Non démarrage compresseur bi split Sharp inverter
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2502
Question dépannage climatisation : Non démarrage compresseur bi split Sharp inverter
Bonjour.
J'ai un bi split Sharp inverter qui fonctionnait très bien, et après un lavage de l'unité extérieure qui était très sale celui-ci ne redémarre plus et a même fait sauter le disjoncteur.
Que faire et où localiser la panne ?

J'ai un bi split Sharp inverter qui fonctionnait très bien, et après un lavage de l'unité extérieure qui était très sale celui-ci ne redémarre plus et a même fait sauter le disjoncteur.
Que faire et où localiser la panne ?


06 novembre 2014 à 02:09
Conseil 1 Dépanner compresseur
Non démarrage compresseur bi split Sharp inverter
Bonjour.
Avez-vous fait cela au jet d'eau, voire au karcher? Si oui, pensez-vous que de l'eau a pu atteindre les platines électroniques? Si vous avez ouvert le capot après la disjonction, avez-vous vu des traces d'eau sur lesdites platines? Si oui, sachez qu'il y a sur ces platines des endroits avec du 340V DC, d'autres avec du 230 AC, et surtout des endroits très fragiles électriquement parlant, par ex des entrées de microP. Si vous mettez en contact une haute tension et les entrées en question avec des filets d'eau, il y a risque de destruction. Même si vous aviez nettoyé avec le courant coupé, il suffit que l'eau soit toujours là quand vous rebranchez...
Cordialement, Dom.
Avez-vous fait cela au jet d'eau, voire au karcher? Si oui, pensez-vous que de l'eau a pu atteindre les platines électroniques? Si vous avez ouvert le capot après la disjonction, avez-vous vu des traces d'eau sur lesdites platines? Si oui, sachez qu'il y a sur ces platines des endroits avec du 340V DC, d'autres avec du 230 AC, et surtout des endroits très fragiles électriquement parlant, par ex des entrées de microP. Si vous mettez en contact une haute tension et les entrées en question avec des filets d'eau, il y a risque de destruction. Même si vous aviez nettoyé avec le courant coupé, il suffit que l'eau soit toujours là quand vous rebranchez...
Cordialement, Dom.
07 novembre 2014 à 01:23
Conseil 2 Dépanner compresseur
Non démarrage compresseur bi split Sharp inverter
Bonne nuit à tous.
Comme l'ami Dom.
Néanmoins ça me chiffonne que de l'eau a pu pénétrer dans la partie électronique.
A moins que vous ayez ouvert les panneaux avant le lavage ?
Je nettoie régulièrement des ue au jet d'eau, les condenseurs , mais aussi toute la carcasse lorsque elle est sale.
Je n'ai jamais eu de souci. Une simple coïncidence ? Ou vous avez vraiment fait pénétrer l'eau au niveau des cartes ?
Les groupes sont étanches et prévus pour supporter de très grosses averses.
Quoi qu'il en soit, ne remettez pas le courant.
Soit vous avez de l'azote ou de l'air comprimé puis vous le passez sur les composants électriques et électroniques, soit vous avez un décapeur thermique et vous en faites de même jusqu'à faire sécher le tout.
Attention tout de même à la carte inverter, même hors tension les condensateurs de puissance mettent du temps à se décharger.
Donc soyez vigilant ou laisser hors tension une 15aine de minutes avant de commencer l'intervention.
Si non il faudra y aller avec du Sopalin (dans ce cas laissez au moins une bonne heure hors tension, équipez vous de gants électricien, lunettes etc.).
J'attire votre attention sur la nécessité d’être vigilant.
A tension et intensité équivalente le courant continu et plus dangereux que l'alternatif.
Avec un peu de chance les cartes n'auront pas soufferts. Tenez-nous au jus de la suite.
Cordialement.
Adelclimatisation
Comme l'ami Dom.
Néanmoins ça me chiffonne que de l'eau a pu pénétrer dans la partie électronique.
A moins que vous ayez ouvert les panneaux avant le lavage ?
Je nettoie régulièrement des ue au jet d'eau, les condenseurs , mais aussi toute la carcasse lorsque elle est sale.
Je n'ai jamais eu de souci. Une simple coïncidence ? Ou vous avez vraiment fait pénétrer l'eau au niveau des cartes ?
Les groupes sont étanches et prévus pour supporter de très grosses averses.
Quoi qu'il en soit, ne remettez pas le courant.
Soit vous avez de l'azote ou de l'air comprimé puis vous le passez sur les composants électriques et électroniques, soit vous avez un décapeur thermique et vous en faites de même jusqu'à faire sécher le tout.
Attention tout de même à la carte inverter, même hors tension les condensateurs de puissance mettent du temps à se décharger.
Donc soyez vigilant ou laisser hors tension une 15aine de minutes avant de commencer l'intervention.
Si non il faudra y aller avec du Sopalin (dans ce cas laissez au moins une bonne heure hors tension, équipez vous de gants électricien, lunettes etc.).
J'attire votre attention sur la nécessité d’être vigilant.
A tension et intensité équivalente le courant continu et plus dangereux que l'alternatif.
Avec un peu de chance les cartes n'auront pas soufferts. Tenez-nous au jus de la suite.
Cordialement.
Adelclimatisation
07 novembre 2014 à 02:16
Conseil 3 Dépanner compresseur
Non démarrage compresseur bi split Sharp inverter
Bonjour.
Idem dans la réflexion. Il y a jet d'eau et jet d'eau.
Une injection à forte puissance, peut engendrer des éclaboussures et infiltrations, dans les parties électriques et électroniques. En attendant comme précédemment expliqué, hors tension, effectuer une vérification visuelle, et un séchage avec un sèche cheveux délicatement sur toutes ces parties sensibles.
Idem dans la réflexion. Il y a jet d'eau et jet d'eau.
Une injection à forte puissance, peut engendrer des éclaboussures et infiltrations, dans les parties électriques et électroniques. En attendant comme précédemment expliqué, hors tension, effectuer une vérification visuelle, et un séchage avec un sèche cheveux délicatement sur toutes ces parties sensibles.
07 novembre 2014 à 11:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
- N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
- N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
- 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 5. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 6. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 7. Unité extérieure clim bi-Split Sanyo ne démarre pas
- N°2413 : Bonjour à tous. J'ai une clim bi-Split Sanyo. Mon unité extérieure ne démarre pas, quelqu’un peut-il m’aider à la remettre en route ? Je n'ai aucune notion en électronique, je ne connais pas comment calculer les...
- 8. Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
- N°750 : Bonjour, J'ai une climatisation de marque Airton, c'est une bi split inverter. Elle a été installée en septembre de cette année et a fonctionné une semaine pile et le compresseur à rendu l'âme. Bref, après de difficiles...
- 9. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
- 10. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite