Remplacement moteur Daikin FTXS42J2V1B
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5322
Question Forum Climatisation : Remplacement moteur Daikin FTXS42J2V1B
Bonjour,
J'ai le moteur de ventilation de ma clim FTXS42J2V1B qui est HS.
Je l'ai démonté, sa référence est KFD-280-23-8A.
J'ai celui d'une FTXS35DAVMW (Référence KFD-280-40-8B) pour le remplacer.
Ils ont l'air similaire d'aspect, est-ce que vous pensez qu'ils sont compatibles ou il y a un risque pour la carte électronique ?
Merci de vos réponses.
J'ai le moteur de ventilation de ma clim FTXS42J2V1B qui est HS.
Je l'ai démonté, sa référence est KFD-280-23-8A.
J'ai celui d'une FTXS35DAVMW (Référence KFD-280-40-8B) pour le remplacer.
Ils ont l'air similaire d'aspect, est-ce que vous pensez qu'ils sont compatibles ou il y a un risque pour la carte électronique ?
Merci de vos réponses.
08 mai 2019 à 18:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement moteur Daikin FTXS42J2V1B
Bonjour.
Et je pense que si vous appelez la plateforme Daikin, N° sur internet, ils vous diront la même chose.
A vous de voir.
Citation :Ça c'est certain qu'ils ont le même aspect, et d'ailleurs presque toutes les marques ont pratiquement le même aspect, mais il ne sont pas de la même génération. Personnellement je ne risquerais pas le coup.
Ils ont l'air similaire d'aspect, est-ce que vous pensez qu'ils sont compatibles ou il y a un risque pour la carte électronique ?
Et je pense que si vous appelez la plateforme Daikin, N° sur internet, ils vous diront la même chose.
A vous de voir.
09 mai 2019 à 16:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement moteur Daikin FTXS42J2V1B
Ok merci pour la réponse !
10 mai 2019 à 13:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Conseils pour démonter roulement split Daikin
- N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
- 2. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 3. Remplacement moteur split Daikin FTXG35EV1BS
- N°2767 : Bonjour. Je n'arrive pas à extraire le moteur après avoir déconnecté et déposé la boite électrique, dévissé la vis de blocage, démonté le palier en plastique. Le moteur vient en butée contre la partie arrière et le...
- 4. Remplacement moteur de split DAIKIN
- N°3261 : Bonjour, J'ai un moteur qui siffle, sur un split. Le réparateur me propose de le remplacer. Coût de l'opération : 282.00 €. Je pense pouvoir me charger de l'intervention, mais je ne trouve pas la référence du moteur...
- 5. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 6. Procédure remplacement moteur ventilation Split Daikin
- N°2722 : Bonjour. J'ai moi aussi après six ans de fonctionnement de mes deux Splits un sifflement important. D'après le forum je ne suis pas le seul dans ce cas. Quelle est la procédure pour changer soi-même le moteur pour Split...
- 7. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 8. Remplacement moteur ventilateur UI clim Daikin
- N°4613 : Bonjour. Le ventilateur de turbine de mon unité intérieure siffle de plus en plus. J'envisage de le démonter. L'unité intérieure (FTXS35D3VMW) est installée à 2 cm d'une cloison sur son côté droit, côté du...
- 9. Remplacement moteur Split Daikin FTXG35EV1BS
- N°4158 : Bonjour, Sur les excellents conseils vus sur ce forum, j'ai réussi à démonter la façade de mon bloc de clim (Split Daikin FTXG35EV1BS), le boitier électrique, jusqu’à arriver au moteur de ventilation (que je souhaite...
- 10. Extraction moteur turbine split Daikin FTXS25D3VMW
- N°2587 : Bonjour. Sur mon split Daikin FTXS25D3VMW suite à un bruit lorsque la turbine est en fonctionnement, m'inspirant des différents posts traitant du démontage du moteur de turbine, j'ai entrepris le démontage des différents...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite