Bonjour.
J'ai une petite question concernant ma PAC Hitachi Yutaki S80.
J'ai remarqué dernièrement que si je voulais mettre un peu de chauffage la nuit car la température descendait vers 18.5°C à l'intérieur de la maison, le circulateur ne semblait pas se déclencher.
Pour information, ce dernier est raccordé sur le bornier (WP3) et en effet, en cherchant une vieille photo, on voit bien en bas de l'écran que (1 3) sont en route, alors qu'en ce moment seul le (1) est affiché. J'ai demandé à mon chauffagiste lors de son passage pour l'entretien cette semaine si cela était normal, mais il a vérifié le circulateur en le mettant en direct et c'est OK. Il m'a donc dit de ne pas m'inquiéter et de regarder lorsque les températures seront plus basses pour voir si cela continue.
Je prends donc les devants en vous posant la question : que puis-je faire pour vérifier le bon fonctionnement ? Des dip switch à vérifier ou au niveau de la configuration du système ?
Concernant mon installation :
Unité intérieure : RAS-5HVRNME-AF
Unité extérieure : RWH-5 0FSVNFE
J'ai un ballon d'eau chaude intégré à la PAC ainsi qu'un ballon tampon de je ne sais pas 10L peut-être pour la partie chauffage.
Thermostat ATW RTU02
Merci.
J'ai une petite question concernant ma PAC Hitachi Yutaki S80.
J'ai remarqué dernièrement que si je voulais mettre un peu de chauffage la nuit car la température descendait vers 18.5°C à l'intérieur de la maison, le circulateur ne semblait pas se déclencher.
Pour information, ce dernier est raccordé sur le bornier (WP3) et en effet, en cherchant une vieille photo, on voit bien en bas de l'écran que (1 3) sont en route, alors qu'en ce moment seul le (1) est affiché. J'ai demandé à mon chauffagiste lors de son passage pour l'entretien cette semaine si cela était normal, mais il a vérifié le circulateur en le mettant en direct et c'est OK. Il m'a donc dit de ne pas m'inquiéter et de regarder lorsque les températures seront plus basses pour voir si cela continue.
Je prends donc les devants en vous posant la question : que puis-je faire pour vérifier le bon fonctionnement ? Des dip switch à vérifier ou au niveau de la configuration du système ?
Concernant mon installation :
Unité intérieure : RAS-5HVRNME-AF
Unité extérieure : RWH-5 0FSVNFE
J'ai un ballon d'eau chaude intégré à la PAC ainsi qu'un ballon tampon de je ne sais pas 10L peut-être pour la partie chauffage.
Thermostat ATW RTU02
Merci.
28 septembre 2024 à 16:02
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Circulateur ne se déclenche pas PAC Hitachi Yutaki S80
Bonjour,
Pourquoi n'avez-vous pas demandé au chauffagiste comment réguler la PAC ? Y a-t-il une sonde d'ambiance ?
N'y a-t-il pas une programmation horaire ? Elle peut être en demande par rapport à un delta T paramétré ou via une sonde d'ambiance (à voir avec le chauffagiste), mais elle ne fonctionnera que sur la plage horaire choisie.
@+
Pourquoi n'avez-vous pas demandé au chauffagiste comment réguler la PAC ? Y a-t-il une sonde d'ambiance ?
N'y a-t-il pas une programmation horaire ? Elle peut être en demande par rapport à un delta T paramétré ou via une sonde d'ambiance (à voir avec le chauffagiste), mais elle ne fonctionnera que sur la plage horaire choisie.
@+
28 septembre 2024 à 18:04
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Circulateur ne se déclenche pas PAC Hitachi Yutaki S80
Si, si, je lui en ai parlé mais comme vous l'avez dit.
Visuellement, la PAC ne déclenche pas la WP3, donc il est logique qu'elle soit éteinte.
Cependant, si une condition n'est pas remplie, je n'en ai aucune idée et il n'a pas su me répondre.
Il a refait l'appairage du thermostat par précaution.
Mais prenons mon exemple actuel : je demande 21 pour 20°, la PAC est bien en chauffe avec l'eau à 34°, mais si je touche mes radiateurs, seul le côté haut du thermostatique est tiède, tandis que le bas est complètement froid.
Cela prouve que l'eau ne circule pas.
Visuellement, la PAC ne déclenche pas la WP3, donc il est logique qu'elle soit éteinte.
Cependant, si une condition n'est pas remplie, je n'en ai aucune idée et il n'a pas su me répondre.
Il a refait l'appairage du thermostat par précaution.
Mais prenons mon exemple actuel : je demande 21 pour 20°, la PAC est bien en chauffe avec l'eau à 34°, mais si je touche mes radiateurs, seul le côté haut du thermostatique est tiède, tandis que le bas est complètement froid.
Cela prouve que l'eau ne circule pas.
28 septembre 2024 à 21:10
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Circulateur ne se déclenche pas PAC Hitachi Yutaki S80
Bonjour, je rejoins Yoyob, il y a peut ètre une programmation, une sonde extérieure etc... ?
30 septembre 2024 à 08:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 2. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
- N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
- 3. Problème bruit radiateur PAC Hitachi S80
- N°9079 : Bonjour. J'ai un problème de bruit radiateur avec une pompe à chaleur Hitachi S80. Comment puis-je faire disparaître le bruit de circulation d'eau ? Merci.
- 4. Recherche doc maintenance PAC Yutaki S80 RHW-4.0VNWE
- N°9267 : Bonjour. Je suis à la recherche de la documentation de maintenance pour une pompe à chaleur Yutaki S80 RHW-4.0VNWE. J'ai consulté le site Hitachi, mais en tant que particulier, je n'y ai pas accès. Seuls les professionnels...
- 5. PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
- N°8088 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis sincèrement inquiet quant au fonctionnement de ma PAC air eau Hitachi Yutaki S combi. Tout récemment installée, j'ai pu l'utiliser dans sa fonction ECS ( les températures étant très...
- 6. Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi
- N°8012 : Bonjour. Je vais faire installer dans ma maison une unité extérieure : RAS-2.5WHVRP1 et une unité intérieure avec ECS : RWD-2.5RW1E-220S Hitachi. J'ai installé 2 compteurs d’énergie (une pour l'unité intérieure...
- 7. Problème PAC Hitachi Yutaki
- N°5275 : Bonjour. Lorsque ma PAC Hitachi Yutaki ne fonctionne pas (température d'ambiance atteinte) la pompe (circulateur) fonctionne toujours ? Est-ce normal ? Merci pour votre réponse.
- 8. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 9. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 10. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
- N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite