Bonjour.

Je viens de faire installer une clim Atlantic Fujitsu, pompe extérieur 5,4Kw et 2 splits LMCE : 1 de 2 kW et 1 de 4,2 kW.
Celui de 2 kW n'évacue pratiquement pas d'eau, alors que celui de 4,2 évacue très bien.

Les tuyaux de vidange ont bien une bonne déclinaison comme demandé dans les installations.
Par contre j'ai constaté que sur celui qui n'évacue pas, en passant une petite feuille de papier dans le bac à condensat, que le niveau d'eau est plus important du côté opposé au tuyau de vidange, ce qui explique sûrement la mauvaise évacuation.
L'appareil est pourtant parfaitement installé de niveau.
Je vois dans les docs d'installation que l'on peut intervertir le bouchon de vidange, avec le tuyau de vidange suivant que l'on sort de l'appareil côté droit ou côté gauche.
Questions : est-ce que le bac de condensat est incliné, c'est à dire qu'il y a un côté plus bas que l'autre ? est-ce que cette inversion a un effet sur la vidange ou c'est juste pour faciliter les connexions suivant le côté où l'on sort ?
Me concernant, tout sort côté gauche quand on est face à l'appareil, et la vidange est connectée à droite toujours face à l'appareil (configuration d'origine).
Merci de vos conseils.
17 juin 2017 à 10:01
Réponse 1 forum dépannage clim

Branchement tuyau de vidange des condensats

PL
Membre inscrit
PL
13 519 messages
Bonjour.
Normalement le bac est droit avec un petit point plus bas vers les sorties mais légèrement, donc vérifier avec un niveau si la clim est bien mise de niveau.
L’idéal afin de contrôler la bonne évacuation des condensats est de mettre de l'eau dans ce bac avec une bouteille, remplir doucement et voir si celle-ci s’évacue bien.
A la mise en service cela aurait dû être vérifié.
17 juin 2017 à 11:08
Réponse 2 forum dépannage clim

Branchement tuyau de vidange des condensats

bsa
Membre inscrit
bsa
28 messages
J'ai effectivement fait le test en versant de l'eau dans le bac, l'eau s’évacue bien, cependant il reste bien 1,5 cm d'eau dans le bac, est-ce normal ?
17 juin 2017 à 14:24
Réponse 3 forum dépannage clim

Branchement tuyau de vidange des condensats

PL
Membre inscrit
PL
13 519 messages
Bonjour.
Si l'eau s’évacue c'est déjà bien.
Mais qu'il reste autant d'eau c'est quand même bizarre.
L'UI est-elle bien accrochée sur la platine qui est fixée au mur.
17 juin 2017 à 15:42
Réponse 4 forum dépannage clim

Branchement tuyau de vidange des condensats

bsa
Membre inscrit
bsa
28 messages
Oui l'UI est bien accrochée sur la platine.
Bon on va voir, mais pour l'instant, pas de problème de fuite, tout se passe bien.

Par contre je trouve que même en vitesse minimum le ventilateur tourne vite, il s'agit des derniers modèles Atlantic Fuji : ASYG 7 LMCE 2,5 kW et ASYG 14 LMCE 4,2 kW, ce qui fait qu'en vitesse de croisière ou de stabilisation de la température, ils sont un peu bruyant et souffle un peu fort, une petite réduction de la ventilation serait parfait.
Savez-vous s'il y a un réglage interne pour diminuer la vitesse de cette ventilation ?
19 juin 2017 à 10:33
Réponse 5 forum dépannage clim

Branchement tuyau de vidange des condensats

bsa
Membre inscrit
bsa
28 messages
Suite de mon problème.
Bonjour,
J'ai une installation Atlantic Fuji toute nouvelle avec des unités intérieures dernier modèle LMCE.
J'essaie désespérément de modifier une fonction : commande d’arrêt du ventilateur intérieur pour économie d énergie, au travers de la télécommande : impossible.
J'ai beau suivre pas à pas le manuel pour changer la valeur usine, je n'arrive pas à faire prendre en compte cette nouvelle valeur par la télécommande.
Je veux mettre la valeur à 00, logiquement on appuie sur le bouton mode puis start stop pour confirmer cette valeur, puis on met l'appareil hors tension pour la prise en compte de la modif.
La valeur continue de clignoter quand j'appuie sur mode et start stop, comme si elle n était pas prise en compte.
Conclusion j'ai mon ventilateur qui s'arrête et redémarre très souvent ce qui génère du bruit pas du tout confortable versus un mode silence continu.
Si quelqu'un a la solution je suis preneur.
Merci d'avance. lovelinessloveliness
23 juin 2017 à 20:55
Réponse 6 forum dépannage clim

Branchement tuyau de vidange des condensats


Invité
invité
Bonne soirée à tous.
Je ne connais pas spécialement votre modèle mais je vous suggère une idée qui pourrait être à l'origine de votre problème.
Lorsqu'il est nécessaire d'activer la fonction arrêt ventilation à consigne atteinte, il est obligatoire d'avoir recours à une sonde déportée (dans 90% des cas et ce peu importe la marque).
Et donc tant que la fonction (sonde déportée et/ou sonde télécommande) n'a pas été activée, la fonction arrêt ventilation ne peut être paramétrée.
Ne connaissant pas votre modèle je suppose (peut-être à tort) que c'est pour cette raison qu'il n'activait pas la fonction.
La sonde étant dans l'UI, si le ventilateur s'arrêtait celle-ci ne donnerait plus des informations fiables.
Donc y a deux configurations :
90% ils ont besoin d'une sonde déportée.
10% ils sont auto-programmés pour faire faire un forçage ventilo toutes les 6 minutes afin d'irriguer la sonde en air et s'assurer de la température réelle du volume à traiter.
Vous êtes certainement dans le premier cas.
Dans les divers paramètres avez-vous un paramètre sonde télécommande ou sonde thermostat ?
Si oui enclenchez-le puis ensuite activez la fonction arrêt ventilation.
Par ailleurs assurez-vous que le manuel de service correspond parfaitement à votre modèle.
Si vous pouvez mettre en pièce jointe ce sera encore mieux.
Cordialement.
23 juin 2017 à 22:48
Réponse 7 forum dépannage clim

Branchement tuyau de vidange des condensats

bsa
Membre inscrit
bsa
28 messages
En fait sur ce modèle, il y a une option économie d’énergie programmable avec la télécommande.
Cette option arrête la ventilation de l'appareil intérieur quand le ventilo extérieur s'arrête.
Mon problème c'est que je n'arrive pas à changer ce paramètre avec la télécommande.
J'ai beau suivre la procédure, le mode économie reste actif, je pense qu'il n'y a qu'une personne qui connait bien ces modèles (LMCE) et qui s'est frotté au problème qui pourrait me conseiller.
24 juin 2017 à 00:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Empêcher remontée de souris par tuyau de condensats
    N°6905 : Bonjour à tous. J'ai eu à réparer plusieurs UI dans lesquelles des souris ou autres bestioles s’étaient invitées (inutile de préciser qu'elles n'ont pas aimé le 320V) très certainement via l’évacuation des...
  • 2. Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules
    N°2812 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split système de marque ALPATEC : il a un module extérieur (compresseur) et un module intérieur relié par un flexible. Je ne l'ai pas utilisé depuis 3 ans. A cette époque à l'automne...
  • 3. Tuyau évacuation des condensats sans protection en extérieur
    N°6963 : Bonjour. Est-ce que je peux laisser une partie de mon tuyau d'évacuation sans protection en extérieur tel quel à votre avis ? Je voudrais le connecter finalement directement à ma gouttière depuis le trou du mur de ma...
  • 4. Tuyau d’évacuation de condensats et bestioles
    N°5985 : Salut à tous, J'ai constaté que mon tuyau était pris d’assaut par quelques punaises ! Pour éviter que cela se reproduise j'aimerais mettre une protection style moustiquaire. Bonne ou mauvaise idée ? Je suis ouvert à...
  • 5. Encastrement du tuyau d'évacuation des condensats
    N°3162 : Bonjour, J'ai 3 questions concernant l'encastrement des tuyaux de condensat des unités intérieures dans les murs : - Peut-on utiliser des tuyaux souples (tuyau blanc avec spire) s'ils sont encastrés dans la cloison ou doit...
  • 6. Évacuation des condensats climatiseur
    N°9513 : Bonjour. J'ai commencé à utiliser une climatisation nouvellement posée. L'élément intérieur est posée à 2m de haut, sur un mur donnant sur l'extérieur. Le tuyaux d'évacuation des condensats traverse le mur,...
  • 7. Branchement tuyau évacuation clim monobloc
    N°25 : Bonjour. Je viens d'acheter une climatisation monobloc et je ne veux pas percer mon mur pour le tuyau d'évacuation. Mon installation sera sous les combles ; puis-je diriger ce tuyau vers la partie vide des combles (partie fermée...
  • 8. Réparer tuyau évacuation des condensats coupé
    N°1880 : Bonjour, Le tuyau d'évacuation des condensats de mon climatiseur s'est coupé, il s'agit d'un tuyau annelé en plastique, 16.5mm intérieur et 20 mm extérieur. Je souhaiterai le raccorder à un tuyau PER, beaucoup plus...
  • 9. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
    N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
  • 10. Relevage des condensats par pompes
    N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
>>> Résultats suivants pour : Branchement tuyau de vidange des condensats >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189panne clim airwelldepannage clim airwellpanne compresseur  climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite