Bonjour,
Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ?
Vérifier les sondes... en bon état.
Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ??
Ou alors condensateur ??
Merci pour avis précieux.
Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ?
Vérifier les sondes... en bon état.
Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ??
Ou alors condensateur ??
Merci pour avis précieux.
05 juillet 2017 à 16:57
Réponse 1 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour at62.
Vous aviez déjà posé une question sur ce forum à laquelle des réponses vous ont été apportées, mais vous n'avez pas donné suite.
Pourriez-vous répondre en suivant ce lien :
Problème climatiseur LG- MS07AH devenu très bruyant
Vous aviez déjà posé une question sur ce forum à laquelle des réponses vous ont été apportées, mais vous n'avez pas donné suite.
Pourriez-vous répondre en suivant ce lien :
Problème climatiseur LG- MS07AH devenu très bruyant
05 juillet 2017 à 17:55
Réponse 2 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour,
Toujours en attente de réponse, suite à mes soucis avec ma PAC/LG- FM40AH/UHO
Les sondes semblent en bon état après contrôle.
Concernant le compresseur, différence de valeur entre les 3 ; relevé, 1.4- 3.4 et 4... Ohms ; est-ce normal ?
Quant aux 2 condensateurs, donnés pour une valeur de 4,5 Ohms +/- 5%, je trouve 3.4 Ohms.
Cela pourrait-il être à l'origine de mes soucis ???
Merci de vos réponses.
Toujours en attente de réponse, suite à mes soucis avec ma PAC/LG- FM40AH/UHO
Les sondes semblent en bon état après contrôle.
Concernant le compresseur, différence de valeur entre les 3 ; relevé, 1.4- 3.4 et 4... Ohms ; est-ce normal ?
Quant aux 2 condensateurs, donnés pour une valeur de 4,5 Ohms +/- 5%, je trouve 3.4 Ohms.
Cela pourrait-il être à l'origine de mes soucis ???
Merci de vos réponses.
11 juillet 2017 à 12:25
Réponse 3 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour.
Non, les 3 valeurs prises sur les fils du compresseur (débranchés) doivent donner des valeurs à peu près identiques, dans une fourchette de 0.2 ohm max. Assurez-vous que les contacts soient bons en appuyant bien : faites la mesure 4 fois entre 2 fils donnés, vous devez avoir 4 fois la même valeur. Aussi, il faut retrancher à vos valeurs celle que vous mesurez en reliant (fermement) les 2 fils du multimètre, et qui correspond en gros à la résistance des fils de mesure.
Si vous confirmez que ce sont des valeurs différentes, alors il y a (bien) un pb dans le compresseur...
Des condensateurs s'expriment en nF ou µF... Si vous lisez Ohms dessus, ce sont des résistances!
Cordialement, Dom.
Non, les 3 valeurs prises sur les fils du compresseur (débranchés) doivent donner des valeurs à peu près identiques, dans une fourchette de 0.2 ohm max. Assurez-vous que les contacts soient bons en appuyant bien : faites la mesure 4 fois entre 2 fils donnés, vous devez avoir 4 fois la même valeur. Aussi, il faut retrancher à vos valeurs celle que vous mesurez en reliant (fermement) les 2 fils du multimètre, et qui correspond en gros à la résistance des fils de mesure.
Si vous confirmez que ce sont des valeurs différentes, alors il y a (bien) un pb dans le compresseur...
Des condensateurs s'expriment en nF ou µF... Si vous lisez Ohms dessus, ce sont des résistances!
Cordialement, Dom.
11 juillet 2017 à 14:53
Réponse 4 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour,
Effectivement les valeurs sont différentes, et j'avais vu sur ce forum, émanant de votre part je crois, que ces valeurs étaient différentes, la somme relevée des 2 plus faibles correspondait à leur total sur le 3ème relevé ?
Cordialement.
Effectivement les valeurs sont différentes, et j'avais vu sur ce forum, émanant de votre part je crois, que ces valeurs étaient différentes, la somme relevée des 2 plus faibles correspondait à leur total sur le 3ème relevé ?

Cordialement.
11 juillet 2017 à 15:41
Réponse 5 du forum dépannage climatiseur
Invité

Problème PAC LG inverter code erreur 26
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Vous indiquez (2 condensateurs) cela signifie que le ventilo et le compresseur sont des monophasés.
Donc, c'est normal d'avoir 3 valeurs ohmiques différentes.
Cependant je trouve les valeurs un peu basses et la somme des deux enroulements faiblarde.
Comme si la troisième mesure empruntait un autre chemin.
Mais bon on connait pas la puissance de la bête.
Les condensateurs vous les mesurez en micro farad ou en Ohm ?
Maitre DOM est certainement parti sur l'idée que c'est un compresseur triphasé, c'est pourquoi il parle de 3 valeurs identiques.
Cordialement.
Vous indiquez (2 condensateurs) cela signifie que le ventilo et le compresseur sont des monophasés.
Donc, c'est normal d'avoir 3 valeurs ohmiques différentes.
Cependant je trouve les valeurs un peu basses et la somme des deux enroulements faiblarde.
Comme si la troisième mesure empruntait un autre chemin.
Mais bon on connait pas la puissance de la bête.
Les condensateurs vous les mesurez en micro farad ou en Ohm ?
Maitre DOM est certainement parti sur l'idée que c'est un compresseur triphasé, c'est pourquoi il parle de 3 valeurs identiques.
Cordialement.
11 juillet 2017 à 16:38
Réponse 6 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Peut-être parlez-vous de la question 3267 : Erreur P026 PAC Sanyo Prothea, qui était un cas nettement plus marqué (et catastrophique) que le vôtre. Mais déjà avec vos valeurs (si vous confirmez qu'il n'y a pas de problème de contact lors des mesures), le compresseur aura du mal à démarrer.
11 juillet 2017 à 17:09
Réponse 7 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour Maître Horloger (de Strasbourg).
Je pars sur du triphasé à cause du titre de la question : inverter <=> triphasé.
Effectivement, pour un compresseur 50Hz, une valeur va donner la somme des 2 autres ; et toujours effectivement, dans ce cas les valeurs sont plus fortes, au moins 3/4 ohms pour la plus faible.
Quant aux 2 autres composants mesurés, c'est un détail négligeable au regard du problème compresseur, qui est bien parti pour justifier le remplacement de l'UE, voire de l'ensemble. Bien se rappeler que pour le code 26, LG diagnostique un compresseur HS...
Peut-être at62 pourrait nous mettre une photo de ses 2 "condensateurs".
Cordialement, Dom.
Je pars sur du triphasé à cause du titre de la question : inverter <=> triphasé.
Effectivement, pour un compresseur 50Hz, une valeur va donner la somme des 2 autres ; et toujours effectivement, dans ce cas les valeurs sont plus fortes, au moins 3/4 ohms pour la plus faible.
Quant aux 2 autres composants mesurés, c'est un détail négligeable au regard du problème compresseur, qui est bien parti pour justifier le remplacement de l'UE, voire de l'ensemble. Bien se rappeler que pour le code 26, LG diagnostique un compresseur HS...
Peut-être at62 pourrait nous mettre une photo de ses 2 "condensateurs".
Cordialement, Dom.
12 juillet 2017 à 10:10
Réponse 8 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonsoir,
Pour rappel ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26 (Défaut de position électrique compresseur Inverter ??). Démarre puis s'arrête ?
Pour ce qui est des condensateurs, il y a effectivement un groupe de 2 (Double Ventilos ??), de 6UF et un plus gros de 45UF (compresseur ??).
Pour les 6UF, mesuré 3,78UF et 3,47 UF.
Pour le 45UF, relève 40UF, le multimètre que je possède ne pouvant… aller au-delà !
Pour ce qui est du compresseur, je confirme relevés de > 3,4- 2,6 et 1,2 Ohms, mais après mise sous tension, et mise en marche d’une cellule intérieure, ne constate pas de tension au raccord 3 bornes pour l’alimenter ??
En considérant qu’il s’agisse du compresseur, et des frais importants que cela engendrerait, peut-on carrément remplacer le groupe extérieur, tout en gardant le reste de l’installation ? Certains m’affirmant que ça n’est guère possible ??
Merci de votre attention.
Pour rappel ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26 (Défaut de position électrique compresseur Inverter ??). Démarre puis s'arrête ?
Pour ce qui est des condensateurs, il y a effectivement un groupe de 2 (Double Ventilos ??), de 6UF et un plus gros de 45UF (compresseur ??).
Pour les 6UF, mesuré 3,78UF et 3,47 UF.
Pour le 45UF, relève 40UF, le multimètre que je possède ne pouvant… aller au-delà !
Pour ce qui est du compresseur, je confirme relevés de > 3,4- 2,6 et 1,2 Ohms, mais après mise sous tension, et mise en marche d’une cellule intérieure, ne constate pas de tension au raccord 3 bornes pour l’alimenter ??
En considérant qu’il s’agisse du compresseur, et des frais importants que cela engendrerait, peut-on carrément remplacer le groupe extérieur, tout en gardant le reste de l’installation ? Certains m’affirmant que ça n’est guère possible ??
Merci de votre attention.
13 juillet 2017 à 21:01
Réponse 9 du forum dépannage climatiseur
Invité

Problème PAC LG inverter code erreur 26
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Effectivement maitre DOM, je ne sais pas pourquoi le cerveau n'a pas imprimé le mot "inverter".
Êtes-vous sûr d'avoir que un seul compresseur ?
Vos mesures me laissent perplexe et m'orientent vers un moteur monophasé.
LG a fabriqué une série avec deux compresseurs, un compresseur inverter et un compresseur standard (TOR).
Je me demande si ce n'est pas votre cas. En effet deux condo pour deux ventilo extérieurs.
Puis le troisième condo pour le compresseur standard.
Pouvez-vous faire une photo du schéma qui se trouve sur un des caches de l'UE ?
S'il n'y a qu'un seul compresseur "inverter" en effet il est HS et le remplacement risque d'être aussi conséquent que le remplacement total du groupe.
Le coût sera fonction de la cause de détérioration du compresseur.
Si deux compresseurs alors il y a de l'espoir.
Cordialement.
Effectivement maitre DOM, je ne sais pas pourquoi le cerveau n'a pas imprimé le mot "inverter".

Êtes-vous sûr d'avoir que un seul compresseur ?
Vos mesures me laissent perplexe et m'orientent vers un moteur monophasé.
LG a fabriqué une série avec deux compresseurs, un compresseur inverter et un compresseur standard (TOR).
Je me demande si ce n'est pas votre cas. En effet deux condo pour deux ventilo extérieurs.
Puis le troisième condo pour le compresseur standard.
Pouvez-vous faire une photo du schéma qui se trouve sur un des caches de l'UE ?
S'il n'y a qu'un seul compresseur "inverter" en effet il est HS et le remplacement risque d'être aussi conséquent que le remplacement total du groupe.
Le coût sera fonction de la cause de détérioration du compresseur.
Si deux compresseurs alors il y a de l'espoir.
Cordialement.
13 juillet 2017 à 22:25
Réponse 10 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour,
Je dispose de photos, mais n'arrive pas en me rendant sur "ajouter fichier", revenir sur "Envoyer réponse" ??
A défaut, si cela est possible sur votre adresse mail, en MP.
Cordialement.
Je dispose de photos, mais n'arrive pas en me rendant sur "ajouter fichier", revenir sur "Envoyer réponse" ??
A défaut, si cela est possible sur votre adresse mail, en MP.
Cordialement.
14 juillet 2017 à 11:00
Réponse 11 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour à toutes et à tous.
Oui vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Selfie. Photo Patrice Faro. Les selfies sont vraiment toujours tendance, tout le monde s'y met, comme on peut le voir sur la photo. De plus on croise de plus en plus de personne avec l'accessoire indispensable pour un selfiste professionnel, la perche à selfie, moi qui n'aime pas trop les personnes qui ne font pas attention à leur parapluie et qui vous le mettent dans la tête accidentellement, j'attends avec impatience mon premier accident de perche à selfie.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Oui vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Selfie. Photo Patrice Faro. Les selfies sont vraiment toujours tendance, tout le monde s'y met, comme on peut le voir sur la photo. De plus on croise de plus en plus de personne avec l'accessoire indispensable pour un selfiste professionnel, la perche à selfie, moi qui n'aime pas trop les personnes qui ne font pas attention à leur parapluie et qui vous le mettent dans la tête accidentellement, j'attends avec impatience mon premier accident de perche à selfie.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
14 juillet 2017 à 12:29
Réponse 12 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour,
Photos en pièces jointes, permettant de savoir "s'il n'y a qu'un seul compresseur "inverter", qui selon vous s'il est HS, son remplacement risque d'être aussi conséquent que le remplacement total du groupe.
"Le coût serait fonction de la cause de détérioration du compresseur.
Si deux compresseurs alors il y a de l'espoir ?"
Je me permets de poser à nouveau la question à savoir :
"Peut-on carrément remplacer le groupe extérieur, tout en gardant le reste de l’installation ? Certains m’affirmant que ça n’est guère possible ??"
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Photos en pièces jointes, permettant de savoir "s'il n'y a qu'un seul compresseur "inverter", qui selon vous s'il est HS, son remplacement risque d'être aussi conséquent que le remplacement total du groupe.
"Le coût serait fonction de la cause de détérioration du compresseur.
Si deux compresseurs alors il y a de l'espoir ?"
Je me permets de poser à nouveau la question à savoir :
"Peut-on carrément remplacer le groupe extérieur, tout en gardant le reste de l’installation ? Certains m’affirmant que ça n’est guère possible ??"
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






14 juillet 2017 à 19:11
Réponse 13 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
14 juillet 2017 à 19:23
Réponse 14 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour.
Eh bien notre grand horloger a vu juste, chapeau pour son 6ème sens! Le schéma montre effectivement un compresseur inverter en haut et un "cons(tant)" (non variable, donc TOR) en bas à droite. Question pour lui : l'utilisateur a-t-il le moyen de sélectionner l'un ou l'autre, ou quelques UI sont en inverter et d'autres UI en TOR?
Du coup, vos mesures pourraient être correctes si ce sont celles du compresseur TOR. Reste à les faire sur l'inverter.
Cordialement, Dom.
Eh bien notre grand horloger a vu juste, chapeau pour son 6ème sens! Le schéma montre effectivement un compresseur inverter en haut et un "cons(tant)" (non variable, donc TOR) en bas à droite. Question pour lui : l'utilisateur a-t-il le moyen de sélectionner l'un ou l'autre, ou quelques UI sont en inverter et d'autres UI en TOR?
Du coup, vos mesures pourraient être correctes si ce sont celles du compresseur TOR. Reste à les faire sur l'inverter.
Cordialement, Dom.
14 juillet 2017 à 22:06
Réponse 15 du forum dépannage climatiseur
Invité

Problème PAC LG inverter code erreur 26
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Non mon ami maître DOM, ça ne fonctionne hélas pas comme ça.
Tout installation qui possède un compresseur inverter et un compresseur standard (constant ou fixe par opposition à l'inverter) a un principe de fonctionnement inchangeable.
Quelque soit la demande, quelque soit le nombre d'UI en fonctionnement, quelque soit les conditions extérieures / intérieures, c'est toujours l'inverter qui part en premier.
Lorsqu'il est quasiment au maxi de sa puissance mais que la demande est supérieure, alors la carte de commande fera appel au compresseur standard.
Généralement la puissance est totale du groupe est assumée à 60% par l'inverter et puis 40% par le compresseur fixe.
Imaginons que l'on a besoin de 70% de puissance, l'inverter va grimper au maximum de sa fréquence (60%/100%) à ce moment précis la carte va le baisser en régime pour enclencher le compresseur standard (40%/100%).
Dès lors que le standard est en route l'inverter servira d'appoint, les 30% manquants.
Le standard étant à débit fixe, c'est l'inverter qui régulera jusqu'à ce que les besoins soient dans sa plage d'aisance (60 ou 50 %).
Là la carte coupera le standard et seul l'inverter continuera la prise en charge des besoins.
On ne peut pas faire autrement si l'on veut faire des économies.
Vous comprendrez aisément que cela serait un non sens que de faire partir le standard en premier.
Cependant, il existe toujours un mode urgence qui permet de délester un compresseur.
Les constructeurs ont pris les devant car ils savent bien qu'une panne compresseur peut arriver et qu'il fallait permettre le fonctionnement (provisoirement) avec un seul compresseur. C'est entre autre la raison qui me faisait dire qu'il y aurait l'espoir.
Je ne connais hélas pas la manipulation à faire sur ce modèle, mais l'on détermine avec certitude que le compresseur inverter est HS (car des nouvelles mesures s'imposent) à ce moment-là j'appellerai la hotline (à titre exceptionnel) pour la démarche à suivre.
Pour le remplacement de l'UE, il y a deux cas où ce n'est plus possible :
1) votre groupe est au R22.
2) il est au R407c et date de plus de 5 ans.
Le 407c n'a pas été une franche réussite, il a été très vite délaissé au profit des installations au R410a.
De ce fait sa fabrication a été très vite stoppée ainsi que pièces détachées.
Certains constructeurs au bout de 5 ans ne vendent plus de pièces détachées.
Attention je ne dis pas que c'est une règle absolue.
Je dis que c'est peut-être votre cas.
Cordialement.
Non mon ami maître DOM, ça ne fonctionne hélas pas comme ça.
Tout installation qui possède un compresseur inverter et un compresseur standard (constant ou fixe par opposition à l'inverter) a un principe de fonctionnement inchangeable.
Quelque soit la demande, quelque soit le nombre d'UI en fonctionnement, quelque soit les conditions extérieures / intérieures, c'est toujours l'inverter qui part en premier.
Lorsqu'il est quasiment au maxi de sa puissance mais que la demande est supérieure, alors la carte de commande fera appel au compresseur standard.
Généralement la puissance est totale du groupe est assumée à 60% par l'inverter et puis 40% par le compresseur fixe.
Imaginons que l'on a besoin de 70% de puissance, l'inverter va grimper au maximum de sa fréquence (60%/100%) à ce moment précis la carte va le baisser en régime pour enclencher le compresseur standard (40%/100%).
Dès lors que le standard est en route l'inverter servira d'appoint, les 30% manquants.
Le standard étant à débit fixe, c'est l'inverter qui régulera jusqu'à ce que les besoins soient dans sa plage d'aisance (60 ou 50 %).
Là la carte coupera le standard et seul l'inverter continuera la prise en charge des besoins.
On ne peut pas faire autrement si l'on veut faire des économies.
Vous comprendrez aisément que cela serait un non sens que de faire partir le standard en premier.
Cependant, il existe toujours un mode urgence qui permet de délester un compresseur.
Les constructeurs ont pris les devant car ils savent bien qu'une panne compresseur peut arriver et qu'il fallait permettre le fonctionnement (provisoirement) avec un seul compresseur. C'est entre autre la raison qui me faisait dire qu'il y aurait l'espoir.
Je ne connais hélas pas la manipulation à faire sur ce modèle, mais l'on détermine avec certitude que le compresseur inverter est HS (car des nouvelles mesures s'imposent) à ce moment-là j'appellerai la hotline (à titre exceptionnel) pour la démarche à suivre.
Pour le remplacement de l'UE, il y a deux cas où ce n'est plus possible :
1) votre groupe est au R22.
2) il est au R407c et date de plus de 5 ans.
Le 407c n'a pas été une franche réussite, il a été très vite délaissé au profit des installations au R410a.
De ce fait sa fabrication a été très vite stoppée ainsi que pièces détachées.
Certains constructeurs au bout de 5 ans ne vendent plus de pièces détachées.
Attention je ne dis pas que c'est une règle absolue.
Je dis que c'est peut-être votre cas.
Cordialement.
15 juillet 2017 à 23:23
Réponse 16 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonsoir,
En définitive selon les mesures différentes (3,4- 2,6 et 1,2 Ohms,) annoncées, sont bien celles du compresseur Inverter. Quant au TOR elles sont identiques.
A partir de là, après ce constat de la présence de 2 compresseurs et des valeurs relevées, l’Inverter est-il alimenté en Mono ? ses résistances relevées différentes, est-ce Normal ? Peut-on conclure que c’est bien l’Inverter qui est défaillant ? ou faut-il soupçonner d’autres pannes, les 2 Condensateurs 6UF, relevés à …3, 4UF ? ou quoi d’autre ??...
Si c’est le cas et au vu du prix de l’intervention, n’est-il pas plus judicieux… de remplacer l’UE seule, "tout en gardant le reste de l’installation ? Certains m’affirmant que ça n’est guère possible ??"
Ou alors, UE et UI, juste en gardant les conduites, boîtiers répartition et dérivation.
Pour le gaz, je pense qu’il s’agit R410.
Cordialement.
En définitive selon les mesures différentes (3,4- 2,6 et 1,2 Ohms,) annoncées, sont bien celles du compresseur Inverter. Quant au TOR elles sont identiques.
A partir de là, après ce constat de la présence de 2 compresseurs et des valeurs relevées, l’Inverter est-il alimenté en Mono ? ses résistances relevées différentes, est-ce Normal ? Peut-on conclure que c’est bien l’Inverter qui est défaillant ? ou faut-il soupçonner d’autres pannes, les 2 Condensateurs 6UF, relevés à …3, 4UF ? ou quoi d’autre ??...
Si c’est le cas et au vu du prix de l’intervention, n’est-il pas plus judicieux… de remplacer l’UE seule, "tout en gardant le reste de l’installation ? Certains m’affirmant que ça n’est guère possible ??"
Ou alors, UE et UI, juste en gardant les conduites, boîtiers répartition et dérivation.
Pour le gaz, je pense qu’il s’agit R410.
Cordialement.
16 juillet 2017 à 23:03
Réponse 17 du forum dépannage climatiseur
Invité

Problème PAC LG inverter code erreur 26
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Votre conclusion concernant les compresseurs est fausse.
Vous inversez ou vous confondez lors de vos mesures le compresseur inverter avec le STD.
Pour rappel :
Compresseur inverter = obligatoirement c'est un moteur triphasé.
Donc 3 enroulements distincts et séparés (sauf si court-circuit).
Sur de la clim résidentielle on a entre 0,8 à 2,2 ohms, cela dépend de la puissance et de la température du compresseur.
Les 3 mesures doivent être semblables et identiques à quelques dixièmes près.
Compresseur STD ou TOR ou Fixe :
Il est aussi bien en monophasé qu'en triphasé (histoire de puissance et technologie de compresseur).
Dans votre cas c'est un monophasé.
Donc deux enroulements.1 principal (marche permanente) dont la valeur ohmique est la plus petite des 3 mesures.
Et un enroulement d'auxiliaire de démarrage, sa valeur est supérieure au premier.
Ensuite la 3ème valeur c'est la somme des deux enroulements car ils sont en série.
Par exemple : 12 ohms pour le principal / 25 ohms pour l'auxiliaire / 37 pour les deux.
Refaites les mesures en suivant les codes couleurs du câblage car ils sont différents pour les deux compresseurs.
La mesure se fait compresseur débranché.
Cordialement.
Votre conclusion concernant les compresseurs est fausse.
Vous inversez ou vous confondez lors de vos mesures le compresseur inverter avec le STD.
Pour rappel :
Compresseur inverter = obligatoirement c'est un moteur triphasé.
Donc 3 enroulements distincts et séparés (sauf si court-circuit).
Sur de la clim résidentielle on a entre 0,8 à 2,2 ohms, cela dépend de la puissance et de la température du compresseur.
Les 3 mesures doivent être semblables et identiques à quelques dixièmes près.
Compresseur STD ou TOR ou Fixe :
Il est aussi bien en monophasé qu'en triphasé (histoire de puissance et technologie de compresseur).
Dans votre cas c'est un monophasé.
Donc deux enroulements.1 principal (marche permanente) dont la valeur ohmique est la plus petite des 3 mesures.
Et un enroulement d'auxiliaire de démarrage, sa valeur est supérieure au premier.
Ensuite la 3ème valeur c'est la somme des deux enroulements car ils sont en série.
Par exemple : 12 ohms pour le principal / 25 ohms pour l'auxiliaire / 37 pour les deux.
Refaites les mesures en suivant les codes couleurs du câblage car ils sont différents pour les deux compresseurs.
La mesure se fait compresseur débranché.
Cordialement.
17 juillet 2017 à 20:39
Réponse 18 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour,
Photos en pièces jointes, qui en effet semblent indiquer comme vous dites qu'il y a bien 2 compresseurs.
J'ai quelques notions d’électricité, et effectué les mesures recommandées sur de la clim résidentielle, je relève une valeur d'1 Ohm.
Les 3 mesures sont donc semblables et identiques à quelques dixièmes près.
Pour le Compresseur STD ou TOR, vous me dites que :
Pour les Sondes : T° ext > 23°.
CN-TH4 > Capteur du tuyau de refoulement compresseur (Constante) > 224,1 Ohms.
CN-TH3 > Capteur du tuyau refoulement compresseur (inverter) >222,7 KOhms.
" " > Capteur du tuyau d’aspiration compresseurs> 5,52 KOhms.
CN-TH1 > Capteur du radiateur carte extérieure > 9,67 KOhms (J'ai un doute ??).
CN-TH2 > Capteur du tuyau du condenseur >5,79 KOhms.
" " " > Capteur d'air du condenseur> 11,44 KOhms..
Mon installation ayant 10 Ans, et au vu du coût éventuellement élevé des réparations ?
Je me permets de poser à nouveau la question et aimerais avoir la réponse, à savoir :
S'il ne serait pas plus judicieux de remplacer le groupe extérieur (Voir éventuellement UI), tout en gardant le reste de l’installation ?... certains m’affirmant que ça n’est guère possible ??
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Photos en pièces jointes, qui en effet semblent indiquer comme vous dites qu'il y a bien 2 compresseurs.
J'ai quelques notions d’électricité, et effectué les mesures recommandées sur de la clim résidentielle, je relève une valeur d'1 Ohm.
Les 3 mesures sont donc semblables et identiques à quelques dixièmes près.
Pour le Compresseur STD ou TOR, vous me dites que :
Citation :Là par contre, je relève 1,2- 2,6 et 3,5 Ohms.
C'est un monophasé.
Donc deux enroulements : 1 principal (marche permanente) dont la valeur ohmique est la plus petite des 3 mesures.
Et un enroulement d'auxiliaire de démarrage, sa valeur est supérieure au premier.
Ensuite la 3ème valeur c'est la somme des deux enroulements car ils sont en série.
Par exemple : 12 ohms pour le principal / 25 ohms pour l'auxiliaire / 37 pour les deux ?
Pour les Sondes : T° ext > 23°.
CN-TH4 > Capteur du tuyau de refoulement compresseur (Constante) > 224,1 Ohms.
CN-TH3 > Capteur du tuyau refoulement compresseur (inverter) >222,7 KOhms.
" " > Capteur du tuyau d’aspiration compresseurs> 5,52 KOhms.
CN-TH1 > Capteur du radiateur carte extérieure > 9,67 KOhms (J'ai un doute ??).
CN-TH2 > Capteur du tuyau du condenseur >5,79 KOhms.
" " " > Capteur d'air du condenseur> 11,44 KOhms..
Mon installation ayant 10 Ans, et au vu du coût éventuellement élevé des réparations ?
Je me permets de poser à nouveau la question et aimerais avoir la réponse, à savoir :
S'il ne serait pas plus judicieux de remplacer le groupe extérieur (Voir éventuellement UI), tout en gardant le reste de l’installation ?... certains m’affirmant que ça n’est guère possible ??
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





20 juillet 2017 à 10:41
Réponse 19 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonsoir,
Suite aux dernières informations transmises, quelqu'un peut-il m'aiguiller dans ma recherche de panne ??
Cordialement.
Suite aux dernières informations transmises, quelqu'un peut-il m'aiguiller dans ma recherche de panne ??

Cordialement.
26 juillet 2017 à 23:19
Réponse 20 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour.
Pour diagnostiquer avec certitude ce type de panne, il faut disposer d'une carte bonne et la mettre à la place de la vôtre. Car soit le compresseur est HS, soit c'est la carte. Je vous mets le manuel de dépannage. Attention il couvre plusieurs machines. La vôtre est une A7UW406FA3. La section qui vous concerne commence page 85 (inscrit en bas de la page), et le code 26 est page 98. A noter, que les 0.188 sont sans doute une erreur de frappe, je verrais plutôt 0.818.
Vous dites que votre compresseur démarre. Pour combien de temps?
Assurez-vous aussi que vous avez bien un code 26 et pas un 62 (page 59).
http://www.columbus-klima.hu/write/upload/szerviz/LG_SM_FM_Inverter_altalanos.pdf
Pour diagnostiquer avec certitude ce type de panne, il faut disposer d'une carte bonne et la mettre à la place de la vôtre. Car soit le compresseur est HS, soit c'est la carte. Je vous mets le manuel de dépannage. Attention il couvre plusieurs machines. La vôtre est une A7UW406FA3. La section qui vous concerne commence page 85 (inscrit en bas de la page), et le code 26 est page 98. A noter, que les 0.188 sont sans doute une erreur de frappe, je verrais plutôt 0.818.
Vous dites que votre compresseur démarre. Pour combien de temps?
Assurez-vous aussi que vous avez bien un code 26 et pas un 62 (page 59).
http://www.columbus-klima.hu/write/upload/szerviz/LG_SM_FM_Inverter_altalanos.pdf
27 juillet 2017 à 10:02
Réponse 21 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Merci pour votre réponse, étant bien entendu, qu'il s'agisse de la carte ou compresseur, cela entraîne des frais importants, et vous pose à Nouveau la question, dont je n'ai pas la réponse :
S'il ne serait pas plus judicieux de remplacer le groupe extérieur (Voir éventuellement UI), tout en gardant le reste de l’installation ?... certains m’affirmant que ça n’est guère possible ??
Votre avis à ce sujet me serait précieux.
Cordialement.
S'il ne serait pas plus judicieux de remplacer le groupe extérieur (Voir éventuellement UI), tout en gardant le reste de l’installation ?... certains m’affirmant que ça n’est guère possible ??
Votre avis à ce sujet me serait précieux.
Cordialement.
27 juillet 2017 à 11:33
Réponse 22 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Je ne peux guère vous répondre, n'étant pas frigoriste et n'étant pas du tout rompu aux interventions lourdes, je ne suis qu'un électronicien.
Je m'aperçois que la question que je vous posais était très mal posée. Je la reformule : Quand votre compresseur démarre, il tourne combien de temps avant de s'arrêter? Parce que s'il tourne disons une minute et commence à faire du froid ou du chaud au niveau des tuyaux, on peut considérer qu'il est bon. En revanche s'il tourne 3 secondes, difficile (pour moi) de savoir si c'est la carte ou le compresseur.
Je m'aperçois que la question que je vous posais était très mal posée. Je la reformule : Quand votre compresseur démarre, il tourne combien de temps avant de s'arrêter? Parce que s'il tourne disons une minute et commence à faire du froid ou du chaud au niveau des tuyaux, on peut considérer qu'il est bon. En revanche s'il tourne 3 secondes, difficile (pour moi) de savoir si c'est la carte ou le compresseur.
27 juillet 2017 à 17:44
Réponse 23 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour,
Merci Dom-Aom, moi ne suis ni frigoriste ni électronicien, juste quelques connaissances d'électricien.
D'où mes relevés que m'avait conseillé "Invité", et espérait après leur communication son avis éclairé.
Garde patience, c'est les vacances.
Cordialement.
Merci Dom-Aom, moi ne suis ni frigoriste ni électronicien, juste quelques connaissances d'électricien.

D'où mes relevés que m'avait conseillé "Invité", et espérait après leur communication son avis éclairé.

Garde patience, c'est les vacances.
Cordialement.
30 juillet 2017 à 21:58
Réponse 24 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour,
Aucun avis me permettant de m'en sortir ??
Cordialement.
Aucun avis me permettant de m'en sortir ??

Cordialement.
10 août 2017 à 14:12
Réponse 25 du forum dépannage climatiseur
Invité

Problème PAC LG inverter code erreur 26
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Désolé j'ai eu un planning très chargé puis ensuite j'étais en vacances effectivement.
Pour ce qui est du remplacement de l'UE il n'y a aucune raison que cela ne se fasse pas.
Si votre installation est au R410 A et que vous remplacez par un groupe strictement identique, vous pouvez garder les UI ainsi que les liaisons frigorifiques et électroniques.
Mais c'est une solution qui a des inconvénients, et c'est sûrement la raison qui fait que les artisans refusent cette option.
1 : le R410A d'ici 2020 ou 2022 (je me souviens plus) sera interdit comme cela est déjà le cas pour d'autres fluides.
C'est un aspect à prendre en compte car l'investissement est lourd et n'aura pas le temps d'être amorti que votre PAC sera frappée par la malédiction du puissant lobby des gaziers.
2 : Si le circuit actuel présente des traces d'acidité d'huile le surcoût de l'intervention est assez problématique.
Donc soit l'artisan est consciencieux et donc vous fera un devis qui comprend le rinçage du circuit, l'installation de deshy biflow (à remplacer autant de fois que nécessaire), remplacement du fluide et de l'huile au moins une fois soit il est je-m'en-foutiste et là ce n'est pas jouable pour lui car le nouveau compresseur lâchera lui aussi.
En définitif la réponse à votre question est OUI on peut replacer que le groupe. On peut remplacer le tout en gardant les liaisons frigorifiques.
Mais dans les deux cas le surcoût engendré par la remise en état des liaisons frigo est quasiment l'équivalent du prix de la mise en place d'une liaison neuve.
Êtes-vous sûr de vos valeurs ohmiques ? Il y a une en ohm au lieu de kohm.
Avez-vous un multimètre de type RMS ?
Lorsque vous avez mesuré les valeurs des CPs avez-vous regardé si les cosses étaient en bon état ? Y avait-il un jeu entre elles et les picos des CPs ?
Y avait-il des traces de charbonnage ?
Lorsque vous mettez en route y a t-il une tension délivrée par la carte inverter ? Cette tension est-elle équilibrée ?
Avant de prendre une indécision définitive il me semble qu'il est judicieux de procéder à quelques mesures et contrôles.
Cordialement.
Désolé j'ai eu un planning très chargé puis ensuite j'étais en vacances effectivement.
Pour ce qui est du remplacement de l'UE il n'y a aucune raison que cela ne se fasse pas.
Si votre installation est au R410 A et que vous remplacez par un groupe strictement identique, vous pouvez garder les UI ainsi que les liaisons frigorifiques et électroniques.
Mais c'est une solution qui a des inconvénients, et c'est sûrement la raison qui fait que les artisans refusent cette option.
1 : le R410A d'ici 2020 ou 2022 (je me souviens plus) sera interdit comme cela est déjà le cas pour d'autres fluides.
C'est un aspect à prendre en compte car l'investissement est lourd et n'aura pas le temps d'être amorti que votre PAC sera frappée par la malédiction du puissant lobby des gaziers.
2 : Si le circuit actuel présente des traces d'acidité d'huile le surcoût de l'intervention est assez problématique.
Donc soit l'artisan est consciencieux et donc vous fera un devis qui comprend le rinçage du circuit, l'installation de deshy biflow (à remplacer autant de fois que nécessaire), remplacement du fluide et de l'huile au moins une fois soit il est je-m'en-foutiste et là ce n'est pas jouable pour lui car le nouveau compresseur lâchera lui aussi.
En définitif la réponse à votre question est OUI on peut replacer que le groupe. On peut remplacer le tout en gardant les liaisons frigorifiques.
Mais dans les deux cas le surcoût engendré par la remise en état des liaisons frigo est quasiment l'équivalent du prix de la mise en place d'une liaison neuve.
Êtes-vous sûr de vos valeurs ohmiques ? Il y a une en ohm au lieu de kohm.
Avez-vous un multimètre de type RMS ?
Lorsque vous avez mesuré les valeurs des CPs avez-vous regardé si les cosses étaient en bon état ? Y avait-il un jeu entre elles et les picos des CPs ?
Y avait-il des traces de charbonnage ?
Lorsque vous mettez en route y a t-il une tension délivrée par la carte inverter ? Cette tension est-elle équilibrée ?
Avant de prendre une indécision définitive il me semble qu'il est judicieux de procéder à quelques mesures et contrôles.
Cordialement.
12 août 2017 à 22:46
Réponse 26 du forum dépannage climatiseur
Invité

Problème PAC LG inverter code erreur 26
Invité

Bonjour à tous. Compresseur HS 9 fois sur 10.
Soumettez le problème à votre assurance maison, en cas de réponse favorable changez le compresseur et la carte.
Soumettez le problème à votre assurance maison, en cas de réponse favorable changez le compresseur et la carte.
21 août 2017 à 18:42
Réponse 27 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour,
Je me permets de répondre sur ce fil, ayant le même code erreur 26.
Mon groupe extérieur est un FM30AH, celui-ci démarre quelques secondes et coupe.
Quelle a été la solution à ce problème ? (je sais que ça date de 2017 mais sait-on jamais).
Je crois que j'avais eu le code 46 quelques jours avant mais qui a disparu...
Merci pour votre aide et retours.
Je me permets de répondre sur ce fil, ayant le même code erreur 26.
Mon groupe extérieur est un FM30AH, celui-ci démarre quelques secondes et coupe.
Quelle a été la solution à ce problème ? (je sais que ça date de 2017 mais sait-on jamais).
Je crois que j'avais eu le code 46 quelques jours avant mais qui a disparu...
Merci pour votre aide et retours.
11 janvier 2020 à 09:30
Réponse 28 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
J'ai testé les valeurs sur les compresseurs débranchés, elles sont bonnes.
Je vais vérifier la carte avec un appareil qui me dira si celle-ci est morte ou pas, je reviendrais poster ici.
Je vais vérifier la carte avec un appareil qui me dira si celle-ci est morte ou pas, je reviendrais poster ici.
12 janvier 2020 à 10:49
Réponse 30 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour,
Au vu des photos et de l'état de l'ensemble. Prise de rouille sur le compresseur entre autre, je vous conseille de tout changer.
Il est possible de garder les tuyauteries existantes sous réserve du contrôle du taux d'acidité de l'huile ou faire un rinçage tuyauteries.
Cordialement.
Au vu des photos et de l'état de l'ensemble. Prise de rouille sur le compresseur entre autre, je vous conseille de tout changer.
Il est possible de garder les tuyauteries existantes sous réserve du contrôle du taux d'acidité de l'huile ou faire un rinçage tuyauteries.
Cordialement.
12 janvier 2020 à 16:50
Réponse 31 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Les photos datent de 2017, Padawan07 n'a pas posté de photo.
Cordialement.
Cordialement.
12 janvier 2020 à 17:49
Réponse 32 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Pas de trace de rouille dans mon système, il est propre.
Je vois pour la carte et reviens ici pour les infos.
Merci.
Je vois pour la carte et reviens ici pour les infos.
Merci.

12 janvier 2020 à 17:53
Réponse 33 du forum dépannage climatiseur
Invité

Problème PAC LG inverter code erreur 26
Invité

Bonjour at62
Je me permets de vous demander comment vous avez fait concernant votre clim (code erreur 26), en effet j'ai le même problème que vous erreur 26 sur modèle FM40AH UH0, et je ne sais pas quoi faire.
Merci.
Je me permets de vous demander comment vous avez fait concernant votre clim (code erreur 26), en effet j'ai le même problème que vous erreur 26 sur modèle FM40AH UH0, et je ne sais pas quoi faire.
Merci.
27 février 2020 à 14:16
Réponse 34 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonjour "invité", le dernier message d'At62 date d’Août 2017... peu de chance qu'il repasse ici.
Probable qu'il ait tout changé.
Si vous avez la même erreur, je vous suggère de trouver le manuel de service (donné plus-haut ?) et de suivre la procédure pour poser un diagnostic. On pourra ici vous guider.
Bon courage.
Probable qu'il ait tout changé.
Si vous avez la même erreur, je vous suggère de trouver le manuel de service (donné plus-haut ?) et de suivre la procédure pour poser un diagnostic. On pourra ici vous guider.
Bon courage.
27 février 2020 à 15:11
Réponse 35 du forum dépannage climatiseur
Invité

Problème PAC LG inverter code erreur 26
Invité

Merci beaucoup tam d'avoir répondu aussi vite.
Bonne journée.
Bonne journée.
27 février 2020 à 16:18
Réponse 36 du forum dépannage climatiseur
Invité

Problème PAC LG inverter code erreur 26
Invité

Bonjour.
Je reviens avec mon problème erreur ch 26.
Je voudrais savoir comment tester la carte si elle est bonne ou non, j'ai testé les compresseurs ils ont l'air correct, le gros fait 1/2.3 /3.1 le petit fait 0.8/0.8/0.8.
Merci à vous.
Je reviens avec mon problème erreur ch 26.
Je voudrais savoir comment tester la carte si elle est bonne ou non, j'ai testé les compresseurs ils ont l'air correct, le gros fait 1/2.3 /3.1 le petit fait 0.8/0.8/0.8.
Merci à vous.
28 février 2020 à 11:29
Réponse 37 du forum dépannage climatiseur
Problème PAC LG inverter code erreur 26
Bonsoir,
Si oui et si vous avez lu le manuel de service, qu'est-ce qui vous fait dire "qu'ils ont l'air corrects" ?
Cordialement.
Citation :Vos mesures sont en ohms ?
les compresseurs ils ont l'air correct, le gros fait 1/2.3 /3.1 le petit fait 0.8/0.8/0.8.
Si oui et si vous avez lu le manuel de service, qu'est-ce qui vous fait dire "qu'ils ont l'air corrects" ?
Cordialement.
28 février 2020 à 21:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 2. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 3. Panne clim inverter LG L1260NL
- N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
- 4. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 5. PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement
- N°2580 : Bonjour. Sur une pompe à chaleur inverter gainable LG la turbine du plenum UB36 est devenue manuelle c'est-à-dire qu'elle se lance en faisant tourner la turbine à la main de quelques tours, c'est un peu gênant de monter dans...
- 6. PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
- N°3619 : Bonjour à tous, Je viens de remplacer mon ancienne pompe à chaleur qui avait plus de 20 ans par une Fujitsu ABYG 24 LVT. Je l'ai installé il y a une quinzaine avec une longueur de cuivre de 5m, elle est préchargée pour...
- 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 8. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
- N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
- 9. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 10. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
- N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite