Question Forum Climatisation : Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Bonjour à tous,
J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage, il ne fonctionne pas, il rejette juste de l'air par l'évacuation arrière mais aucune chaleur par l'avant, de même que la température ambiante affichée descend à 0 degré voire même dans les moins alors que la température affichée dans les autres modes est correcte.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci pour votre aide. Cordialement.
J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage, il ne fonctionne pas, il rejette juste de l'air par l'évacuation arrière mais aucune chaleur par l'avant, de même que la température ambiante affichée descend à 0 degré voire même dans les moins alors que la température affichée dans les autres modes est correcte.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci pour votre aide. Cordialement.
13 mai 2020 à 09:20
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Bonjour Wytness,
D'occasion (testé entièrement lors de l'achat ?), avec une garantie de 2 ans max et avec une réparation non rentable pour un SAV...
Tout est possible niveau panne mais êtes-vous prêt à mettre l'oreille, les mains dedans (avec un espoir faible) ?
D'occasion (testé entièrement lors de l'achat ?), avec une garantie de 2 ans max et avec une réparation non rentable pour un SAV...
Tout est possible niveau panne mais êtes-vous prêt à mettre l'oreille, les mains dedans (avec un espoir faible) ?
13 mai 2020 à 13:40
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Bonjour.
En mode froid, votre appareil pulse de l'air froid vers l'avant. Et aussi de l'air chaud vers le tuyau arrière. Confirmez ces 2 points (surtout le 1er).
En mode chaud, est-ce qu'il pulse AUSSI de l'air (ambiant?) vers l'avant? Si ce n'est pas le cas, une sonde pourrait être HS, celle qui renseigne la carte de régulation sur la température de l'échangeur ; il doit être suffisamment chaud pour que démarre la ventilation. En mode froid, il n'y a pas ce "délai d'attente", qui en mode chaud peut devenir infini si la sonde est HS.
En mode froid, votre appareil pulse de l'air froid vers l'avant. Et aussi de l'air chaud vers le tuyau arrière. Confirmez ces 2 points (surtout le 1er).
En mode chaud, est-ce qu'il pulse AUSSI de l'air (ambiant?) vers l'avant? Si ce n'est pas le cas, une sonde pourrait être HS, celle qui renseigne la carte de régulation sur la température de l'échangeur ; il doit être suffisamment chaud pour que démarre la ventilation. En mode froid, il n'y a pas ce "délai d'attente", qui en mode chaud peut devenir infini si la sonde est HS.
13 mai 2020 à 13:54
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Bonjour,
Merci pour vos réponses, oui je suis prêt à mettre les mains dedans.
En mode chaud, il expulse de l'air par l'arrière uniquement, de l'air un peu plus chaud que l'air ambiant, rien ne sort par l'avant en mode chaud.
Par contre j'ai remarqué aussi qu'en mode chaud, au niveau du filtre, tout est givré, c'est normal ?
Merci pour vos réponses, oui je suis prêt à mettre les mains dedans.
En mode chaud, il expulse de l'air par l'arrière uniquement, de l'air un peu plus chaud que l'air ambiant, rien ne sort par l'avant en mode chaud.
Par contre j'ai remarqué aussi qu'en mode chaud, au niveau du filtre, tout est givré, c'est normal ?
13 mai 2020 à 14:11
Réponse 4 forum dépannage climatisation
La commutation chaud/froid des fluides doit se faire avec une vanne 4 voies.
Vous pouvez vérifier son "clac" et la chaleur ressentie sur ses tubes :
https://www.youtube.com/watch?v=d1gr8Dgppbk
Si le tiroir de la v4v est grippé, je tenterais des petits impacts dessus, avec le manche d'un tournevis ...
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Citation :Le filtre correspond à l"UI". Givre anormal, je pense puisque la PàC est sensée faire du chaud et non du froid.
en mode chaud, au niveau du filtre, tout est givré, c'est normal ?
La commutation chaud/froid des fluides doit se faire avec une vanne 4 voies.
Vous pouvez vérifier son "clac" et la chaleur ressentie sur ses tubes :
https://www.youtube.com/watch?v=d1gr8Dgppbk
Si le tiroir de la v4v est grippé, je tenterais des petits impacts dessus, avec le manche d'un tournevis ...
13 mai 2020 à 16:34
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Vous n'avez pas répondu à ma 1ère question.
Le givrage est anormal, mais pourrait être "normal" si le ventilateur qui souffle vers l'avant ne tourne plus. Thermodynamiquement parlant, votre machine fonctionne. Mais il lui manque un brassage d'air pour qu'elle puisse faire du chaud.
Ou alors la V4V ne fonctionne plus, comme dit par Tam.
Le givrage est anormal, mais pourrait être "normal" si le ventilateur qui souffle vers l'avant ne tourne plus. Thermodynamiquement parlant, votre machine fonctionne. Mais il lui manque un brassage d'air pour qu'elle puisse faire du chaud.
Ou alors la V4V ne fonctionne plus, comme dit par Tam.
13 mai 2020 à 16:42
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Bonjour,
Ah les mobiles d'occasion.

Alors en mode chaud, il n'est pas possible que l'on givre au niveau du filtre, ce phénomène vient par manque de gaz, ou problème de débit d'air, ou encore la vanne 4 voies qui fait des siennes.
Donc si vous êtes en mode froid et que vous givrez au niveau du filtre, le plus fréquent sur ce genre de machine est un manque de gaz.
Par contre cela coûte cher en réparation.
Ah les mobiles d'occasion.


Alors en mode chaud, il n'est pas possible que l'on givre au niveau du filtre, ce phénomène vient par manque de gaz, ou problème de débit d'air, ou encore la vanne 4 voies qui fait des siennes.
Donc si vous êtes en mode froid et que vous givrez au niveau du filtre, le plus fréquent sur ce genre de machine est un manque de gaz.
Par contre cela coûte cher en réparation.
13 mai 2020 à 17:56
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Merci pour vos réponses, pour répondre à la 1ère question de Dom-Aom, oui en mode froid, l'air froid est pulsé par l'avant et l'air chaud derrière.
Concernant la vanne à 4 voies, est-ce que cela peut expliquer la chute de température à l'affichage de la clim en mode chaud, elle peut descendre jusqu’à -4°, dès que je rechange de mode, elle remonte à la température ambiante normale.
Concernant la vanne à 4 voies, est-ce que cela peut expliquer la chute de température à l'affichage de la clim en mode chaud, elle peut descendre jusqu’à -4°, dès que je rechange de mode, elle remonte à la température ambiante normale.
13 mai 2020 à 20:45
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Si le capteur est vers le filtre, en haut derrière, il est refroidit par le givre.
L'automate ne comprend pas ce refroidissement (consigne chaude), il limiterait la ventilation pour favoriser le chauffage.
Si le blocage de la v4v est avéré, l'échangeur gèle encore plus car peu ventilé par l'air ambiant.
Et l'automate devrait afficher une erreur...
P.S : La vidéo dit "blocage tiroir rare" "problème commande fréquent", à confirmer.
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Citation :Oui, cohérent je pense.
Concernant la vanne à 4 voies, est ce que cela peut expliquer la chute de température à l'affichage de la clim en mode chaud, elle peut descendre jusqu'a -4°, des que je rechange de mode, elle remonte à la température ambiante normale.
Si le capteur est vers le filtre, en haut derrière, il est refroidit par le givre.
L'automate ne comprend pas ce refroidissement (consigne chaude), il limiterait la ventilation pour favoriser le chauffage.
Si le blocage de la v4v est avéré, l'échangeur gèle encore plus car peu ventilé par l'air ambiant.
Et l'automate devrait afficher une erreur...
P.S : La vidéo dit "blocage tiroir rare" "problème commande fréquent", à confirmer.
13 mai 2020 à 23:39
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Bonjour,
Non pas spécialement, il peut se passer que la V4V bypass car le tiroir ne s'enclenche pas à fond, en fait on va créer une réduction de puissance, mais cela n'explique pas la prise en glace, pour moi manque de gaz.
Non pas spécialement, il peut se passer que la V4V bypass car le tiroir ne s'enclenche pas à fond, en fait on va créer une réduction de puissance, mais cela n'explique pas la prise en glace, pour moi manque de gaz.
14 mai 2020 à 17:53
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Merci pour vos réponses, je vais essayer d'accéder à la vanne 4 voies, voir si j'arrive à voir si elle est grippée.
Pour le gaz, on peut voir le niveau ? Merci.
Pour le gaz, on peut voir le niveau ? Merci.
14 mai 2020 à 20:42
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Il faut écouter la v4v, elle devrait faire "clac"en démarrant alternativement chaud>froid>chaud>...
(exemple sur ce son vers 9s). S'il n'y a aucun bruit, soit la bobine de la vanne est HS (ou pas alimentée), soit elle est grippée.
Bruit clim.mp3
Si la vanne commute bien et que l'échangeur du haut se met à chauffer (et non à refroidir !), vous y verrez déjà plus clair. ;)
(exemple sur ce son vers 9s). S'il n'y a aucun bruit, soit la bobine de la vanne est HS (ou pas alimentée), soit elle est grippée.
Bruit clim.mp3
Si la vanne commute bien et que l'échangeur du haut se met à chauffer (et non à refroidir !), vous y verrez déjà plus clair. ;)
14 mai 2020 à 22:09
Réponse 13 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Bonjour.
Entendre un clac est rassurant mais pas suffisant : vous devez entendre en plus un petit bruit de décompression pendant une seconde (pschhhhhh). Et le givre sur les 2 tuyaux doit fondre. Si ces 2 choses n'arrivent pas, alors la vanne est HS (tiroir intérieur bloqué).
Quand vous passez de froid à chaud, est-ce que le ventilo qui souffle vers vous s'arrête au même moment?
Entendre un clac est rassurant mais pas suffisant : vous devez entendre en plus un petit bruit de décompression pendant une seconde (pschhhhhh). Et le givre sur les 2 tuyaux doit fondre. Si ces 2 choses n'arrivent pas, alors la vanne est HS (tiroir intérieur bloqué).
Quand vous passez de froid à chaud, est-ce que le ventilo qui souffle vers vous s'arrête au même moment?
17 mai 2020 à 18:15
Réponse 14 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Bonjour,
Quand je passe de froid à chaud, oui le ventilo qui souffle vers moi s’arrête, et il faut au moins 2-3 minutes pour que le ventilo arrière se réenclenche en mode chaud.
J'ai fait une petite vidéo où l'on entend le clac, mais effectivement pas de Pschhhh.
https://youtu.be/sVrBA153avI
Merci pour votre aide.
Quand je passe de froid à chaud, oui le ventilo qui souffle vers moi s’arrête, et il faut au moins 2-3 minutes pour que le ventilo arrière se réenclenche en mode chaud.
J'ai fait une petite vidéo où l'on entend le clac, mais effectivement pas de Pschhhh.
https://youtu.be/sVrBA153avI
Merci pour votre aide.
18 mai 2020 à 10:36
Réponse 15 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
18 mai 2020 à 11:22
Réponse 16 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Bonjour,
Pour Wytness, bien OK que cette photo est en mode chauffage.
Comme j'ai compris que l'échangeur du haut est anormalement givré en mode chauffage,
1) pouvez-vous confirmer que le tuyau givré situé en haut sur la photo va bien à l'échangeur du haut
2) ce givre sur la v4v n'apparait-il qu'en mode chauffage ?
3) en mode froid, a-t-il des tuyaux givrés sur la v4v ? Si oui lesquels ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour Wytness, bien OK que cette photo est en mode chauffage.
Comme j'ai compris que l'échangeur du haut est anormalement givré en mode chauffage,
1) pouvez-vous confirmer que le tuyau givré situé en haut sur la photo va bien à l'échangeur du haut
2) ce givre sur la v4v n'apparait-il qu'en mode chauffage ?
3) en mode froid, a-t-il des tuyaux givrés sur la v4v ? Si oui lesquels ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 mai 2020 à 13:12
Réponse 17 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Bonjour Tam,
1) je confirme pour le tuyau que l'un des 2 tuyaux givrés va bien à l'échangeur du haut.
2) ce givre n’apparaît en effet qu'en mode chauffage, pas de givre en mode clim.
3) en mode froid, aucun tuyau givré.
Merci pour votre aide.
1) je confirme pour le tuyau que l'un des 2 tuyaux givrés va bien à l'échangeur du haut.
2) ce givre n’apparaît en effet qu'en mode chauffage, pas de givre en mode clim.
3) en mode froid, aucun tuyau givré.
Merci pour votre aide.
18 mai 2020 à 13:47
Réponse 19 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Bonjour, retour sur ce sujet...
Pour Wytness, le schéma ci-dessus devrait permettre de vérifier le fonctionnement en chaud, notamment la température constatée sur les tuyaux du monobloc et plus particulièrement ceux de la v4v.
Pouvez-vous confirmer que :
4) ce schéma est bon (en suivant les tuyaux)
5) c'est bien "B" et "C" qui seraient givrés (votre réponse 17 et photo)
6) le compresseur tourne en mode chaud ainsi que le ventilo du bas (vers extérieur) mais pas celui du haut (vers intérieur).
Je ne m'explique pas ce givrage anormal, hormis par une détente qui se ferait ailleurs que dans le détendeur (un tiroir de v4v bloqué en position anormale ?).
Pour Wytness, le schéma ci-dessus devrait permettre de vérifier le fonctionnement en chaud, notamment la température constatée sur les tuyaux du monobloc et plus particulièrement ceux de la v4v.
Pouvez-vous confirmer que :
4) ce schéma est bon (en suivant les tuyaux)
5) c'est bien "B" et "C" qui seraient givrés (votre réponse 17 et photo)
6) le compresseur tourne en mode chaud ainsi que le ventilo du bas (vers extérieur) mais pas celui du haut (vers intérieur).
Je ne m'explique pas ce givrage anormal, hormis par une détente qui se ferait ailleurs que dans le détendeur (un tiroir de v4v bloqué en position anormale ?).
20 mai 2020 à 17:25
Réponse 20 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Bonjour Tam,
Merci pour le schéma, je vous confirme qu'il est bon.
Ce sont bien C et B qui sont givrés.
Je confirme qu'en mode chaud, le ventilo du bas (vers l’extérieur) tourne mais pas celui du haut.
J'ai essayé de taper sur le tiroir pour le débloquer mais rien à faire.
Merci.
Merci pour le schéma, je vous confirme qu'il est bon.
Ce sont bien C et B qui sont givrés.
Je confirme qu'en mode chaud, le ventilo du bas (vers l’extérieur) tourne mais pas celui du haut.
J'ai essayé de taper sur le tiroir pour le débloquer mais rien à faire.
Merci.
20 mai 2020 à 18:31
Réponse 21 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Si B est givré, la détente anormale se ferait aussi de A vers B ?
Le compresseur fait la gueule, non ? Le tuyau A doit être juste tiède ?
Le compresseur fait la gueule, non ? Le tuyau A doit être juste tiède ?
20 mai 2020 à 22:08
Réponse 22 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Que se passe-t-il en dégivrant la v4v avec un sèche cheveux tout en lui donnant de petits chocs ?
Des fois que ça aide le tiroir ? (s'il est en cause).
Des fois que ça aide le tiroir ? (s'il est en cause).
20 mai 2020 à 22:12
Réponse 23 forum dépannage climatisation
Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
Je ne sais pas si le compresseur fait la gueule, il me semble normal, le tuyau A est effectivement tiède.
J'essaierai demain le coup du dégivrage avec le sèche cheveux en tapotant la V4V.
Merci.
J'essaierai demain le coup du dégivrage avec le sèche cheveux en tapotant la V4V.
Merci.
20 mai 2020 à 22:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Climatiseur mobile Equation en panne
- N°9552 : Bonjour. J'ai acheté il y a 5 ans un climatiseur mobile réversible Equation chez LM, 3500W 12000BTU. Il a dû servir une dizaine de fois à peu près. Stocké au garage et non utilisé depuis presque 4 ans. Je l'ai branché...
- 3. Climatiseur mobile réversible fonction chauffage
- N°6209 : Bonjour. J'hésite à prendre une climatisation mobile réversible pour la fonction chauffage d'appoint en hiver (en remplacement d'un poêle à pétrole inverter). Est-ce que l'évacuation doit être "branchée" sur...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
- N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
- 6. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
- N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
- 7. Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
- N°9017 : Bonjour. Je vous écris car j'ai un souci avec ma clim réversible quadri split Toshiba Inverter RAS-4M2 7YAV-E. En effet, j'ai mis en route 3 splits en mode chauffage, 2 a 20 degré et 1 à 18 degré pour une température...
- 8. Conseils puissance chauffage clim réversible
- N°5681 : Bonjour. Chauffage réversible inverter 3,5 kW ou 5 kW pour 43 m². Sauf erreur de ma part, je présume qu'un appareil de 5 kW chauffera beaucoup plus vite une pièce de 43 m² qu'un de 3,5 kW. Question : une fois la pièce...
- 9. Problème de chauffage climatisation réversible LG
- N°100 : Bonjour, J'ai un problème sur une climatisation LG installée depuis plus de trois mois. Celle-ci fonctionnait bien en froid, et fonctionne toujours bien d'ailleurs, mais en chaud elle se met en sécurité. Peut-il y avoir un...
- 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite