Pour faire des mesures sous tension, vous devez être équipé d'une paire de lunettes de sécurité et une paire de gants isolants.
Cordialement, JIMA
23 novembre 2018 à 17:19
forum consulter ce sujet Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière sur le forum Climatisation

Bonjour Bluecox,
C109 n'est pas bon et de plus il est près d'un régulateur de tension tl431, c'est le boîtier transistor à 3 pattes en dessous, attention ce n'est pas un transistor, c'est une diode zener programmable.
Contrôlez si, il y a une liaison ou une résistance entre C109 et ce boitier.
Contrôlez également les diodes sous T101

Je dois partir, je vous donnerai des info demain soir.
Cordialement, JIMA
23 novembre 2018 à 17:00
forum consulter ce sujet Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière sur le forum Climatisation

Publicité

En effet, le transformateur et la résistance remplacent la lampe à incandescence, donc ce n'est pas la peine d'en mettre une. Le chef a toujours raison !!

Votre panne découle plus d'un problème électronique que de circulation du fluide frigorifique, l'intervention d'un autre frigoriste risque de diluer les responsabilités des intervenants et vous serez embêté en cas de problème.
Cordialement, JIMA
22 novembre 2018 à 21:05
forum consulter ce sujet Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière sur le forum Climatisation

Bonsoir,

@Dom,
Les fusibles sont sertis dans une atmosphère sous vide pour éviter qu'ils s'éclatent pas lors de leur fusion, en plus, ils sont constitués d'un alliage d'argent et platine qui ne d'oxyde pas donc un fusible de type soudé n'a pas de raison de vieillir.
Par contre, les fusibles sur étriers, je les remplacés couramment et cela va de la carte électronique aux cellules de Haute Tension des cellules 20 kV.

@Bluecox,
Votre frigoriste a mis Dom dans une piste, elle a été contrôlée, le fait que le fusible soit situé en aval des condensateurs aurait pu éviter de les contrôler.
En contrôlant les diodes et les condensateurs au secondaire du transformateur on lève le doute sur les éléments testés car ils peuvent être le siège de surcharges au niveau du primaire.
Dans vos mesures, ces équipements sont en bon état statique ou hors tension.
Concernant votre panne, il faut contrôler les 3 condensateurs situés à droite de T101 dans la photo du post46
Et notamment C107.
Dom est le maître, moi je ne suis que l'apprenti.
L'âge de votre équipement laisse penser que Sanyo, le constructeur a des problèmes avec ses condensateurs, l'année dernière nous avons eu le phénomène semblable sur une carte d'unité intérieure.

A la proposition de Dom pour mettre votre carte sous tension derrière d'une diode, j'ajouterai une lampe incandescente dans le cas où vous feriez un malheureux court-circuit.
Cordialement, JIMA
22 novembre 2018 à 19:19
forum consulter ce sujet Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière sur le forum Climatisation

Bonjour,

Le fusible a fondu probablement à cause d'une surcharge.
Les fusibles qui fondent de vieillesse sont montés sur des étriers, ici ce n'est pas le cas.

Il faut contrôler les 5 diodes et les condensateurs situés au-dessus du transformateur T101.
Multimètre sur calibre "diode" , cordon noir coté marquage gris et rouge de l'autre coté, contrôlez les 5 diodes, vous devez avoir 600 mV sur votre contrôleur. Puis vous inversez les polarités pour avoir 5 nouvelles valeurs.

Puisque vous avez un capacimètre, contrôlez les valeurs des 5 condensateurs situés au-dessus des diodes.

Ce transformateur génère plusieurs tensions différentes dont celle qui alimente la carte HIC ( circuit intégré hybride) ce circuit fabrique une tension variable en valeur et fréquence pour alimenter le moteur synchrone triphasé du compresseur.
Cordialement, JIMA
21 novembre 2018 à 14:59
forum consulter ce sujet Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière sur le forum Climatisation

Bonsoir,

@Dom,
C'est dommage que votre côté "passion découverte électronique soit en perte de vitesse" ...:-)

@Bluecox,
Votre carte électronique a un fusible fondu et vous contrôlez l'état des condensateurs qui sont en amont de votre fusible, vous ne cherchez pas au bon endroit.
Une plage de mesure est lorsque vous écrivez une valeur de capacité de valeur x à y et pas C= x farads.
Votre fusible a fondu parce que votre carte électronique présente un court-circuit ou une surcharge en aval du fusible.

Votre fusible alimente :
Les deux ventilateurs en puissance par les connecteurs Rouge FM1 pour le ventilateur FM01 et Jaune FMA pour le ventilateur FM02. Si vous contrôlez la résistance sur les deux connecteurs libres qui vont vers les ventilateurs, vous devrez obtenir la même valeur de résistance.
Précaution, il faut refaire les mesures en inversant les polarités pour obtenir 2 nouvelles valeurs.
Votre frigoriste pourrait le remplacer.

Le 2ème point à contrôler est le circuit intégré IC101 qui se situe sous le transformateur jaune.
Ce circuit est le hacheur des alimentations de votre carte électronique.
Vous pouvez nous transmettre son identification.
Le pin 1 de IC101 se situe le plus près de transformateur T101, ce pin est relié aux pins 2 et 3 par le circuit imprimé. Le pin 4 sera le pin suivant qui se trouve sur la rangée en alignement avec les 3 premiers pins.
Vous devez contrôler avec le multimètre en calibre ohmmètre, la résistance entre le pin 1 et le pin 4 et ce dans les deux sens en inversant les cordons de mesure, encore deux valeurs.

Lors de vos mesures, vous devrez préciser quel est le cordon utilisé : cordon rouge = + et cordon noir = -
Ce serait dommage de remplacer une clim pour quelques euros ...:-)
Cordialement, JIMA
20 novembre 2018 à 22:05
forum consulter ce sujet Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Est-ce normal de donner 2 plages de mesure pour 4 condensateurs ?
Il aurait été normal de donner 4 plages de mesure au lieu de 2 (1 plage de mesure par condensateur).
Cordialement, JIMA
19 novembre 2018 à 23:09
forum consulter ce sujet Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière sur le forum Climatisation

Bonjour,
La réponse est simple : Tant que vous ou les personnes dans votre foyer ne ressentent pas une sensation de froid lorsque la température extérieure diminue.
Cordialement, JIMA
18 novembre 2018 à 12:07
forum consulter ce sujet Rendement clim Daikin 3MXM-68N sur le forum Climatisation

Bonsoir Fredo,

Si vous massacrez un éventuel suspect, comment voulez-vous connaître l'origine de votre panne? ..:-)
Le condensateur C1 devait avoir une capacité de 2,2 nFd ou 2200 pFd , la tension d'utilisation 15 ou 20 Volts selon sa dimension, à vous de mesurer...

Vous n'avez pas contrôlé la capacité du condensateur E1
Avez-vous la lampe à filament incandescent ? Et êtes vous prêt à faire des mesures sous tension?

Cordialement, JIMA
17 novembre 2018 à 21:39
forum consulter ce sujet Erreur E5 climatiseur AUX sur le forum Climatisation

Bonjour Fredo,

Eh bien, on ne pose pas le toit avant de construire les murs... :-)
Donnez-nous les valeurs de R6 et C1 puis ne soudez que la liste de composants qui vous est proposée.
Ces composants font partie d'une "boucle".
Attention, à certains endroits vous avez une tension de 300 Volts !!! lorsque vous mettrez sous tension.
Cordialement, JIMA
17 novembre 2018 à 14:35
forum consulter ce sujet Erreur E5 climatiseur AUX sur le forum Climatisation

Bonjour PL,
Réponse : oui.
Cordialement, JIMA
15 novembre 2018 à 13:07
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour Fredo,

En attendant votre matériel, voulez-vous faire quelques travaux pratiques ?
Contrôlez les valeurs de R6 et C1 sur le circuit de PC-1.

Sur une prise de courant 2 pôles + Terre vous pouvez contrôler où est la phase et le neutre avec un multimètre en calibre V AC, entre plot saillant et un pôle encastré vous devez avoir 230V AC, entre le pôle saillant et l'autre pôle vous devez avoir 0 ou quelques volts.
La fiche bipolaire va alimenter un interrupteur bipolaire, en sortie, vous aurez une phase dont vous avez repéré sa position et le neutre dans l'autre borne de raccordement.

Vous devez intercaler la lampe avec sa douille entre la borne phase de l'interrupteur et le raccordement du fil marron qui se trouve sur votre carte près du condensateur C8 ; l'autre borne (neutre) de l'interrupteur vous le raccorderez à la place du fil bleu près du condensateur C8.
Si vous reliez les extrémités des fils, un qui relie la douille de l'ampoule de l'autre côté du fil qui vient de l'interrupteur et la borne neutre de l'interrupteur bipolaire, votre lampe doit s'allumer.
Sur la carte :
Vous pouvez relier la borne + qui sort du pont redresseur et le connecteur CT5.
L'ensemble des éléments suivants doivent être soudés :
C8 ; D3 ; R209 ; R14 ; R15 ; E2 ; E5 ; ZR16 ; R19 ; R18 ; C7 ; R21 ; R17 ; D2 ; et R10.

Vous mettez sous tension et avec votre multimètre vous pouvez contrôler :
La tension aux bornes de ZR16 : ...V dc
Tension aux bornes de R10 : ...V dc

Cordialement, JIMA
15 novembre 2018 à 12:14
forum consulter ce sujet Erreur E5 climatiseur AUX sur le forum Climatisation

Bonjour ALY,

Si Dom-Aom se propose à vous aider et que vous ne répondez pas correctement à ses questions vous aurez pour plus de 100 € de dépense. lollol
La carte en question comporte une mémoire qui est propre à votre machine, si vous achetez une carte sur internet et que la mémoire ne correspond pas en date de mise à jour, votre nouvelle carte ne vous servira à rien.
Cordialement, JIMA
15 novembre 2018 à 11:42
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 sur le forum Climatisation

Bonsoir Fredo,

Le PFC contrôle la puissance du compresseur au travers du courant de ligne : le fil noir qui est soudé près de PC-1 alimente le module de puissance en polarité négative (N) et pas neutre, l'autre polarité est la positive (P).
Le courant dans le fil N traverse les 3 résistances R1, R2 et R3 pour terminer dans la polarité (-) du pont redresseur. La chute de tension aux bornes de ces résistances est l'image du courant qui traverse le compresseur, le pin 5 de PC-1est donc le signal d'information du courant.

Test de PC-1 :
Raccorder la borne rouge + au pin 1 de PC-1 et la borne - au pin 8 de PC-1.
Multimètre en voltmètre : raccorder le fil rouge au pin 6 de PC-1 et fil noir au pin 7 ou pin 8 de PC-1.
Mettre les potentiomètres de l'alim au mini et mettre sous tension.
Augmentez la tension jusqu'à 15 V et courant 0,1A : Quelle tension relevez-vous au multimètre ?
Si vous lisez 8V DC, le circuit IC1 sera HS.

Le circuit intégré sur PC-1 est certainement un UC2845 que vous trouverez chez Conrad pour quelques euros.
Chez RS il se vend par lot de 50 pièces.
Une ampoule incandescente convient également, le but est de faire des mesures sous tension pour comprendre comment la thermistance NTC agit sur PC-1.
Cordialement, JIMA
13 novembre 2018 à 22:15
forum consulter ce sujet Erreur E5 climatiseur AUX sur le forum Climatisation

Bonjour Fredo,

Vous pouvez souder R7, D2, N2, C4, C8 , pas E3 , E4 et PC-1
Contrôlez la valeur de E1.

Contrôlez la résistance entre les pins R1 et N6 de PC-1 et inversez les polarités soit R6 et N1.
Contrôlez visuellement l'existence de la liaison entre pin 3 et pin 6 de PC-1, que ce soit une piste en cuivre et pas un composant, dans les trois ponts diviseurs (R5,R6, R7 et R10) ; (R14, R15, et CTN puis R19, R18 et R21) rien ne laisse apparaître une tension de 8V.

Équipez vous d'une paire de lunettes de sécurité, des gants souples isolants, d'une fiche bipolaire 230V, d'une lampe halogène de 40 W ou 60 W d'un interrupteur de préférence bipolaire , de câble souple 2x1,5 mm² et deux pinces crocodiles pour faire des manipulations sous tension.

Vous avez du matériel de contrôle de matériel électronique, avez-vous une alimentation de tension réglable de 15V DC ?
L'IGBT en place est en bon état où c'est celui qui est HS ?
Parfois il se peut que je vous pose des questions évidentes pour vous, mais je ne suis pas sur place ....:-)

Cordialement, JIMA
12 novembre 2018 à 12:03
forum consulter ce sujet Erreur E5 climatiseur AUX sur le forum Climatisation

Bonjour Fredo,
Vous n'avez pas compris une partie de ma question, où est raccordé le pin du milieu du connecteur qui amène le 15v sur la carte PFC ?
Ça devrait être le 5V qui informe la carte de contrôle pour informer le processeur de l'alimentation de PC-1

Cordialement, JIMA
11 novembre 2018 à 17:42
forum consulter ce sujet Erreur E5 climatiseur AUX sur le forum Climatisation

Bonsoir,
En oui l'air est fainéant. lol
L'air froid a une densité supérieure à l'air chaud car il accepte de se remplir d'humidité.

Un écart de 15 cm par rapport au mur est un peu juste, les constructeurs préconisent 20 cm au moins.
Votre toit de clim peut être posé 30 à 40 cm au-dessus de l'unité extérieure et doit être démontable pour la maintenance.
Cordialement, JIMA
10 novembre 2018 à 18:41
forum consulter ce sujet Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146 sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Puisque votre prise en givre est récurrente, il se peut que vous ayez un recyclage du flux d'air au niveau de votre unité extérieure. Le voyant de dégivrage ne s'allume que lorsque le dégivrage est en cours et pas lorsque le givre est en train de se former.
Cordialement, JIMA
09 novembre 2018 à 21:10
forum consulter ce sujet Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146 sur le forum Climatisation

Bonjour Fredo,

La valeur de 280v est la valeur moyenne de la tension au point CT6 , cette valeur est comprise entre 230V de valeur efficace et 325v qui est la valeur de crête; le 300V correspond à une tension filtrée par le condensateur E2 dont la tension marquée doit dépasser 400V, ici nous avons une tension redressée ou unidirectionnelle moyennement filtrée.
Mesurez la résistance R18 dans les deux sens, en inversant vos cordons de multimètre, puis comparez cette valeur à la valeur affichée.
Faites une ou deux photos en gros plan des résistances : R17, R18, R19 et R21 pour connaître leur valeurs, ce n'est pas la peine de les dessouder.
Puis dessoudez N2 pour le contrôler en mode ohmmètre (3 mesure) puis inversez les polarités des cordons (3 mesures)
Vous préconisez que le transistor N2 est en bon état, dans ma recherche je pense le contraire ...:-)
Contrôlez la valeur de la thermistance une mesure à la température ambiante et une autre en mettant la main dessus ou en la réchauffant.
Point restant, où est raccordé le fil du milieu du connecteur qui amène la tension 15V dc ?
Cordialement, JIMA
09 novembre 2018 à 09:32
forum consulter ce sujet Erreur E5 climatiseur AUX sur le forum Climatisation

Bonsoir Fredo,
Le connecteur CT6 alimente sur l'autre carte le hacheur pour la création des alimentations de la carte de contrôle.
Le connecteur CT4, près du fusible alimente l'inverseur de puissance ou IPM qui fabrique la tension d'alimentation du compresseur. Ces deux alimentations ont été séparées pour ne pas avoir de perturbations d'un circuit sur l'autre.
Effectivement, L3 est une inductance et pas un condensateur...:-)
Je traite votre dernière réponse.

Cordialement, JIMA
05 novembre 2018 à 22:19
forum consulter ce sujet Erreur E5 climatiseur AUX sur le forum Climatisation

Bonsoir Gentil Modérateur,

Pouvez-vous insérer le schéma du post 114 de la question 2471, nous aurions besoin de la remettre à nouveau.
Merci d'avance.

Cordialement, JIMA

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma de principe pc1

04 novembre 2018 à 21:07
forum consulter ce sujet Erreur E5 climatiseur AUX sur le forum Climatisation

Bonsoir Fredo,
La tension réseau et C8 sont en bon état.
Votre panne bien du fait que la tension sur le pin 3 de PC-1 passe de 2,3 V DC à 8V DC.
Cette tension est comparée à l'intérieur de PC-1 à une référence et lorsque cette tension atteint un seuil, la commande de l'IGBT est coupée.
Dans votre cas, cette tension de 8V est un signal perturbateur qui donne une tension de sortie de 1180 V DC au lieu de 340 V DC.
Les protections de surtension ne comprennent pas cette panne et ont l'air de réagir trop tard.
En fonction des photos, j'essaie de refaire le schéma de N2 et la diode mener adjacente car c'est le point de raccordement des éléments qui ne font pas partie du pont diviseur de tension.
Contrôlez les condensateurs autour de E12 et notamment celui au derrière noir.
Pouvez-vous continuer vos photos recto-verso des éléments au-dessus de l'inductance et près de la polarité (+) ou est raccordée R12 une piste de cette zone est raccordée sur l'ensemble de N2.
Je continue ma recherche de pistes en attendant vos nouveaux contrôles proposés.
Cordialement, JIMA
04 novembre 2018 à 19:21
forum consulter ce sujet Erreur E5 climatiseur AUX sur le forum Climatisation

Bonsoir Rem,
Contrôlez les résistances des bobinages du compresseur, ainsi que son isolement par rapport à la masse.
Il faudra contrôler l'état de la diode de puissance également, elle se trouve entre l'IGBT et l'IPM.
Cordialement, JIMA
02 novembre 2018 à 18:52
forum consulter ce sujet Référence IPM carte d'alimentation PAC Sanyo CMRV3144 sur le forum Climatisation

Bonjour Fredo,

Les 4 résistances font partie d'un pont diviseur, il faut connaître la valeur de R10 ainsi que ses couleurs.

Vous n'avez pas répondu au post 12.

Dans les pfc, ce pont diviseur est isolé ou seul, ici nous avons un départ via la diode zener D2 et on ne sait quelle est la fonction de ce départ, faites nous une photo recto-verso de cette zone en pensant à relever les condensateurs couchés. Sur les deux pistes qui partent vers PC-1 nous avons une inconnue.
Puisque vous avez un capacimètre mesurez la valeur des condensateurs en périphérie de PC-1 ce point n'a pas été encore contrôlé.

Cordialement, JIMA
02 novembre 2018 à 18:09
forum consulter ce sujet Erreur E5 climatiseur AUX sur le forum Climatisation

Bonjour Yab,

Le métier de frigoriste s'apprend à l'école et pas sur un forum....:-)
Cordialement, JIMA
02 novembre 2018 à 17:51
forum consulter ce sujet Problèmes de temps en temps climatiseur inverter Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour,
La mesure doit être faite avec une patte dessoudée.
Cordialement, JIMA
31 octobre 2018 à 07:41
forum consulter ce sujet Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonsoir Relax,
Après ce contrôle votre panne correspond à un manque de gaz réfrigérant, il va falloir l'intervention d'un frigoriste agréé.
Vous avez écrit que des frigoristes sont passés et que la pression était correcte, ils ont dû monter les nanomètres et mis en service l'installation?

Le fait que l'installation fonctionne pendant un certain temps écarte la possibilité de panne de carte électronique, le problème vient de la circulation du fluide réfrigérant.

Cordialement, JIMA
30 octobre 2018 à 22:00
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8 sur le forum Climatisation

Bonsoir Christian,
Le schéma à ma disposition n'est pas le même que vous avez transmis.
La mesure faite sur w12 et w13 nous donne la présence d'un défaut résistant.
Il faut dessouder une patte du fusible F2 situé sur la carte électronique principale et recommencer la mesure entre w12 et w13.
Une photo de la carte principale sera la bienvenue.

Cordialement, JIMA
30 octobre 2018 à 21:28
forum consulter ce sujet Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour,
W12 correspond au fil jaune et W13 au fil bleu de la réponse n 3 il faut débrancher ces fils de la carte ACTPM pour ne pas être perturbé dans les mesures.
Cordialement, JIMA
30 octobre 2018 à 13:21
forum consulter ce sujet Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour,

Avant de commander les résistances, il faut faire le tour des popotes dans le cas où ?

Il faut contrôler la valeur de R10 également.
Normalement, ce sont des résistances à faible niveau de bruit ou des résistances à oxydes métalliques pour éviter de perturber le signal.
Vous prévoyez des résistances à oxydes de carbone, je pense que ça ne marchera pas longtemps.
Testez à tout hasard le transistor N2 comme vous l'avez fait pour Q1 dans PC-1
A ce niveau les écarts de tension, aussi minimes qu'ils soient, ont de l'importance donc contrôlez la diode, elle doit faire 2.7V et non 2.76V elle est peut être fatiguée.

Remarque, des résistances à oxydes métalliques sous une inductance et de surplus à l'aplomb cela ne peut conduire qu'à de l’obsolescence programmée...:-)
Cordialement, JIMA
30 octobre 2018 à 10:20
forum consulter ce sujet Erreur E5 climatiseur AUX sur le forum Climatisation

Bonsoir Christian,
Maintenant vous devez mesurer la résistance entre les points w12 et w13 ,ces points sont les bornes de raccordement des fils jaune et bleu. Pas besoin de raccorder ces fils pour le contrôle.
2ème contrôle : débranchez les 3 fils du compresseur et multimètre en mode diode.
Mettez le fil rouge (+) sur la cosse w12 et avec le fil noir (-) vous mesurez sur U, V et W (3 mesures) puis vous inversés les polarités (encore 3 mesures).
Fil (-) sur borne w13 et fil (+) sur U, V et W (3 mesures) puis vous inversés les polarités (encore 3 mesures).

N'oubliez pas de prendre des photos de vos raccordements avant de débrancher.
Cordialement, JIMA
29 octobre 2018 à 21:07
forum consulter ce sujet Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas sur le forum Climatisation

Il faut donc recommencer et mesurer aux bons endroits.
Cordialement, JIMA
29 octobre 2018 à 15:40
forum consulter ce sujet Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour Relax,
Peut-être que vous n'aurez pas besoin du maillet.
Vous devez mettre votre équipement en mode froid ou clim.
Vous devez repérer la conduite du bas de la v4v qui est raccordée sur la batterie ou échangeur extérieur.
Avec un aimant de haut-parleur vous déplacerez le piston de la v4v en faisant glisser l'aimant dans le sens conduite vers l'extrémité de la v4v
Mettre votre équipement sous tension, le positionner en mode froid ou clim et mettre en service.
Avec le pistolet IR ou votre main, contrôlez la température qui monte sur la conduite supérieure de la v4v et la température qui doit descendre sur la conduite du milieu en bas de la v4v

Les notices constructeur indiquent qu'il faut choisir le mode de fonctionnement avant la mise en service des équipements de clim.
Cordialement, JIMA
29 octobre 2018 à 13:21
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8 sur le forum Climatisation

Bonjour Cbe,
Où est-ce que vous avez mesuré 2.10 ohms ?
Cordialement, JIMA
29 octobre 2018 à 13:07
forum consulter ce sujet Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour,

Les mesures des résistances font un total de 476 kohms pour des valeurs marquées de 670 kohms au total, en précisant que les tolérances marquées (brun) valeur de 1% , il y a lieu de s'inquiéter. Ces résistances servent à créer une valeur d'écart par rapport à une consigne et une correction de la commande de l'IGBT.

On découvre sous l'inductance en élément marqué N2 quel est son marquage ?
Et encore une autre diode zener à contrôler en mode diode.

Dans le post 51, l'extrémité de la piste qui est raccordée sur le pin 4 de PC-1 laisse apparaître un manque de soudure, pouvez-vous contrôler cette remarque ? le lien doit se faire entre un patte de R20 et le pin 4 de PC-1.

Dom a peut-être raison mais cette inductance ne se trouve pas dans le même état que celle de la question 2664.
Cordialement, JIMA
29 octobre 2018 à 12:10
forum consulter ce sujet Erreur E5 climatiseur AUX sur le forum Climatisation

Bonsoir Fredo,

J'ai du mal à vous suivre car je n'ai pas de photo disponible pour pourvoir vous suivre.
Vous avez bien fait de contrôler ces éléments, mais il faut chercher en faisant des hypothèses en liaison avec des connaissances et pas au petit bonheur la chance sans savoir ce que l'on cherche.

Votre IGBT claque parce qu'il est soumis à un courant de porte ou gate casi permanent, ce signal est normalement issus du pin 6 du circuit intégré sur PC-1 :
Soit le signal sortant du pin 6 est perturbé par un élément raccordé sur cette ligne.
Soit les conditions pour donner la naissance à ce signal sont perturbées et le signal sort quasiment en mode permanent.

Imaginez-vous à distance et faites les photos que vous auriez eu besoin pour reconstituer le schéma de cette carte.
Cordialement, JIMA
27 octobre 2018 à 18:43
forum consulter ce sujet Panne clim AUX message E5 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Et oui, quand on fait mumuse avec une télécommande on peut faire des bêtises...:-)

@Relax,
L'inversion de fonctionnement "chaud-froid" doit se faire compresseur à l'arrêt et vous l'avez fait compresseur en service, ce qui entraîne un déplacement brutal du tiroir de la vanne 4 voies.
Lorsque vous reprendrez votre dépannage, immunisez-vous d'un aimant pour déplacer le tiroir de v4v et d'un maillet en caoutchouc pour tapoter sur le cylindre de la vanne dans le cas où le tiroir se soit bloqué.
Vous devez couper la tension d'alimentation d'alimentation de votre équipement pendant cette intervention.
Cordialement, JIMA
27 octobre 2018 à 14:51
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8 sur le forum Climatisation

Lire court-circuit à la place de forumcircuit.
27 octobre 2018 à 14:01
forum consulter ce sujet Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour cbe,
Donc R200 a fait son travail, sa valeur marquée est de 40 ohms.
+ et - c'est bien la sortie du pont de diodes.
2.10 ohms c'est bien un forumcircuit.
Effectivement le fil - est le noir.
Vous n'êtes pas précis concernant votre mesure de 222 kOhms, c'est sur + et - du pont de diodes après avoir enlevé la carte ou sur la carte ACTPM directement ?
Cordialement, JIMA
27 octobre 2018 à 13:58
forum consulter ce sujet Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

R200 est une thermistance à coefficient positif ou PTC.
Elle sert à limiter le courant d'appel des condensateurs situés après le module actif.
Vos mesures indiquent qu'il y a un court-circuit derrière le pont redresseur.
Hors tension :
Mesurez la valeur de R200 avec un multimètre en mode ohmmètre.
De même, mesurez la résistance entre les marques + et - de votre photo.
Débranchez le fil rouge raccordé sur W16 et le blanc sur W17 et contrôlez la résistance entre les deux fils, il se peut que le module actif ACTPM soit en court-circuit.
Cordialement, JIMA
26 octobre 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour Yab,
Pouvez-vous nous donner la référence de votre équipement ?
Cordialement, JIMA
26 octobre 2018 à 17:36
forum consulter ce sujet Problèmes de temps en temps climatiseur inverter Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonsoir Fredo,
Avez-vous mesuré D4 en inverse en enlevant une patte ?
Si non, votre mesure est faussée par la présence de la résistance de 3,9 kohm adjacente.
Si oui, D4 est passante. D'où 2 possibilités de réponse.
Les photos des posts ont été faites dans un objectif de présence ou absence de matériel et non dans un sens de recherche des pistes du circuit imprimé d'où ma demande d'établir un schéma pour avancer dans votre recherche de panne.
Cordialement, JIMA
23 octobre 2018 à 21:41
forum consulter ce sujet Panne clim AUX message E5 sur le forum Climatisation

Multimètre en mode diode :
Contrôlez la ou les diodes autour de Q2 en inversant les polarités.
Cordialement. JIMA
20 octobre 2018 à 22:54
forum consulter ce sujet Panne clim AUX message E5 sur le forum Climatisation

Bonsoir Fredo,

Pour les mesures des résistances entre pin 6 et 7 puis 5 et 7 il faut augmenter les calibres pour avoir un ordre de grandeur.
Entre pin 8 et 7 les mesures sont normales, on contrôle une diode.
Actuellement rien nous indique que ic1 soit HS.

Au far west de Dom, on doit éteindre un feu pour lequel il faut livrer une quantité d'eau (intensité) depuis une certaine distance (tension) pour que l'incendie soit éteint. ....:-)
En démarrant le compresseur, la tension est faible ce qui nous donne une distance courte et le fait que Q2 se détruise cela indique qu'il faut une grande quantité d'eau alors qu'on est en phase de démarrage,il est possible que IC1 soit en bon état puisqu'il fournit 5V au contrôleur ,il faut voir quel autre élément provoque la surchauffe de Q2.

La suite consiste à connaître les éléments raccordés autour de PC-1 et Q2 et pour cela il faut relever le circuit imprimé de même que vous avez fait avec la plaque de PC-1, ainsi que photos recto-verso de cette zone.

Pour PC-1:
1- Vcc= alim 15V depuis connecteur 3 pins
2- 5V sortant de PC-1 pour donner info au contrôleur via le connecteur 3 pins
3- 2,3 V = tension d'erreur venant de la tension qui alimente le gros condensateur via 2 ou 3 résistances.
4- Pilote la grille de Q2.
5- Contrôle le courant dans la self via les 3 résistances en parallèle.
6- Raccordé avec pin 3
7-8 masse électrique (différente de la terre)

Cordialement. JIMA
20 octobre 2018 à 22:48
forum consulter ce sujet Panne clim AUX message E5 sur le forum Climatisation

La différence entre pin5 et pin 7 du connecteur est de 0,05 ohm, difficile de contrôler avec un multimètre.
Cordialement. JIMA
15 octobre 2018 à 23:03
forum consulter ce sujet Panne clim AUX message E5 sur le forum Climatisation

Bonsoir Fredo,

Ma recherche me laisse penser que IC1 est un UC2845 de ST.
Pour contrôler sa sortie :
Multimètre en mode ohmmètre, mesurez la résistance entre pin 6 et pin 7 de IC1 puis inversion des polarités.
Résistance entre pin5 et pin 6 puis inversion des polarités.
En mode diode : mesurez entre pin 8 et pin 7 de IC1 et inversez les polarités.
Cordialement. JIMA
15 octobre 2018 à 23:01
forum consulter ce sujet Panne clim AUX message E5 sur le forum Climatisation

Pour faire fonctionner l'UI, il faudra la tension de 320V dc, le 15V dc, pour le ventilateur.
Le 12 V dc pour faire fonctionner les volets de soufflage et le 5V dc pour le processeur et il faut tenir compte des différentes masses (c'est pourquoi vous avez mesuré 20,5V sur D10).
Il faudra 3 transformateurs différents et un pont de diodes en bon état pour que l'ensemble fonctionne.
Cordialement, JIMA
15 octobre 2018 à 22:43
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonsoir Lionel,
Sur la carte OK, vous devez contrôler le pont de diodes, il transforme la tension alternative ac en tension unidirectionnelle, c'est le composant près du gros condensateur marqué sur le circuit imprimé ( - ; ~2 ; ~1 ; + )
Multimètre en mode diode :
(+) sur ~1et (-) sur + = ... mV en inversant les polarités = l
(+) sur ~2 et (-) sur + = ... mV puis inversion
(-) sur - et (+) sur ~1 = ...mV puis inversion
(-) sur - et (+) sur ~2 = ...mV puis inversion
Multimètre en mode ohmmètre
(+) sur ~1 et (-) sur ~2 = ...kOhms
(+) sur + et (-) sur - = .....kOhms
Il nous reste la proposition 4 à mettre en oeuvre, pour cela, vérifiez si vous avez de la place dans la partie inférieure de l'UI pour installer 3 transformateurs référence RS-25-12 de fournisseur Radio-Spare.
Cordialement, JIMA
15 octobre 2018 à 22:29
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Fredo,
Le claquage de Q2 est dû à une commande de la gâchette qui n'est pas conforme avec le fonctionnement "normal" d'un IGBT.
Votre étage IPM fonctionne bien puisque le compresseur démarre et fonctionne pendant un laps de temps conséquent.
Le Q1 c'est bien celui qui se trouve sur la carte PC-1, il est identifié et il correspond à un transistor NPN référencé s9014 de marque galaxie.
Par chance peut-être, il existe que quelques commandes de PFC qui se présentent sous la forme d'un circuit intégré à 8 pins traversants.
Ci-joint, vous trouverez une notice d'un PFC qui a pour objectif de faire comprendre à Dom "Thomas" que le module PFC doit tenir compte :
De la tension de sortie, du courant à délivrer et de la phase pour démarrer au bon moment sinon, l'IGBT en sortie ne va pas aimer ....:-)
Donc, vous devez faire un schéma des différentes liaisons entre les 7 résistances, 6 condensateurs, le transistor et le circuit intégré pour pouvoir chercher dans les catalogues celui qui conviendrait.
Votre circuit PC-1 a une particularité, il comporte un signal de commande qui vient de la carte principale par le fil du milieu du connecteur à 3 broches adjacent.

Cordialement, JIMA
mc33262 34262.pdf
11 octobre 2018 à 15:22
forum consulter ce sujet Panne clim AUX message E5 sur le forum Climatisation

Bonjour mxkey,
Merci de votre information, toutefois, pouvez-vous nous donner le site de la société qui vous a dépanné, elle peut nous être utile.
Cordialement, JIMA
11 octobre 2018 à 14:46
forum consulter ce sujet Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD sur le forum Climatisation