Invité

Bonjour, mon climatiseur Sanyo laisse couler de l'eau, j'ai réussi grâce à ce forum à déclipser le cache mais maintenant comment voir si le tuyau d'évaporation des condensats est bouché ? Merci.
13 juillet 2010 à 19:31
Climatisation dépannage 1
Climatiseur Sanyo vérifier tuyau évaporation condensats bouché
Mettre de l'eau dans le bac situé sous la batterie ou en l'écoulant doucement sur celle-ci, si elle s'écoule normalement votre tube n'est pas bouché, la sortie de ces condensats est située à droite ou à gauche de ce bac, derrière, pas toujours facile d'accès.
Ceux-ci s'évacuent-ils en gravitaire ou une pompe de relevage ?
Dans le deuxième cas celle est peut-être HS, pour le premier cas voir où plonge le tube d'évacuation, PVC par exemple, et souffler dedans par l'autre bout, ce PVC est peut-être bouché aussi. Cordialement.
Ceux-ci s'évacuent-ils en gravitaire ou une pompe de relevage ?
Dans le deuxième cas celle est peut-être HS, pour le premier cas voir où plonge le tube d'évacuation, PVC par exemple, et souffler dedans par l'autre bout, ce PVC est peut-être bouché aussi. Cordialement.
14 juillet 2010 à 08:55
Climatisation dépannage 2
Invité

Climatiseur Sanyo vérifier tuyau évaporation condensats bouché
Invité

Bonjour,
Regardez où le tuyau d'évacuation est branché, sur un PVC ou directement à l'extérieur.
L'évacuation de l'unité intérieure est dessous droit du bac de condensat soit clipsé soit vissé.
De plus la climatisation est livrée avec 60 cm de tuyau de condensat, donc il y a un raccord entre la climatisation et le tuyau d'évacuation qui peut être débranché pour voir si ça vient du tuyau ou de la climatisation.
Attention certains installateurs mettent ce raccord dans la maçonnerie, donc à voir.
Regardez où le tuyau d'évacuation est branché, sur un PVC ou directement à l'extérieur.
L'évacuation de l'unité intérieure est dessous droit du bac de condensat soit clipsé soit vissé.
De plus la climatisation est livrée avec 60 cm de tuyau de condensat, donc il y a un raccord entre la climatisation et le tuyau d'évacuation qui peut être débranché pour voir si ça vient du tuyau ou de la climatisation.
Attention certains installateurs mettent ce raccord dans la maçonnerie, donc à voir.
14 juillet 2010 à 15:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ?
- N°4072 : Bonjour, J'ai égaré et probablement pour toujours ma notice d'installation de mon Mitsubishi MSZ-FH25. Je ne la trouve pas en PDF sur le site de Mitsubishi et j'ai du mal à joindre mon installateur pour avoir un double (même...
- 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 6. Évacuation des condensats climatiseur
- N°9513 : Bonjour. J'ai commencé à utiliser une climatisation nouvellement posée. L'élément intérieur est posée à 2m de haut, sur un mur donnant sur l'extérieur. Le tuyaux d'évacuation des condensats traverse le mur,...
- 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 8. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
- N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
- 9. Climatiseur monobloc plus de recyclage des eaux condensées
- N°3350 : Bonjour. Je suis possesseur de plusieurs climatiseurs professionnellement appelés "d'appoint" puisque le compresseur est dedans à chaque fois. :smile: Même si mes connaissances ne sont pas aussi bonnes que celle d'un...
- 10. Empêcher remontée de souris par tuyau de condensats
- N°6905 : Bonjour à tous. J'ai eu à réparer plusieurs UI dans lesquelles des souris ou autres bestioles s’étaient invitées (inutile de préciser qu'elles n'ont pas aimé le 320V) très certainement via l’évacuation des...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite