Questions Forum climatisation : Comportement hygrométrie air soufflé échangeur air/air flux croisé

Yoyob
Membre inscrit
Yoyob
31 messages
Bonjour.

J'espère que vous vous portez bien.
Pourriez-vous me renseigner sur le comportement de l'hygrométrie d'un échangeur air/air à flux contre-courant croisé, présent sur les VMC double flux ?

Si j'ai un air neuf à 40 degrés et un taux d'humidité relative de 90%, un air vicié à 27 degrés et un air rejeté à 39 degrés, quel serait le taux d'humidité de l'air soufflé à 29 degrés ? (J'ai l'impression qu'il serait à 100% d'hygrométrie).

En ce qui concerne la température de rosée d'un air à 40 degrés et 90% d'hygrométrie, elle serait de 38 degrés.

Merci d'avance.
Cordialement, Yoyob.
25 septembre 2024 à 16:00
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs

Comportement hygrométrie air soufflé échangeur air/air flux croisé

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
340 messages
Bonjour.

Si l'air soufflé est bien à 29° c'est ça.
Par contre pour passer de 40°C à 29°C avec de l'air aussi humide il faut condenser une bonne quantité d'eau (de l'ordre de 0,5-1g d'eau par m3 d'air). Une partie du froid récupéré de l'air sortant sert à condenser cette eau. Vous aurez peut-être de l'air soufflé à 32°C plutôt.
Où habitez-vous pour anticiper de telles conditions tropicales humides ?
Cordialement
26 septembre 2024 à 07:20
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs

Comportement hygrométrie air soufflé échangeur air/air flux croisé

Yoyob
Membre inscrit
Yoyob
31 messages
Bonjour Casimir,
Merci pour votre retour.

Je pars sur des conditions défavorables sur Biarritz. Pourriez-vous m'indiquer comment vous parvenez à obtenir une température de 32 °C s'il vous plaît ?

Diagramme psychrométrique : vous partez sur une droite de soufflage allant du point 40 °C / 90% à 28 °C / 100%, et que vous estimez le rendement à environ 70% ?
Vous tombez à ce moment là sur le point 32° et environ HR 95% ?
Merci par avance.
@+
yoyob
28 septembre 2024 à 17:36
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs

Comportement hygrométrie air soufflé échangeur air/air flux croisé

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
340 messages
Bonjour,
C'est un chiffre à la louche. Je ne connais pas le rendement du système, mais pour condenser 0.6g d'eau par m3, avec la chaleur latente de condensation ça représente 25 à 30% de l'énergie absorbée par l'air sortant quand on réchauffe l'air de 29° à 40°, donc, à la louche 25% du delta de température ne sert pas à refroidir l'air entrant mais à condenser l'eau... pour avoir le chiffre précis il faut faire un bilan d'enthalpie.
28 septembre 2024 à 18:41
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs

Comportement hygrométrie air soufflé échangeur air/air flux croisé

Yoyob
Membre inscrit
Yoyob
31 messages
Bonjour Casimir.

Débit massique x delta enthalpie entrée air = débit massique x delta enthalpie sortie air.
Il me reste à fixer quelques hypothèses.

Par contre le bilan enthalpique ne tiendra pas compte du rendement du système.
Merci pour votre retour en tout cas.
Bonne journée.
@+
yoyob
30 septembre 2024 à 15:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 2. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 3. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
    N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
  • 4. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 5. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 8. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 9. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
  • 10. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
>>> Résultats suivants pour : Comportement hygrométrie air soufflé échangeur air/air flux croisé >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur  climatisationplafonnier cuisinepanne carte electronique unite exterieure 02depannage clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite