Profil du membre Yoyob
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Yoyob sur le forum Climatisation

a posté 4 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour Casimir.
Débit massique x delta enthalpie entrée air = débit massique x delta enthalpie sortie air.
Il me reste à fixer quelques hypothèses.
Par contre le bilan enthalpique ne tiendra pas compte du rendement du système.
Merci pour votre retour en tout cas.
Bonne journée.
@+
yoyob
Débit massique x delta enthalpie entrée air = débit massique x delta enthalpie sortie air.
Il me reste à fixer quelques hypothèses.
Par contre le bilan enthalpique ne tiendra pas compte du rendement du système.
Merci pour votre retour en tout cas.
Bonne journée.
@+
yoyob
30 septembre 2024 à 15:12

Bonjour,
Pourquoi n'avez-vous pas demandé au chauffagiste comment réguler la PAC ? Y a-t-il une sonde d'ambiance ?
N'y a-t-il pas une programmation horaire ? Elle peut être en demande par rapport à un delta T paramétré ou via une sonde d'ambiance (à voir avec le chauffagiste), mais elle ne fonctionnera que sur la plage horaire choisie.
@+
Pourquoi n'avez-vous pas demandé au chauffagiste comment réguler la PAC ? Y a-t-il une sonde d'ambiance ?
N'y a-t-il pas une programmation horaire ? Elle peut être en demande par rapport à un delta T paramétré ou via une sonde d'ambiance (à voir avec le chauffagiste), mais elle ne fonctionnera que sur la plage horaire choisie.
@+
28 septembre 2024 à 18:04

Bonjour Casimir,
Merci pour votre retour.
Je pars sur des conditions défavorables sur Biarritz. Pourriez-vous m'indiquer comment vous parvenez à obtenir une température de 32 °C s'il vous plaît ?
Diagramme psychrométrique : vous partez sur une droite de soufflage allant du point 40 °C / 90% à 28 °C / 100%, et que vous estimez le rendement à environ 70% ?
Vous tombez à ce moment là sur le point 32° et environ HR 95% ?
Merci par avance.
@+
yoyob
Merci pour votre retour.
Je pars sur des conditions défavorables sur Biarritz. Pourriez-vous m'indiquer comment vous parvenez à obtenir une température de 32 °C s'il vous plaît ?
Diagramme psychrométrique : vous partez sur une droite de soufflage allant du point 40 °C / 90% à 28 °C / 100%, et que vous estimez le rendement à environ 70% ?
Vous tombez à ce moment là sur le point 32° et environ HR 95% ?
Merci par avance.
@+
yoyob
28 septembre 2024 à 17:36

Bonjour.
J'espère que vous vous portez bien.
Pourriez-vous me renseigner sur le comportement de l'hygrométrie d'un échangeur air/air à flux contre-courant croisé, présent sur les VMC double flux ?
Si j'ai un air neuf à 40 degrés et un taux d'humidité relative de 90%, un air vicié à 27 degrés et un air rejeté à 39 degrés, quel serait le taux d'humidité de l'air soufflé à 29 degrés ? (J'ai l'impression qu'il serait à 100% d'hygrométrie).
En ce qui concerne la température de rosée d'un air à 40 degrés et 90% d'hygrométrie, elle serait de 38 degrés.
Merci d'avance.
Cordialement, Yoyob.
J'espère que vous vous portez bien.
Pourriez-vous me renseigner sur le comportement de l'hygrométrie d'un échangeur air/air à flux contre-courant croisé, présent sur les VMC double flux ?
Si j'ai un air neuf à 40 degrés et un taux d'humidité relative de 90%, un air vicié à 27 degrés et un air rejeté à 39 degrés, quel serait le taux d'humidité de l'air soufflé à 29 degrés ? (J'ai l'impression qu'il serait à 100% d'hygrométrie).
En ce qui concerne la température de rosée d'un air à 40 degrés et 90% d'hygrométrie, elle serait de 38 degrés.
Merci d'avance.
Cordialement, Yoyob.
25 septembre 2024 à 16:00