Forum dépannage climatisation : Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonjour,
J'ai 2 climatiseurs Zibro SP2041 installés il y a 5 ans, manque d'efficacité aujourd'hui (fuite de gaz ?) je souhaiterais des coordonnées de "vrais" techniciens pour intervention pour recharger si besoin (R410A).
30 km d’Orléans.
Merci aux membres pour la nature des échanges lus...C'est rare.
J'ai 2 climatiseurs Zibro SP2041 installés il y a 5 ans, manque d'efficacité aujourd'hui (fuite de gaz ?) je souhaiterais des coordonnées de "vrais" techniciens pour intervention pour recharger si besoin (R410A).
30 km d’Orléans.
Merci aux membres pour la nature des échanges lus...C'est rare.
10 août 2013 à 20:55
Réponse 1 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonsoir!
Quand vous dites manque d'efficacité, c'est qu'il refroidit mal ?
Est-ce le modèle avec la connexion rapide ?
Dommage vous êtes un peu loin pour moi.
Cordialement.
Quand vous dites manque d'efficacité, c'est qu'il refroidit mal ?
Est-ce le modèle avec la connexion rapide ?
Dommage vous êtes un peu loin pour moi.
Cordialement.
10 août 2013 à 22:15
Réponse 2 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonjour,
Non, ce sont des connexion avec dudgeons.
Ils ne chauffent plus comme avant. Le froid est plus performant que le chaud cependant.
Cordialement.
Non, ce sont des connexion avec dudgeons.
Ils ne chauffent plus comme avant. Le froid est plus performant que le chaud cependant.
Cordialement.
11 août 2013 à 08:59
Réponse 3 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonjour,
Effectivement vous pouvez avoir un petit manque de charge ! Est-ce qu' il y a un tuyau qui gèle sur l'unité extérieure au niveau des robinets ?
Cordialement.
Effectivement vous pouvez avoir un petit manque de charge ! Est-ce qu' il y a un tuyau qui gèle sur l'unité extérieure au niveau des robinets ?
Cordialement.
11 août 2013 à 10:56
Réponse 4 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Ce contrôle doit être fait en mode chauffage ou en mode climatiseur ?
Cordialement.
Cordialement.
11 août 2013 à 12:57
Réponse 5 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonjour,
Oui excusez-moi, j'ai oublié de préciser que c'est en mode froid.
Cordialement.
Oui excusez-moi, j'ai oublié de préciser que c'est en mode froid.
Cordialement.
11 août 2013 à 13:08
Réponse 6 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Merci.
Pour les 2 appareils, il n'y a pas de givre sur les tuyaux au départ.
Les tubes (de diamètres différents) sont froids tous les deux, mais pas de givre...
Faut-il demander une température très basse pour avoir un test valable ?
Pour les 2 appareils, il n'y a pas de givre sur les tuyaux au départ.
Les tubes (de diamètres différents) sont froids tous les deux, mais pas de givre...
Faut-il demander une température très basse pour avoir un test valable ?
11 août 2013 à 13:55
Réponse 7 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Refaites un essai en mettant la ventilation à fond et la demande de froid au max !
Après pour lever le doute prenez la température en sortie de soufflage en froid et en chaud au bout de 15/20 min.
Cordialement.
Après pour lever le doute prenez la température en sortie de soufflage en froid et en chaud au bout de 15/20 min.
Cordialement.
11 août 2013 à 16:13
Réponse 8 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonjour et merci.
Je vais faire la mesure dans la semaine.
Cordialement.
Je vais faire la mesure dans la semaine.
Cordialement.
12 août 2013 à 12:30
Réponse 9 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonjour. Nous donner la température de reprise ainsi que soufflage avec un temps comme spécifié par sysclimconcept.

12 août 2013 à 18:14
Réponse 10 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonsoir PL
Dites-moi vous êtes dans quel secteur sur la région Parisienne ?
Et autre question un peu plus personnelle, mais vous êtes à votre compte ?
Cordialement.
Dites-moi vous êtes dans quel secteur sur la région Parisienne ?
Et autre question un peu plus personnelle, mais vous êtes à votre compte ?
Cordialement.
13 août 2013 à 01:21
Réponse 11 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonsoir sysclimconcept,
J'habite Paris et je suis employé comme technicien, MES, ctt, et dépanneur dans une société située en très proche banlieue, je suis dans le métier depuis 30 ans et j'aime ça, j'en apprends tous les jours.
J'habite Paris et je suis employé comme technicien, MES, ctt, et dépanneur dans une société située en très proche banlieue, je suis dans le métier depuis 30 ans et j'aime ça, j'en apprends tous les jours.

13 août 2013 à 18:53
Réponse 12 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Re ; Ah oui, ne pas oublier ce site qui est très bien ainsi que les modos, et cela fait quelques années maintenant que je participe à la mesure de mes connaissances afin d'aider les personnes qui sont dans le besoin, et parfois même sur d'autres forums.




13 août 2013 à 18:58
Réponse 13 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonsoir,
Merci de vos réponses !
Je connais très bien la région parisienne puisque j'ai vécu là bas pendant mes 30 premières années !
Je me suis installé avec ma petite famille en Vendée depuis 8 mois, et je me suis mis en auto-entreprise depuis 6 mois le temps de prendre mes marques avant de passer en SARL. Bien entendu j'ai tout ce qu'il faut au niveau papier (attestation, assurance et capacité).
J' ai une expérience de 5 ans en clim et pompe à chaleur et 5 ans en tant que technicien blanc.
Moi aussi, je m'éclate dans mon métier, car les installations ne sont jamais les mêmes, c'est ce qu'il me plait !
Pour ce qui est du forum, je félicite le créateur et j'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone. Normalement je ne participe pas sur les forums car j'ai eu des mauvaises expériences.
Mais ce qui m'a poussé à m'inscrire sur celui-ci, c'est l'histoire de Marielle, j'ai pu constaté la qualité, la sympathie de certaines personnes.
Et donc me voilà !
J'avais demandé à Patrice (l'administrateur), s'il était possible après votre accord d'avoir votre mail, pour faire plus amples connaissances et pouvoir discuter entre pro.
Sur ce ! je vous souhaite une bonne soirée et je m'excuse auprès d'Yves de profiter de son post pour mes questions personnelles.
Après lecture de PL, est-ce qu'il serait possible d'effacer le Hors sujet.
Merci de vos réponses !
Je connais très bien la région parisienne puisque j'ai vécu là bas pendant mes 30 premières années !
Je me suis installé avec ma petite famille en Vendée depuis 8 mois, et je me suis mis en auto-entreprise depuis 6 mois le temps de prendre mes marques avant de passer en SARL. Bien entendu j'ai tout ce qu'il faut au niveau papier (attestation, assurance et capacité).
J' ai une expérience de 5 ans en clim et pompe à chaleur et 5 ans en tant que technicien blanc.
Moi aussi, je m'éclate dans mon métier, car les installations ne sont jamais les mêmes, c'est ce qu'il me plait !
Pour ce qui est du forum, je félicite le créateur et j'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone. Normalement je ne participe pas sur les forums car j'ai eu des mauvaises expériences.
Mais ce qui m'a poussé à m'inscrire sur celui-ci, c'est l'histoire de Marielle, j'ai pu constaté la qualité, la sympathie de certaines personnes.
Et donc me voilà !
J'avais demandé à Patrice (l'administrateur), s'il était possible après votre accord d'avoir votre mail, pour faire plus amples connaissances et pouvoir discuter entre pro.
Sur ce ! je vous souhaite une bonne soirée et je m'excuse auprès d'Yves de profiter de son post pour mes questions personnelles.
Après lecture de PL, est-ce qu'il serait possible d'effacer le Hors sujet.
14 août 2013 à 01:05
Réponse 14 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonsoir,
Pour l'adresse mail pas de souci. Par contre Patrice peut-il me contacter ? En dehors de ce sujet afin que je lui communique une adresse. Merci.
Pour l'adresse mail pas de souci. Par contre Patrice peut-il me contacter ? En dehors de ce sujet afin que je lui communique une adresse. Merci.

14 août 2013 à 18:42
Réponse 15 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonsoir à tous les deux,
Concernant la mesure sur le premier appareil, au bout de 25 minutes, avec une demande à 16°C (le plus bas).
Température devant le soufflage (à fond) : 10°C
Température extérieure : 24°C
Température de la pièce ; 22°C (en baisse)
Puis passage en mode chauffage, demande à 30°C (le plus haut), attente de 20 minutes.
Température devant le soufflage (à fond) : 49°C
Température extérieure : 22°C
Température de la pièce ; 27°C (en hausse).
Concernant la mesure sur le premier appareil, au bout de 25 minutes, avec une demande à 16°C (le plus bas).
Température devant le soufflage (à fond) : 10°C
Température extérieure : 24°C
Température de la pièce ; 22°C (en baisse)
Puis passage en mode chauffage, demande à 30°C (le plus haut), attente de 20 minutes.
Température devant le soufflage (à fond) : 49°C
Température extérieure : 22°C
Température de la pièce ; 27°C (en hausse).
14 août 2013 à 19:51
Réponse 16 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonsoir!
Je trouve le résultat pas trop mal !!
Je doute qu'il vous faut une recharge !
Après c'est pour vous, car il faut savoir qu'il faut compter en moyenne 250 €.
Pour moi c'est bon. Refaire un essai en mi-saison pour le chauffage !
Cordialement.
Je trouve le résultat pas trop mal !!
Je doute qu'il vous faut une recharge !
Après c'est pour vous, car il faut savoir qu'il faut compter en moyenne 250 €.
Pour moi c'est bon. Refaire un essai en mi-saison pour le chauffage !
Cordialement.
14 août 2013 à 20:19
Réponse 17 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Merci de votre avis.
Cette machine a un tube très court (4 mètres) jusqu'au compresseur.
L'autre, par contre, a une distance de 12 m.
Mais pour l'instant, le compresseur est inaccessible suite à des travaux de maçonnerie.
Dés que les gravas auront été déblayés, je ferai aussi le test dessus.
Merci pour vos réponses.
Cette machine a un tube très court (4 mètres) jusqu'au compresseur.
L'autre, par contre, a une distance de 12 m.
Mais pour l'instant, le compresseur est inaccessible suite à des travaux de maçonnerie.
Dés que les gravas auront été déblayés, je ferai aussi le test dessus.
Merci pour vos réponses.
14 août 2013 à 20:21
Réponse 18 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonsoir,
4 mètres c'est impeccable, c'est le minimum qu'il faut mettre !
Tenez-nous au courant du résultat pour votre autre machine !
Cordialement.
4 mètres c'est impeccable, c'est le minimum qu'il faut mettre !
Tenez-nous au courant du résultat pour votre autre machine !
Cordialement.
14 août 2013 à 20:55
Réponse 19 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonjour. Je suis comme sysclimconcept pour l'instant les données températures sont bonnes, pour un appareil.
Effectuer le même essai sur le 2ème et faire la même chose avec les deux UI ensemble.
Effectuer le même essai sur le 2ème et faire la même chose avec les deux UI ensemble.

16 août 2013 à 16:47
Réponse 20 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonjour PL,
Je crois qu'Yves a deux mono split et pas en un Bi-plit.
Cordialement.
Je crois qu'Yves a deux mono split et pas en un Bi-plit.
Cordialement.
17 août 2013 à 11:19
Réponse 21 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonsoir.
Dans ce cas le 1er appareil fonctionne bien.
A voir pour l'autre.
Si les données sont les mêmes parfois un bon nettoyage, de l'UE et de l'UI ne serait pas à exclure, notamment la volute de soufflage qui parfois s'encrasse par un dépôt de poussière collante un bon coup de soufflette devrait faire l'affaire.
Dans ce cas le 1er appareil fonctionne bien.


Si les données sont les mêmes parfois un bon nettoyage, de l'UE et de l'UI ne serait pas à exclure, notamment la volute de soufflage qui parfois s'encrasse par un dépôt de poussière collante un bon coup de soufflette devrait faire l'affaire.

19 août 2013 à 21:31
Réponse 22 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonjour,
Me revoilà après 1 an et demi.... les deux climatiseurs ont bien fonctionné depuis, même si en comparaison d'un Mitsubishi qui tient le -15, on voit nettement la différence de performance...
Mon nouveau problème, qui a commencé à se produire en même temps sur les 2 mono split, à 3 mois d'intervalle (obs programmée ?) est que aléatoirement, l'un ou l'autre fait tomber le différentiel de la maison (!).
Comme ils ont des disjoncteurs thermiques séparés, j'en ai conclu que c'était la partie différentielle qui était en jeu.
J'ai démonté les blocs raccordement de chaque compresseur pour nettoyer et virer les toiles d'araignées qui s'étaient installées sur les bornier....au cas où.
Depuis, ils tiennent de 12 à 72H sans problèmes et paf, cela retombe.... comme tout est électrique, c'est pas le pied.
Quelle manip de contrôle puis-je faire ou quoi regarder ?
Me revoilà après 1 an et demi.... les deux climatiseurs ont bien fonctionné depuis, même si en comparaison d'un Mitsubishi qui tient le -15, on voit nettement la différence de performance...
Mon nouveau problème, qui a commencé à se produire en même temps sur les 2 mono split, à 3 mois d'intervalle (obs programmée ?) est que aléatoirement, l'un ou l'autre fait tomber le différentiel de la maison (!).
Comme ils ont des disjoncteurs thermiques séparés, j'en ai conclu que c'était la partie différentielle qui était en jeu.
J'ai démonté les blocs raccordement de chaque compresseur pour nettoyer et virer les toiles d'araignées qui s'étaient installées sur les bornier....au cas où.
Depuis, ils tiennent de 12 à 72H sans problèmes et paf, cela retombe.... comme tout est électrique, c'est pas le pied.
Quelle manip de contrôle puis-je faire ou quoi regarder ?

22 janvier 2015 à 15:49
Réponse 23 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Bonjour.
Bizarre qu'il y ait une panne similaire -et non tuante- sur les 2 installations...
Vous êtes tout électrique et il ne fait pas chaud, ne seriez-vous pas en limite de votre abonnement? Voyez si lors des disjonctions il n'y avait pas des gros consommateurs (lave/sèche linge/vaisselle, chauffages classiques, eau chaude...) Comment avez-vous déduit que c'était les clims les responsables? Sont-ce des inverters ou des tout-ou-rien?
Cordialement, Dom.
Bizarre qu'il y ait une panne similaire -et non tuante- sur les 2 installations...
Vous êtes tout électrique et il ne fait pas chaud, ne seriez-vous pas en limite de votre abonnement? Voyez si lors des disjonctions il n'y avait pas des gros consommateurs (lave/sèche linge/vaisselle, chauffages classiques, eau chaude...) Comment avez-vous déduit que c'était les clims les responsables? Sont-ce des inverters ou des tout-ou-rien?
Cordialement, Dom.
22 janvier 2015 à 16:59
Réponse 24 forum dépannage
Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45
Merci de votre réponse.
Non, car cela "saute" à n'importe quel moment, quelque soit les autres équipements raccordés ou pas.
Par exemple aujourd'hui cela a sauté vers 12h00, alors que rien (hormis les 2 clim et les frigos et autres standards permanents) n'était allumé.
Quand je réarme le différentiel, si je n’arrête pas la clim qui est à l'origine du problème, cela ressaute dans les 10 s.
En bref, dés que je réenclenche le différentiel, j'éteins très vite au hasard une des 2 clim.
Si celle que je viens d'éteindre n'est pas "en cause", cela va ressauter dans les 10s, si j'éteins la "bonne", tout tient...
C'est comme cela que j'identifie, à chaque incident l'origine...
Concernant l'abonnement, je viens d'aller voir, avec une seule clim qui tourne et le sèche linge (modèle à pompe à chaleur) l'intensité actuelle varie autour de 15-17... pour un abonnement à 45 A, y a de la marge.
Le ballon d'eau chaude ne tourne que la nuit, et aléatoirement, c'est une ou l'autre qui provoque l'incident....
J'étais content jusqu'à ce midi car cela faisait 3 jours que rien n'avait sauté...
Non, car cela "saute" à n'importe quel moment, quelque soit les autres équipements raccordés ou pas.
Par exemple aujourd'hui cela a sauté vers 12h00, alors que rien (hormis les 2 clim et les frigos et autres standards permanents) n'était allumé.
Quand je réarme le différentiel, si je n’arrête pas la clim qui est à l'origine du problème, cela ressaute dans les 10 s.
En bref, dés que je réenclenche le différentiel, j'éteins très vite au hasard une des 2 clim.
Si celle que je viens d'éteindre n'est pas "en cause", cela va ressauter dans les 10s, si j'éteins la "bonne", tout tient...
C'est comme cela que j'identifie, à chaque incident l'origine...
Concernant l'abonnement, je viens d'aller voir, avec une seule clim qui tourne et le sèche linge (modèle à pompe à chaleur) l'intensité actuelle varie autour de 15-17... pour un abonnement à 45 A, y a de la marge.
Le ballon d'eau chaude ne tourne que la nuit, et aléatoirement, c'est une ou l'autre qui provoque l'incident....
J'étais content jusqu'à ce midi car cela faisait 3 jours que rien n'avait sauté...
22 janvier 2015 à 17:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 5. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 6. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 7. Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval
- N°1799 : Bonjour, Saunier Duval ne fait plus de clims depuis 4 ans et ne vend plus de pièces de rechange. Je suis en panne : La carte du module de puissance qui alimente le moteur a flashé (foudre ?). Le code couleur des résistances...
- 8. Température de sortie du split
- N°45 : Bonjour, J'ai fait installer une climatisation Hitachi avec 5 unités intérieures. On me dit que les techniciens auraient tiré l'installation à vide pour qu'elle fonctionne parfaitement. J'ai téléphoné au technicien qui...
- 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 10. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite