Conseils branchement électrique climatiseur : Raccorder Clim Sharp AE X12PSR

manu86
Membre inscrit
manu86
6 messages
Bonjour.

Est-ce quelqu’un a déjà posé cette clim mono split marque Sharp unité intérieure AY X12PSR, unité extérieure AE X12PSR
L'unité intérieure a déjà une prise et l'unité extérieure se raccorde ph n et terre les 2 câbles, je les ramène au tableau électrique d'habitude il y a sur l'unité extérieure ph ph n terre, je ne comprends pas trop, ce n'est pas fait comme les autres.
Je suis un peu embêté, une aide serait la bienvenue.
Merci d'avance. sad
01 juillet 2017 à 10:29
Réponse 1 du forum climatisation

Raccorder Clim Sharp AE X12PSR

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il faut une alimentation électrique pour l'UI notamment par la prise électrique, pas très élégant visuellement.
Vous pouvez éventuellement couper la prise et prolonger cette alimentation par des dominos avec un câble allant jusqu'au tableau électrique cette liaison sert pour le fonctionnement de votre UI et pour la commande du démarrage compresseur et la vanne d'inversion de cycle pour le chauffage.
Il faut aussi une alimentation électrique pour votre UE qui servira pour la puissance du compresseur.
Afin d’éviter plusieurs câbles vous pouvez alimenter votre UE avec un câble provenant de votre tableau électrique avec un 3G2.5² et un disjoncteur de protection 16 A courbe D, puis avec un 5G1.5² en suivant les tubes frigo alimenter votre UI et servir de liaison pour le démarrage chaud ou froid et l'inversion de cycle de la V4V.
Donc sur le 5G1.5² mettre le bleu et le marron sur le 230 V du 3G2.5² de votre UE L et N + terre et vous servir des fils restant sur les bornes restantes 1 et 2 par exemple.
Si incompréhension, nous envoyer les schémas des borniers UI et UE.
01 juillet 2017 à 17:29
Réponse 2 du forum climatisation

Raccorder Clim Sharp AE X12PSR

manu86
Membre inscrit
manu86
6 messages
Je vous remercie pour vos explications, je vous tiendrais au courant dès que j'irai voir les borniers de raccordement, j'ai juste déballer les colis pour une première inspection.
Comme vous vous y connaissez en clim j'ai une autre question, la vidange de l'unité intérieure c'est un petit tube pour l’évacuation, faut que je reparte avec un tube PVC de 32 diamètre avec une pente parce-que si je mets un petit tube elle sera droite dans la goulotte, la pente sera pas bonne, j'ai smile au moins 5 mètres de long avant d’atteindre la vidange du lave linge.
Si je mets la goulotte avec une pente, si je garde le tube cannelé à l’intérieur au visuel ça va être pas beau, vous en pensez quoi vous qui avez l'habitude.
01 juillet 2017 à 18:57
Réponse 3 du forum climatisation

Raccorder Clim Sharp AE X12PSR

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Pour l’évacuation si vous avez un tube cannelé il doit faire au moins 15 ou 18 mm int, même si la pente est droite dans la moulure le bac de condensat est en point haut, par contre bien mettre ce tube cannelé en bas de la moulure surtout ne pas faire de zig-zag.
Puis bien sûr, en rejoignant votre PVC de diam 32 faire un siphon genre comme une machine à laver sinon bonjour les odeurs.
Ou si vous n'avez pas la place, faire un rond avec le tube cannelé, puis plonger le bout dans l’évacuation de votre lave linge.
Donc d'un point haut bac des condensats de votre UI, vers un PVC en point bas on appelle cela le poids d'eau avec l’évacuation en gravitaire, ou le système des vases communicants.
01 juillet 2017 à 20:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème code erreur E0 clim Sharp inverter AE-X12PSR
    N°3019 : Bonsoir ! Je possède une clim Sharp 12000BTU qui a bien fonctionné pendant 3 mois et ces derniers temps quand je la mets en marche l'UI tourne parfaitement bien, puis quelques temps après E0 s'affiche et l'UE ne démarre pas...
  • 2. Test vanne 3 voies mono split Sharp
    N°4382 : Bonjour. J'ai une question très pointue et tout simple à poser : comment tester une vanne 3 voies sur un mono split là où il y a le tuyau de 12,7 je branche, je mets en route ma pompe à vide avec un raccord rapide à cette...
  • 3. Climatiseur réversible inverter Sharp AY-X9RSR/AE-X9RSR
    N°4784 : Bonjour, J'ai trouvé sur internet une promo intéressante pour un climatiseur réversible inverter Sharp AY-X9RSR/AE-X9RSR à 450 euros. Je connais la marque en général mais je ne sais pas ce que cela vaut en terme de...
  • 4. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
    N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
  • 5. Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes
    N°2101 : Bonjour Je suis en train de remplacer une clim de 24000 BTU par une nouvelle de 12000 BTU. Le tube en cuivre entre l'unité extérieure et intérieure est déjà installé dans le mur (au moment de la construction) et il fait...
  • 6. PAC Daikin Altherma code erreur AE
    N°5029 : Bonsoir à tous, Code erreur AE sur Daikin Altherma haute température. PAC installée il y a 1 an en remplacement d'une chaudière fioul sur ancien circuit de chauffage central. Je n'ai pas mis de pot à boue dans le circuit,...
  • 7. Pompe à chaleur Sharp quel est le code défaut 3
    N°3169 : Bonsoir, A quoi correspond le code défaut n°3 sur la pompe à chaleur Sharp. Quand ce chiffre s'inscrit, son annonce éteint les 2 unités intérieures et le chauffage ne fonctionne plus. J'éteins totalement la machine...
  • 8. Chauffage climatisation Sharp s'arrête jamais
    N°239 : Bonjour, pourquoi mon climatiseur de marque Sharp en mode chauffage ne s'arrête pas quand il est en température demandée ? Merci.
  • 9. Installation chauffage réversible sous garantie contacter Sharp
    N°626 : Bonjour, la société "Thedyss" qui a procédé à l'installation de mon chauffage réversible (marque Sharp) n'existe plus depuis février 2008 sachant que ma facture date du 1/06/06 et que l'entreprise n'a effectué qu'un seul...
  • 10. Non démarrage compresseur bi split Sharp inverter
    N°2502 : Bonjour. J'ai un bi split Sharp inverter qui fonctionnait très bien, et après un lavage de l'unité extérieure qui était très sale celui-ci ne redémarre plus et a même fait sauter le disjoncteur. Que faire et où...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder Clim Sharp AE X12PSR >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurclim lgdepannage carte mere dc clim carrera avbricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite