Bruit bloc extérieur clim Hitachi rac50nh5
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3678
Question forum dépannage climatisation : Bruit bloc extérieur clim Hitachi rac50nh5
Bonjour à tous,
Mon bloc extérieur de chauffage Air/Air Hitachi rac50nh5 fait un bruit important.
J'ai fait venir un professionnel et il a diagnostiqué que le ventilateur était entrain de casser (roulement).
Je l'ai relancé plusieurs fois, mais il ne répond plus.
J'ai vu que votre forum marchait bien, alors je tente ma chance.
J'ai du mal à trouver un site pour acheter cette pièce.
Merci pour votre aide.
PoPo02
Mon bloc extérieur de chauffage Air/Air Hitachi rac50nh5 fait un bruit important.
J'ai fait venir un professionnel et il a diagnostiqué que le ventilateur était entrain de casser (roulement).
Je l'ai relancé plusieurs fois, mais il ne répond plus.

J'ai vu que votre forum marchait bien, alors je tente ma chance.
J'ai du mal à trouver un site pour acheter cette pièce.
Merci pour votre aide.
PoPo02
06 décembre 2016 à 11:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Bruit bloc extérieur clim Hitachi rac50nh5
Bonsoir.
Avez-vous essayé : pièces clim.com ?
J'ai trouvé votre moteur réf: PMRAC40CNH2S19 - MOTEUR VENTILATEUR, pour : 194,40 €.
Avez-vous essayé : pièces clim.com ?
J'ai trouvé votre moteur réf: PMRAC40CNH2S19 - MOTEUR VENTILATEUR, pour : 194,40 €.
06 décembre 2016 à 17:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Bruit bloc extérieur clim Hitachi rac50nh5
Bonjour,
Merci pour l'information.
J'ai commandé la pièce, qui a été livrée en 48 heures.
Après une bonne heure, le moteur était changé et enfin plus de bruit.
Encore merci.
PoPo02
Merci pour l'information.
J'ai commandé la pièce, qui a été livrée en 48 heures.
Après une bonne heure, le moteur était changé et enfin plus de bruit.
Encore merci.
PoPo02

24 décembre 2016 à 11:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Bruit bloc extérieur clim Hitachi rac50nh5
Bonjour.
Je pense que j ai le même problème quand je tourne l’hélice à la main 0 bruit et quand il y a le moteur ça fait un bruit sourd j’en pense que je dois changer le moteur.
Votre avis ?
Le cache est facile à enlever j'ai vu, concernant l’hélice on dirait c’est pareil un boulon et concernant le moteur on dirait 4 vis aussi c’est ça ?
Je pense que j ai le même problème quand je tourne l’hélice à la main 0 bruit et quand il y a le moteur ça fait un bruit sourd j’en pense que je dois changer le moteur.
Votre avis ?
Le cache est facile à enlever j'ai vu, concernant l’hélice on dirait c’est pareil un boulon et concernant le moteur on dirait 4 vis aussi c’est ça ?
09 janvier 2021 à 14:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Bruit bloc extérieur clim Hitachi rac50nh5
Bonjour.
Même problème pour le groupe extérieur de mon Hitachi rac50nh5. Un bruit très fort depuis plusieurs années alors que le reste fonctionne très bien (moyennant un rechargement en R410).
Un réparateur est venu sur place et m'a dit qu'il était irréparable.
Vu les messages du forum, j'ai acheté un ventilateur et je me suis lancé et miracle, cela fonctionne sans bruit !
Je vous partage les étapes :
- Couper le courant du bloc extérieur.
- Dévisser le cache supérieur et la face avant (tournevis cruciforme et un peu de dégrippant sur certaines vis).
- Dévisser le boulon central qui tient l'hélice (attention pas inversé).
- Un peu forcer pour décoller l'hélice qui est simplement accrochée sur l'axe avec le temps.
- Dévisser les 4 vis qui tiennent le ventilateur.
- Remettre le câble jusqu'au connecteur de la carte électronique en suivant le trajet du câble actuel.
- Revisser le ventilateur.
- Replacer l'hélice (attention, il y a un méplat sur l'axe, il faut donc bien le positionner sinon cela ne rentre pas).
- Revisser la face avant et le cache supérieur.
- Rebrancher... Cela marche.
Compter entre 30 et 45 minutes avec ces instructions
Même problème pour le groupe extérieur de mon Hitachi rac50nh5. Un bruit très fort depuis plusieurs années alors que le reste fonctionne très bien (moyennant un rechargement en R410).
Un réparateur est venu sur place et m'a dit qu'il était irréparable.
Vu les messages du forum, j'ai acheté un ventilateur et je me suis lancé et miracle, cela fonctionne sans bruit !
Je vous partage les étapes :
- Couper le courant du bloc extérieur.
- Dévisser le cache supérieur et la face avant (tournevis cruciforme et un peu de dégrippant sur certaines vis).
- Dévisser le boulon central qui tient l'hélice (attention pas inversé).
- Un peu forcer pour décoller l'hélice qui est simplement accrochée sur l'axe avec le temps.
- Dévisser les 4 vis qui tiennent le ventilateur.
- Remettre le câble jusqu'au connecteur de la carte électronique en suivant le trajet du câble actuel.
- Revisser le ventilateur.
- Replacer l'hélice (attention, il y a un méplat sur l'axe, il faut donc bien le positionner sinon cela ne rentre pas).
- Revisser la face avant et le cache supérieur.
- Rebrancher... Cela marche.
Compter entre 30 et 45 minutes avec ces instructions

23 août 2022 à 11:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 2. Bruit moteur ventilateur bloc exterieur clim Hitachi RAS3 HVRNE
- N°2935 : Bonjour, Le bloc extérieur de ma clim fait du bruit. Cela provient du moteur ventilateur à l'arrière de l'hélice. Je voudrais le remplacer et je cherche la pièce avec son prix. J'ai une Hitachi RAS3 HVRNE. Est-ce que...
- 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 4. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 5. Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
- N°9630 : Bonjour. Mon logement est équipé d'une pompe à chaleur air-air Hitachi RAM 80-QH5. J'ai remarqué que le ventilateur fait un bruit anormal au démarrage. Ensuite, lorsqu'il atteint sa vitesse nominale, il n'y a pas de...
- 6. Bruit insupportable splits lors du dégivrage du groupe extérieur
- N°4639 : Bonjour à tous, J'ai fait installer une clim réversible, PAC air air de marque Mitsubishi HyperHeat Je suis en appartement. Il y a une VMC mono split. Lorsque l'unité extérieure se met en dégivrage, un bruit important...
- 7. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
- N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
- 8. Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC
- N°6155 : Bonjour, Et bien me revoici avec un nouveau problème apparu sur une autre de mes 4 clim de la même marque Hitachi modèle RAK 15 QPC. Depuis plusieurs jours est apparu un bruit de claquement (clac clac clac clac) de manière...
- 9. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
- N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
- 10. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
- N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite