Je possède une climatisation réversible Panasonic, j'ai un bruit dans le ventilateur transversal de l'unité intérieure.
Qu'est-ce que je peux faire ? Merci.
Je possède une climatisation réversible Panasonic, j'ai un bruit dans le ventilateur transversal de l'unité intérieure.
Qu'est-ce que je peux faire ? Merci.
20 novembre 2009 à 19:18
Conseils 1 climatisation Maison
Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
La volute doit être déséquilibrée ou mal centrée.
Pour le déséquilibrage : changer la volute, ou vérifier si le moteur est bien fixé.
Pour le mauvais centrage : démonter le capot, enlever le bac de condensat si nécessaire, dans la volute de soufflage à droite, il y a une petit vis (tournevis, tox, six pans) un passage est prévu à cet effet, la dévisser et recentrer la volute soit sur la gauche ou la droite. Cordialement. 21/11/09
Pour le déséquilibrage : changer la volute, ou vérifier si le moteur est bien fixé.
Pour le mauvais centrage : démonter le capot, enlever le bac de condensat si nécessaire, dans la volute de soufflage à droite, il y a une petit vis (tournevis, tox, six pans) un passage est prévu à cet effet, la dévisser et recentrer la volute soit sur la gauche ou la droite. Cordialement. 21/11/09
21 novembre 2009 à 09:39
Conseils 2 climatisation Maison
Invité

Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
Invité

Bonjour, j'ai le même problème et je ne sais pas comment faire ?
07 janvier 2011 à 15:31
Conseils 3 climatisation Maison
Invité

Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
Invité

Bonsoir, concernant le bruit du moteur de ventilateur dans l'unité intérieure, il faut le faire changer et le mieux est de vous rapprocher d'un installateur agréé Panasonic ou éventuellement vous rapprocher d'un distributeur local. Voir pour contacter la hotline de Panasonic.
02 décembre 2011 à 20:58
Conseils 4 climatisation Maison
Invité

Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
Invité

Bonjour. Clim Panasonic installée il y a 8 ans. Deux moteurs de split changés car bruyants, le dernier en date il y a deux ans.
Il refait du bruit et doit être à nouveau changé. Cerise sur le gâteau le compresseur se met à faire du bruit lui aussi...
Réponse de mon installateur : "Problème chez Panasonic qui n'a rien fait pour résoudre le problème de ses moteurs qui deviennent bruyants".
De plus, m'a-t-il dit, il aurait eu des explosions sur les compresseurs de la série de ma clim.
Moralité il ne travaille plus avec Panasonic... Donc au bout de 8 ans et malgré un entretien par un professionnel, il faut que je change de CLIM.
Pas sérieux tout ça !
Il refait du bruit et doit être à nouveau changé. Cerise sur le gâteau le compresseur se met à faire du bruit lui aussi...
Réponse de mon installateur : "Problème chez Panasonic qui n'a rien fait pour résoudre le problème de ses moteurs qui deviennent bruyants".
De plus, m'a-t-il dit, il aurait eu des explosions sur les compresseurs de la série de ma clim.
Moralité il ne travaille plus avec Panasonic... Donc au bout de 8 ans et malgré un entretien par un professionnel, il faut que je change de CLIM.
Pas sérieux tout ça !
20 décembre 2011 à 05:34
Conseils 5 climatisation Maison
Invité

Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
Invité

Bonjour,
J'ai un bruit également qui vient de mon unité intérieure, je l'entends au niveau de la grille de reprise sachant que la grille est au rez de chaussée et l'unité intérieure dans les combles au 1er étage (les gaines descendent le long des murs dans un coffre en placostil).
C'est un bruit de ronronnement, l'unité est pendue par des câbles et ne touche aucune part, le bruit n'est pas constant il part et revient et augmente suivant la vitesse de ventilation !!!
Quelqu'un peut me dire d’où cela peut venir ?
Un grand merci, car même le magasin fic où j'ai acheté le matériel me dit ce n'est pas possible d'avoir un bruit aussi important.
Cela fait 2 ans que l'on vit avec ce bruit infernal !!! Et donc plus de garantie.
J'ai un bruit également qui vient de mon unité intérieure, je l'entends au niveau de la grille de reprise sachant que la grille est au rez de chaussée et l'unité intérieure dans les combles au 1er étage (les gaines descendent le long des murs dans un coffre en placostil).
C'est un bruit de ronronnement, l'unité est pendue par des câbles et ne touche aucune part, le bruit n'est pas constant il part et revient et augmente suivant la vitesse de ventilation !!!
Quelqu'un peut me dire d’où cela peut venir ?
Un grand merci, car même le magasin fic où j'ai acheté le matériel me dit ce n'est pas possible d'avoir un bruit aussi important.
Cela fait 2 ans que l'on vit avec ce bruit infernal !!! Et donc plus de garantie.
20 novembre 2012 à 08:54
Conseils 6 climatisation Maison
Invité

Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
Invité

Bonjour tout le monde,
Je vois un peu tard vos messages, désolé !
J'ai installé du Panasonic pendant 10 ans et connais bien ce souci de ventilateur, en fait c'est le moteur électrique qui est en cause ou plus précisément son palier (ou roulement).
Il est vrai que Panasonic n'a pas été bon sur ce coup, car ils ont redonné les moteurs de la même série que les défectueux en pièces détachées, ce qui fait qu'au bout de 2 ans le moteur remplacé se met logiquement à faire du bruit de nouveau, heureusement le problème est dorénavant réglé : les nouveaux moteurs fournis ne posent plus de soucis, les anciens étaient noirs les nouveaux sont blancs...
Concernant le monsieur qui a un souci de gainable ; là je n'ai pas de certitude, cela semble plus complexe, je pencherai plutôt pour un souci de dimensionnement des gaines d'aspiration, il y a peut-être pas assez de débit à ce niveau, il faudrait faire un test de fonctionnement en ouvrant l'aspiration ! Peut-être que la solution serait d'utiliser directement le caisson en placo comme conduit d'aspiration en remplacement des gaines afin de diminuer les pertes en charge, mais il peut y avoir aussi un souci de dimensionnement du réseau de soufflage, dans tous les cas faire inspecter cela par un installateur ayant de l’expérience en gainables...
Cordialement.
Denis
Je vois un peu tard vos messages, désolé !
J'ai installé du Panasonic pendant 10 ans et connais bien ce souci de ventilateur, en fait c'est le moteur électrique qui est en cause ou plus précisément son palier (ou roulement).
Il est vrai que Panasonic n'a pas été bon sur ce coup, car ils ont redonné les moteurs de la même série que les défectueux en pièces détachées, ce qui fait qu'au bout de 2 ans le moteur remplacé se met logiquement à faire du bruit de nouveau, heureusement le problème est dorénavant réglé : les nouveaux moteurs fournis ne posent plus de soucis, les anciens étaient noirs les nouveaux sont blancs...
Concernant le monsieur qui a un souci de gainable ; là je n'ai pas de certitude, cela semble plus complexe, je pencherai plutôt pour un souci de dimensionnement des gaines d'aspiration, il y a peut-être pas assez de débit à ce niveau, il faudrait faire un test de fonctionnement en ouvrant l'aspiration ! Peut-être que la solution serait d'utiliser directement le caisson en placo comme conduit d'aspiration en remplacement des gaines afin de diminuer les pertes en charge, mais il peut y avoir aussi un souci de dimensionnement du réseau de soufflage, dans tous les cas faire inspecter cela par un installateur ayant de l’expérience en gainables...
Cordialement.
Denis
01 novembre 2014 à 12:16
Conseils 7 climatisation Maison
Invité

Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
Invité

Bonjour.
Visiblement un problème récurrent, même problème sur un split intérieur CU-E9CKP5
Avez-vous la référence du moteur modifié ?
Cordialement.
Marc
Visiblement un problème récurrent, même problème sur un split intérieur CU-E9CKP5
Avez-vous la référence du moteur modifié ?
Cordialement.
Marc
12 juillet 2018 à 14:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
- N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
- 3. Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit
- N°2151 : Bonjour, J'ai une clim réversible Airton "tout ou rien" (bas de gamme 250€), le compresseur fait un bruit anormal, j'ai vérifié la puissance absorbée avec une prise spéciale, je mesure 2050W. Cette PAC est donnée pour...
- 4. Ventilateur console clim réversible fait du bruit
- N°3586 : Bonjour. J'ai fait installer une climatisation réversible Thermoseme en 2007, j'ai un ventilateur d'une console haute qui fait du bruit, mais voilà en me renseignant on me dit que mon groupe est bien Mitsubishi. Ma console...
- 5. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 6. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 7. Bruit climatiseur réversible Mitsubishi
- N°3777 : Bonjour. J'ai un bloc climatiseur réversible posé en haut du mur dans le couloir qui mène au chambre. Nous l'avons depuis l'hiver 2015. Depuis l'été dernier, nous constatons un bruit "clac clac" qui est très gênant la...
- 8. Bruit de sifflement climatiseur réversible Panasonic
- N°5453 : Bonjour. J'ai un multi-split avec deux unités intérieures et un groupe à l'extérieur c'est un Panasonic réf : CS-E12GKEW. J'ai un climatiseur qui fait un bruit de sifflement et l'autre qui coule de l'eau par la...
- 9. Problème bruit chauffage réversible Atlantic à l'extérieur
- N°1449 : Nous avons un chauffage réversible Atlantic bruyante dehors qui gêne le voisinage, passage de la police municipale, nous pensons, sur l'avis municipal, faire un détournement du son avec un mur de clôture ? Un coffrage ? Une...
- 10. Bruit unité extérieure Panasonic CU-RE12PKE
- N°3720 : Bonjour, Je n'ai jamais utilisé le climatiseur en mode chauffage et je viens de le faire hier et le bruit de l'unité extérieure est assez fort alors que je n'ai constaté aucun bruit sur plusieurs années en mode...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite