Bonjour.

J'ai une question très pointue et tout simple à poser : comment tester une vanne 3 voies sur un mono split là où il y a le tuyau de 12,7 je branche, je mets en route ma pompe à vide avec un raccord rapide à cette vanne 3 voies sans raccorder la sortie à l'UI à votre avis l'aiguille du manifold vanne ouverte elle reste à zéro ou bien elle descend en dessous de zéro.

Moi elle descend tout de suite en dessous de zéro alors que la sortie n'est pas raccordée à l'air libre, j'ai bien vérifié plusieurs fois mon raccord rapide elle repousse bien l’aiguille du schrader.
J'ai un doute sur le tirage au vide pour ce cas la valve schrader est supposée d’être ouvert qu’on appuie dessus pour que l'on puisse aspirer le vide des tuyaux.
Un défaut au raccord rapide ou le schrader ?
Qui peut me tirer d’affaire un truc tout simple qui me prend la tête, comment tester cette vanne à trois voies s'il remplit bien son rôle.
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
01 décembre 2017 à 14:34
Réponse 1 forum dépannage climatiseur

Test vanne 3 voies mono split Sharp

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
C'est quoi comme machine ? réf de tout.
01 décembre 2017 à 16:49
Réponse 2 forum dépannage climatiseur

Test vanne 3 voies mono split Sharp

manu86
Membre inscrit
manu86
6 messages
Re, la référence.
Sharp AE X12PSR
01 décembre 2017 à 17:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Plus de chaud mono split Alparex
    N°9299 : Bonjour à tous. Sur un mono split Alparex de 2007, je n'ai plus de fonction chaud. Les références sont les suivantes : CSM 26 Mod MSF6-09HRN. De plus, les 2 tubes de l'unité extérieure givrent en mode chaud. En...
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 6. Temps pour démonter et remonter vanne 4 voies
    N°2852 : Bonjour. On doit me remonter une vanne 4 voies sur une unité Mitsubishi au sol. Elle ne fait que du froid. L'unité est neuve donc sous garantie, j'aimerai connaitre la procédure et le temps qu'il faut pour le faire en...
  • 7. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 8. Tirage au vide mono split
    N°4301 : Bonjour. J'ai un tirage au vide à effectuer sur une clim, ma question est la suivante, le flexible pour que je dois utiliser, doit être équipé d'une aiguille qui pousse la vanne Schrader 5/16 sur l'entrée de la vanne 3...
  • 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 10. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
    N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
>>> Résultats suivants pour : Test vanne 3 voies mono split Sharp >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite