Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3677
Question forum dépannage climatisation : Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonjour à toutes et tous,
Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils.
J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri.
Elle n'a pas beaucoup d'heures de fonctionnement mais l'inconvénient c'est quelle fait partie de la mauvaise série (série à problème vu dans les forums). En panne juste avant l'hiver (octobre 2016).
J'ai dû faire reprendre 14 soudures sur l'évapo, remise en service OK jusqu’à aujourd'hui où elle semble ne pas fonctionner normalement.
Peu importe la consigne choisie (télécommande BRC 1D52).
Le ventilo tourne en continue et la Tº de soufflage n'excède pas 29º.
J'ai essayé de reprogrammer la télécommande mais rien n'y fait.
Comment réinitialiser celle-ci afin de repartir sur les paramètres usines ?
J'avais à l'origine mis une sonde déportée, que j'ai supprimé lors de la réparation.
En fonctionnement elle consomme uniquement 2200w elle doit être sur le 1er palier de régulation d'où la faible température de soufflage.
J'ai coupé le disjoncteur puis remis en service, elle est allée au palier de 4200w quelques secondes puis redescendue à nouveau à 2200w.
J'espère vous avoir donné les infos nécessaires à une éventuelle solution.
Je vous remercie par avance pour votre aide et propositions.
Cordialement.
Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils.
J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri.
Elle n'a pas beaucoup d'heures de fonctionnement mais l'inconvénient c'est quelle fait partie de la mauvaise série (série à problème vu dans les forums). En panne juste avant l'hiver (octobre 2016).
J'ai dû faire reprendre 14 soudures sur l'évapo, remise en service OK jusqu’à aujourd'hui où elle semble ne pas fonctionner normalement.
Peu importe la consigne choisie (télécommande BRC 1D52).
Le ventilo tourne en continue et la Tº de soufflage n'excède pas 29º.
J'ai essayé de reprogrammer la télécommande mais rien n'y fait.
Comment réinitialiser celle-ci afin de repartir sur les paramètres usines ?
J'avais à l'origine mis une sonde déportée, que j'ai supprimé lors de la réparation.
En fonctionnement elle consomme uniquement 2200w elle doit être sur le 1er palier de régulation d'où la faible température de soufflage.
J'ai coupé le disjoncteur puis remis en service, elle est allée au palier de 4200w quelques secondes puis redescendue à nouveau à 2200w.
J'espère vous avoir donné les infos nécessaires à une éventuelle solution.
Je vous remercie par avance pour votre aide et propositions.
Cordialement.
06 décembre 2016 à 10:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonjour,
Je pencherai pour un manque de fluide, faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pencherai pour un manque de fluide, faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 décembre 2016 à 12:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonjour.
Vu vos multiples réparations sur l'UI cette batterie aurait dû être changée d'office, en effet beaucoup de problèmes sur les batteries surtout sur l'UE problème de conception, ce pourquoi je suis étonné pour les soudures sur cette UI.
Et comme AAC certainement un manque de gaz. Donc encore des fuites.
Les manipulations techniques que vous essayez de faire ne résoudront pas cette panne.
Au contraire stoppez tout afin d’éviter de casser le compresseur, et appelez une société pour une éventuelle réparation ou changement batterie.
Vu vos multiples réparations sur l'UI cette batterie aurait dû être changée d'office, en effet beaucoup de problèmes sur les batteries surtout sur l'UE problème de conception, ce pourquoi je suis étonné pour les soudures sur cette UI.
Et comme AAC certainement un manque de gaz. Donc encore des fuites.
Les manipulations techniques que vous essayez de faire ne résoudront pas cette panne.
Au contraire stoppez tout afin d’éviter de casser le compresseur, et appelez une société pour une éventuelle réparation ou changement batterie.
06 décembre 2016 à 18:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonsoir,
C'est lamentable que Daikin continue à ne pas prendre en compte les différents problèmes sur les 3 ou 4 séries que l'on connait malheureusement sur les différents sites de frigoristes !!
Le mieux c'est d'avoir une batterie neuve comme dit PL, car cela recommencera et les réparations reviendront à la longue plus chères.
Cordialement. cathars
C'est lamentable que Daikin continue à ne pas prendre en compte les différents problèmes sur les 3 ou 4 séries que l'on connait malheureusement sur les différents sites de frigoristes !!
Le mieux c'est d'avoir une batterie neuve comme dit PL, car cela recommencera et les réparations reviendront à la longue plus chères.
Cordialement. cathars
06 décembre 2016 à 19:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Merci pour vos retours.
J'avais justement contacté Daikin pour le remplacement de l'UI mais ce modèle ne se fait plus.
Il y a effectivement un problème de qualité et de conception de ce modèle étant donné les multiples échanges que j'ai lu en parcourant les forums.
J'ai effectué les réparations de la batterie avec un ami, je l'ai amer le fait qu'elle puisse être HS, après si peu d'utilisation et pas prévu de recommencer l'installation (5 ou 7k€).
J'essaie tant bien que mal de voir si j'arrive à la maintenir en service encore un peu.
Je vais essayer de reconnecter la sonde déportée pour voir et ensuite un reset de la télécommande (auriez-vous la manip à effectuer ?).
Merci.
J'avais justement contacté Daikin pour le remplacement de l'UI mais ce modèle ne se fait plus.
Il y a effectivement un problème de qualité et de conception de ce modèle étant donné les multiples échanges que j'ai lu en parcourant les forums.
J'ai effectué les réparations de la batterie avec un ami, je l'ai amer le fait qu'elle puisse être HS, après si peu d'utilisation et pas prévu de recommencer l'installation (5 ou 7k€).
J'essaie tant bien que mal de voir si j'arrive à la maintenir en service encore un peu.
Je vais essayer de reconnecter la sonde déportée pour voir et ensuite un reset de la télécommande (auriez-vous la manip à effectuer ?).
Merci.
06 décembre 2016 à 20:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Quelqu'un aurait-il une idée pour pouvoir remplacer l'UI (plus fournie par Daikin) ou tout au moins juste la batterie ?
Modèle en stock, récup ou adaptable.
Je vais d'abord essayer le plus simple, remettre la sonde déportée pour supprimer le doute (sonde HS télécommande) et une éventuelle mauvaise prog (sonde télécommande + sonde reprise UI), toutes vos idées et solutions sont les bienvenues.
Merci beaucoup.
Modèle en stock, récup ou adaptable.
Je vais d'abord essayer le plus simple, remettre la sonde déportée pour supprimer le doute (sonde HS télécommande) et une éventuelle mauvaise prog (sonde télécommande + sonde reprise UI), toutes vos idées et solutions sont les bienvenues.
Merci beaucoup.
06 décembre 2016 à 21:08
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonjour,
Je me suis aperçu qu'avec une température plus basse le matin que ma clim soufflait à 32 degrés.
Je pense qu'il y a bien une relation, sont-elles reprises et télécommande ?
Aurez-vous des infos sur la manip à effectuer pour faire une RAZ de la télécommande filaire BRC 1D52 ?
Merci d'avance.
Je me suis aperçu qu'avec une température plus basse le matin que ma clim soufflait à 32 degrés.
Je pense qu'il y a bien une relation, sont-elles reprises et télécommande ?
Aurez-vous des infos sur la manip à effectuer pour faire une RAZ de la télécommande filaire BRC 1D52 ?
Merci d'avance.
07 décembre 2016 à 09:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonsoir. Lire la question 3684 : Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52
08 décembre 2016 à 19:19
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Re, par contre la batterie existe toujours chez Daikin.
08 décembre 2016 à 19:20
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Merci PL,
J'ai lu et effectué la manipulation de la question 3684 (c'est moi l'auteur) seul le mode 20 ne propose pas le code 3.
Pour ce qui est de la batterie, Daikin m'a confirmé en Octobre dernier que ce matériel ne se faisait plus et aucun stock, j'étais surpris et mécontent.
C'est pour cela que j'ai essayé la remise en état. Jusqu'à aujourd'hui ça a tenu, seul bémol côté régule.
Avez-vous des contacts au cas où pour faire chiffrer l'UI ou que la batterie (prix et délais) ? Merci.
J'ai lu et effectué la manipulation de la question 3684 (c'est moi l'auteur) seul le mode 20 ne propose pas le code 3.
Pour ce qui est de la batterie, Daikin m'a confirmé en Octobre dernier que ce matériel ne se faisait plus et aucun stock, j'étais surpris et mécontent.
C'est pour cela que j'ai essayé la remise en état. Jusqu'à aujourd'hui ça a tenu, seul bémol côté régule.
Avez-vous des contacts au cas où pour faire chiffrer l'UI ou que la batterie (prix et délais) ? Merci.
08 décembre 2016 à 22:06
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonjour,
Pour la batterie de votre machine merci d'indiquer les références complètes de la machine et je peux vous dire si on peut la trouver.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour la batterie de votre machine merci d'indiquer les références complètes de la machine et je peux vous dire si on peut la trouver.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 décembre 2016 à 05:50
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonsoir AAC,
La référence de l'UI : FBQ 125B8V3B
Merci.
La référence de l'UI : FBQ 125B8V3B
Merci.
09 décembre 2016 à 21:48
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonjour,
La référence de cette machine est une unité intérieure, néanmoins la pièce est disponible.
Demandez le cas échéant nos coordonnées à l'administrateur afin que nous puissions vous faire un devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
La référence de cette machine est une unité intérieure, néanmoins la pièce est disponible.
Demandez le cas échéant nos coordonnées à l'administrateur afin que nous puissions vous faire un devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2016 à 08:00
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonsoir aux Administrateurs,
Vous serait-il possible de me transmettre les coordonnées de AAC afin que je puisse essayer de trouver une éventuelle solution. Merci.
Vous serait-il possible de me transmettre les coordonnées de AAC afin que je puisse essayer de trouver une éventuelle solution. Merci.
10 décembre 2016 à 21:33
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonsoir à toutes et à tous.
Les coordonnées de AAC viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum climatisation.
P. S. : Pensez à nous tenir au courant de la suite du dépannage.
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
Les coordonnées de AAC viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum climatisation.
P. S. : Pensez à nous tenir au courant de la suite du dépannage.
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
10 décembre 2016 à 21:43
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Citation :Bonsoir. Oui ce serait cool et sympa.
Pensez à nous tenir au courant de la suite du dépannage
15 décembre 2016 à 20:45
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonjour. Désolé de l'absence de réponse, très occupé en ce moment.
J'ai vérifié à plusieurs reprises mais je n'ai pas reçu les coordonnées de AAC.
J'ai vérifié à plusieurs reprises mais je n'ai pas reçu les coordonnées de AAC.
16 décembre 2016 à 05:35
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonjour Ephant.
Nous venons, de nouveau, de vous envoyer les coordonnées de AAC à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum climatisation.
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
Nous venons, de nouveau, de vous envoyer les coordonnées de AAC à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum climatisation.
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
16 décembre 2016 à 09:13
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonjour et milles excuses aux membres du forums.
J'ai bien reçu les coordonnées (le 2éme envoi) je rentrerai en contact avec eux, mais je voulais élucider quelques points avant. (Posté dans la question 3684).
Après le constat de la batterie de mon UI avec ses 15 fuites, j'ai beaucoup beaucoup moins confiance à Daikin, alors que jusqu'à maintenant j'en faisais une pub sans égal.
J'ai pas envie de me lancer à nouveau sans tout comprendre et maîtriser.
Je vais chercher côté télécommande et programmation, ensuite contrôle fluide et pressions, et après cette analyse je serais plus éclairé (soit simple problème télécommande ou ensemble HS).
J'ai pas forcément envie de remplacer la batterie de l'UI pour me retrouver avec un compresseur HS (au vu des retours négatifs sur cette série = compresseur HS, qualité des cuivres, problème de condenseur également).
Donc mille merci à tous pour vos retours ce qui me permettra d'avancer.
Très cordialement.
J'ai bien reçu les coordonnées (le 2éme envoi) je rentrerai en contact avec eux, mais je voulais élucider quelques points avant. (Posté dans la question 3684).
Après le constat de la batterie de mon UI avec ses 15 fuites, j'ai beaucoup beaucoup moins confiance à Daikin, alors que jusqu'à maintenant j'en faisais une pub sans égal.
J'ai pas envie de me lancer à nouveau sans tout comprendre et maîtriser.
Je vais chercher côté télécommande et programmation, ensuite contrôle fluide et pressions, et après cette analyse je serais plus éclairé (soit simple problème télécommande ou ensemble HS).
J'ai pas forcément envie de remplacer la batterie de l'UI pour me retrouver avec un compresseur HS (au vu des retours négatifs sur cette série = compresseur HS, qualité des cuivres, problème de condenseur également).
Donc mille merci à tous pour vos retours ce qui me permettra d'avancer.
Très cordialement.
18 décembre 2016 à 10:56
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonjour PL, (copie réponse 3684) car sujet identique :
Merci pour les informations concernant la programmation de la télécommande, je viens de les appliquer, voici le résultat :
21/0 2.1 corrigé en 2.2 arrête bien la ventilation une fois le thermostat télécommande arrivé à température.
22/0 3.2 corrigé en 3.3 consigne vitesse ventilation de la télécommande
22/0 6.2 ?? il n'est pas dispo sur ma programmation.
Par contre pour le mode 23/0 6.1 le passer en 6.2 permet d'avoir une pression de soufflage augmentée tout comme le mode 23/ 0.2 ?
Le fonctionnement actuel est plus correct car plus de ventilation en permanence.
Il me reste à vérifier les pressions de fluide (410), j'ai fait une première investigation sur l'UI la batterie semble avoir tenu, avec le détecteur et les manos je serai plus affirmatif.
A l'avenir je prévois de refaire complètement l'installation UE/UI, réseau soufflage, aspiration, bouches, et surtout la régulation.
Ayant à l'époque (2004) le label Vivrelec (j'ai fait entièrement ma maison) il était obligé de passer par un BE pour la définition complète de l'installation, j'avais choisi Daikin dans un panel de marque proposé et le réseau aéraulique avait été défini, j'ai donc appliqué.
La régulation comprend que 2 thermostats pour les chambres, et le plenum de reprise n'a même pas de by-pass.
Donc impossible de sélectionner une pièce à une autre.
Exemple, le séjour est très confortable alors qu'une chambre est froide (exposée nord Ouest).
Les bouches de ventilation sont de diamètre 160 (Aéris de chez France Air) perte de charge et inadaptée.
Ayant fait confiance aux prescriptions et au BE, voilà le résultat.
C'est pour cela que j'essaie en vain de la maintenir en état avant de tout recommencer et surtout en espérant avoir une vraie étude de pro.
Merci.
Merci pour les informations concernant la programmation de la télécommande, je viens de les appliquer, voici le résultat :
21/0 2.1 corrigé en 2.2 arrête bien la ventilation une fois le thermostat télécommande arrivé à température.
22/0 3.2 corrigé en 3.3 consigne vitesse ventilation de la télécommande
22/0 6.2 ?? il n'est pas dispo sur ma programmation.
Par contre pour le mode 23/0 6.1 le passer en 6.2 permet d'avoir une pression de soufflage augmentée tout comme le mode 23/ 0.2 ?
Le fonctionnement actuel est plus correct car plus de ventilation en permanence.
Il me reste à vérifier les pressions de fluide (410), j'ai fait une première investigation sur l'UI la batterie semble avoir tenu, avec le détecteur et les manos je serai plus affirmatif.
A l'avenir je prévois de refaire complètement l'installation UE/UI, réseau soufflage, aspiration, bouches, et surtout la régulation.
Ayant à l'époque (2004) le label Vivrelec (j'ai fait entièrement ma maison) il était obligé de passer par un BE pour la définition complète de l'installation, j'avais choisi Daikin dans un panel de marque proposé et le réseau aéraulique avait été défini, j'ai donc appliqué.
La régulation comprend que 2 thermostats pour les chambres, et le plenum de reprise n'a même pas de by-pass.
Donc impossible de sélectionner une pièce à une autre.
Exemple, le séjour est très confortable alors qu'une chambre est froide (exposée nord Ouest).
Les bouches de ventilation sont de diamètre 160 (Aéris de chez France Air) perte de charge et inadaptée.
Ayant fait confiance aux prescriptions et au BE, voilà le résultat.
C'est pour cela que j'essaie en vain de la maintenir en état avant de tout recommencer et surtout en espérant avoir une vraie étude de pro.
Merci.
21 décembre 2016 à 23:11
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonjour,
Je profite de mes congés pour poursuivre mes recherches sur le dysfonctionnement de ma clim.
Auriez-vous s'il vous plaît la manip pour lire les défauts (télécommande filaire BRC1D52).
Je suis allé au code 40 mais je ne connais pas la suite.
Merci.
Je profite de mes congés pour poursuivre mes recherches sur le dysfonctionnement de ma clim.
Auriez-vous s'il vous plaît la manip pour lire les défauts (télécommande filaire BRC1D52).
Je suis allé au code 40 mais je ne connais pas la suite.
Merci.
28 décembre 2016 à 10:03
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Je me suis rendu compte qu'en appuyant simplement sur la touche Test des codes s'affichent, il n'est peut-être pas nécessaire d'aller au mode 40 ?
J'ai comme affichage en 1er ligne 140
En 2ème ligne 5JJ et en ré-appuyant sur Test j'ai 2A6 ?
Si ce sont des codes de défauts, il peut s’agir simplement d'un historique ?
Merci pour vos lumières.
J'ai comme affichage en 1er ligne 140
En 2ème ligne 5JJ et en ré-appuyant sur Test j'ai 2A6 ?
Si ce sont des codes de défauts, il peut s’agir simplement d'un historique ?
Merci pour vos lumières.
28 décembre 2016 à 10:13
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonjour,
Comme prévu voici la suite des investigations concernant ma PAC.
J'ai bien entendu été attentif à vos remarques et notamment pour la batterie de l'évapo.
Nous avons fait quelques tests pour vérifier justement si la batterie avait tenue, les pressions semblent bonnes (miracle) le constat s'oriente plutôt côté régulation (sondes j'espère).
Voici le déroulé des essais :
Mode chaud, consigne 25º, soufflage 27 jusqu'à 34, 4º pression Bp de 23 jusqu'à 39b/62º au mano la clim a régulé puis s'est arrêtée.
Pour vérifier correctement les pressions on n'est passé en Froid : Consigne 16º soufflage 3,7º Bp 7b/2º passage consigne à 22º lecture mano = Bp 9b/7º la Clim s'est arrêtée (Tº Ext 6º Tºint 20º).
Passage en chaud consigne 32º soufflage 31º mano Bp 26b/46º constant conso Pkw 2.
Modif consigne à 20º soufflage 32, 6º mano Bp de 23 à 25b on aperçoit que ça regul, en abaissant la consigne à 18º la Bp est descendue à 20b et la clim s'est arrêtée.
J'ai regardé en mode 41 pour voir les sondes, la 0 = 27º, la 1= 19º et la 2 = 16º.
Voilà l'historique des essais réalisés hier. Le test en mode froid permet de constater que la pression est bonne puisque lecture mano 9b/7º pour une Tº Ext dex6º quand la consigne était mise à 22º la clim s’était arrêtée.
Je n'ai pas pensé à vérifier les sondes lors de chaque manip, désolé.
Merci d'avance pour vos analyses et suggestions.
Comme évoqué auparavant, je souhaite trouver la cause du dysfonctionnement et donc essayer de reculer l'échéance d'une nouvelle installation et par la suite (quelques années si elle tient d'ici là) je prévois effectivement de refaire tout, PAC, réseau aéraulique complet, une très bonne régule (thermostat par pièces) bypass sur la reprise, enfin quelque chose de performant, mais certainement pas en Daikin.
Très Cordialement.
Comme prévu voici la suite des investigations concernant ma PAC.
J'ai bien entendu été attentif à vos remarques et notamment pour la batterie de l'évapo.
Nous avons fait quelques tests pour vérifier justement si la batterie avait tenue, les pressions semblent bonnes (miracle) le constat s'oriente plutôt côté régulation (sondes j'espère).
Voici le déroulé des essais :
Mode chaud, consigne 25º, soufflage 27 jusqu'à 34, 4º pression Bp de 23 jusqu'à 39b/62º au mano la clim a régulé puis s'est arrêtée.
Pour vérifier correctement les pressions on n'est passé en Froid : Consigne 16º soufflage 3,7º Bp 7b/2º passage consigne à 22º lecture mano = Bp 9b/7º la Clim s'est arrêtée (Tº Ext 6º Tºint 20º).
Passage en chaud consigne 32º soufflage 31º mano Bp 26b/46º constant conso Pkw 2.
Modif consigne à 20º soufflage 32, 6º mano Bp de 23 à 25b on aperçoit que ça regul, en abaissant la consigne à 18º la Bp est descendue à 20b et la clim s'est arrêtée.
J'ai regardé en mode 41 pour voir les sondes, la 0 = 27º, la 1= 19º et la 2 = 16º.
Voilà l'historique des essais réalisés hier. Le test en mode froid permet de constater que la pression est bonne puisque lecture mano 9b/7º pour une Tº Ext dex6º quand la consigne était mise à 22º la clim s’était arrêtée.
Je n'ai pas pensé à vérifier les sondes lors de chaque manip, désolé.
Merci d'avance pour vos analyses et suggestions.
Comme évoqué auparavant, je souhaite trouver la cause du dysfonctionnement et donc essayer de reculer l'échéance d'une nouvelle installation et par la suite (quelques années si elle tient d'ici là) je prévois effectivement de refaire tout, PAC, réseau aéraulique complet, une très bonne régule (thermostat par pièces) bypass sur la reprise, enfin quelque chose de performant, mais certainement pas en Daikin.
Très Cordialement.
29 décembre 2016 à 09:51
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Bonsoir PL,
Comme proposé par le forum, je reviens vers vous afin de vous donner des nouvelles concernant la panne de ma PAC.
Après vos conseils j'avais commencé à prendre quelques mesures des sondes mais à la suite de mes déplacements professionnels obligés je n'ai pas pu poursuivre, on a donc passé l'hiver ainsi avec notre PAC non solutionnée.
Depuis les beaux jours on l'utilise en froid et elle fonctionne à merveille avec des températures extérieures de 36 degrés.
Donc ça confirme bien une problématique de sonde mais lesquelles ?
Avec ces infos auriez-vous une idée ?
Je vous remercie par avance. Cordialement.
Comme proposé par le forum, je reviens vers vous afin de vous donner des nouvelles concernant la panne de ma PAC.
Après vos conseils j'avais commencé à prendre quelques mesures des sondes mais à la suite de mes déplacements professionnels obligés je n'ai pas pu poursuivre, on a donc passé l'hiver ainsi avec notre PAC non solutionnée.
Depuis les beaux jours on l'utilise en froid et elle fonctionne à merveille avec des températures extérieures de 36 degrés.
Donc ça confirme bien une problématique de sonde mais lesquelles ?
Avec ces infos auriez-vous une idée ?
Je vous remercie par avance. Cordialement.
12 juillet 2017 à 21:50
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Invité

Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
Invité

Bonne matinée à toutes et à tous.
Vous faites erreur lorsque vous considérez que les pressions étaient bonnes.
Elles sont tout sauf bonnes, et c'est ce qui amène votre PAC à se mettre en mode préventif.
Lorsque vous pensez qu'elle régulait en fait, en réalité, elle s'auto-protégeait.
Je n’ai pas le temps de rentrer dans les détails mais dés que je pourrai je vous donnerai plus de précisions.
Êtes-vous en mesure de faire des tests et des relevés de pressions/températures ?
Cordialement.
Vous faites erreur lorsque vous considérez que les pressions étaient bonnes.
Elles sont tout sauf bonnes, et c'est ce qui amène votre PAC à se mettre en mode préventif.
Lorsque vous pensez qu'elle régulait en fait, en réalité, elle s'auto-protégeait.
Je n’ai pas le temps de rentrer dans les détails mais dés que je pourrai je vous donnerai plus de précisions.
Êtes-vous en mesure de faire des tests et des relevés de pressions/températures ?
Cordialement.
13 juillet 2017 à 03:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 2. Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125
- N°4278 : Bonsoir. Ma pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125 s'est arrêtée et l'écran de contrôle indique : UNIT NO 0 et code L8 Cette indication correspond à quel type de panne ? Après mise sur OFF, puis sur ON, la pompe à chaleur...
- 3. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 4. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 5. Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125
- N°9130 : Bonjour à tous. Je me permets de solliciter votre aide pour résoudre un défaut E4 sur une installation Daikin RZQ125 B + Ajtech 125. Le module extérieur Daikin fonctionne, la chaleur arrive sur le module intérieur Ajtech...
- 6. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 7. Ventilation gainable Mitsubishi PEAD RP 125
- N°8472 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un gainable Mitsubishi PEAD RP 125 avec une télécommande 21 maa (il me semble). Je n'ai que deux positions de ventilation quel que soit le mode d'activité : 1ère position de la...
- 8. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 10. Conseils dépannage gainable Daikin
- N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite