Question Dépannage Forum Climatisation : Température climatiseur inverter LG

Cmth
Membre inscrit
Cmth
5 messages
Bonsoir.

Je demande à ma clim 22 degrés, la température à la télécommande est de 18 et à mon thermomètre 19 mais elle démarre pas.
Cependant j’ai remarqué que la température sur l’application LG de mon téléphone indique 24 degrés, ceci explique sans doute cela mais comment faire concorder tous ces éléments....
Merci.
P. S. : Ma clim est encore sous garantie.
02 mars 2022 à 21:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Température climatiseur inverter LG

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour.
J'ai le même problème.

Quand le split (ou un autre si vous avez un multisplit) chauffe, le fluide chaud circule dans l'échangeur du split, ce qui fait augmenter la température interne du split.
Comme la sonde de mesure de température ambiante est à l'intérieur du split lui-même (sur le côté), ça perturbe la mesure.
Donc si votre split est à l'arrêt depuis longtemps (quelques heures), il va mesurer correctement la température ambiante (+1 à 2°C car il est en hauteur, mais cet écart est pris en compte par la clim).
Mais si votre split (ou un des autres) sont en fonctionnement plus régulier, alors la mesure est faussée...

3 solutions :
- Soit vous montez la température de consigne.
Mais ça n'est pas pratique, car là encore plus ça chauffe, plus la température est faussée.
Je me suis retrouvée à mettre 26°C de consigne pour avoir 21° dans la pièce...
- Soit vous faites installer un boitier avec une sonde déportée, mais c'est assez couteux.
- Soit vous sortez la sonde de température du split. Il faut ouvrir le capot et tirer sur la sonde pour la sortir de 20-30cm (il y a suffisamment de câble. ATTENTION : vous pouvez perdre la garantie (ou parlez-en à votre installateur).
03 mars 2022 à 07:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Température climatiseur inverter LG

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Si vous voulez une température de salle informatique cela ne sera pas possible, c'est du confort pas une salle blanche et il est normal d'avoir un décalages entre toutes ces données 2/3°c
La sonde de reprise dans l'UI ne perturbe rien du tout elle reprend un volume et donc retransmet une valeur./
"Je demande à ma clim 22 degrés, la température à la télécommande est de 18" impossible, vous êtes dans quel pays ? si vous demandez 18°c à la commande c'est que vous demandez 18°C en commande à votre UI, par contre s'il fait 22°C et que la clim ne démarre pas en mode froid c'est qu'il y a un autre problème.
Si vous demandez 18°C en mode chaud et qu'il fait 22°C en reprise c'est normal qu'elle ne démarre pas.
05 mars 2022 à 14:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Température climatiseur inverter LG

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Pour PL,
Citation :
Je demande à ma clim 22 degrés, la température à la télécommande est de 18 et à mon thermomètre 19 mais elle démarre pas. Cependant j’ai remarqué que la température sur l’application LG de mon téléphone indique 24 degrés
L'auteur du sujet doit avoir une touche "ROOM TEMP" qui donne la température d'un capteur placé dans la télécommande IR LG (18° ici).
Son appli smartphone donne la température d'un capteur situé dans l'UI (24°ici). Faut savoir que la régulation LG ne connait que la température ambiante de l'UI, elle ne tient pas compte de la température de la télécommande, ce qui peut dérouter l'utilisateur.

Les solutions ont été données par Lagass.

Pour Cmth,
Merci préciser si ce décalage concerne un multisplit déjà en mode chauffage sur un split ?
05 mars 2022 à 15:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Température climatiseur inverter LG

Cmth
Membre inscrit
Cmth
5 messages
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
Il s’agit effectivement de la température de la ”room temp” de ma télécommande, comme me l’a conseillé Lagass, j’ai mis le problème de l’installateur, il semblerait qu’il s’agit d’un problème constructeur...
Par ailleurs, je ne comprends pas la question sur les splits, je suis loin d’être un pro de la clim, merci si possible de reformuler... Cordialement.
09 mars 2022 à 15:28
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Température climatiseur inverter LG

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Cmth, je reformule.

Votre clim comporte-t-elle plusieurs unités intérieures ?
Si oui, ce décalage sur une unité arrêtée est-il constaté alors qu'une autre unité intérieure est en chauffe ?
10 mars 2022 à 17:06
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Température climatiseur inverter LG

Cmth
Membre inscrit
Cmth
5 messages
J’ai 2 unités intérieures et la différence de température est constante sur les 2 unités, peut etre un peu moins sensible dans la chambre....
10 mars 2022 à 23:46
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Température climatiseur inverter LG

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Cmth,
OK pour la clim comportant 2 UI. Par "constante", je comprends que la différence de température télécommande/UI n'est pas liée au chauffage en cours (ou pas) de votre autre UI.

Je n'ai pas cette différence sur mon monosplit (photo prise à l'instant).
Contexte :
- clim à l'arrêt depuis hier soir.
- télécommande posée sur une table basse au milieu du salon.
- unité intérieure murale implantée sur un mur au nord à 2m du sol.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
climatiseur LG roomtemp ui temp

12 mars 2022 à 12:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 2. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
  • 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 4. Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
    N°1912 : Bonjour, Multisplit LG unité extérieure FM15AH + 2 MS09AH ne fait plus de chaud ni de froid. Quand je mets la clim en mode chaud, la vanne de sortie de l'unité extérieure est bien chaude mais celle de l'entrée reste...
  • 5. Climatiseur LG Dual Inverter qui goutte à l'intérieur
    N°9576 : Bonjour. Je viens vers vous suite à un problème de goutte sur mon Climatiseur LG fraichement installé. Voilà, pour la faire courte de l'eau s'écoule du climatiseur intérieur. C'est un ami qui me l'a installé et même...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement
    N°2580 : Bonjour. Sur une pompe à chaleur inverter gainable LG la turbine du plenum UB36 est devenue manuelle c'est-à-dire qu'elle se lance en faisant tourner la turbine à la main de quelques tours, c'est un peu gênant de monter dans...
  • 8. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
    N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
  • 9. Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote
    N°6282 : Bonjour. Nous avons fait installer une climatisation dans notre chambre en 2017. Un modèle mural LG. Depuis hier, la climatisation affiche le message suivant : - led HEATING : x5 - led COOLING x 6 A votre avis, que se...
  • 10. Température unité intérieure climatiseur LG
    N°894 : Par rapport aux températures extérieures, à quelle température "en chaud", une unité intérieure LG doit-elle fonctionner en soufflerie, si la température ambiante est à 16° et la programmation à 30° ? Merci de me...
>>> Résultats suivants pour : Température climatiseur inverter LG >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite