Bonjour.

J'ai moi aussi après six ans de fonctionnement de mes deux Splits un sifflement important.
D'après le forum je ne suis pas le seul dans ce cas.
Quelle est la procédure pour changer soi-même le moteur pour Split Daikin FTXS25G2V1B et FTXS35G2V1B ?

Merci à vous.
02 avril 2015 à 11:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Procédure remplacement moteur ventilation Split Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Effectivement, ce problème a été traité assez souvent dans le forum. Tapez dans "rechercher dans le forum" en haut de cette page : "moteur roulement sifflement" et vous devriez trouver vos infos. Beaucoup ont changé les roulements à coût réduit (comparativement à un moteur complet).

Cordialement, Dom.
02 avril 2015 à 11:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Procédure remplacement moteur ventilation Split Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Sur ce type d'appareil donc de moteur, tout est serti pas de possibilité de changer les enroulements, changement obligatoire dudit moteur.
03 avril 2015 à 15:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Procédure remplacement moteur ventilation Split Daikin

pascaloo17
Membre inscrit
pascaloo17
2 messages
Bonsoir à tous,

J'avais aussi un problème de sifflement sur un split Daikin, et je dois dire que grâce à tous ceux qui ont pu poster leur expérience sur le remplacement des roulements de ce moteur, j'ai effectué le remplacement ce matin, en prenant son temps, tout a été fait en une bonne heure.
Je poste ce message, pour rassurer ceux qui hésiteraient encore à se lancer dans l'expérience ; allez-y ça vaut le coup, si je peux dire 11.52 € les deux roulements.
Mon split est un FTXS50G2V1B
Encore un grand merci à tous.
17 février 2017 à 18:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Procédure remplacement moteur ventilation Split Daikin


Invité
invité
Bonsoir.
Avez-vous trouvé le schéma de montage, s’il vous plaît, car j’ai le même problème, ainsi que l’adresse pour l’achat des roulements.
Merci de votre réponse.
17 janvier 2018 à 23:49
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Procédure remplacement moteur ventilation Split Daikin

pascaloo17
Membre inscrit
pascaloo17
2 messages
Bonjour,
En naviguant sur le forum clim, vous allez trouver facilement la procédure de démontage en photos.
Question posée 2767.
Pour les roulements, je les ai trouvés chez un revendeur de pièces pour voiture (genre OSCARO ou autre) mais en magasin privé.
Vous pouvez les trouver aussi sur le net. Je crois que c'est des 608EE
Personnellement, j'ai amené le modèle lorsque j'ai démonté, c'est plus sûr.
Bonne continuation pour la suite, et n'ayez pas peur, ça se passe très bien avec de la patience.
18 janvier 2018 à 07:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Conseils pour démonter roulement split Daikin
    N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Remplacement moteur split Daikin FTXG35EV1BS
    N°2767 : Bonjour. Je n'arrive pas à extraire le moteur après avoir déconnecté et déposé la boite électrique, dévissé la vis de blocage, démonté le palier en plastique. Le moteur vient en butée contre la partie arrière et le...
  • 4. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 5. Extraction moteur turbine split Daikin FTXS25D3VMW
    N°2587 : Bonjour. Sur mon split Daikin FTXS25D3VMW suite à un bruit lorsque la turbine est en fonctionnement, m'inspirant des différents posts traitant du démontage du moteur de turbine, j'ai entrepris le démontage des différents...
  • 6. Remplacement moteur de split DAIKIN
    N°3261 : Bonjour, J'ai un moteur qui siffle, sur un split. Le réparateur me propose de le remplacer. Coût de l'opération : 282.00 €. Je pense pouvoir me charger de l'intervention, mais je ne trouve pas la référence du moteur...
  • 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 8. Remplacement moteur Split Daikin FTXG35EV1BS
    N°4158 : Bonjour, Sur les excellents conseils vus sur ce forum, j'ai réussi à démonter la façade de mon bloc de clim (Split Daikin FTXG35EV1BS), le boitier électrique, jusqu’à arriver au moteur de ventilation (que je souhaite...
  • 9. Sifflement moteur ventilation split Daikin
    N°3635 : Bonjour, J'ai un split Daikin modèle FTXS35D3VMW qui fait un sifflement lorsque la ventilation tourne, du coup je souhaite remplacer le moteur de ventilation et j'aimerai savoir si le moteur du split modèle FTXS35G2V1B était...
  • 10. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
>>> Résultats suivants pour : Procédure remplacement moteur ventilation Split Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideobricovideo forumsbistre tubagetest ventilateurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite