Problème disjonction différentielle aléatoire climatiseurs Zibro SP2041
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2629
Questions panne climatisation : Problème disjonction différentielle aléatoire climatiseurs Zibro SP2041
Bonjour, et tous mes vœux.
Mi 2013, j'avais déjà utilisé ce forum avec plaisir : panne climatiseur Zibro SP2041
Aujourd'hui je suis face à un nouveau problème, très étrange car il concerne mes deux mono-blocs depuis à peu près la même période (obsolescence programmée ?).
Pour une raison encore indéterminée, l'un ou l'autre fait sauter le différentiel de la maison, ce qui est très gênant en cas d'absence (!). Les deux mono-blocs sont sur des lignes complètement séparées, et chacun dispose de son disjoncteur thermique, qui ne bouge pas bien sûr...
J'ai ouvert les capots borniers des compresseurs pour tout nettoyer et enlever les toiles d'araignées qui s'étaient installées sur les borniers
mais depuis, ils tiennent entre 12 et 96H avant de provoquer une nouvelle disjonction.
Cela se fait par temps sec comme par temps brouillasseux...
Une idée de ce que je pourrai contrôler ?
Merci par avance.
Yves
Mi 2013, j'avais déjà utilisé ce forum avec plaisir : panne climatiseur Zibro SP2041
Aujourd'hui je suis face à un nouveau problème, très étrange car il concerne mes deux mono-blocs depuis à peu près la même période (obsolescence programmée ?).
Pour une raison encore indéterminée, l'un ou l'autre fait sauter le différentiel de la maison, ce qui est très gênant en cas d'absence (!). Les deux mono-blocs sont sur des lignes complètement séparées, et chacun dispose de son disjoncteur thermique, qui ne bouge pas bien sûr...
J'ai ouvert les capots borniers des compresseurs pour tout nettoyer et enlever les toiles d'araignées qui s'étaient installées sur les borniers

Cela se fait par temps sec comme par temps brouillasseux...
Une idée de ce que je pourrai contrôler ?
Merci par avance.
Yves
22 janvier 2015 à 16:04
Conseils 1 forum dépannage
Problème disjonction différentielle aléatoire climatiseurs Zibro SP2041
Bonsoir.
Si le différentiel saute, je pencherai pour un défaut d'isolement.
Afin de se rapprocher du problème je vous suggère de couper une des PAC et d'attendre pour voir si cela recommence.
Si rien faire la même chose sur l'autre PAC.
Si une des deux fait tout disjoncter, le problème se situe dans celle incriminée.
Cela peut venir de n'importe quoi, compresseur, ventilateur, carte etc.
Un test avec un appareil spécifique pour rechercher d’où provient le défaut d'isolement peut être nécessaire.
Si le différentiel saute, je pencherai pour un défaut d'isolement.
Afin de se rapprocher du problème je vous suggère de couper une des PAC et d'attendre pour voir si cela recommence.
Si rien faire la même chose sur l'autre PAC.
Si une des deux fait tout disjoncter, le problème se situe dans celle incriminée.
Cela peut venir de n'importe quoi, compresseur, ventilateur, carte etc.
Un test avec un appareil spécifique pour rechercher d’où provient le défaut d'isolement peut être nécessaire.
22 janvier 2015 à 18:27
Conseils 2 forum dépannage
Problème disjonction différentielle aléatoire climatiseurs Zibro SP2041
Bonsoir.
Monobloc ? Euh plutôt mono split. Obsolescence programmée ? Peut-être une mauvaise installation ?
Soucis sur votre réseau électrique ? Zibro est une marque moyenne, certes pas extrêmement silencieuse, pas programmable (quoique ?) mais c'est censé durer dans le temps (au moins 10 ans si installation réalisée parfaitement ou par pro qualifié).
Paul.
Monobloc ? Euh plutôt mono split. Obsolescence programmée ? Peut-être une mauvaise installation ?
Soucis sur votre réseau électrique ? Zibro est une marque moyenne, certes pas extrêmement silencieuse, pas programmable (quoique ?) mais c'est censé durer dans le temps (au moins 10 ans si installation réalisée parfaitement ou par pro qualifié).
Paul.
22 janvier 2015 à 18:36
Conseils 3 forum dépannage
Problème disjonction différentielle aléatoire climatiseurs Zibro SP2041
Merci de votre réponse PL,
Par mes manip hasardeuses sur le forum, j'ai ouvert 2 fils, celle-ci et une à la suite de mi 2013 :
Question 2112 forum climatisation.
Vous pouvez y prendre connaissance de la suite en détail, surtout sur la partie différentielle.
Par mes manip hasardeuses sur le forum, j'ai ouvert 2 fils, celle-ci et une à la suite de mi 2013 :
Question 2112 forum climatisation.
Vous pouvez y prendre connaissance de la suite en détail, surtout sur la partie différentielle.
22 janvier 2015 à 18:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 2. Problème clim Zibro SP2041
- N°4497 : Bonjour. J'ai un souci ma clim Zibro SP2041 se coupe au bout de 2h, quand je la mets en route elle fonctionne très bien, mais que pendant deux heures, et après s'arrête. Merci pour votre aide.
- 3. Problème disjonction climatiseur Hitachi RAM-70NP4A
- N°9444 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je rencontre un problème électrique sur ma climatiseur Hitachi RAM 70NP4A. J'ai trouvé une partie du problème, mais pas la cause. Un composant a cramé sur la carte de puissance (photo...
- 4. Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch
- N°9426 : Bonjour. Nous avons une climatisation Bosch Climate 3000i installée, l'unité extérieure se trouve dans les combles (qui sont aérés) et à l'intérieur nous avons une unité dans le salon et une dans la chambre. Elle a...
- 5. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 6. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 7. Avis des internautes climatiseur Zibro inverter
- N°1554 : Bonjour, j'ai vu en grande surface de bricolage une climatisation Zibro inverter près à poser en fonctionnement qui m'intéresse beaucoup mais voilà, la marque est-elle fiable au niveau de la climatisation ? Merci de votre...
- 8. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
- N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
- 9. Clim gainable Daikin soufflage aléatoire
- N°9480 : Bonjour. J'ai 2 gainables Daikin. J'ai remarqué qu'aléatoirement, que je soit en mode refroidissement ou chauffage, j'ai parfois un soufflage, comme une ventilation simple, qui se déclenché aléatoirement. pendant seulement...
- 10. Climatisation Daikin fonctionnement aléatoire
- N°9098 : Bonjour. J'ai depuis 3 semaines ma clim Daikin (installation en octobre 2022) qui fonctionne aléatoirement. Elle fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que les températures descendent à -1 un matin. Je me suis levé et la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite