Transformer une clim froid en clim chauffage
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
4175
Question Forum Climatisation : Transformer une clim froid en clim chauffage
Bonjour,
Je possède une clim Mitsubishi (module externe MU-A07YV, module interne MCS-A07YV) je voudrais l'utiliser pour maintenir hors gel une petite dépendance.
Est-ce que cela est techniquement possible ?
Merci d'avance pour vos conseils
Thomas
Je possède une clim Mitsubishi (module externe MU-A07YV, module interne MCS-A07YV) je voudrais l'utiliser pour maintenir hors gel une petite dépendance.
Est-ce que cela est techniquement possible ?
Merci d'avance pour vos conseils
Thomas
20 août 2017 à 15:49
Réponse 1 du forum climatisation
Transformer une clim froid en clim chauffage
Bonjour.
Comme un chauffage classique mettre en mode chaud avec vitesse ventilation mode "AUTO" avec la température la plus basse pouvant être mise.
La seule différence est qu'en mode hors gel en chauffage classique est un peu au dessus de 0°C , 2 ou 3°C, le mini en température clim doit être 17/18°C.
Un petit radiateur électrique serait je pense plus approprié pour un petit local bien isolé comme le vôtre, afin de rester dans une température positive, et serait plus économique.
Comme un chauffage classique mettre en mode chaud avec vitesse ventilation mode "AUTO" avec la température la plus basse pouvant être mise.
La seule différence est qu'en mode hors gel en chauffage classique est un peu au dessus de 0°C , 2 ou 3°C, le mini en température clim doit être 17/18°C.
Un petit radiateur électrique serait je pense plus approprié pour un petit local bien isolé comme le vôtre, afin de rester dans une température positive, et serait plus économique.
20 août 2017 à 18:37
Réponse 2 du forum climatisation
Transformer une clim froid en clim chauffage
Bonsoir.
De toute manière c'est une clim de petite puissance de 2.3 kW en chaud pour 680 W absorbé en nominal.
Oui c'est largement possible, mais comme dit PL la température sera minimum de 17 degrés suivant le volume et la surface à voir. Après voir si la programmation permet de faire fonctionner de temps en temps.
Un petit radiateur serait bien mieux pour faire du hors gel 3 à 5 degrés sans trop forcer, mais tout dépend du volume et de l'isolation.
Cordialement, cathars.
De toute manière c'est une clim de petite puissance de 2.3 kW en chaud pour 680 W absorbé en nominal.
Oui c'est largement possible, mais comme dit PL la température sera minimum de 17 degrés suivant le volume et la surface à voir. Après voir si la programmation permet de faire fonctionner de temps en temps.
Un petit radiateur serait bien mieux pour faire du hors gel 3 à 5 degrés sans trop forcer, mais tout dépend du volume et de l'isolation.
Cordialement, cathars.
20 août 2017 à 22:41
Réponse 3 du forum climatisation
Transformer une clim froid en clim chauffage
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Une petite précision le groupe externe n'est pas actuellement prévu pour faire du chaud...
Ma question est : Est-ce qu'il est possible de transformer une unité extérieure qui génère du froid en générateur de chaleur ?
Le module interne est lui prévu pour les deux.
Pour le hors gel j'utilise un radiateur électrique de 1500 Watts actuellement.
Merci pour vos réponses.
Une petite précision le groupe externe n'est pas actuellement prévu pour faire du chaud...
Ma question est : Est-ce qu'il est possible de transformer une unité extérieure qui génère du froid en générateur de chaleur ?
Le module interne est lui prévu pour les deux.
Pour le hors gel j'utilise un radiateur électrique de 1500 Watts actuellement.
21 août 2017 à 11:34
Réponse 4 du forum climatisation
Transformer une clim froid en clim chauffage
Bonjour.
Si l'unité extérieure est prévue pour être réversible pas de souci.
Je sais que certains modèles actuels RT2012 sont bloqués pour faire du chaud exclusivement, mais cela doit être possible je pense.
Cordialement, cathars
Si l'unité extérieure est prévue pour être réversible pas de souci.
Je sais que certains modèles actuels RT2012 sont bloqués pour faire du chaud exclusivement, mais cela doit être possible je pense.
Cordialement, cathars
21 août 2017 à 13:23
Réponse 5 du forum climatisation
Transformer une clim froid en clim chauffage
Bonjour.
Si votre UI/UE n'est pas prévue pour faire du chaud c'est qu'il n'y a pas de V4V permettant et le basculement en mode froid ou chaud et le dégivrage.
Mais je suis étonné que cette machine soit en froid seule ??
A moins qu'elle soit au R22 ?
Si c'est le cas : non vous ne pourrez pas vous en servir en chauffage.
Si votre UI/UE n'est pas prévue pour faire du chaud c'est qu'il n'y a pas de V4V permettant et le basculement en mode froid ou chaud et le dégivrage.
Mais je suis étonné que cette machine soit en froid seule ??
A moins qu'elle soit au R22 ?
Si c'est le cas : non vous ne pourrez pas vous en servir en chauffage.
21 août 2017 à 13:40
Réponse 6 du forum climatisation
Transformer une clim froid en clim chauffage
Bonjour.
Lorsque je regarde la doc technique sur internet, et la plaque du module externe, il ne semble pas prévu pour faire du chaud, par contre le module interne oui.
Le gaz est du R410A.
Cordialement.
Th
Lorsque je regarde la doc technique sur internet, et la plaque du module externe, il ne semble pas prévu pour faire du chaud, par contre le module interne oui.
Le gaz est du R410A.
Cordialement.
Th
22 août 2017 à 10:23
Réponse 7 du forum climatisation
Transformer une clim froid en clim chauffage
Bonjour.
Au R410A, mais comme vous en regardant les docs apparemment qu'en froid seul.
En principe c'est une demande spécifique et beaucoup moins cher qu'un réversible.
Ou vous vous êtes fait avoir lors de la vente/installation.
Donc pas possible pour maintenir une pièce hors gel.
Au R410A, mais comme vous en regardant les docs apparemment qu'en froid seul.
En principe c'est une demande spécifique et beaucoup moins cher qu'un réversible.
Ou vous vous êtes fait avoir lors de la vente/installation.
Donc pas possible pour maintenir une pièce hors gel.
22 août 2017 à 15:44
Réponse 8 du forum climatisation
Invité

Transformer une clim froid en clim chauffage
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Pouvez-vous nous joindre le schéma fluidique et/ou une photo du circuit frigorifique ainsi que le schéma électrique.
Avant que les PAC ne soient très répandues on fabriquait des clim non pourvues de v4v.
Lorsque la demande en clim réversibles est devenue forte et pour une histoire de coût de fabrication, les constructeurs ont trouvé que cela revenait moins cher de mettre des v4v même sur des clim non réversible que de stopper la production pour paramétrer les chaines (une fois pour les clim simples puis une autre fois pour les réversibles) du coup toutes les clim qui sortent de la même chaine ont forcément une v4v.
En tout cas chez les grands constructeurs.
Ensuite, soit, il n'a pas de bobine, soit elle n'est pas branchée, soit il y a tout mais la carte est paramétrée que pour le froid, soit il y a tout mais la carte ne peut faire que du froid.
Afin de savoir dans quel cas êtes-vous faites les photos demandées ensuite nous vous aiderons à y voir plus clair.
Cordialement.
Pouvez-vous nous joindre le schéma fluidique et/ou une photo du circuit frigorifique ainsi que le schéma électrique.
Avant que les PAC ne soient très répandues on fabriquait des clim non pourvues de v4v.
Lorsque la demande en clim réversibles est devenue forte et pour une histoire de coût de fabrication, les constructeurs ont trouvé que cela revenait moins cher de mettre des v4v même sur des clim non réversible que de stopper la production pour paramétrer les chaines (une fois pour les clim simples puis une autre fois pour les réversibles) du coup toutes les clim qui sortent de la même chaine ont forcément une v4v.
En tout cas chez les grands constructeurs.
Ensuite, soit, il n'a pas de bobine, soit elle n'est pas branchée, soit il y a tout mais la carte est paramétrée que pour le froid, soit il y a tout mais la carte ne peut faire que du froid.
Afin de savoir dans quel cas êtes-vous faites les photos demandées ensuite nous vous aiderons à y voir plus clair.
Cordialement.
22 août 2017 à 20:08
Réponse 9 du forum climatisation
Transformer une clim froid en clim chauffage
Bonjour.
A notre invité, d'après les vues éclatées il n'y a pas de V4V, capacité pour ventilo et compresseur ce qui voudrait dire compresseur tout ou rien.
Aussi bien au R410A qu'au R22
A notre invité, d'après les vues éclatées il n'y a pas de V4V, capacité pour ventilo et compresseur ce qui voudrait dire compresseur tout ou rien.
Aussi bien au R410A qu'au R22
23 août 2017 à 18:06
Réponse 10 du forum climatisation
Transformer une clim froid en clim chauffage
Bonjour Invité ;)
Les modules Interne et Externe sont de 2004, je vais faire des photos et essayer de les poster.
Cordialement.
Thomas
Les modules Interne et Externe sont de 2004, je vais faire des photos et essayer de les poster.
Cordialement.
Thomas
24 août 2017 à 09:45
Réponse 11 du forum climatisation
Invité

Transformer une clim froid en clim chauffage
Invité

Bonne journée Thomas ainsi qu'à toutes et à tous.
Je fais confiance à notre ami PL lorsqu'il dit que sur la vue éclatée il n'y a pas de v4v.
Donc les photos n'ont plus d'utilité sauf si par le plus grand bonheur vous découvrez une v4v.
Néanmoins, il est possible d'envisager une solution en fonction de l'emplacement actuel de l'UI.
Cordialement.
Je fais confiance à notre ami PL lorsqu'il dit que sur la vue éclatée il n'y a pas de v4v.
Donc les photos n'ont plus d'utilité sauf si par le plus grand bonheur vous découvrez une v4v.
Néanmoins, il est possible d'envisager une solution en fonction de l'emplacement actuel de l'UI.
Cordialement.
24 août 2017 à 12:57
Réponse 12 du forum climatisation
Transformer une clim froid en clim chauffage
Effectivement, cela est très simple comme circuit : un tuyau venant du MI ->entrée compresseur , un tuyau compresseur->Échangeur et un tuyau sortie échangeur -> MI.... 
Pour l'instant rien n'est installé, c'est une clim récupérée, j'ai pu la déposer sans ouvrir le circuit réfrigérant.
Je l'ai branchée et démarrée elle fait du froid correctement.
Quelle solution puis-je envisager ?
Cordialement.

Pour l'instant rien n'est installé, c'est une clim récupérée, j'ai pu la déposer sans ouvrir le circuit réfrigérant.
Je l'ai branchée et démarrée elle fait du froid correctement.
Quelle solution puis-je envisager ?
Cordialement.
24 août 2017 à 15:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
- N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
- 2. Chauffage insuffisant par grand froid clim Mitsubishi
- N°8113 : Bonjour. Je possède, dans la région de Bordeaux, une installation Mitsubishi de 2014 en clim réversible qui comprend notamment, pour équiper une pièce d'environ 70 m² une unité extérieure Mitsubishi Electric MXZ-2D53VA2...
- 3. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 4. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 5. Problème chauffage sur certains splits
- N°5051 : Bonsoir. Problème installation multisplits dans la maison et 2 des 4 splits ne font pas de chaud. En mode froid les 4 sont OK. En mode chaud les 2 splits des chambres ne déclenchent pas l’unité extérieure utilisée...
- 6. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 7. Déverrouiller le mode froid gainable Atlantic en chauffage seul
- N°3583 : Bonjour à tout le monde. Après avoir parcouru dans tous les sens les pages web pour trouver ma réponse sans résultat, je post ici en espérant que ça puisse m'aider. Je fais construire une maison neuve avec cette fameuse...
- 8. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 9. Clim Daikin réversible sensation froid en mode chauffage
- N°293 : Bonjour, j'ai fait installer une clim réversible Daikin FTXS35D dans une salle à manger de 35m² (plafond 2.50 m) en mode chauffage, j'ai toujours une sensation d'air froid, bien que le thermomètre ambiant confirme la t°...
- 10. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
- N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite