Bonjour à tous.
J'ai des clims de marque Hitachi.
J'ai 2 clims qui fuient, j'ai procédé au nettoyage du petit bac de récupération et j'ai nettoyé le flotteur.
Par contre lors du remontage il y a un petit tube du flotteur qui part par le haut et qui est pincé sur la fixation de la clim au mur.
Est-ce normal ?
Lors du remontage je dois le laisser obstrué ou pas ?
Par avance merci pour votre aide.
J'ai des clims de marque Hitachi.
J'ai 2 clims qui fuient, j'ai procédé au nettoyage du petit bac de récupération et j'ai nettoyé le flotteur.
Par contre lors du remontage il y a un petit tube du flotteur qui part par le haut et qui est pincé sur la fixation de la clim au mur.
Est-ce normal ?
Lors du remontage je dois le laisser obstrué ou pas ?
Par avance merci pour votre aide.
17 juin 2017 à 15:01
Réponse 1 forum dépannage climatisation
A quoi sert petit tube en haut du flotteur clim Hitachi
Bonjour.
Une belle photo serait la bienvenue.
Je ne pense pas que cela soit normal pour ce tube pincé.
Une belle photo serait la bienvenue.
Je ne pense pas que cela soit normal pour ce tube pincé.
17 juin 2017 à 15:40
Réponse 2 forum dépannage climatisation
A quoi sert petit tube en haut du flotteur clim Hitachi
Merci pour votre réponse j'ai regardé sur une vidéo qui parle du changement des flotteurs et ils disent qu'il est préconisé de mettre un bout de tuyau, lui il en mettait pas.
Donc je pense qu'il a dû se coincer.
Par contre j'ai tout nettoyé le flotteur et l'eau n'est pas aspirée, comment tester la pompe et le flotteur ?
Donc je pense qu'il a dû se coincer.
Par contre j'ai tout nettoyé le flotteur et l'eau n'est pas aspirée, comment tester la pompe et le flotteur ?
17 juin 2017 à 17:17
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Invité

A quoi sert petit tube en haut du flotteur clim Hitachi
Invité

Bonne journée à tous.
Si c'est le petit flexible de plus ou moins 10 cm dont vous parlez, son rôle est de faire face à un éventuel afflux de condensat trop important.
C'est un réservoir d'anti débordements mais aussi d'appel d'air.
Remettez le à sa place et assurez-vous qu'il ne soit pas pincé.
Cordialement.
Si c'est le petit flexible de plus ou moins 10 cm dont vous parlez, son rôle est de faire face à un éventuel afflux de condensat trop important.
C'est un réservoir d'anti débordements mais aussi d'appel d'air.
Remettez le à sa place et assurez-vous qu'il ne soit pas pincé.
Cordialement.
17 juin 2017 à 17:40
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Invité

A quoi sert petit tube en haut du flotteur clim Hitachi
Invité

Re.
Le flotteur est-il libre de mouvement sur son axe ?
Y a t-il les 230v aux bornes de la pompe ?
Pompe d'origine ou optionnelle ?
Pompe tout ou rien ou régulée via deux sondes ?
Le tamis est-il propre ?
Le test d'une pompe de relevage est relativement simple : s'assurer que la tension est présente, que le flotteur est libre de mouvement (et surtout qu'il soit droit sur son axe), verser doucement de l'eau dans le bac puis s'assurer que le flotteur ferme son contact lorsqu'il a atteint plus au moins la moitié de sa course autour de son axe.
A ce moment-là la pompe amorce son cycle d'évacuation.
Si aucune réaction malgré la présence des 230v alors ou le contact flotteur est HS ou le moteur pompe est HS.
Si le moteur amorce son cycle mais sans évacuer les condensats alors il y a lieu de contrôler les flexibles et tuyaux d'évacuation.
Cordialement.
Le flotteur est-il libre de mouvement sur son axe ?
Y a t-il les 230v aux bornes de la pompe ?
Pompe d'origine ou optionnelle ?
Pompe tout ou rien ou régulée via deux sondes ?
Le tamis est-il propre ?
Le test d'une pompe de relevage est relativement simple : s'assurer que la tension est présente, que le flotteur est libre de mouvement (et surtout qu'il soit droit sur son axe), verser doucement de l'eau dans le bac puis s'assurer que le flotteur ferme son contact lorsqu'il a atteint plus au moins la moitié de sa course autour de son axe.
A ce moment-là la pompe amorce son cycle d'évacuation.
Si aucune réaction malgré la présence des 230v alors ou le contact flotteur est HS ou le moteur pompe est HS.
Si le moteur amorce son cycle mais sans évacuer les condensats alors il y a lieu de contrôler les flexibles et tuyaux d'évacuation.
Cordialement.
17 juin 2017 à 18:12
Réponse 5 forum dépannage climatisation
A quoi sert petit tube en haut du flotteur clim Hitachi
Bonjour. En effet il se peut que ce soit le petit tube au dessus "le trop plein" qui soit coincé.
Le remettre dans son état d'origine.
Quand vous nettoyez la pompe, je suppose que vous avez tout démonté, vérifié si le flotteur n'a pas été remis à l'envers.
Effectuer les vérifications expliquées par notre invité.
Si pompe HS prévoir le remplacement, comme celle en photo environ 100€.

Le remettre dans son état d'origine.
Quand vous nettoyez la pompe, je suppose que vous avez tout démonté, vérifié si le flotteur n'a pas été remis à l'envers.
Effectuer les vérifications expliquées par notre invité.
Si pompe HS prévoir le remplacement, comme celle en photo environ 100€.

18 juin 2017 à 09:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 3. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 4. Problème de soufflerie sur unité intérieure Hitachi
- N°1846 : Bonjour à tous, Nouvel arrivant sur ce forum, j'espère que vous pourrez m'aider dans la recherche de mon diagnostic. L'installation se compose d'une unité extérieure RAM 90 (inverter) et de 3 unités intérieures en 25, 35...
- 5. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
- N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
- 6. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 7. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 8. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
- 9. Problème de télécommande clim HITACHI RAK 18QH8S
- N°2802 : Bonjour tout le monde, Le climatiseur de la chambre de ma fille a décidé de ne plus faire ce pourquoi il est destiné depuis qu'il commence à faire chaud.... c'est un comble non !!!! Mon problème est que la télécommande...
- 10. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite