Clignotement LED Verte Mitsubishi console MFZ
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6766
Question Forum Climatisation : Clignotement LED Verte Mitsubishi console MFZ
Bonjour.
J'ai 3 Unités Mitsubishi MFZ KT 25 (console) connectées à un Mitsubishi Quadri MXZ-4F80VF2 installées en mars 2020.
Depuis quelques jours une UI ne fonctionne plus.
Les LED de façade clignotent suivant le rythme 1 Long (LED de Droite) et 3 Courts (LED de Gauche).
Sur le manuel d'installation cela signifierait "GAZ LEAKS = fuite de Gaz".
Malheureusement ce défaut met le Groupe en sécurité et donc les 2 autres UI se renferment et on se gèle.
J'ai appelé le support MITSUBISHI qui m'a confirmé le diagnostic : fuite ou problème de sonde (pas sympa le gars au téléphone).
On a mis les manomètres et aucune fuite. En déconnectant l'UI en question les deux autres chauffent ou refroidissent sans souci.
Donc ce n'est pas une fuite de gaz.
Quelqu'une pourrait-il de diriger vers la sonde incriminée (selon Mitsubishi) et comment la tester ?
Autre idée ?
Merci de votre aide.
Thierry
J'ai 3 Unités Mitsubishi MFZ KT 25 (console) connectées à un Mitsubishi Quadri MXZ-4F80VF2 installées en mars 2020.
Depuis quelques jours une UI ne fonctionne plus.
Les LED de façade clignotent suivant le rythme 1 Long (LED de Droite) et 3 Courts (LED de Gauche).
Sur le manuel d'installation cela signifierait "GAZ LEAKS = fuite de Gaz".
Malheureusement ce défaut met le Groupe en sécurité et donc les 2 autres UI se renferment et on se gèle.
J'ai appelé le support MITSUBISHI qui m'a confirmé le diagnostic : fuite ou problème de sonde (pas sympa le gars au téléphone).
On a mis les manomètres et aucune fuite. En déconnectant l'UI en question les deux autres chauffent ou refroidissent sans souci.
Donc ce n'est pas une fuite de gaz.
Quelqu'une pourrait-il de diriger vers la sonde incriminée (selon Mitsubishi) et comment la tester ?
Autre idée ?
Merci de votre aide.
Thierry
13 janvier 2021 à 18:34
Réponse 1 du forum-climatisation
Clignotement LED Verte Mitsubishi console MFZ
Bonjour.
Une UI contient 2 sondes en général, une qui sert de thermostat pour arrêter ou mettre en marche l'UI, et l'autre qui mesure la température du gaz, elle est fixée dans un fourreau soudé sur un tuyau de cuivre. Pour y accéder, il faut ouvrir la bête, extraire en partie la carte, trouver le connecteur à 4 fils ou les 2 connecteurs à 2 fils, le(s) débrancher pour enfin mesurer les sondes.
Une UI contient 2 sondes en général, une qui sert de thermostat pour arrêter ou mettre en marche l'UI, et l'autre qui mesure la température du gaz, elle est fixée dans un fourreau soudé sur un tuyau de cuivre. Pour y accéder, il faut ouvrir la bête, extraire en partie la carte, trouver le connecteur à 4 fils ou les 2 connecteurs à 2 fils, le(s) débrancher pour enfin mesurer les sondes.
16 janvier 2021 à 10:18
Réponse 2 du forum-climatisation
Clignotement LED Verte Mitsubishi console MFZ
Bonjour.
"On a mis les manomètres et aucune fuite" FAUT
Vous ne lisez pas les commentaires diffusés sur ce site pour ce sujet, ce n'est pas en mettant simplement les manomètres que l'on sait si il y a un manque de gaz ./
Et donc dans votre cas, les sondes font leur travail, c'est un ordi votre machine, elles analysent les différentes possibilités de défauts.
Donc dans votre cas manque de gaz(à 90%)
"On a mis les manomètres et aucune fuite" FAUT
Vous ne lisez pas les commentaires diffusés sur ce site pour ce sujet, ce n'est pas en mettant simplement les manomètres que l'on sait si il y a un manque de gaz ./
Et donc dans votre cas, les sondes font leur travail, c'est un ordi votre machine, elles analysent les différentes possibilités de défauts.
Donc dans votre cas manque de gaz(à 90%)
16 janvier 2021 à 12:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
- N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
- 2. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 3. Remplacer moteur du bas console Mitsubishi mfz-ka50va
- N°4232 : Bonjour. Je voudrais changer le moteur du bas sur ma console Mitsubishi mfz-ka50va. Mais je ne vois pas de quelle façon le démonter. Pouvez-vous me donner des conseils ? Merci.
- 4. PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
- N°4441 : Bonjour à tous, Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique...
- 5. Bruit de roulement clim Mitsubishi MFZ-KA 25 VA
- N°2544 : Bonjour, Globalement satisfait de mon équipement Mitsubishi depuis plusieurs années (2 groupes ext. + 5 consoles int. MFZ-KA 25 VA + 3 splits (à l'étage). Avant la fin de la garantie, après un bruit de roulement (en bas)...
- 6. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 8. Programmation hebdomadaire Mitsubishi-Electric MFZ-KJ50VE2
- N°5117 : Bonjour, Je viens de m'équiper de deux climatisations Mitsubishi-Electric MFZ-KJ50VE2 monosplit. Les appareils fonctionnent correctement, mais je n'arrive pas à régler avec satisfaction la minuterie hebdomadaire au moyen de...
- 9. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 10. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite