Bonjour.

Sur une pompe à chaleur inverter gainable LG la turbine du plenum UB36 est devenue manuelle c'est-à-dire qu'elle se lance en faisant tourner la turbine à la main de quelques tours, c'est un peu gênant de monter dans les combles pour à chaque fois la lancer.
Si ce type de moteur est équipé d'un condensateur de démarrage pouvez-vous me dire où il se situe et sa forme, ronde ou rectangulaire ?
Est-ce grave ou pas ? Merci.
20 décembre 2014 à 09:23
Réponse 1 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En effet pas pratique. Sans référence du gainable, et éventuellement un schéma électrique qui doit être affiché sur la plaque des câblages électriques du gainable, il ne va pas être facile de vous renseigner plus que ça.
La kappa peut être ronde, carré, rectangulaire, petite grande, placée à côté, sur la carte de fonctionnement les possibilités sont diverses et variées suivant les constructeurs. J'ai quelques schémas, en principe elle est à côté, hors tension, suivre les fils sortant du moteur, il doit y en avoir deux de la même couleur se branchant sur cette kappa, en règle générale elle est blanche et ronde un peu comme une petite boite de sel fin, la démonter et aller chez un pro électricien à côté de chez vous il trouvera surement votre bonheur.
20 décembre 2014 à 11:23
Réponse 2 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement


Invité
invité
Bonjour,
Si votre moteur est un monophasé, en effet il pourrait s'agir du condensateur, mais il est tout aussi probable que ce soit l'enroulement de démarrage. Donc des mesures s'imposent.
Sur le gainable vous avez un schéma électrique. Dans ce schéma vous avez le moteur ventilateur.
Vous y trouverez la valeur de la capa, si c'est un de démarrage ou permanent etc.
Les moteurs des UI ont souvent leur capa sur la carte de l'UI. Cette configuration est spécifique à LG aussi.
Même sur les UE le ventilateur mono a sa capa sur la carte du groupe.
A votre place je ne le remettrais pas en service. Le fait que le moteur n'a pas ou plus d'aide pour démarrer, il force sur l'enroulement principale, donc risque de flinguer le moteur.
Cordialement.
adelclimatisation
HFC
20 décembre 2014 à 12:39
Réponse 3 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

avmerliin
Membre inscrit
avmerliin
9 messages
Bonsoir.
Et bien oui avec des références c'est mieux donc :
LG unité intérieure sur boitier de la carte : UB36 NGC
Modèle : ABNH366 GLAC
A l'intérieur du boitier de la carte: réf schéma électric 3854A.20419N
Et sur le caisson de l'UI : sérial n° 603 KAXV00586 puissances 12 kW.
La turbine démarre pratiquement instantanément le moteur fait un petit bourdonnement de 3 à 4 secondes et se lance normalement.
Quand cela lui plaît le moteur refonctionne automatiquement sans assistance, sur la carte pas vue de condensateur, peut-il être sur le moteur ?
Astuce pour accéder au moteur dans le caisson !
Je vous remercie de vos réponses ainsi que de votre rapidité à y répondre, vraiment sympa.
20 décembre 2014 à 17:52
Réponse 4 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Si vous pouvez accéder à la turbine, donc au moteur pour le lancer manuellement vous y êtes. La kappa doit être à côté.
21 décembre 2014 à 08:25
Réponse 5 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re.
D'après le schéma électrique la kappa est interne c'est à dire qu'elle est dans le moteur, donc si souci continuel avec le moteur il faut le changer complètement.
J'ai vu sur internet que le prix était aux alentours de 160€ HT.
Il faut savoir aussi qu'en chauffage la ventilation ne se met en route que lorsque la batterie atteint une température de 37°C, ceci est un fonctionnement normal.
21 décembre 2014 à 08:44
Réponse 6 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonjour.

La capa est de 6 mf / 370 volts.
370 est à mon avis un peu faible, posez une 450 volts.
Je vois aussi un triac sur la même ligne (à voir après contrôle capa)
Pour info : 1 cavalier sur la carte qui permet différentes fonctions :
1. Position V-H :
• Maximum ESP setting & Fan speed is varied according to the state of dampers by micom.
2. Position F-H:
• Maximum ESP setting & Fan speed doesn't vary according to the opening & closing of dampers.
3. Position V-L:
• Minimum ESP setting & Fan speed is varied according to the state of dampers by micom.

http://www.lgcomfortcooling.co.uk/assets/uploaded/downloads/Universal_ducted.pdf

Jean
21 décembre 2014 à 09:06
Réponse 7 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

avmerliin
Membre inscrit
avmerliin
9 messages
Bonjour.

En réponse à PL oui la ventilation se déclenche en mode chauffage lorsque la batterie atteint une température de 37°C mais en fonction simple ventilation sans chauffage, la turbine démarre instantanément grâce au mode ventilation de la commande filière et indépendamment d'une quelconque température.

Pour l’accès au moteur, pas évident en déposant une gaine du plénum il y a un carénage devant et on voit juste les turbines de chaque côté alors est-ce qu'il faut tout désosser !
En réponse à jean76 s'il me dit que ma capa est un peu faiblarde, et avec la doc qu'il m'a fourni jean déduit donc, si l'on peut mettre une capa plus forte, c’est quelle est démontable, où se trouve-t-elle ?
Peut-être fixé à proximité du moteur, d’où utilité d'y accéder si vous pouviez éclairer ma lanterne.
Je suis bricoleur, mais pas un pro de la clim et dans ma campagne, les pros de la clim ne courent pas les rues, j'en ai déjà fait les frais.
Alors si c'est juste démonter un moteur ou bien changer un condensateur et à condition d'être bien aiguillé, ça devrait le faire en tout les cas je vous remercie de votre aide.
21 décembre 2014 à 14:40
Réponse 8 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonsoir.

Faire une photo du boitier arrivée câble ouvert, la capa doit être dedans.
Je pense que son accès est facile car c'est une pièce "d'usure".

Pour la capa, il faut respecter les valeur inscrites sur celui-ci sauf la tension ou je vous conseille de mettre une valeur supérieure si toutefois l'encombrement le permet.

Jean
21 décembre 2014 à 17:29
Réponse 9 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonsoir.

Je viens de voir sur la doc qu'il y a une porte de visite au centre entre les 2 turbines.
Fort à parier que la capa se trouve ici !!!

Jean
21 décembre 2014 à 18:14
Réponse 10 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Oui le système un accès moteur par le devant d'après le plan, il faut surement démonter toute la partie soufflage, la kappa est interne dans le moteur, donc si il y la possibilité pour le changement de cette kappa, il faut déposer ce moteur et voir car sur le moteur ne se branche qu'avec deux fils sur CN-motor.
21 décembre 2014 à 19:41
Réponse 11 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

avmerliin
Membre inscrit
avmerliin
9 messages
Bonsoir.
Dans le boitier je vois bien les câbles d'arrivée moteur mais pas de capa et sur la doc de jean76 la plaque de la trappe de visite ne s'ouvre pas extérieurement même en démontant la partie soufflage, donc accès par le dessus.
Je vais le démonter, je vous tiens au courant.
21 décembre 2014 à 20:17
Réponse 12 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonsoir.

Peut-être les 2 cosses de la capa que l'on voit sur la photo.
Jean

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Dépannage pompe à chaleur LG

21 décembre 2014 à 21:30
Réponse 13 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement


Invité
invité
Bonsoir,

A priori la capa est une permanente 6 micro farads pour 370V c'est sûr que c'est un permanent.
De là à ce qu'il soit interne au moteur il n'y a qu'un tout petit pas. La photo mise sur le dernier post, si elle correspond à votre moteur, alors le condo est interne. C'est bête, mais quand c'est le cas il est rarement accessible. huffy
Toutefois puisqu'il démarre "difficilement, mais démarre" au lieu de monter la tension du condo, il est préférable de monter un condo de démarrage en parallèle avec le condo permanent mais en série avec un relais de démarrage.
Votre moteur démarrera plus sereinement.
Nous avons des fois recours à cette astuce sur des compresseurs de faible puissance : frigo ménager, moteur de 1/4 à 3/4 de cheval.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
21 décembre 2014 à 22:29
Réponse 14 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

avmerliin
Membre inscrit
avmerliin
9 messages
Bonsoir.
Je vois bien les deux cosses de la photo, elles sont branchées sur le circuit imprimé de la carte, ci-joint photo de ma carte quoi qu'il en soit ce moteur doit bien pouvoir se démonter.
Quant au montage que me décrit "invité" ce n'est plus du petit bricolage.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte pompe à chaleur LG

21 décembre 2014 à 23:22
Réponse 15 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonjour

En effet, sur la photo, le câble est replié, donc que les 2 fils.
Attention, je n'ai pas dit de "monter" la tension pour qu'il démarre mieux, mais pour être plus en sécurité en rapport à la tension "crête crête".
Pour moi, mettre une capa 370V sur un moteur 220 c'est de l'obsolescence programmée !!!!!

Il faut regarder la plaque signalétique du moteur.
Ensuite, voir côté carte, une photo recto verso serait intéressante (fils déconnectés).
Je n'ai jamais vu de capa incorporée à un moteur, peut-être est-ce une première !!!!!
Jean
22 décembre 2014 à 08:54
Réponse 16 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

avmerliin
Membre inscrit
avmerliin
9 messages
Bonsoir.
Sur la capa oui bien sûr en augmenter le voltage.
De la gaine du moteur sort trois fils sur cn moteur : orange, noir et marron sur un connecteur une broche visible photo câblage 1.
Et de la deuxième gaine moteur que l'on voit repliée sort quatre petits câbles branchés sur connecteur rouge blanc jaune, voir
également photo.
J’espère que cela va vous inspirer.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schema ub36cablage carte ub36 1cablage carte 2

22 décembre 2014 à 17:26
Réponse 17 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Non ce n'est pas une première, je vois cela souvent sur ce genre de moteur, et d’ailleurs parfois dans des accès difficiles il n'est pas rare que l'on ne voit même pas cette kappa, genre le moteur mais ce n’était pas cela et là on est en mad mad mad
22 décembre 2014 à 18:55
Réponse 18 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonsoir.

Je voudrais bien savoir où va le fil marron (il ne figure pas sur le PDF que j'ai joint).
La piste de la capa est peut-être une erreur.
Là il faut ouvrir, voir la fiche signalétique du moteur.
Ensuite, selon la plaque, essayer en direct sur la tension.
Pour l'instant, rien ne prouve que le problème vient du moteur !!!!

Jean
22 décembre 2014 à 21:54
Réponse 19 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Le fil marron part de 1(L), le bleu de 2 (N) sur connecteur : CN-MOTEUR et un connecteur : CN-INFAN.
Mais les fils du moteur correspondent au marron sur CN-INFAN, le noir sur N et et le jaune sur L (ou inversement) du connecteur CN-MOTEUR.
23 décembre 2014 à 17:25
Réponse 20 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonsoir.

Ok PL mais vers quel composant du circuit ?
Il faut une photo côté circuit imprimé.

Jean
23 décembre 2014 à 18:00
Réponse 21 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
J'en sais rien ! Effectivement la carte retournée serait peut-être un plus et si Dom passe par là....
Il se peut que cette kappa est interne, sert au démarrage du moteur mais que celui-ci a plusieurs vitesses, soit plusieurs bobinages, soit en progressif moteur en continu.
23 décembre 2014 à 19:26
Réponse 22 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

avmerliin
Membre inscrit
avmerliin
9 messages
Bonsoir.
Voilà, je suis passé à l'acte après démontage je vois le moteur idem au pdf de Jean, ainsi que sa capa 4cm de diamètre x par 5,5 cm de haut, fixé sur le support moteur elle est très visible.
Comme sur le pdf deux gaines sortent du moteur, une avec un fil marron et un autre jaune les deux fils étant reliés à la capa dans l'UI.
La deuxième gaine contient trois fils : orange et noir branchés sur cn moteur de la carte et le troisième marron que l'on ne voit pas sur le pdf sur une cosse à côté de cn-dpump de la carte.
J'ai testé le condensateur, visiblement il est mort.
SH capacitor 6uf 370/400 volts en alu et à cosses pas facile à trouver, si vous avez une adresse !
Suite au prochain épisode.
Merci pour vos réponses.
23 décembre 2014 à 20:12
Réponse 23 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Votre condo est très facile à trouver. Par ex, il y en a 4 chez Conrad, mais il y a d'autres sites.

http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html;jsessionid=3FDB9904159278E7A75A389DC31FA7B0.ASTPCEN31?search=condensateur+demarrage&filterCapacit%C3%A9+%C3%A9lectrique~~%C2%B5F=6

Cordialement, Dom.
24 décembre 2014 à 00:40
Réponse 24 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

avmerliin
Membre inscrit
avmerliin
9 messages
Bonjour.
Oui bien sûr Dom il y en a même au coin de ma rue.
Mais des condensateurs corps en aluminium pour climatiseur je trouve des fournisseurs en gros mais pas à l’unité.
Et effectivement un condensateur normal ne ferait pas pareil ? Pour l'unité interne.
24 décembre 2014 à 09:48
Réponse 25 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

"Pour climatiseur" : on s'en fiche. Ce qui importe fonctionnellement, c'est sa tension AC et sa valeur en µF.

"Corps en alu" : on s'en fiche itou! C'est cosmétique. Ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans, le boîtier est de toutes façons isolé de ce qu'il y a à l'intérieur. On pourrait croire que c'est le signe d'une meilleure qualité. Mais n'oubliez pas que le vôtre est HS... Au fait, comment avez-vous testé le condo pour le dire mort?

Pour info, j'ai remplacé le condo (alu) du moteur de ma machine à laver par un en boîtier plastique, 2 fois plus petit d'ailleurs. La machine marche nickel.

Cordialement, Dom.
24 décembre 2014 à 11:07
Réponse 26 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonjour.

Même une capa trouvée à la déchetterie !!!!! (pour essayer).
Jean
24 décembre 2014 à 12:25
Réponse 27 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

avmerliin
Membre inscrit
avmerliin
9 messages
Bonsoir.
Condensateur changé et hop, tout est revenu dans l'ordre, voili voilou.
Bonne fêtes à vous tous.
27 décembre 2014 à 23:03
Réponse 28 dépanner PAC

PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonjour.

Merci du retour.
Content de ne pas avoir perdu mon temps pour rien !!!!! (je pense que c'est idem pour les autres).
Bonnes fêtes de fin d'année.
Jean
28 décembre 2014 à 18:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 2. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 3. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 4. Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
    N°6588 : Bonjour, C'est mon premier message ici, je m'excuse si je ne respecte pas une norme ou une convention. Désolé aussi pour la longueur du message, j’essaie d'être le plus précis possible. Je suis propriétaire depuis...
  • 5. Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
    N°5151 : Bonjour, Depuis 1 mois je rencontre un problème avec ma PAC LG UU36W-UHB. Aucun code erreur apparent, le compresseur inverter semble fonctionner, mais le second (constant) ne se lance pas. Je me suis rendu compte de ce...
  • 6. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 8. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 9. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
  • 10. Problèmes PAC LG Neo Plasma Inverter
    N°2568 : Bonjour à tous, J'ai une PAC LG Neo Plasma Inverter (modèle S12AT) en monosplit, installée en 2010, avec un chauffe-eau thermodynamique (non LG), par une petite boite qui a coulé depuis... En octobre dernier, 1 mois ou 2...
>>> Résultats suivants pour : PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite