:-)
Nous allons bientôt terminer sweat???

Cordialement, JIMA
30 juillet 2019 à 21:53
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonsoir Lionel,

L'inspecteur Harry : doit confirmer en mode diode les valeurs (2) du contrôle de la diode D10 ( dans les deux sens et hors de la carte)
Toujours en mode diode les 2 valeurs entre pin 1 et pin 2 de IC07, puis en mode ohmmètre 2 nouvelles valeurs 1+ et 2- puis 1- et 2+.
Contrôler la valeur en ohmmètre des résistances suivantes :
Entre soudure à droite de IC10 (près du 0) et pin 12 de IC14 (1 en haut à gauche, 8 en bas à gauche, 9 en bas à droite et pin 12 situé à 3 pins au-dessus de pin9).
Entre pin 12 de IC14 et pin A de IC17.
Confirmer la marquage sur IC14 (M63826 ?)
Attention, on ne doit pas mettre la carte OK sous tension pour l'instant. huffy
Cordialement, JIMA
28 juillet 2019 à 22:19
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,

Même le dimanche les neurones cogitent biggrin

Votre réponse post 160 nous met peut-être en erreur :
D10 : UD 41
carte OK : - sur cathode + sur anode : 453 mV
+ sur cathode - sur anode : 671 mV
carte HS : - sur cathode + sur anode : 487 mV
+ sur cathode - sur anode : 0L

Vérifiez si vous trouvez les mêmes valeurs sur la carte HS que les contrôles fait en dernier sur la carte OK;
Puis dessoudez une patte de R30 et recommencez.
On tourne autour du pot , mais on va arriver :...:-)
Cordialement, JIMA
28 juillet 2019 à 09:25
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,

Ce sont des éléments montés en surface CMS et non des sms, faute de frappe.
(CMS Composants Montés en Surface, en anglais surface mounted device.)

Très bonne action, dans le doute on s'abstient.
Si D10 de la carte OK est vivante c'est que IC17 nous fait des siennes, multimètre en mode diode
Pin K+ et pin A- =?
puis pin K+ de IC17 et PIN 1- de IC7 =?

IC 17 est un contrôleur d'écart de tension ou diode zener programmable.
IC07 est un photo transistor.

Ce sont deux éléments qu'on n'a pas contrôlé complètement :...:-)
Comme quoi, quand on cherche, on doit toujours commencer par la fin ...:-)

Cordialement, JIMA
27 juillet 2019 à 11:25
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Pour le remplacement de D10 sur carte OK, vous devez commencer à dessouder la carte OK en premier pour voir les contraintes au dessoudage et au soudage des éléments dits CMS ou non traversant.
Aidez-vous d'une pince à épiler ou une pince brucelle ?
Cordialement, JIMA
26 juillet 2019 à 17:07
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,

Dois-je comprendre que le multimètre en calibre capacités est HS ?
Pour l'instant rien n'est réparé ...:-)
Contrôlez la valeur du condensateur C20 des cartes, après les avoir déchargés.

La diode D10 de la carte OK est HS !
Remplacez là par celle de la carte HS !
Attention aux polarités, le trait blanc est la cathode.
Puis mettez la carte sous tension pour contrôler la présence des tensions.

Contrôlez les inductances de Tr01 de la carte HS, pins 6,7 et 8 puis pins 1,10 et 11 (6 valeurs)
On croise les doigts pour l'essai sous tension...:-)
Il y a beaucoup de personnes qui auraient déjà abandonné...:-)
Cordialement, JIMA
26 juillet 2019 à 13:48
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonsoir Lionel,
Bon travail,
Concernant C09 et Ic01, il est préférable d'utiliser le multimètre.
Votre question sur la valeur de C09 peut s'expliquer par un défaut de continuité dans un cordon de mesure, cela peut arriver sur du matériel neuf, qualité made in RPC.
Contrôlez l'inductance entre :
Pin 1+ et pin10- de Tr01
Pin 1+ et pin 11- de Tr01
de la carte OK
La mesure entre pin 10 et 11 me laisse penser qu'il y a deux bobinages avec 1 point commun.
R07 sur l'image est bien un condensateur, contrôlez la valeur du condensateur C07 ainsi que son marquage.

Il nous reste à contrôler C10 et les 3 diodes D5, D10 et D11.
L'inspecteur Harry ne se lasse pas ???.... c'est le monde de l'électronique. sweat
Cordialement, JIMA
24 juillet 2019 à 22:16
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,
Contrairement à ma proposition précédente, R07 est encore en bon état, normalement un varistor est identifié V.. ici nous avons R.. et le symbole d'un varistor. Une photo est nécessaire car on peut confondre un varistor avec un condensateur.

J'ai oublié de vous informer que le LCRmètre est muni d'une molette ADJ , celle-ci sert à étalonner l'appareil pour ne pas prendre en compte les variables des cordons.
Êtes-vous sûr de la valeur de C08 sur la carte OK ?

Vous n'avez pas terminé le contrôle de la diode entre pin 1 et pin 6 de IC01, en mode diode , contrôlez en sens inverse.

Relevez les valeurs des inductances des bobinages de Tr01 de la carte OK :
Pin 8- et pin 6+
Pin8- et pin7+
Pin11- et pin 10+

Pouvez-vous faire la manip de potache suivante :
Multimètre en Vdc et LCRmètre en calibre résistance 20Mohms reliez la borne + du multimètre avec la borne + du LCRmètre puis borne- du multimètre avec borne - du LCRmètre ; Que lisez-vous sur chaque appareil ?

Relevez les valeurs des résistances R30 à R37 en mode résistance.
R30 et R31 sur le devant, R32 à R37 sur le derrière des cartes OK et HS;

Pas mal de travail n'est-ce pas inspecteur Harry ?
Cordialement, JIMA
23 juillet 2019 à 11:15
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Lionel,
En reliant le pin 1 et le pin 5 de T01, Vous avez grillé R07 qui est ce qu'on appelle un varistor, c'est une résistance qui se met en court-circuit quand la tension à ses bornes dépasse un seuil.
Donc la valeur en ohms que vous donnez n'est pas bonne, elle doit être proche de 0 ohms car le fusible a fondu la valeur de 0L n'est pas bonne ou bien augmentez le calibre de l’ohmmètre.
Contrôlez sa valeur sur la carte HS, elle doit être de 470 ohms.

Contrôlez les valeurs de C08 et C09 en mettant le cordon + sur la patte - de C03 et le cordon - sur l'autre extrémité, le lcrmètre injecte une tension impulsionnelle pour calculer les capacités.

Toujours hors tension, mesurez l'inductance entre pin3 et pin 5 de T01 sur la carte OK.
Êtes-vous équipé d'une pompe à dessouder ??
Cordialement, JIMA
20 juillet 2019 à 18:54
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour,
En attendant la réponse d'Adel,
On constate que les températures de soufflage au condenseur sont trop basses.
Des essais la nuit ou décalage de la sonde de température ???
La présence de givre donne l'information que la température du fluide à l'intérieur du tube est inférieure à 0℃.
Donc, pressions HP et BP trop basses correspond à un manque de fluide, nous sommes en présence d'un pentha-split et non un mono-split.

Cordialement, JIMA
20 juillet 2019 à 13:24
forum consulter ce sujet Fuite progressive vannes 4 voies clim LG sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,
Merci de votre précision,
Contrôlez en ohms la valeur de R07 : - sur cn22 et + sur l'autre pin et donnez-nous les inscriptions sur cet élément, c'est une résistance à coefficient de température négatif (ctn) ou un parasurtenseur.
Faites une photo du lcrmetre
Contrôlez la diode entre pin 1 et pin 6 de IC01 (pin1= cathode, pin 6 = anode).

Pour le contrôle de C08 et C 09, il faut faire les mesures sur les soudures des éléments adjacents ou gratter le vernis au point de soudure du composant. Ce sont des condensateurs de filtrage.

Pour Ic01, multimètre en mode continuité (mode diode puis nouvel appui sur le bouton bleu, en reliant les cordons, le multimètre doit produire un bip).
Hors tension, cordon + sur pin 1 de Ic01 et - sur polarité + de C03 = bip ?
Dito pour + sur pin - de C03 et - sur pin 6 de Ic01
Cordialement, JIMA
20 juillet 2019 à 07:43
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,

0L n'est pas égal à 0 V ....:-)

Terminons de contrôler les éléments de cette boucle :
Contrôlez la diode D02, la cathode est le trait blanc près de l'inscription D02.
2 mesures en mode diode.
Passez le multimètre en mode capacité et recontrôlez les valeurs de C08 et C09.
Passez votre multimètre en mode résistance et recontrôlez les valeurs de R09, R10 et R13. Ainsi que la résistance entre pin 3 et pin 4 de IC07 (pin 3 en face de pin 1 marqué, pin 4 à côté de pin 3, et pin 2 à côté de pin 1 pour la suite).

Le passage de 12 à 17V sur la patte de R06 laisse penser que IC01 se bloque au démarrage.

Sur carte OK côté composants, repérez R31( près de IC17) , multimètre en V dc (tension continue) posez le cordon + sur la patte indiquée +12V et le cordon - sur la patte de R31 côté droit, cette mesure doit être faite avant la mise sous tension, la valeur à mesurer est de l'ordre de 1 volt.Puis mettez la carte sous tension en surveillant cette mesure.
Remarque : sous entendu le s'il vous plait à chaque demande ....:-)
Quelle est la puissance de l'ampoule en série ?
Avec une petite torche à led, pouvez-vous voir des inscriptions sur les diodes D02 à D04 ?
Cordialement, JIMA
18 juillet 2019 à 15:46
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,
Les valeurs que vous avez mesurées à 0 V sont bien en position diode ou en position continuité ?
Ou la valeur que vous avez mesurée est OL, ce n'est pas pareil.
Je suis étonné de vos mesures car 0 V veut dire en calibre diode qu'il y a un court-circuit alors que la mesure de tension qui varie de 12 à 17 Volts aurait dû être à 0 Volt également.
Attention, votre multimètre est équipé d'un bouton ac/dc bleu pour changer les calibres de continuité et diode.
Ce sont les mesures de A- K+ qui sont à refaire.
Pour avancer, contrôlez les inductances en Henrys des différents bobinage du transformateur 74030 :
pin 1 et pin 2 :
pin 3 et pin 5 :
pin 8 et pin 6 :
pin 8 et pin 7 :
pin 9 et pin 10 (ou pin 10 et 11 sur circuit imprimé) :

Sur la carte HS vous retirez le STRL ou IC01 et refaites la mesure sur D04 : A- et K+
Cordialement, JIMA
17 juillet 2019 à 11:37
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonsoir Lionel,
Nous avons des éléments OK et des éléments qui ne sont pas OK sur la carte OK ...:-)
Nous avons une boucle ou chaîne pour la commande de IC01, on doit contrôler maillon par maillon.

Hors tension, contrôlez la valeur du condensateur C06 à l'aide de vos appareils de contrôle sur la carte OK et sur la carte HS, en position Farads (mesure de capacités).

Sur carte OK, les deux diodes et D03 sont reliées par les anodes A, les autres extrémités sont les cathodes K, mettez votre multimètre en position "diode" et faites les 4 mesures suivantes :
D04 : entre A+ et K- puis K+ et A- ( on inverse les polarités de l'appareil)
D03 : diot à D04.

Puis vous faites les mêmes mesures sur la carte HS.
Cordialement, JIMA
15 juillet 2019 à 22:46
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Et oui PL, Le test à l'azote peut être correct, mais il peut avoir une fuite sur un raccord " schrader" , là où on raccorde le manifold ou manomètres de contrôle.
Au départ, j'ai été surpris de la réponse de ADEL car il s'agit bien d'un manque de gaz : une surchauffe d'environ 22°C cela veut dire qu'il y a un manque de gaz ou un bouchon dans la ligne d'aspiration n'est-ce pas ?

@lagass : Il se peut qu'un contentieux se prépare : pourquoi le frigoriste a installé ces deshydrateurs ou filtres ?

Normalement, la pression du fluide frigorigène doit correspondre à une température d'évaporation de 2 à 3°C.
Dans votre contrôle, la température de -2 à -3°C fait prendre en glace les batteries des UI puis bouche la circulation d'air, d'où on peut déduire que la batterie des UI sont trop petites. biggrin
Cordialement, JIMA
15 juillet 2019 à 22:32
forum consulter ce sujet Fuite progressive vannes 4 voies clim LG sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,
Je vous remercie de votre remarque que j'avais pris pour acquis.
Cela fait plaisir que "la Cathédrale veille sur ses ouailles" ainsi qu'un petit coucou au gentil modérateur.

Lionel, Vous avez bien compris.
Pour rester du même coté de carte, Vous pouvez poser le cordon - sur la patte de R12 proche de R08 ou la patte du milieu de IC08 . Vous pouvez contrôler hors tension cette liaison en mode ohmmètre et valider que cette liaison est bien en contact avec la polarité - de C03.
Contrôlez les valeurs de R08 et R12 de cette carte.
Vérifiez également que vous avez une très faible résistance entre les pins 10 et 11 du transformateur Tr01.

Cordialement, JIMA
11 juillet 2019 à 13:42
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,
Dans l'image 6 du post 32, effectivement le derrière de C03 est recouvert d'un film isolant. Tant pis pour moi huffy
Vous pouvez mettre le cordon - sur la partie métallique de C06.
Dans le langage pratique , on dit "le cul du condensateur" mais ça fait un peu vulgaire.
Un avantage pour vous, c'est que vous mesurez des tensions de 320V sans peur de faire de court-circuit...:-)

Cordialement,JIMA
11 juillet 2019 à 09:49
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,
Les pins 1, 3 et 4 sont ceux du connecteur cn10, attention entre 1 et 3 vous avez environ 310 volts.

A l'extrémité de la rallonge, Vous avez un pôle saillant et 2 pôles encastrés, si vous mesurez en calibre V ac (tension alternative) entre le pôle saillant et l'un des deux autres pôles, la phase indique 230 volts et le neutre peut indiquer 1 ou 2 volts selon la qualité de votre prise de terre.
A chaque coupure électrique, Vous devez attendre 5 à 10 mn pour laisser les condensateurs se décharger.

Hors tension et calibre ohmmètre, contrôlez la valeur de la résistance R06 sur la carte OK.
Après avoir mis sous tension, en calibre V dc ( continu) mesurez la tension entre la partie alu de C03 fil - et chacune des extrémistes de R06 avec fil + ( 2 mesures sans inverser les fils) attention 310 volts dc.

Cordialement, JIMA
10 juillet 2019 à 18:56
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,

Sur le connecteur CN10 qui va alimenter le ventilateur : Le pin1 est celui qui est isolé, le pin 3 est séparé du pin 1 parce que le pin 2 est absent et le pin 4 est à côté du pin 3 puis ainsi jusqu'au pin 6.
Si la lampe s'allume puis s'éteint c'est un bon signe.
Le cordon rouge est nommé + et le cordon noir est le - , lorsque vous mettez sur un pin, celui-ci est suivi du cordon à mettre dessus.
Mettez votre multimètre sur calibre V dc (mesure en tension continue).
Mettez le montage sous tension et mesurez deux valeurs suivantes : pin 1+ et pin 3-, puis pin 4+ et pin 3-.
Cordialement, JIMA
09 juillet 2019 à 12:03